Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

У меня на счетчике 25 ампер, те я могу брать для приборов тоже 25?

Или все таки 16А? немного неясно по градации ступеней: это значит, что автомат с меньшим током срабатывания или же выше?

Автомат перед счётчиком 25 А. УЗО должно быть 25 А или 40 А. Автоматы после УЗО: на розетки не более 16 А, на освещение не более 10 А. Автоматы на линиях к отдельным электроприборам - в зависимости от их (приборов) мощности

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это понимание сущности процесса. Повторяю: если сварка проводится неспециалистом - есть высокий риск получить бракованное соединение, по факту - обычную скрутку.

вероятность есть получить брак сделанный и высококачественным специалистом...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Q5uDf1B9dlQ.jpg

Здравствуйте ! Помогите подключить вентилятор от двойного выключателя если это возможною. Схема на рисунке. Хотелось бы что бы вентилятор работал независимо от света:unknown: Выключатель двойной фирмы Viko. Надо ткнуть куда что подсоединять или что с чем скрутить:o

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Негигиенично: зона проникновения пыли, насекомых, грызунов.

Если с пылью можно согласиться, то вот насекомые и грызуны проникнут в любом случае.

Хотел все ВВГ, но он заметно дороже ВВП

Он имеет вдвое бОльший срок службы (30 лет вместо 15).

И еще момент, какой кабель подогнать на кондиционер 9ку?

3*1,5 должно хватить, IMHO.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Q5uDf1B9dlQ.jpg

Здравствуйте ! Помогите подключить вентилятор от двойного выключателя если это возможною. Схема на рисунке. Хотелось бы что бы вентилятор работал независимо от света:unknown: Выключатель двойной фирмы Viko. Надо ткнуть куда что подсоединять или что с чем скрутить:o

теоретически- красный на с, и один из черных на а или б

второй черный соединяем с синим

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

подскажите пожалуйста. есть будет короткое замыкание в розетке, уровнем выше кторой стоит автомат а потом выще еще два узо, то при КС сработает только автомат или и оба (если нет селективного) узо?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый вечер всем!

Прошу прокомментировать приведенные ниже фото прокладки проводки в новострое у родственников. Мне так кажется что все, мягко говоря, не совсем правильно...

DSC_0009.thumb.JPG.d0d0acbde4c6c60803fdfbe54e2faa0d.JPG

DSC_0010.thumb.JPG.18eb1e2c53cb09596153f2179382992e.JPG

DSC_0011.thumb.JPG.cbd730c24e29f584d56d1bed3ace3890.JPG

DSC_0017.thumb.JPG.73016e3c7638849789cda9c0ccfbe660.JPG

DSC_0018.thumb.JPG.9f254c9f236e7f3e86d13eaa764b9707.JPG

DSC_0020.thumb.JPG.c81dfd7ebb1d7a0d550d2c7db7b10435.JPG

DSC_0006.thumb.JPG.dcaa7688c4968b60c938c68aa1e133df.JPG

DSC_0012.thumb.JPG.b4f794d1eba60e71f00187af8f3f4180.JPG

DSC_0015.thumb.JPG.e58882d8866e627d420b945d116b324a.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я вот честно, понять не могу - сначала нанимают а потом вот оцените:DТак дальше ж 95% случаев, заканчиваються словами - я понимаю что это не правильно, но переделывать не буду потому что дорого:D.

Смысл оценки тогда?

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо за ответ.

Это делали не мне, я не электрик...

Я думаю что это не правильно, но могу ошибаться, хотелось бы знать аргументы для ведения разговора с теми кто это делает. Что именно неправильно, с чем можно жить, а что надо обязательно переделать...

А переделывать или нет - решат хозяева.

Подозреваю что там и схемы нет или наброски на "салфетке". Сейчас пытаюсь уточнить этот момент...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подозреваю что там и схемы нет или наброски на "салфетке". Сейчас пытаюсь уточнить этот момент...

А чо там подозревать и уточнять-то?

Вы собственные фотки видели?

Ну дык вся схема на стене нарисована.... наскальная живопись, пилять.... :lol:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Шарманщик, и вам спасибо!

Фотки - вовсе не мои... Я в этом новострое никогда не был...

Новострой в Киеве, а я на юге Донбаса.

Наблюдаю удаленно - по фото... Родственники близкие, хочется как-то помочь, но аргументировать свои "советы" никак не могу - не владею темой в достаточном объеме... В отличии от Вас...

Шарманщик, не были бы Вы так любезны ткнуть меня носом в те косяки что видите Вы? А я уж потом ткнул бы родственников.

Спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В ремонтируемой квартире стоит-гундит однофазный счетчик Росток.

Хочу его на что-то заменить, причем желательно компактное и на DIN-рейку.

Нашел Энергомеру и Меркурий - они вроде у нас сертифицированы. Энергомера даже класс точности 1 при цене порядка 170грн :unknown:

 

Еще есть компактный АВВ - он внушает большее доверие как по точности измерений, так и по надежности, но непонятно, разрешен ли у нас к применению.

 

Что могут посоветовать уважаемые специалисты, чтобы и точный, и надежный, и Киевэнерго чтобы не возражало?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Скорее совсем неправильно.

Спасибо за ответ.

Я вот тоже такого мнения, но мое мнение к делу не пришьешь...

Нужны четкие аргументы - тут неправильно по тому-то, а вот тут - по-другому, так делать нельзя, потому что будет авария и т.п.

 

Если по каким-то причинам эти сведения какие-то "секретные" и их нельзя опубликовывать в общем форуме - то можно озвучить в личке.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да просто много раз эти вопросы подымались. Не секретные, конечно, большинство ответов в ПУЭ. Что нарушено, при беглом взгляде, без ссылки на конкретные пункты НПА (нет их у меня на планшете, в этой теме и разделе поиском пройдитесь).

Кабельно-проводниковую продукцию можно использовать в соответствии с ее назначением. Т.е. только так, как написанов стандарте на нее. Поэтому использование, например, шнурков ПВС и ШВВП в стационарной проводке запрещено.

Прокладка кабелей должна обеспечивать возможность их сменяемости без разламывания стен. Т.е. должна вестить в трубах, достаточного сечения и радиуса изгиба. В гофре тоже можно в данном случае, но сначала монтируется гофра, потом в нее затягиваются кабели. Прокладку в слое штукатурки необходимо обосновать, причем не имхой исполнителя.

Прокладка по диагонали запрещена, кроме некоторых случаев. Не помню точной формулировки, но это явно не тот случай. Расстояние прокладки по стенам от перекрытий 150 мм кажется, от проемов не помню.

И это: скрутки вне закона, нет такого вида соединений, вообще. В стояках воды и канальи тоже нельзя прокладыаать.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нужны четкие аргументы - тут неправильно по тому-то, а вот тут - по-другому, так делать нельзя, потому что будет авария и т.п.
даю ниже перечень главных документов, требования которых были нарушены. А что именно нарушено, Вам уже указали в других постах.

 

- ДБН В.2.2-15-2005 «ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ».

- ПУЭ-2009 «ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕТРОУСТАНОВОК».

- ДНАОП 0.00-1.32-01 «ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК. ЕЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК»

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый вечер всем!

Прошу прокомментировать приведенные ниже фото прокладки проводки в новострое у родственников. Мне так кажется что все, мягко говоря, не совсем правильно...

Проводка в дверном проеме,

проводка по диагонали как по потолку так и по стенам,

непонятное шлейфование от розетки к розетке,

выполнена проводом - нужно кабелем

и далее выше указали нормы.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте!

Уже после выполнения электромонтажных работ возникла необходимость проложить на кухню отдельную линию (2 линии?) для подключения электроплиты (7.4 кВт макс) и духовки (до 3 квт). Хочу перед визитом электрика быть хорошо проинформированным о том, что именно нужно сделать, так как работой "специалиста", который делал весь предыдущий монтаж, я не доволен, в чем частично виню свою некомпетентность :)

Точка подключения находится на расстоянии около 14 метров от щитка.

На входе у меня одна фаза, вводный автомат на 32А. Новострой.

Вопросы:

  1. Какой кабель (провод) использовать, прокладывать будем в известняковой штукатурке кирпичной стены?
  2. Нужно ли отдельный провод для духовки?
  3. Чем защитить линию в щитке?

Змінено користувачем Gollum
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В ремонтируемой квартире стоит-гундит однофазный счетчик Росток.

Хочу его на что-то заменить, причем желательно компактное и на DIN-рейку.

Нашел Энергомеру и Меркурий - они вроде у нас сертифицированы. Энергомера даже класс точности 1 при цене порядка 170грн

 

Еще есть компактный АВВ - он внушает большее доверие как по точности измерений, так и по надежности, но непонятно, разрешен ли у нас к применению.

 

Что могут посоветовать уважаемые специалисты, чтобы и точный, и надежный, и Киевэнерго чтобы не возражало?

1. Счётчики выбираются исключительно энергоснабжающей организацией:

Правила

користування електричною енергією для населення

...

Установлення та експлуатація приладів

обліку електричної енергії

 

8. Прилади обліку електричної енергії (далі - прилади обліку) мають бути придбані, встановлені, підключені енергопостачальником, а їх вартість та вартість послуг з встановлення оплачена:

 

а) для новозбудованих будинків - забудовниками;

 

б) у разі розділу обліку електричної енергії - організаціями, які здійснюють розділ обліку.

...

 

2. Счётчики должны поддерживать АСКУЭ конкретной энергоснабжающей организации:

 

soytzeXw.jpg

 

(ссылка устарела)

 

3. Счётчики (при плановой замене) устанавливаются за счёт энергоснабжающей организации:

 

Правила користування електричною енергією​

3. Встановлення та експлуатація засобів​ обліку і управління електроспоживанням​

...

3.27. Планова заміна, у тому числі на виконання вимог нормативно-правових актів, обслуговування та ремонт розрахункових засобів обліку електричної енергії здійснюється електропередавальною організацією або іншою організацією, яка має право на виконання цих робіт, за рахунок їх власників.

Непланова заміна розрахункового засобу обліку електричної енергії здійснюється електропередавальною організацією або іншою організацією, яка має право на виконання цих робіт, за рахунок організації, на вимогу (за ініціативою) якої здійснюється заміна розрахункового засобу обліку.

Експлуатація та планові заміна, ремонт, обслуговування, повірка розрахункових засобів обліку електричної енергії, що призначені для розрахунків населення за електричну енергію, здійснюється за власний рахунок електропередавальною організацією, яка здійснює ліцензовану діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами на закріпленій території (постачальником електричної енергії за регульованим тарифом, який постачає електричну енергію населенню).

 

Посему либо ждите плановой замены, либо попробуйте согласовать вопрос с Киевэнерго (дабы они поставили Вам счётчик за свой счёт вне очереди)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

подскажите пожалуйста. есть будет короткое замыкание в розетке, уровнем выше кторой стоит автомат а потом выще еще два узо, то при КС сработает только автомат или и оба (если нет селективного) узо?

 

на КЗ фазы и ноля сработает только автомат. узо срабатывает на утечку

 

 

у меня вырубило все, вплоть до противопожарного узо!

вот вопрос почему?

коротнул провода когда лез тестером... мда. и такое бывает..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми