Проблема це падіння напруги вечером до 180-190В. Ціль забезпечити нормальну роботу мікрохвильовоі, холодильника, глибинного насосу і морозильноі камери.

 

Стабилизатор будет лучше, чем постоянное переключение по фазам. И если исключить из списка насос то и не очень дорого.

А вообще конечно по возможности нужно бороться с причиной, а не последствиями.

А что по другим фазам творится при вечерней просадке, может тем еще больше просаживается?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В мене 4 мм на світло.

6 мм на розетки. В 6ку вільно влазить 3 проводи 2.5 ввг

Використовував стандартні ГМЛ на гільзу 4 точки обжиму. Якщо було багато проводів та хотілось великий запас проводів для переробок. То в глибокого підрозетника вирізалось дно й отвір робився глибшим. В те заглиблення ховалися зайві проводи.

Але скажу відверто цілком достатньо й просто глибокого підрозетника.

10ка не використалась жодного разу. Проводи 4 квадрату не з'єднував. Також не робив Дуже багато розгалужень. Тому потреби в великих діаметрах в мене не було.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Зазвичай просідає 1 фаза, на і нших в той момент 215-230В

 

Добавлено через 2 минуты

В той момент коли просідає 1 фаза, на інших 215-230В

 

Добавлено через 1 минуту

В той момент коли просідає 1 фаза, на інших 215-230В

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Зазвичай просідає 1 фаза, на і нших в той момент 215-230В

 

Добавлено через 2 минуты

В той момент коли просідає 1 фаза, на інших 215-230В

 

Добавлено через 1 минуту

В той момент коли просідає 1 фаза, на інших 215-230В

 

Так просто перемкніть вище згаданих споживачів на одну з цих фаз на постійній основі, буде і Вам добре і сусідам.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Перемикав, через кілька днів зворотря ситуація, просідає інша фаза і так по колу
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Перемикав, через кілька днів зворотря ситуація, просідає інша фаза і так по колу

 

Так может попробуйте Ваши потребители раскидать по другим фазам, уравнивая нагрузки, а не перекидать всем гамузом на одну фазу.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так может попробуйте Ваши потребители раскидать по другим фазам, уравнивая нагрузки, а не перекидать всем гамузом на одну фазу.

Можна довго й нудно вирівнювати навантаження в себе. Але то буде сізіфова праця, якщо сусіди все що є гамузом з фази на фазу перекидають.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Коли просідає напруга це відчутно по роботі мікрихвольовоі і вентилятора витяжки, все інше нібе працює, хіба деякі лед лампи трохи тухнуть
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можна довго й нудно вирівнювати навантаження в себе. Але то буде сізіфова праця, якщо сусіди все що є гамузом з фази на фазу перекидають.

 

Судячи з першого посту ТС, у нього починає просідати саме та фаза, на яку перекидається навантаження. От я і запропонував урівноваження. Якщо і далі будуть просідання, тоді вже варто задумуватись над більш координальними методами.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Судячи з першого посту ТС, у нього починає просідати саме та фаза, на яку перекидається навантаження. От я і запропонував урівноваження. Якщо і далі будуть просідання, тоді вже варто задумуватись над більш координальними методами.

 

І можливо просідає, коли вмикається насос.

РС Тільки не розумію навіщо було брати однофазний (він завжди дорожче) маючи трифазне підєднання, хоча можливо насос три фазний, тоді один стаб не впорається.

РРС схоже більшість сусідів бавляться реле вибору фаз, тому маємо карусель з загрузкобю фаз, наступний крок масова стабілізація, а потім ой леле згорів трансформатор.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Судячи з першого посту ТС, у нього починає просідати саме та фаза, на яку перекидається навантаження. От я і запропонував урівноваження. Якщо і далі будуть просідання, тоді вже варто задумуватись над більш координальними методами.

 

Так він просто бачить по факту що воно просіло. При цьому не факт що саме він просаджує.

Як правило люди замість домовитись й нормально розділити навантаження просто перекидають з фази на фазу.:flag1: от по черзі фази й просідають.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Саме так, по черзі вони просідають, насос 1 фазний, трансформатор потрібно міняти на потужніший, він не витягує судячи по стрибках напруги
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня на дому три фазы,ниже 130 не бывает,днём всё в пределах до 146,смотрел по зубрам самый большой скачёк напруги был 168.Выставил кругом придел 155, иначе отрубает.

Photo1433.thumb.jpg.4a1be8c1b04430d58a42487e0f40cd4e.jpg

Photo1436.thumb.jpg.9ce54d51bb9294fbce1a2c55c5ca2157.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В мене 4 мм на світло.

6 мм на розетки. В 6ку вільно влазить 3 проводи 2.5 ввг

 

4 мм 4х1 или 2,5+1,5 или 1,5+1,5+1(при проводке в жилых помещения - экзотика)

6 мм 2,5+2,5+1 или 1,5Х4 (освещение)

10мм 2,5Х4 (розетки)

Нехватка сечения добивается кусочками (если надо соединить 3Х2,5 ,то еще вставляется кусочек жилы 2,5).

Все остальное не по нормам.

На освещение 6 мм, на розетки 10 мм.

Про ввод отдельный разговор и сечения 4,10,16.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня на дому три фазы,ниже 130 не бывает,днём всё в пределах до 146,смотрел по зубрам самый большой скачёк напруги был 168.Выставил кругом придел 155, иначе отрубает.

 

У Вас описанное не сходится с показаниями на фото, похоже 1 с 2 перепутали:D

У меня зубр например на 4 вольта завышает показания.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня зубр например на 4 вольта завышает показания.

Относительно чего? И ЗУБР можно скорректировать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте,

Вопрос по прокладке кабеля. На сегодня в доме полы задуты пенополиуретановой пеной, толщиной 50мм. Хочу проложить кабель в полу. Снять пену и в эти выборки уложить Кабель и потом снова задуют пеной. Снизу сверху и с боков Кабель будет в утеплителе, не сжарится ли он там?

Сверху труба тёплого пола и стяжка 6см.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Относительно чего? И ЗУБР можно скорректировать.

 

У меня из первых, нет там корректировки, ну разве что с паяльником внутрь лезть.

Проверял несколькими мультиметрами включая Fluke, все дружно включая 10 доларового китайца показали на 4В ниже чем зубр. Ограничение стоит 255В, фактически вырубит при 251В.

 

Добавлено через 4 минуты

Здравствуйте,

Вопрос по прокладке кабеля. На сегодня в доме полы задуты пенополиуретановой пеной, толщиной 50мм. Хочу проложить кабель в полу. Снять пену и в эти выборки уложить Кабель и потом снова задуют пеной. Снизу сверху и с боков Кабель будет в утеплителе, не сжарится ли он там?

Сверху труба тёплого пола и стяжка 6см.

 

Если "минировать" то в железную трубу, и хорошие автоматы, а лучше ДИФы с соответствующим током защиты.

А что других вариантов ни как?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

включая Fluke, все дружно включая 10 доларового китайца показали на 4В ниже чем зубр

ФЛЮК когда поверку проходил? Посчитайте его погрешность. И допустимую погрешностью ЗУБР-а.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ФЛЮК когда поверку проходил? Посчитайте его погрешность. И допустимую погрешностью ЗУБР-а.

 

Флюк вовремя проходил, он с работы был с госучереждения, там было с этим строго, хотя человеческий фактор никто не отменял.

Не хочу я считать, мне тех 4В не упираются, с учетом что он завышенное показывает от реального.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте,

Вопрос по прокладке кабеля. На сегодня в доме полы задуты пенополиуретановой пеной, толщиной 50мм. Хочу проложить кабель в полу. Снять пену и в эти выборки уложить Кабель и потом снова задуют пеной. Снизу сверху и с боков Кабель будет в утеплителе, не сжарится ли он там?

Сверху труба тёплого пола и стяжка 6см.

 

Не сжарится, если номиналы аппаратов защиты будут подобраны правильно.

Сами кабели выдерживают температуру до 70 град. но Вы их еще попробуйте разогреть до такой температуры. Пена является пористым материалом, и тепло от ТП до них не дойдет.

Это тоже самое что и поверх кабелей уложить ЭППС, потом ТП, потом стяжку.

Ну и разогнать ТП до 80 град. Вам не позволит сам коллектор ТП.

Змінено користувачем igorjk
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И ЗУБР можно скорректировать.

А другие производители регулируются?

Тоже показывает на 4-5вольт больше показывает!(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не сжарится, если номиналы аппаратов защиты будут подобраны правильно.

Сами кабели выдерживают температуру до 70 град. но Вы их еще попробуйте разогреть до такой температуры. Пена является пористым материалом, и тепло от ТП до них не дойдет.

Это тоже самое что и поверх кабелей уложить ЭППС, потом ТП, потом стяжку.

Ну и разогнать ТП до 80 град. Вам не позволит сам коллектор ТП.

 

Т.е.если пучки из 20-30 кабелей будут запенены со всех сторон то сам себя Кабель до высоких температур не разогреет ?

Два пучка будут проходить трубы радиаторов, И на участке длинной 80 см, снизу 3 см пены будет (чтобы от труб убрать температуру) , И сверху3 см

получится. Можно не переживать ?

Автоматы на 16А и 10 будут.

 

И так, для развития , Кабель 2,5, при нагрузке 5квт, греется? Если он в слоях лежит.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми