Vit3f Опубліковано: 10 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2019 Проблема це падіння напруги вечером до 180-190В. Ціль забезпечити нормальну роботу мікрохвильовоі, холодильника, глибинного насосу і морозильноі камери. Стабилизатор будет лучше, чем постоянное переключение по фазам. И если исключить из списка насос то и не очень дорого. А вообще конечно по возможности нужно бороться с причиной, а не последствиями. А что по другим фазам творится при вечерней просадке, может тем еще больше просаживается? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 10 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2019 В мене 4 мм на світло. 6 мм на розетки. В 6ку вільно влазить 3 проводи 2.5 ввг Використовував стандартні ГМЛ на гільзу 4 точки обжиму. Якщо було багато проводів та хотілось великий запас проводів для переробок. То в глибокого підрозетника вирізалось дно й отвір робився глибшим. В те заглиблення ховалися зайві проводи. Але скажу відверто цілком достатньо й просто глибокого підрозетника. 10ка не використалась жодного разу. Проводи 4 квадрату не з'єднував. Також не робив Дуже багато розгалужень. Тому потреби в великих діаметрах в мене не було. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mlyki Опубліковано: 10 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2019 Зазвичай просідає 1 фаза, на і нших в той момент 215-230В Добавлено через 2 минуты В той момент коли просідає 1 фаза, на інших 215-230В Добавлено через 1 минуту В той момент коли просідає 1 фаза, на інших 215-230В Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 10 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2019 Зазвичай просідає 1 фаза, на і нших в той момент 215-230В Добавлено через 2 минуты В той момент коли просідає 1 фаза, на інших 215-230В Добавлено через 1 минуту В той момент коли просідає 1 фаза, на інших 215-230В Так просто перемкніть вище згаданих споживачів на одну з цих фаз на постійній основі, буде і Вам добре і сусідам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mlyki Опубліковано: 10 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2019 Перемикав, через кілька днів зворотря ситуація, просідає інша фаза і так по колу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 11 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2019 Перемикав, через кілька днів зворотря ситуація, просідає інша фаза і так по колу Так может попробуйте Ваши потребители раскидать по другим фазам, уравнивая нагрузки, а не перекидать всем гамузом на одну фазу. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 11 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2019 Так может попробуйте Ваши потребители раскидать по другим фазам, уравнивая нагрузки, а не перекидать всем гамузом на одну фазу. Можна довго й нудно вирівнювати навантаження в себе. Але то буде сізіфова праця, якщо сусіди все що є гамузом з фази на фазу перекидають. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mlyki Опубліковано: 11 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2019 Коли просідає напруга це відчутно по роботі мікрихвольовоі і вентилятора витяжки, все інше нібе працює, хіба деякі лед лампи трохи тухнуть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 11 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2019 Можна довго й нудно вирівнювати навантаження в себе. Але то буде сізіфова праця, якщо сусіди все що є гамузом з фази на фазу перекидають. Судячи з першого посту ТС, у нього починає просідати саме та фаза, на яку перекидається навантаження. От я і запропонував урівноваження. Якщо і далі будуть просідання, тоді вже варто задумуватись над більш координальними методами. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 11 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2019 Судячи з першого посту ТС, у нього починає просідати саме та фаза, на яку перекидається навантаження. От я і запропонував урівноваження. Якщо і далі будуть просідання, тоді вже варто задумуватись над більш координальними методами. І можливо просідає, коли вмикається насос. РС Тільки не розумію навіщо було брати однофазний (він завжди дорожче) маючи трифазне підєднання, хоча можливо насос три фазний, тоді один стаб не впорається. РРС схоже більшість сусідів бавляться реле вибору фаз, тому маємо карусель з загрузкобю фаз, наступний крок масова стабілізація, а потім ой леле згорів трансформатор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 11 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2019 Судячи з першого посту ТС, у нього починає просідати саме та фаза, на яку перекидається навантаження. От я і запропонував урівноваження. Якщо і далі будуть просідання, тоді вже варто задумуватись над більш координальними методами. Так він просто бачить по факту що воно просіло. При цьому не факт що саме він просаджує. Як правило люди замість домовитись й нормально розділити навантаження просто перекидають з фази на фазу. от по черзі фази й просідають. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mlyki Опубліковано: 11 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2019 Саме так, по черзі вони просідають, насос 1 фазний, трансформатор потрібно міняти на потужніший, він не витягує судячи по стрибках напруги Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
миг Опубліковано: 11 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2019 У меня на дому три фазы,ниже 130 не бывает,днём всё в пределах до 146,смотрел по зубрам самый большой скачёк напруги был 168.Выставил кругом придел 155, иначе отрубает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр124 Опубліковано: 11 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2019 В мене 4 мм на світло. 6 мм на розетки. В 6ку вільно влазить 3 проводи 2.5 ввг 4 мм 4х1 или 2,5+1,5 или 1,5+1,5+1(при проводке в жилых помещения - экзотика) 6 мм 2,5+2,5+1 или 1,5Х4 (освещение) 10мм 2,5Х4 (розетки) Нехватка сечения добивается кусочками (если надо соединить 3Х2,5 ,то еще вставляется кусочек жилы 2,5). Все остальное не по нормам. На освещение 6 мм, на розетки 10 мм. Про ввод отдельный разговор и сечения 4,10,16. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 11 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2019 У меня на дому три фазы,ниже 130 не бывает,днём всё в пределах до 146,смотрел по зубрам самый большой скачёк напруги был 168.Выставил кругом придел 155, иначе отрубает. У Вас описанное не сходится с показаниями на фото, похоже 1 с 2 перепутали:D У меня зубр например на 4 вольта завышает показания. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 11 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2019 У меня зубр например на 4 вольта завышает показания. Относительно чего? И ЗУБР можно скорректировать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Reqwert Опубліковано: 11 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2019 Здравствуйте, Вопрос по прокладке кабеля. На сегодня в доме полы задуты пенополиуретановой пеной, толщиной 50мм. Хочу проложить кабель в полу. Снять пену и в эти выборки уложить Кабель и потом снова задуют пеной. Снизу сверху и с боков Кабель будет в утеплителе, не сжарится ли он там? Сверху труба тёплого пола и стяжка 6см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 11 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2019 Относительно чего? И ЗУБР можно скорректировать. У меня из первых, нет там корректировки, ну разве что с паяльником внутрь лезть. Проверял несколькими мультиметрами включая Fluke, все дружно включая 10 доларового китайца показали на 4В ниже чем зубр. Ограничение стоит 255В, фактически вырубит при 251В. Добавлено через 4 минуты Здравствуйте, Вопрос по прокладке кабеля. На сегодня в доме полы задуты пенополиуретановой пеной, толщиной 50мм. Хочу проложить кабель в полу. Снять пену и в эти выборки уложить Кабель и потом снова задуют пеной. Снизу сверху и с боков Кабель будет в утеплителе, не сжарится ли он там? Сверху труба тёплого пола и стяжка 6см. Если "минировать" то в железную трубу, и хорошие автоматы, а лучше ДИФы с соответствующим током защиты. А что других вариантов ни как? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 11 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2019 включая Fluke, все дружно включая 10 доларового китайца показали на 4В ниже чем зубр ФЛЮК когда поверку проходил? Посчитайте его погрешность. И допустимую погрешностью ЗУБР-а. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 11 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2019 А під піною що? Земля, бетон що там? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Reqwert Опубліковано: 11 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2019 Под пеной бетон, плита 150мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 11 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2019 ФЛЮК когда поверку проходил? Посчитайте его погрешность. И допустимую погрешностью ЗУБР-а. Флюк вовремя проходил, он с работы был с госучереждения, там было с этим строго, хотя человеческий фактор никто не отменял. Не хочу я считать, мне тех 4В не упираются, с учетом что он завышенное показывает от реального. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 12 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2019 (змінено) Здравствуйте, Вопрос по прокладке кабеля. На сегодня в доме полы задуты пенополиуретановой пеной, толщиной 50мм. Хочу проложить кабель в полу. Снять пену и в эти выборки уложить Кабель и потом снова задуют пеной. Снизу сверху и с боков Кабель будет в утеплителе, не сжарится ли он там? Сверху труба тёплого пола и стяжка 6см. Не сжарится, если номиналы аппаратов защиты будут подобраны правильно. Сами кабели выдерживают температуру до 70 град. но Вы их еще попробуйте разогреть до такой температуры. Пена является пористым материалом, и тепло от ТП до них не дойдет. Это тоже самое что и поверх кабелей уложить ЭППС, потом ТП, потом стяжку. Ну и разогнать ТП до 80 град. Вам не позволит сам коллектор ТП. Змінено 12 листопада 2019 користувачем igorjk Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lyashik Опубліковано: 12 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2019 И ЗУБР можно скорректировать. А другие производители регулируются? Тоже показывает на 4-5вольт больше показывает!( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Reqwert Опубліковано: 12 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2019 Не сжарится, если номиналы аппаратов защиты будут подобраны правильно. Сами кабели выдерживают температуру до 70 град. но Вы их еще попробуйте разогреть до такой температуры. Пена является пористым материалом, и тепло от ТП до них не дойдет. Это тоже самое что и поверх кабелей уложить ЭППС, потом ТП, потом стяжку. Ну и разогнать ТП до 80 град. Вам не позволит сам коллектор ТП. Т.е.если пучки из 20-30 кабелей будут запенены со всех сторон то сам себя Кабель до высоких температур не разогреет ? Два пучка будут проходить трубы радиаторов, И на участке длинной 80 см, снизу 3 см пены будет (чтобы от труб убрать температуру) , И сверху3 см получится. Можно не переживать ? Автоматы на 16А и 10 будут. И так, для развития , Кабель 2,5, при нагрузке 5квт, греется? Если он в слоях лежит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...