Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

Как раз я скопировал цитату из 2011, в котором указано в шапке об аутентичности с МЭКом. Я же не виноват, что наше жлобье заставляет покупать нормы. И там написано соединители!
Там написано "соединитель провода с розеткой", а не "соединитель

проводов".

 

И все же в ПУЭ написано четко без "и т.п." для кого оно предназначено.
Именно об этом я и веду речь вторые сутки.

 

Ваша квалификация соответствуете написанному?
А Ваша квалификация позволяет проводить экзамены на определение соответствия?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Там написано "соединитель провода с розеткой", а не "соединитель

проводов".

11.2 Заземляющие контактные зажимы разборных соединителей должны отвечать соответствующим требованиям раздела 12.

Немного отличается ваши слова от написанного.

А Ваша квалификация позволяет проводить экзамены на определение соответствия?

Я не провожу экзамен, а интересуюсь. А вы увиливаете от вопроса.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

11.2 Заземляющие контактные зажимы разборных соединителей должны отвечать соответствующим требованиям раздела 12.

Немного отличается ваши слова от написанного.

 

Так прочитайте п3, где указаны термины и определения - для каких целей предназначены контактные зажимы розеток.

 

А потом - ПУЭ.

 

attachment.php?attachmentid=591097&stc=1&d=1510918901

PUE-1_7_159.jpg.015eea67f4f9702741864aa6e152b884.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Себе можете делать, как угодно. Хоть пластилином соединять.

 

Вы так и не поняли, что способ с вагами точно такой же опасный как и шлейфование в розетке? Вы так протестуете против соединения в розетке, приводя кучу аргументов, но они же идентично относятся к тому способу с ваго.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так прочитайте п3, где указаны термины и определения - для каких целей предназначены контактные зажимы розеток.

Я то прочитал.

 

На данном сообщении эту дискуссию я прекращаю, так как, оставив мой вопрос о компетенции (трижды повторял) без ответы, дальнейшее обсуждение лишается смысла. А существования пунктов правил форума 1 и 4.5 не дает мне, обычному пользователю, выставить претензии на всеобщее обозрение.

Так что - хорошего настроения, держитесь тут.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы так и не поняли, что способ с вагами точно такой же опасный как и шлейфование в розетке? Вы так протестуете против соединения в розетке, приводя кучу аргументов, но они же идентично относятся к тому способу с ваго.

 

Почему Вы решили, что при КЗ именно клемма сгорит, а не провод (не говоря уже о сработке автомата или предохранителя)?

Или у Вас личная неприязнь к ваго? Ну так используйте любую другую клемму (например, вейдмюллер или феникс). Или любой другой рекомендуемый ПУЭ способ соединения.

 

Картинка с клеммами, кстати, не моя - она была взята из темы, на которую я трижды давал ссылку и служила лишь для визуализации необходимости делать ответвления, а не использовать розетку для соединения заземляющего проводника.

У себя я использую одну клемму на группу розеток, от которой и веду ответвления. При этом учитываю сумму токов, протекающих через эти клеммы и через кабель, проходящий к розеточной группе.

 

Но некоторые местные электрики при упоминании прямого запрета ПУЭ использовать розетку как средство соединения заземляющих проводников, заявляют о том, что не собираются соблюдать данное требование. С чем я категорически не согласен.

 

Надеюсь, так понятнее объяснил?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я бы такое не показывал никому.

А как показывает мое общение с такими как я электромонтажниками - только 20% из них могут быть гинекологами, и делать такое. Все остальные приходят в легкий ужас при виде таких соединений в установочных коробках. Я серьезно))

Ша, обо всем по-порядку.:D

1. Показал первое сделанное фото, первой смонтированной розетки в доме, делал первый раз в жизни. Поврежденная изоляция досталась от предшественников, установивших временные розетки для внутренних работ))).

2. Предыстория. Поскольку я в электричестве не соображал ничего, обратился к одному из "забаненных" монтажников. Созвонился и договорился о выезде на объект, к моему счастью, перед встречей, случайно заглянул в ЧС и нашел тему POLAA ... уверен, Вы в курсе о ком речь. Пришлось искать умельцев вне форума. Сначала был электрик - с профильным образованием - с которым я реально затрахался, каждый день приезжать на объект и заставлять переделывать все согласно проекту. Далее - "спецы" через знакомых ... они везде входящее-исходящее питание помещали в один подрозетник, даже при шлейфовании. И вот то обещанное фото, которое хотел показать, где 12 жил сечением по 2,5 мм в одном пучке - их "заслуга". И весь стеб заключался в том, что даже такой пучок можно поместить в одной глубокой коробке, с трудом, но можно.

3. С этого и нужно начинать, 20% могут быть гинекологами, а другие не могут, более, чем уверен, что и не хотят!!! Попробуйте сделать хоть 1 объект с клеммами, в друг понравится?! По материалам + 1000 грн на дом, экономия времени - в разы, качество соединений - отличное. Да и байки/страшилки отпадут сами по себе.

Какой производитель указал, что клеммы розетки являются разборным соединителем заземляющих проводов? Где написано, что розетка - устройство для соединения PE-проводов?!

И почему Вы решили, что клеммы розетки - это аналог соединения клепкой или сваркой и они соответствуют требованиям раздела 12?

InSAn Я ответил выше, суть вопроса немного в другом, если отгорит проводник в самой розетке, то, все следующие за ним устройства оказываются неработоспособными!!! Именно поэтому PE нельзя шлейфовать.

Кстати правильное ответвление показано на фото XL.pro - кабель заходит в клемную колодку и от не персональный проводок к каждой отдельной розетке - это совершенно верно. А ота красивая картинка с вагами - не более чем красивая картинка - это последовательное соединение земли! и ничем не отличается от такого же последовательного соединения в розетке.

 

XL.pro как раз учился по той красивой картинке :beer:

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы можете смоделировать ситуацию, когда на блоке розеток одновременно на двух розетках будет протекать ток по PE-проводнику, чтобы суммировать его на третьем? Два КЗ, при котором не сработает автомат и при этом сечение отвода будет меньше основного кабеля?!

 

Проще простого. В один розеточный блок подключен комп и принтер, между собой они соеденены юсб кабелем. Этим же юсб кабелем земля компа соединяется с землей принтера. В блоке питания компа произошло кз фаза земля. Ток кз будет протекать сразу по двум розеткам, через тот самый юсб кабель. И сумма этих токов с каждой отдельной розетки будет как раз протекать через третюю :) все как Вы хотели. Киргофф ф шоке ;)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проще простого. В один розеточный блок подключен комп и принтер, между собой они соеденены юсб кабелем. Этим же юсб кабелем земля компа соединяется с землей принтера. В блоке питания компа произошло кз фаза земля. Ток кз будет протекать сразу по двум розеткам, через тот самый юсб кабель. И сумма этих токов с каждой отдельной розетки будет как раз протекать через третюю :) все как Вы хотели. Киргофф ф шоке ;)

Вы забыли добавить, что эта же сумма токов влияет и на другие провода (N и L). А толщина PE не может быть ниже их. Поэтому с PE ничего не случится.

 

Добавлено через 29 минут

PS:

А ота красивая картинка с вагами - не более чем красивая картинка - это последовательное соединение земли! и ничем не отличается от такого же последовательного соединения в розетке.

 

Ота красивая картинка - схема, как нужно делать при разводке одним кабелем между одинарными розетками, находящихся не в одном блоке. А будет там ваго, вейдмюллер, сварка или обжим (или другое соединение, разрешенное нормативкой) - решает каждый сам согласно проекту либо в силу своих предпочтений и возможностей.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

InSAn Я ответил выше, суть вопроса немного в другом, если отгорит проводник в самой розетке, то, все следующие за ним устройства оказываются неработоспособными!!! Именно поэтому PE нельзя шлейфовать.

:

Уточните, что Вы имеете под "отгорит проводник".

Каким боком мой РЕ (отдельная земля) к этому? Как он (мой РЕ), подключенный шлейфом влияет на работоспособность других (каких) устройств?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Именно поэтому PE нельзя шлейфовать.

 

Почему нельзя шлейфовать объяснили еще раньше в АК "Росэлектромонтаж"

:beer:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Почему Вы решили, что при КЗ именно клемма сгорит, а не провод (не говоря уже о сработке автомата или предохранителя)?

Или у Вас личная неприязнь к ваго? Ну так используйте любую другую клемму (например, вейдмюллер или феникс). Или любой другой рекомендуемый ПУЭ способ соединения.

 

Картинка с клеммами, кстати, не моя - она была взята из темы, на которую я трижды давал ссылку и служила лишь для визуализации необходимости делать ответвления, а не использовать розетку для соединения заземляющего проводника.

У себя я использую одну клемму на группу розеток, от которой и веду ответвления. При этом учитываю сумму токов, протекающих через эти клеммы и через кабель, проходящий к розеточной группе.

 

Но некоторые местные электрики при упоминании прямого запрета ПУЭ использовать розетку как средство соединения заземляющих проводников, заявляют о том, что не собираются соблюдать данное требование. С чем я категорически не согласен.

 

Надеюсь, так понятнее объяснил?

 

К вагам у меня никакой неприязни нету, нормальные клемы для своих целей, я применял и буду применять ихнюю продукцию.

 

Почему Вы решили, что при КЗ именно клемма сгорит, а не провод (не говоря уже о сработке автомата или предохранителя)?

Вот именно, этот вопрос уже которую страницу пытаются задать Вам все остальные :) Если эта клема не сгорит, сгорит провод - то какая разница это клема отдельная или встроенная в розетку идентично такая же?

А если все же сгорит провод, что вполне возможно, то в схеме с ваго (просто я так ее называю чтобы понимать о чем речь, а не изза неприязни) нет никаких преимуществ, что с ними что без - поскольку это последовательная цепь, пусть даже с тем апендиксом к розетке.

Обратите внимание на нижний вариант на моей картинке - вот там нету никаких этих проблем, там сгорит ли клема или провод - остальные розетки останутся по прежнему включенными в кабель, и кстати да - нуль тоже лучше всего так же подключать.

 

А на тему ваго в данном применении - есть таки притензия. В случае КЗ через эту клему протекает ток в сотни ампер. Как думаете, что от нее останется? Ничего. Даже при наличии УЗО - там всеравно протекает ток сотню ампер какое то время. Можно конечно сказать, что там не будет таких токов ибо автоматы, узо отключат ее раньше. Пусть. Но тогда какой смысл в этом ответвлении если в розетке точно такая же, если не лучше клема Или тот апендикс сгорит а клема типа не сгорит? :)

 

Мифы и легенды :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Попробуйте сделать хоть 1 объект с клеммами,
у меня все соединения за потолком в коробках загильзованными идут, там Ваго не катит, так как - осмотр нужен им. Да и показывает практика, обслуживание в дальнейшем намного проще - один провод в коробке, а не 6-7м и так дальше. Иногда дюже любопытные заказчики попадаются, и штукатуры туда же нос суют. А дальше звонок не работает, и приезжаешь))А так один провод - вот фаза-ноль, или разрыв фазы - никто уже не лезет, ибо не интересно))
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот именно, этот вопрос уже которую страницу пытаются задать Вам все остальные :) Если эта клема не сгорит, сгорит провод - то какая разница это клема отдельная или встроенная в розетку идентично такая же?

А если все же сгорит провод, что вполне возможно, то в схеме с ваго (просто я так ее называю чтобы понимать о чем речь, а не изза неприязни) нет никаких преимуществ, что с ними что без - поскольку это последовательная цепь, пусть даже с тем апендиксом к розетке.

Обратите внимание на нижний вариант на моей картинке - вот там нету никаких этих проблем, там сгорит ли клема или провод - остальные розетки останутся по прежнему включенными в кабель, и кстати да - нуль тоже лучше всего так же подключать.

 

А на тему ваго в данном применении - есть таки притензия. В случае КЗ через эту клему протекает ток в сотни ампер. Как думаете, что от нее останется? Ничего. Даже при наличии УЗО - там всеравно протекает ток сотню ампер какое то время. Можно конечно сказать, что там не будет таких токов ибо автоматы, узо отключат ее раньше. Пусть. Но тогда какой смысл в этом ответвлении если в розетке точно такая же, если не лучше клема Или тот апендикс сгорит а клема типа не сгорит? :)

 

Мифы и легенды :)

Хороший пост, Jenkins, особенно понравилось про мифы и легенды. Вот только есть неувязка, а именно в соединении под названием "Ваще совсем неправильный вариант", после "Бдыщ" отгорит все, что угодно, но только не в том месте, которое Вы указали, разрыва PE не будет, как бы тут этого, кому то не хотелось.

Основной упор, да и пожалуй единственный оставшийся аргумент (другого здесь просто никто не приводит) на неправильность соединять шлейфом, это умозаключения граждан Александра Шалыгина и Валерия Шейна из АК "Росэлектромонтаж":

 

"Это связано с тем, что при повреждении розетки или осветительного прибора возможно нарушение защитной цепи для остальных электропотребителей данной групповой сети".

 

Логично. Но я лично с трудом понимаю, как надо повредить, что бы этого не заметить и продолжать эксплуатировать эту розетку((((

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Логично. Но я лично с трудом понимаю, как надо повредить, что бы этого не заметить и продолжать эксплуатировать эту розетку((((

 

Простите, Вы прораб или где? :D Ответьте на простой вопрос - что стройбаны делают если отключился какой то автомат в щитке? Правильно, втыкнут его еще раз. Опустится еще раз - подопрут шваброй. Отвалится швабра - закоротят перемычкой. Кроме стройбанов то же самое делают почти все остальные люди, кому интерессно выяснять че вдруг этот ненавиный автомат отключился? А Узо? будут втыкать его пока не долбанет кого то точно.

Вот жизнь такая, что надо перехитрить хитрые автоматы :beer: а за это время отгорит все то что мешало автомату быть включенным.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Простите, Вы прораб или где? :D Ответьте на простой вопрос - что стройбаны делают если отключился какой то автомат в щитке? Правильно, втыкнут его еще раз. Опустится еще раз - подопрут шваброй. Отвалится швабра - закоротят перемычкой. Кроме стройбанов то же самое делают почти все остальные люди, кому интерессно выяснять че вдруг этот ненавиный автомат отключился? А Узо? будут втыкать его пока не долбанет кого то точно.

Вот жизнь такая, что надо перехитрить хитрые автоматы :beer: а за это время отгорит все то что мешало автомату быть включенным.

 

Мне больше нравиться не о швабрах, а о мифах и легендах. Товарисч выше писал об возможном отгорании РЕ, теперь Вы нарисовали, как Вам понравилось или удобно, кто то еще что то предложит... Вот и будем жить в мифах и легендах, надуманных страшилках и, повторюсь, "Смотреть на мир глазами Сенкевича", ну или граждан из расеи - на весь цивилизованный мир. Общение здесь потихоньку перерастает в борьбу с ветряными мельницами. Я пас.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...Товарисч выше писал об возможном отгорании РЕ...

 

Не, упомянутый товариСЧ напротив написал, что РЕ не может отгореть в принципе. Я вот только так и не смог понять - что же ещё может грозить этому проводнику в ахтунговом месте - на соответствующей клемме механизма розетки...

П.С.: если шО, то в моих розетках клеммы не болтовые. Установленную жилу из них извлечь непросто. У меня лично пальцами надавить на соответствующую клавишу с достаточной силой не получается. Приходится отвёрткой пользоваться и то поупираться нужно...Из ВАГО жилу извлечь не в пример легче...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у меня все соединения за потолком в коробках загильзованными идут, там Ваго не катит, так как - осмотр нужен им. Да и показывает практика, обслуживание в дальнейшем намного проще - один провод в коробке, а не 6-7м и так дальше. Иногда дюже любопытные заказчики попадаются, и штукатуры туда же нос суют. А дальше звонок не работает, и приезжаешь))А так один провод - вот фаза-ноль, или разрыв фазы - никто уже не лезет, ибо не интересно))

Ну ёёё маё:D!!!

Не пробовали, не хотите попробовать, но уже "не катит"!

Давайте спорить о вкусе устриц и кокосовых орехов с теми, кто их ел.

 

P.S. Моя двухлетняя "практика" показывает, что если все сделать согласно норм, то ничего осматривать (дотягивать, подкручивать) не нужно.

P.P.S. Уважаемые, я всех не переспорю!!! Для неверующих: Заходим в гугл, вбиваем "шлейфование розеток" и на всех вменяемых сайтах читаем, что PE проводник шлейфовать нельзя!!!

P.P.P.S. Поддерживаю InSAn, в профильных темах пишем как правильно, у себя в ветках - как хотим!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Извините, но пишите херню. Чтобы "не до вставить" жилу в Ваго до упора, нужно быть полным дебилом.

 

вот оно что - я полный дебил, оказывается!

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вот оно что - я полный дебил, оказывается!

 

Не волнуйтесь - Вы не одиноки. Мы просто не прошли этот тест...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Почему Вы решили, что при КЗ именно клемма сгорит, а не провод (не говоря уже о сработке автомата или предохранителя)?

 

Вот именно, этот вопрос уже которую страницу пытаются задать Вам все остальные :) Если эта клема не сгорит, сгорит провод - то какая разница

Я уже устал на него отвечать. К сожалению, Вы не читаете мои ответы. Иначе бы увидели, что требование возникло не из-за опасности сгорания провода. Это требование связано с тем, что при повреждении розетки или осветительного прибора возможно нарушение защитной цепи для остальных электропотребителей данной групповой сети.

 

Надеюсь, что повторил это в последний раз.

 

Я вот только так и не смог понять - что же ещё может грозить этому проводнику в ахтунговом месте - на соответствующей клемме механизма розетки...

Кому интересно - те в НИИ обращаются. Или в МЕК, которая (по мнению большинства присутствующих здесь электриков) только и занята тем, что думает, как бы усложнить зарабатывание денег несчастным электрикам. Ну или на крайняк перечитывают официальные комментарии практики применения ПУЭ. А не спорят, доказывая что в ПУЭ написан бред.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у меня все соединения за потолком в коробках загильзованными идут, там Ваго не катит, так как - осмотр нужен им.

Вот мне не стыдно признаться, что не слышал о таком. И не спорю, не доказываю, что не нужен им периодический осмотр.

Кстати, а где об этом сказано?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не пробовали, не хотите попробовать, но уже "не катит"!
85f3952f691bd8a135d380eb009c6f74.jpgi.gif

как то так? У меня достаточно моих работ в таком духе. Просто мне их фотографировать лень))И они как правило почти никому не интересны почему то:D

 

Добавлено через 13 минут

Кстати, а где об этом сказано?
я тут прочитал, думаю и у нас есть такой пункт но мне лень было его искать. Потому что - что там, и у нас такое же.

ГОСТ Р 50571.5-52-2011/МЭК 60364-5-52:2009 Часть5-52 пункт 526.3

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не, упомянутый товариСЧ напротив написал, что РЕ не может отгореть в принципе. .

 

Я этого товарсЧа имел ввиду:

суть вопроса немного в другом, если отгорит проводник в самой розетке, то, все следующие за ним устройства оказываются неработоспособными!!! Именно поэтому PE нельзя шлейфовать.

 

Просил ответить каким боком это все к моему РЕ, тишина

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

... дискуссию я прекращаю, так как, оставив мой вопрос о компетенции (трижды повторял) без ответы, дальнейшее обсуждение лишается смысла.

 

Тут был один "электрик", который очень кичился своими дипломами и допусками, хвастался собственной лабораторией и рассказывал, что он самый большой в мире соблюдатель ПУЭ.

 

Но это не помешало ему в пенопласте в горючей трубе проложить кабели, "защитить" кабели 3*1,5 автоматами на 25А (якобы временно, но отказаться их заменить), повесить на вводное УЗО все без исключения приборы, включая пожарную сигнализацию, подменить декларируемый кабель на омедненный и взять деньги, но работы отказаться выполнять (и возвращать деньги), публично указав причину "не понравился заказчик".

 

И после этого Вы говорите, что будете разговаривать только с тем, у кого есть корочка? Могу огорчить (или обрадовать, не знаю) - у меня высшее тех.образование, специализация очень даже касается темы электропроводки и электроустройств.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми