Можно ли сделать 3-х фазный подземный ввод кабелем не ВВГнг 5Х16, а, к примеру, кабелем АВВГнг 5Х16? В любом случае, кабель будет заводиться в пластиковой трубе.

Производитель не рекомендует класть АВВГнг прямо в грунт, про трубу информации нет.

Почему спрашиваю: экономия чуть более 1 тыс. грн на 20 метрах ввода. Не уверен стоит ли: может есть какие нюансы?

Срок службы кабеля АВВГнг - 30 лет

Кабель АВВГнг прокладывается в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе. Кабели не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях).Так как в кабеле АВВГнг применяется ПВХ пластикат пониженной горючести, кабель можно прокладывать в местах повышенной пожароопасности.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Знающие люди, дайте полезных советов в теме Помогите со схемой и наполнением эл.щитка в квартире, а то что-то пока вопросов больше чем ответов.

 

[/url]

 

Уважаемые специалисты!

Здесь читал о том, что вы просите изображать схемы в понятном вам виде с помощью графических символов...

Я долго "тужился" (;)) и прошу оценить результаты моего "художества":

attachment.php?attachmentid=335623&stc=1&d=1390595027

 

Больше информации (планы например) выложил у себя в теме - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=2695584&highlight=%E2%EE%F2+%F0%E5%F8%E8%EB#post2695584

 

Заранее вам признателен, если вы сможете посмотреть информацию по ссылке и дать ваши комментарии.

СПАСИБО!:beer:

1403139284_-2_140114__75.jpg.7dbbbc69d76e5a875465181a62221ee2.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Kirill_Dnepr, для земли берите АВББшВ. Он специально предназначен для прокладки в земле. Проблем нет никаких. Дешевле на порядок. По допустимому току вместо 16 мм. кв. медного провода следует применить 25 мм. кв. алюминиевого, что все равно.намного дешевле.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Kirill_Dnepr, для земли берите АВББшВ. Он специально предназначен для прокладки в земле. Проблем нет никаких. Дешевле на порядок. По допустимому току вместо 16 мм. кв. медного провода следует применить 25 мм. кв. алюминиевого, что все равно.намного дешевле.

 

а вы уверены что вам так много надо? берите 16 мм алюминий , мне когда то советовал это саникраймиа.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В новострой на квартиру выбираю УЗО/автоматы - наткнулся на характеристику 3кА/4,5ка/6ка = мне что из этого нужно? подскажите, пожалуйста:)

 

Добавлено через 27 минут

кто то использовал ?

www.lina.com.ua/index.php?page=catalog&menu=02&id=02.04.01.00.0006

Вилка с защитным отключением УЗО-ДПВ16, 16⁄0,03А ИЭК

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В новострой на квартиру выбираю УЗО/автоматы - наткнулся на характеристику 3кА/4,5ка/6ка = мне что из этого нужно? подскажите, пожалуйста:)

 

Добавлено через 27 минут

кто то использовал ?

www.lina.com.ua/index.php?page=catalog&menu=02&id=02.04.01.00.0006

Вилка с защитным отключением УЗО-ДПВ16, 16⁄0,03А ИЭК

 

Иек годятся разве что на "времянку" , ибо китайщина

 

берите 6 кА автоматы нормального европейского производителя

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите, плиз, решение. Форум перечитал и догадываюсь, но все же

 

Есть вводной АВ 40А на площадке, все остальное в квартире. Свет АВ 6А. Розетки 2 диф по 16А, 30 мА (комната, кухня); холодильник Диф 10А 30мА, стирка диф 16А 10мА. Все "С".

 

При КЗ выбиывает и вводной тоже. Как избежать этого?

 

Кстати, если втыкнуть в розетку удлиннитель с защитой (с кнопочкой такой), то отрубает удлиннитель и диф в квартире. В щитке на площадке остается включеным.

 

Хельпь :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите, плиз, решение. Форум перечитал и догадываюсь, но все же

 

Есть вводной АВ 40А на площадке, все остальное в квартире. Свет АВ 6А. Розетки 2 диф по 16А, 30 мА (комната, кухня); холодильник Диф 10А 30мА, стирка диф 16А 10мА. Все "С".

 

При КЗ выбиывает и вводной тоже. Как избежать этого?

 

Кстати, если втыкнуть в розетку удлиннитель с защитой (с кнопочкой такой), то отрубает удлиннитель и диф в квартире. В щитке на площадке остается включеным.

 

Хельпь

Схема нужна вашего щитка что бы понять как вы его собрали

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть вводной АВ 40А на площадке, все остальное в квартире. Свет АВ 6А. Розетки 2 диф по 16А, 30 мА (комната, кухня); холодильник Диф 10А 30мА, стирка диф 16А 10мА. Все "С".

 

При КЗ выбиывает и вводной тоже. Как избежать этого?

Ток короткого замыкания выше 400 А для вводного АВ С40 или 200 А для АВ В40 - поэтому и срабатывает.

Бороться можно установкой вводного АВ большего номинала (по согласованию с организацией, обслуживающей внутридомовые сети).

Можно снижением ТКЗ - например попробовать заменить существующий кабель вводной линии на кабель с жилами меньшего сечения (чем меньше сечение и больше длина, тем сопротивление этого участка выше, тем ток короткого замыкания ниже). Естественно нужны расчёты - сечение не должно быть менее допустимого по нагреву проводников. Значение тока короткого замыкания должно быть менее значения тока мгновенного расцепления.

 

 

Кстати, если втыкнуть в розетку удлиннитель с защитой (с кнопочкой такой), то отрубает удлиннитель и диф в квартире. В щитке на площадке остается включеным.

Сопротивление удлинителя относительно велико (сечение жил ~ 0,75... 1,5 мм2) - потому ТКЗ этого участка относительно невелик.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Автоматические выключатели с какой характеристикой нужны для подключения ламп типа CDM (Philips)? Никак не могу найти их величину пускового тока.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Автоматические выключатели с какой характеристикой нужны для подключения ламп типа CDM (Philips)?

для подключения ламп нужен не автомат , а провод, а вот каким номиналом автомата защищать этот провод- зависит от его сечения

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Автоматические выключатели с какой характеристикой нужны для подключения ламп типа CDM (Philips)? Никак не могу найти их величину пускового тока.

Смотрите пусковой ток применяемых в конкретных светильниках пускорегулирующих аппаратов. Например:

 

MQ9HpFSG.png

MQ9HpFSH.png

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ток короткого замыкания выше 400 А для вводного АВ С40 или 200 А для АВ В40 - поэтому и срабатывает.

Бороться можно установкой вводного АВ большего номинала (по согласованию с организацией, обслуживающей внутридомовые сети).

 

ОК. Принято. Прикину расчет.

 

Можно снижением ТКЗ - например попробовать заменить существующий кабель вводной линии на кабель с жилами меньшего сечения (чем меньше сечение и больше длина, тем сопротивление этого участка выше, тем ток короткого замыкания ниже). Естественно нужны расчёты - сечение не должно быть менее допустимого по нагреву проводников. Значение тока короткого замыкания должно быть менее значения тока мгновенного расцепления.

 

Спасибо за совет. Замена более чем проблематична, но нет ничего невозможного. Длинна провода там не более 1.5 метра. Оно за стеной находится по сути, т.е. много я не выиграю.

 

 

 

А что скажите на счет замены вводного на Д но такого же номинала?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Длинна провода там не более 1.5 метра.

Может быть есть какой-то смысл, если:

 

- выделенная мощность на квартиру до ~ 7 кВт

- производится замена трёхжильного кабеля с сечением жил 10 мм2 на 3 одножильных провода сечением жил 4 мм2

 

А что скажите на счет замены вводного на Д но такого же номинала?

Без измерения ТКЗ или расчёта ожидаемого тока короткого замыкания точно сказать невозможно.

Предположительно (судя по селективности при КЗ на удлинителе) может получится.

 

Вообще-то КЗ это авария, каковая не должна происходить настолько часто, что поход к этажному щитку становится заметной проблемой.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

для подключения ламп нужен не автомат , а провод, а вот каким номиналом автомата защищать этот провод- зависит от его сечения

Товарищъ, вы бы по-меньше спамили, а по-больше вникали в суть вопроса.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вообще-то КЗ это авария, каковая не должна происходить настолько часто, что поход к этажному щитку становится заметной проблемой.

 

Это проблема не заметная и почти совсем не проблема, и авария не частая. Так случилось один раз, я поэкспереминтировал с удлиннителем. Ну и, собственно, решил заморочиться.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый всем день!

Имеется старая дача с однофазным подключением. Председатель согласился на замену на трехфазное на 16А. Достаточно ли этих параметров будет для подключения электрокаменки на 8кВт?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Потрібна порада, від щитка до розетки 6м.

Потрібно підключити електродуховку однофазну.

Пише в документах "Присоединительная мощность - 2800 Вт"

Яке січення кабелю прокласти ? Чи потрібне УЗО? Який Автомат ставити?

Дякую.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый всем день!

Имеется старая дача с однофазным подключением. Председатель согласился на замену на трехфазное на 16А. Достаточно ли этих параметров будет для подключения электрокаменки на 8кВт?

 

Смотря, что вы ещё будете подключать кроме электрокаменки?

При вводе 16А 3-х фазном выделенная мощность у вас получается 10,5 кВт.

То есть 2,5 кВт остаётся на все остальные электроприборы. Если этого хватит, то электрокаменку включайте без проблем.

 

Добавлено через 2 минуты

Потрібна порада, від щитка до розетки 6м.

Потрібно підключити електродуховку однофазну.

Пише в документах "Присоединительная мощность - 2800 Вт"

Яке січення кабелю прокласти ? Чи потрібне УЗО? Який Автомат ставити?

Дякую.

 

Кабель -3Х2,5.

УЗО лучше поставить, это ваша безопасность в первую очередь.

Автомат -С-16А

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а что сторожилы электротемы скажут про такие приборы для экономии електроэнергии?

Развод лохов.

Грамотеи учебники русского языка в школе скурили. :D

 

Добавлено через 7 минут

Сопротивление удлинителя относительно велико (сечение жил ~ 0,75

Обычно — 0,75, у хороших — 1,0. Из последних приколов: «удлинитель с кнопочкой» в АТБ. Характеристики: допустимый ток 8,8А, допустимая нагрузка 1,36 кВт. :fool: Реально выходит 6А, провод 0,75 китайских квадратов.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Автомат -С-16А

А если ток короткого замыкания на линии (у ambaluk по факту расстояние от ТП до ввода - 0,5 км) значительно ниже 160 А ? Допустимое время отключения для цепи 220 В - 0,4 с. При ТКЗ, например, 100 А оно будет значительно выше - соответственно должный уровень защиты от возгорания при КЗ автоматом С16 не обеспечен.

 

В данном случае применяются АВ В13 (ток мгновенного расцепления ~ 65 А, мощность - до ~ 2860 Вт) или В16 (ток мгновенного расцепления ~ 80 А, мощность - до ~ 3520 Вт)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Розетка, показывающая, столько ватт потребляет подключенное устройство

а такое есть в Украине и сколько это стоит если есть?

Мне понравилось :) Красиво

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...