А как это кабель потом к счетчикам подключится?

Со стороны энергонадзора могут претензии возникнуть, если Вы оплачиваете РЭСу за свет

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

кто использовал реле напряжения Страж?

Там вроде есть защита по напряжению, по току и диф реле в нем.

 

Себе заказал Реле напряжения РН-60/D от Укрреле. - у кого-то опыт использования есть?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Приветствую!

Подскажите пожалуйста что можно сделать в случае произвольного включения электронной люстры? Сама люстра включается от пульта ДУ, выключатель(простой) не предусмотрели и не установлен(установить - полквартиры ремонтировать по новой), произвольное включение происходит при скачках либо простом откл/включении горсети. Какой фильтр может поставить?

 

В Эпицентре есть такие наборчики (80 грн кажется), состоящие из пульта и управляемой розетки. Пультик идет на 5 розеток, если не ошибаюсь. Есть также комплект 1 пульт - 3 розетки.

 

Управление каждой розеткой - раздельное. Там кнопки в два столбика "вкл" и "выкл" - пять рядочков. Сама розетка вставляется в обычную розетку и в нее уже вставляется шнур прибора.

 

После отключения питания в сети контрольная лампочка продолжает гореть на нашей розетке, но ее управляющий контакт разомкнут. Нужно с пульта выключить/включить. Попробуйте купить такое и разобрать корпус розетки, чтоб втулить его в люстру. Управление, кажется, по радиоканалу: выключать можно из соседней комнаты.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В Эпицентре есть такие наборчики (80 грн кажется)

Не есть, а снова есть. ;) Цена уже выше. Тема по ним здесь.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С заполнением:

 

5921170_w640_h640_k2.gif

 

Если ввод (в коробку, в электроприбор) требует уплотнения, то применяются провода и кабели с заполнением (ПВХ, например).

 

Для наружной прокладки, в земле или для применения в помещениях с влажной средой применяются провода и кабели с гидрофобным (водоотталкивающим) заполнением

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А это гидрофобное заполнение как обозначается???

В маркировке - никак (любое заполнение - "з"). Указывается производителем в документации на провод, кабель

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тоисть если провод или кабель с этим гидрофобным заполнением то его можно прокладывать в земле,а для таких проводов и кабелей чорный цвет обезателен или хватит маркировки????
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тоисть если провод или кабель с этим гидрофобным заполнением то его можно прокладывать в земле,

 

Есть Единые технические указания по выбору и применению электрических кабелей

 

Для прокладки в земле (траншеях) применяются кабели с пластмассовой изоляцией марок АВВБ, АПВБ, АПсВБ, АППБ, АПвПБ, АПБбШв, АПвБбШв, АВБбШв, АВБбШп, АПсБбШв, АПАШв, АПАШп, АВАШв, АПсАШв, АВРБ, АНРБ, АВАБл, АПАБл.

 

Первая буква "А" - с алюминиевыми жилами, без неё - с медными.

 

ГОСТ16442-80 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия

7.3. Область применения кабелей должна соответствовать указанной в «Единых технических указаниях по выбору и применению электрических кабелей».

 

Кабели без заполнения марок АВВГ, ВВГ, АПВГ, ПВГ, АПвВГ и ПвВГ не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях).

 

7.4. Кабели марок АВВГз и ВВГз применяют для электроснабжения электроустановок, требующих уплотнения кабелей при вводе в электрооборудование.

 

Производитель указывает область применения кабелей с заполнением. Например для кабелей с негидрофобным заполнением так и пишут - не предназначен (не рекомендуется) для прокладки в земле.

 

Одескабель не выпускает ПВСз (только (ссылка устарела) ) и вообще:

 

ГОСТ 7399-97 Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В. Технические условия.

4.1.1.5 Изолированные жилы проводов и шнуров марок ПВС, ПРС, ПРМ, ПСГ, ШЕЛ должны быть скручены без заполнителя. Изолированные жилы пятижильных проводов допускается скручивать вокруг сердечника.

 

Одескабель выпускает чёрный ВВГз и ВВПз. Они применяются, например, для ввода в дом, при прокладке в пожаро- взрывоопасных помещениях, при прокладке в трубах и коробах с сечением более 710 мм2 (диаметр трубы 50 мм и более - для исключения возможности переноса источника зажигания в соседнее помещение). То бишь везде, где требуется уплотнение.

а для таких проводов и кабелей чорный цвет обезателен или хватит маркировки????

Чёрный цвет - это только чёрный цвет ПВХ пластиката. Ничего он не обозначает.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

фигня это, ИМХО.

Тогда почему телеки сами не включаются?

Фильтр от телека-вариант, но куда он его пхать будет?

В самой люстре найдется место?

Пхать мне его придется)) в люстре места навалом ))

в принципе это даже не люстра, а потолочный светильник огромных размеров.

 

Добавлено через 1 минуту

Ну вот она и у Вас в люстре. Прогресс и удобство. :)

не у меня. Но суть верная))

 

Добавлено через 1 минуту

См. мой пост 1623. В принципе, вполне логичное решение: после полного обесточивания сразу включить освещение. Думаю, оно так и проектировалось, т.е. это не бага, а фича такая. Но такая логика с «логикой» наших сетей несовместима. Это, конечно, мои догадки; для проверки не помешало бы паспорт на железку глянуть. Может, там что-то написано на эту тему.

Вот за это спасибо! я что-то сразу не понял по тому посту что вы имели ввиду. Посмотрю паспорт, может там и схемка будет ))) хотя вряд ли конечно.

 

Добавлено через 10 минут

Не есть, а снова есть. ;) Цена уже выше. Тема по ним здесь.

вот это весчь! но в нашей глуши(Сахалин) такие не продаются пока (( Нужно заказать будет, спрос я думаю будет нехилый. )))

Огромное спасибо!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Почему например сечение1,5 при 15А выдержует разную мощность :

при 220 в-3,3кВт,а при 380в-5,7кВт??????

По определению:

 

P = U x I

 

Физика, шестой класс.

 

Сечение кабеля накладывает ограничение только на протекаемый по нему ток, но не ограничивает приложенное напряжение.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо,хоть и стыдно , что не знаю кажись элементарного.Но лутше это признавать и изучать чем делать вид , что знаешь и нести бредятину))))
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо,хоть и стыдно , что не знаю кажись элементарного.Но лутше это признавать и изучать чем делать вид , что знаешь и нести бредятину))))

Всегда уважал таких людей!

Не далее как позавчера разжевывал то о чем вы спросили выпускнику училища, электрику 3го разряда.....(((

Ввел его в ступор вопросом - если напряжение влияет на сечение провода, какое сечение должно быть для 10000 Вольт? а для 400 кВольт? )))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что-нить типа АВБбШв. ЕМНИМС, он позволяет укладку прямо в землю, без труб.

 

Спасибо. А какого примерно сечения?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Меньше 16 кв.мм всё равно нет. Точнее надо смотреть: одна или три фазы на дом, длина кабеля и мощность на каждый дом.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А какого примерно сечения?

Минимальное сечение -16 мм2 (минимальное сечение PEN-проводника) Независимо от применяемой системы заземления. Для однофазной системы - АВБбШв 2х16 мм2, для трёхфазной - АВБбШв 4х16 мм2. Подземную прокладку от опоры к счётчику надо согласовывать с владельцем линии электропередач (СТ).

Меньше 16 кв.мм всё равно нет.

Есть. Одескабель, например, выпускает АВБбШв маркоразмерами от 2х2,5 мм2, 3х2,5 мм2. СИП (самонесущий изолированный провод для воздушных линий) нет сечением менее 16 мм2

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подземную прокладку от опоры к счётчику

 

А если на столбе было 3 счетчика от трех участков их можно на 1 кабель вешать или лучше 3 кабеля тянуть? Там расстояние метров 10 всего.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А если на столбе было 3 счетчика от трех участков их можно на 1 кабель вешать или лучше 3 кабеля тянуть?

Это как это? От каждого счётчика (счётчик на участок) - своя линия.

Если счётчик на опоре, то сечения 16 мм2 не требуется - для линии от счётчика до вводного устройства дома применяется трёхжильный (для однофазной системы) или пятижильный (для трёхфазной) с жилами, сечениями соответствующими нагрузке.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кабель из строя выйдет-какой из участков платить за ремон будет?

дык и козе понятно - вскладчину, потому как света у всех не будет и холодильники у всех потекут....чо за проблема-то?

А кто не захочет - индивидуйно пусть тянет ....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Коллективная собственность-это ничье ( опыт СССР)

у кого-то может и денех не будет, скажет типа- потом отдам. Ну и начнутся потом скандальчики переходящие во взаимную вражду

Вывод-каждому свой провод!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это как это?

 

Там в том и смысл что это кабель про который я спрашиваю между столбами сети СТ. Просто наш столб последний и до него председатель разрешил этому соседу кинуть не воздушку как была, а подземный кабель. А от столба уже 3 счетчика на 3 участка и ввод в дом. Как-то так выходит.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Понятно. АВбБШв 4х16, каждый участок - от своей фазы. Кабельная линия 10 м выдержит нагрузку ~ 12 кВт на фазу.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...