только 6мм или достаточно и 4мм?
Не менее 6.

 

Так делают?
В совокупности, что вам наговорил "шабашник", то так не делают. Подключить розетку от другой розетки можно, но есть ньюансы которые нужно учитывать.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как и планировали арматуру забиваем,

Арматура не годится из-за хим. состава стали - быстро корродирует и увеличивает сопротивление. Применяется, например, круглая сталь.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не менее 6.

 

В совокупности, что вам наговорил "шабашник", то так не делают. Подключить розетку от другой розетки можно, но есть ньюансы которые нужно учитывать.

 

это получается как подключение шлейфом?

Про какие нюансы вы говорите? Распечатаю и дам прочесть этому человеку.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Распечатаю и дам прочесть этому человеку.

Распечатайте ему

 

- ПУЕ: глава 1.1, глава 2.1, глава 3.1, глава 6.1

 

- ДБН В.2.5-27-2006 Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд,

 

- НПАОП 40.1-1.32.01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок: глава 1, глава 2, глава 5,

 

- ДБН В.2.5-23-2010 Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення.

 

Это то, что он обязан знать, если пытается проектировать электропроводки в жилых домах. Если не знает, то может только заниматься электромонтажом по проекту, без всяких собственных технических "решений".

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не менее 6.

 

В совокупности, что вам наговорил "шабашник", то так не делают. Подключить розетку от другой розетки можно, но есть ньюансы которые нужно учитывать.

 

Арматура не годится из-за хим. состава стали - быстро корродирует и увеличивает сопротивление. Применяется, например, круглая сталь.

 

На металлобазе просто круглые прутки без рифления это оно?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На металлобазе просто круглые прутки без рифления это оно?

Да, это круглая сталь. Минимальный диаметр - 16 мм (срок службы - около 15 - 20 лет)

 

QfqeIzBq.jpg

 

Оцинкованные или омеднённые электроды служат до 90 лет (в зависимости от толщины слоя покрытия)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Приветствую всех электриков!

Подскажите плиз, для того, чтобы перенести счетчик с одного места на другое (с заменой ведущего кабеля, автоматов и т.д.) нужно ли его распломбировать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Обязательно. Нельзя вести какие-либо работы на линии до счётчика - он находится в эксплутационной ответственности РЭС:

 

 

[spoiler=Правила користування електричною енергією]

 

1. Загальні положення

...

1.2. Для цілей цих Правил наведені нижче терміни та визначення вживаються в такому значенні:

...

- межа балансової належності - точка розділу елементів електричної мережі між власниками електроустановок за ознаками права власності або користування, або повного господарського відання;

 

- межа експлуатаційної відповідальності - точка розділу електричної мережі за ознакою договірних зобов'язань з експлуатації тих чи інших її ділянок або елементів, встановлюється за згодою сторін. За відсутності такої згоди межа експлуатаційної відповідальності збігається з межею балансової належності;

...

 

2. Межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін

...

 

2.4. Межа експлуатаційної відповідальності між споживачем - фізичною особою, об'єднанням співвласників (власником) багатоквартирних будинків та/або власником електричних мереж за технічний стан і обслуговування суміжних електроустановок установлюється:

 

1) для квартир багатоповерхових будинків на відхідних клемах розрахункових засобів обліку поверхових або квартирних електрощитків;

 

2) для індивідуальних будинків:

 

у разі відгалуження від лінії електропередачі неізольованим проводом - у точці кріплення проводів лінії електропередачі до перших ізоляторів на будівлі або на трубостояку (при повітряному вводі);

 

у разі кабельного вводу або використання ізольованого проводу при відгалуженні від лінії електропередачі - на наконечниках кабелю живлення або ізольованого проводу на ввідному пристрої будівлі, якщо ввідно-розподільний пристрій розташований усередині будівлі, або на вихідних клемах розрахункового засобу обліку, якщо ввідно-розподільний пристрій та засіб обліку розміщені ззовні будівлі.

 

За стан контактних з'єднань на межі експлуатаційної відповідальності та на вхідних і вихідних клемах опломбованих розрахункових засобів обліку відповідає електропередавальна організація.

.

 

 

Кроме того, наличие соединений на линии до счётчика - это признак возможного безучётного потребления электроэнергии (штраф).

 

 

Правила користування електричною енергією для населення

Установлення та експлуатація приладів обліку електричної енергії

...

11. Відповідальність за збереження приладів обліку, встановлених у квартирі, на інших об'єктах споживача, та пломб на них несе споживач.

 

...

Перенесення приладів обліку за бажанням споживача, якщо це не суперечить вимогам правил улаштування електроустановок, виконується енергопостачальником за рахунок споживача.

Обычно РЭС даёт разрешение на распломбировку, потребитель самостоятельно переносит счётчик, через несколько дней инспектор приходит, проверяет схему учёта и заново опломбирует.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

это получается как подключение шлейфом?

Про какие нюансы вы говорите? Распечатаю и дам прочесть этому человеку.

 

На форматі А4 напишіть великими літерами "ЕХІТ" почепіть на двері та дайте прочитати... Я не "спец", да і то розумію який абсурд говорить ваш халтурщик. А електрика то не вода: перша топить і "б'є" по кишені, електрика просто "б'є", тільки по труні :(

 

Добавлено через 3 минуты

Приветствую всех электриков!

Подскажите плиз, для того, чтобы перенести счетчик с одного места на другое (с заменой ведущего кабеля, автоматов и т.д.) нужно ли его распломбировать?

 

Можна і не розпломбовувати: перенести з куском стіни, на якому він вісить :). Одне "но" - заміну кабелю не зробите...

П.С. "в кожному жарті є доля правди" (С)

Саме так я і зробив в старій квартирі на Лісовому (Київ) - там лічильники не на парадному, а в кожній квартирі окремо.:) А так як опломбований був лише лічильник, то всю автоматику в новому місці самостійно замінив безперешкодно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можна і не розпломбовувати: перенести з куском стіни, на якому він вісить

Можно и так - юридически незаконно, но признаков попыток хищения электроэнергии нет. А физическое место расположения счётчика в документах не указывается.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно и так - юридически незаконно, но признаков попыток хищения электроэнергии нет. А физическое место расположения счётчика в документах не указывается.

 

Приходили після цього декілька раз перевіряти покази лічильника, навіть не "пікнули", що розташовано прилад в новому місці. Ж-)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

навіть не "пікнули"

Я показал место, где они имеют право "пикнуть". Не утверждаю же, что обязательно пикнут (да и смысла нет пищать в таком варианте переноса).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На форматі А4 напишіть великими літерами "ЕХІТ" почепіть на двері та дайте прочитати... Я не "спец", да і то розумію який абсурд говорить ваш халтурщик. А електрика то не вода: перша топить і "б'є" по кишені, електрика просто "б'є", тільки по труні :(

.

 

мда.. Жаль.. А он был согласен за 200 американских денег сделать разводку по первому этажу..

Я почему и написал тут. Заземление сделал бы в любом случае.

Хотя с другой стороны в подрозетнике можно устроить распредкоробку?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

мда.. Жаль.. А он был согласен за 200 американских денег сделать разводку по первому этажу..

Я почему и написал тут. Заземление сделал бы в любом случае.

Хотя с другой стороны в подрозетнике можно устроить распредкоробку?

 

В підрезетнику можна влаштувати расп. коробку. Зараз навіть продаються "більш углиблені" коробки саме для цього. В Європі зараз так і роблять. В цьому варіанті дуже зручно, у випадку якихось проблем, бачити коробку та всі кінці дротів, без "долбежу та намацувань" расп.коробок десь під стелею. Собі зробив "по-старому", про що дуже жалкую. Зараз собі зробив би саме в підрезетниках коробки...

Але, "граната в руках мавпи"... краще "ЕХІТ" безкоштовно, ніж "труна за 200 баксів"... Там розуміння по-суті у "електрика", здається чи то "0", чи то повна "земля"...

П.С. "дешева рибка, - дешева юшка" (С):no:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А эти спецовые углубленные подрезетники как то называются или они просто углубленные?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Установочные или монтажные коробки. Отличаются только глубиной - обычная ~ 42 мм, есть 50, 60, 70 мм

 

(ссылка на изображение устарела)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А как там должно быть выполненно соединение проводов? мы о глубоких подрозетниках говорили.Может он мне это и пытался сказать,а я по глупости своей не понял.. И вас еще в заблуждение ввел..

 

Добавлено через 1 минуту

И быть может он не такой уж и плохой..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А как там должно быть выполненно соединение проводов?

Здесь показано.

И быть может он не такой уж и плохой.

Однозначно не электрик. Судя по грубой ошибке с заземлением - не имеет ни малейшего представления об электробезопасности, то бишь нет ни опыта, ни знаний.

 

Попробуйте найти специалиста - покажет ему что надо делать и проверит выполненное (шефмонтаж). Так выйдет дешевле и безопаснее.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго всем времени суток!

Прочитав ветку, понял что прокладывать электропроводку в каркасном (деревянном) строении нужно в металлических трубах типа www.netline.ua/solutions/sistema_metallicheskikh_trub_steela/ . Естественно нужно использовать и такие же распределительные коробки. А как тогда быть с установочными коробками (подрозетниками)? Они могут быть пластиковыми или тоже должны быть металлическими?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте, уважаемые Электрики!

 

Меняю проводку в квартире, панельная 9-этажка "чешка". Щиток в подъезде, земли в нем нет. Делаю внутриквартирный щиток (в нем будут автоматы по группам и УЗО). Прокладываю трехжильный кабель. После изучения форума уже знаю, что в розетках землю подключать не надо, а надо будет объединить во внутриквартирном щитке землю от всех линий. Из внутриквартирного щитка проведу кабель заземления в подъездный щиток (вдруг в будущем в щитке появится РЕ шина).

 

Вопрос, который пока для меня не ясен: что делать с заземлением сейчас? Есть ли смысл найти в стене арматуру и к ней подключиться или это ничего не даст?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в розетках землю подключать не надо,

Да, нельзя - при пробое на корпус в одном электроприборе потенциал появится на корпусах всех приборов.

что делать с заземлением сейчас?

Ничего. Дополнительная защита может быть обеспечена только УЗО и условиями среды (например коврики возле стиральной машинки, изолирующие от токопроводящего ж/б пола).

Есть ли смысл найти в стене арматуру и к ней подключиться или это ничего не даст?

Если у этой арматуры нет или плохая металлосвязь с другими и системой уравнивания потенциалов (СУП) здания (если она есть и работает), то получим разницу потенциалов где угодно по зданию. Самостоятельно правильно подключиться практически нереально - нужны измерения и обследование специалистами состояния СУП здания.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго всем времени суток!

Прочитав ветку, понял что прокладывать электропроводку в каркасном (деревянном) строении нужно в металлических трубах типа www.netline.ua/solutions/sistema_metallicheskikh_trub_steela/ . Естественно нужно использовать и такие же распределительные коробки. А как тогда быть с установочными коробками (подрозетниками)? Они могут быть пластиковыми или тоже должны быть металлическими?

 

А разрешается ли пркладка в одной металлической трубе нескольких проводов?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ничего. Дополнительная защита может быть обеспечена только УЗО и условиями среды (например коврики возле стиральной машинки, изолирующие от токопроводящего ж/б пола).

 

Спасибо за ответ!

 

Т.е. даже в отсутствие заземления УЗО отработает? Я думал, что если земли нет, то УЗО "не поймет" что есть утечка где-то в проводке. В случае, если человек схватится за фазу, тут понятно что это УЗО должно отработать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...