Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

Можно ли на кабель ВВГ 5*4 подключить нагрузку 15кВт(2 станка по7.5кВт).Линия защищена автоматом С25А.Небудет ли он выбивать при пуске?Длина кабеля приблизительно 30м.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В маркировке должна быть буква S

Селективное УЗО - это УЗО с задержкой срабатывания. Задержка даёт время для срабатывания нижестоящего группового УЗО, дабы не отключать все группы, то бишь обеспечивает селективность (избирательность) защиты.

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос тоже про УЗО, чистил строительный фен и для проверки включал в разобранном виде, ну и случайно коснулся чего то там на плате.

Дернуло током, а УЗО, не сработало, ......никакое......

Вопрос почему?

Сам думаю, может между нулем и фазой попал, тогда УЗО не сработает.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может так, а может потому, что ток не достиг тока уставки УЗО, а субъективно оценить силу тока трудно. Бывает кто-то схватится за отключенный кабель, а орёт так, как будто это вовсе и не наводка в пару мА от соседнего включенного.

 

664px-Tt4.jpg

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

20-25 мА - руки оторвать не возможно?!?!?:o:shock::shock::shock:

А как же ток срабатывания у УЗО - 30мА???????????????

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ждать. Ждать пока ладони не вспотеют от страха, сопротивление уменьшится, ток через тело соответственно увеличится до тока уставки УЗО.

Вообще-то так, чтобы точно установился неотпускающий ток до тока срабатывания УЗО - событие маловероятное, выполнение этого фокуса требует долгих тренировок. Под действием тока уменьшается сопротивление кожи человека, поэтому ток увеличивается.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нет, я к тому , что если в 20 мА ток так опасен, зачем выпускают на 30 мА????

Делали бы только на 10мА...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Смертельным считается ток 100 мА и более, поэтому ток 30 мА принят условно безопасным и применяется для определения максимально допустимого тока уставки УЗО. Возможно в будущем и понизят (уже есть исследования, согласно которым смертельным считается ток 25 - 35 мА)

А значение порогового неотпускающего тока 20-25 мА определёно при протекании тока по проводнику, зажатому в ладони.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

... которое не токмо деньги, но и жизть...

Кажись время срабатывания (а значит и протекания) тоже имеет значение.

По-моему речь шла о 0,4с (или мс - гуру подправят...)

Такое время (отключения) нормируется для УЗО

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Делали бы только на 10мА...

с другой стороны есть токи утечки электроустановок и линий, на которые УЗО тоже срабатывает

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вызвали электрика из РЭС чтоб поменял и вынес на улицу счетчик.Он пришел ,поменял,но заземление не сделал.Когда менял мы про заземление ничего не говорили,сами не в курсе.

Теперь смотрим у других заземление есть.Так должен ли электрик сделать сразу заземление или это по нашему желанию?

Спасибо!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Эксплуатационная ответственность РЭСа заканчивается на изоляторах ввода, дальше начинается Ваша. Вы должны самостоятельно следить за соответствием электропроводки и защитных мер безопасности (заземляющее устройство) действующим нормам.

То бишь монтаж защитного заземления Вы делаете за свой счёт. РЭС может выполнить только повторное заземление на опоре (если требуется по состоянию воздушной линии).

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Где можно посмотреть наше ПУЭ? У нас 7 уже вышло? Спасибо.

 

У нас уже 2009, не то, что 7.

 

ПУЕ 2010 и НПАОП 40.1-1.32.01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок Размер файла: 24.81MB

Змінено користувачем sanykrimea
  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...

Чтобы не засорять другую тему, спрошу здесь по поводу вчерашнего разговора

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=45691&page=7

Вы посоветовали подключить к главной шине металлогофру, в которой находится кабель освещения на чердаке нашего дома.

Какого сечения должен быть проводник к ГЗШ с чердака, на котором фактически находится эта металлогофра?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы посоветовали подключить к главной шине металлогофру, в которой находится кабель освещения на чердаке нашего дома.

Какого сечения должен быть проводник к ГЗШ с чердака, на котором фактически находится эта металлогофра?

 

В этом случае не к ГЗШ - к шине РЕ от питающего щитка.

Сечение проводника в этом случае - не менее 4 мм2 (если присоединяется к металлорукаву в щитке - 2,5 мм2) и не менее сечения проводника в металлорукаве.

Змінено користувачем sanykrimea
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В этом случае не к ГЗШ - к шине РЕ от питающего щитка.

Сечение проводника в этом случае - не менее 4 мм2 (если присоединяется к металлорукаву в щитке - 2,5 мм2) и не менее сечения проводника в металлорукаве.

И позволю себе добавить - удобно это делать с помощью металлических зажимов для сан-тех труб, удалив резиновую накладку и провода, очень похожего на экранирующую оплётку кабеля....сорри, не помню евонной фамилии...

Так вот - шикарный контакт за счет большой площади прилегания +не деформируется металлорукав - единственный гемор - подобные "кусочки оплётки"-зажимчики надо дублировать на каждом кусочке мет-рукава...

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В этом случае не к ГЗШ - к шине РЕ от питающего щитка.

Сечение проводника в этом случае - не менее 4 мм2 (если присоединяется к металлорукаву в щитке - 2,5 мм2) и не менее сечения проводника в металлорукаве.

По закону подлости вчера уже заштукатурили стену, где будет находиться щиток 2-го этажа, и штробы, соответственно.

Будет ли преступлением против ПУЭ все-таки присединить проводник от металлогофры к ГЗШ, поскольку с чердака по каналу для фановой трубы легко спустить проводник в подвал, где будет находиться главный щит, и ГЗШ?

P7070113.thumb.JPG.d3d4837181941a7473fc3da263e31c93.JPG

P7070115.thumb.JPG.a8583acb9cf643905cba993234fbebd1.JPG

P7070114.thumb.JPG.74d1f780728015bcfcee78fde734edc9.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какую мощность на выходе подразумевает 5 кВт 3 фазы?

У меня в ТУ написано: "10 квт расчётной прогнозируемой мощности. В том числе : общей -10 квт". И поставят ограничитель потребляемой мощности.

Так что 10 квт, хотя я втайне надеялся на 20. ))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос следующий: перед счетчиком всегда должен быть комм.аппарат? Вроде бы в ПУЭ такое есть. Мне завели питающий кабель прямо в счетчик, минуя автоматический выключатель. В чем минус или плюс данного подключения?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми