Доброго всем дня !

 

Остро стал вопрос , о выборе количества ватт , 3 х фазного подключения , для будущего дома .

Мой список , будущих потребителей дома 130-140 м 2 :

Если что не учел , подскажите пожалуйста. Плюс 20-30 % про запас.

Может кто подскажет, сколько нужно покупать ватт ?

Спасибо .

 

Сходу только на отопление дома надо

140 м2 * 100вт/м2 = 14 квт, но если хорошее утепление эта цифра может снизиться до 9квт.

 

Есть еще одна особенность - по правилам "стандартным подключением" считается 3 фазы до 16квт, большая мощность уже идет совсем по негуманным тарифам.

 

Грубо 16 квт вам и надо оформлять, если 9 квт оформить на электроотопление то на 6 квт на насосы/телевизоры/холодильники хватит.

 

С электроплитой тоже вопрос - есть модели на 4квт а есть и на 7 и на 9квт, вам скорее всего прийдется "увязывать все в стандартные 3 фазы 15 квт".

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Большое спасибо , за ответы .

Дом собираемся строить , только в следующем году. Постоянно проживать в нем будет , 2 человека .Не думаю что нам с женой нужно что то очень мощное . 140 метров 2 , это общая площадь . Жилой буде 100-120 .

Кило ватты , будем покупать , у частного лица .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Большое спасибо , за ответы .

Дом собираемся строить , только в следующем году. Постоянно проживать в нем будет , 2 человека .Не думаю что нам с женой нужно что то очень мощное . 140 метров 2 , это общая площадь . Жилой буде 100-120 .

Кило ватты , будем покупать , у частного лица .

 

Тогда подходите к вопросу комплексно:

 

1. Сделайте теплотехнический расчет вашего проекта дома чтобы четко понимать его теплопотери, и соответственно посчитать сколько нужно квт на отопление.

 

2. Можно (да и при электроотоплении) нужно иметь либо резервный ТТ-котел с системой резервного электропитания для насосов (ИБП с емкими аккумуляторами + бензогенератор), и тогда вы комфортно переживете любое отключение электричества, хоть неделю. Если этот вариант с ТТ-котлом и водяным ТА кажется слишком дорогим, то может быть вариант установка чугунного отопительного камина, или кладка кирпичной печи (это конечно лучший и проверенный веками вариант). Без дровяного резерва в доме с электроотоплением это гарантированная рулетка (вопрос не в том замерзнете ли вообще, вопрос только в том рано или поздно это случится).

 

3. В систему с электроотоплением очень полезно иметь водяной ТА (грубо бочка с водой) хотя бы на 1000 литров, лучше конечно 2 х 1000 л., для того чтобы аккумулировать ночью (когда тариф дешевле) тепло, а днем его равномерно использовать уже из воды а не из электросети. Плюс этот же ТА превосходно примет энергию с дровяного котла, и получится что вы один раз заложили дрова, они сгорели за 2-3 часа, а в дом тепло поступает 6-8-12 часов уже из ТА.

 

4. Для современного дома очень удачным решением является мощный бетонный фундамент УШП в котором роль своеобразного теплоаккумулятора выполняет вся плита фундамента, в ней же и разводится теплый пол изначально. Очень повышает комфортность за счет сглаживания день/ночь летом (просто пассивно), ну и 30-40 кубов бетона нагретые до +26-27 зимой как теплые полы это и комфортно и долго если что остывать будет.

 

5. Лучше строить проект дома с таким утеплением чтобы его можно было отопить только теплыми полами в любой мороз, тогда вы будете тратить минимум энергии на обогрев. Система отопления полами позволяет снизить t в комнате на 1-2 градуса без снижения комфорта, за счет того что "ноги в тепле, а голова в холоде".

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2234424 , большое спасибо!

Забыл написать , что электро котел , планирую как резерв , основным источником тепла , будет (планирую) газовый.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все написанное выше кроме связки ТТ котел + водяной ТА так же актуально и для газового отопления тоже.

 

Фундамент УШП с теплыми полами и изоляцией от грунта.

Газобетонные стены. Качественные окна.

Утепление чердачного перекрытия (холодный чердак) слоем от 25+ см. базальтовой ваты. Или утепленная крыша если мансардный этаж есть.

 

Но учитывая последние течения в энергобезопасности нашей страны я считаю что теплоемкая дровяная печь это очень нелишне, особенно что на стадии проекта есть возможность ее грамотно поставить. Цена печи в сравнении со стройкой дома - мелочи, а вот возможность протопить дом, и приготовить еду без электричества и газа это очень, очень успокаивает нервную систему.

 

Лично себе я в сельский дом купил вот такую варочно-отопительную печь. Но если бы строил с нуля - конечно ставил бы большую, теплоемкую кирпичную печь, типа печей Кузнецова.

 

Ой, сорри всем за оффтоп, увидел что это же тема про электрику.

Простите, больше не буду тут про утепление/отопление/дрова/печи/газ. :flag1:

rosa_maiolica_1.thumb.jpg.9e28fb178b58d8ced2c0f189747ba26e.jpg

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите, пожалуйста, УЗО каких производителей смотреть? В том смысле что хочется взять не китай, а что-то нормальное, чтобы на утечку точно среагировало.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В том смысле что хочется взять не китай, а что-то нормальное, чтобы на утечку точно среагировало.

узо бывает 30 и 10мА. 10мА - для защиты от поражения человека, стоит дороже чем 30мА - просто от защиты типа начала пожара в проводке из-за утечки. и те и другие есть и в эпицентре и на юности..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

узо бывает 30 и 10мА. 10мА - для защиты от поражения человека, стоит дороже чем 30мА - просто от защиты типа начала пожара в проводке из-за утечки. и те и другие есть и в эпицентре и на юности..

 

Противопожарное УЗО 300 мА. Для "сухих" помещений 30 мА. Для "мокрых" помещений 10 мА. Это если очень грубо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте, подскажите пожалуйста по вопросу перехода на многотарифный учет. Недавно написал заявление, в связи с наличием установленного многотарифного счетчика Teletec SmartIMS NP-06, на что мне ответили "данный счетчик не обладает функцией программирования учета, дифференцированного по временным зонам". Это как такое возможно?! Многотарифный счетчик они многотарифным не считают? Есть ли список сертифицированных счетчиков для многотарифного учета?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть ли список сертифицированных счетчиков для многотарифного учета?

Такой список есть. Попросите его в облэнерго.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это если очень грубо.

почему грубо?

 

Добавлено через 4 минуты

есть и в эпицентре и на юности..

и не только .

 

УЗО каких производителей смотреть?

Достойные внимания Легранд .Итон (мюллер)Хагер.

по цене Итон ниже всех.Нужен диф автомат или диф реле?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Достойные внимания Легранд .Итон (мюллер)Хагер.

по цене Итон ниже всех.

у меня автоматы на розетки стоят Итон, на осевещение Хагер. УЗО также Хагер. Хагер был дешевле. покупал у форумчанина HagerKVT

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

HAGER

ПЗВ 2x25A, 30 mA, AC, 2м-310 грн

Диференційний автоматичний вимикач 1+N, 16A, 30 mA, С, 6 КА, A, 2м-560 грн

EATON

Диференційний автоматичний вимикач PFL 16/1N/003-340 грн

ПЗВ 2x25A PF6-25/2/003-297.4 ГРН

 

Добавлено через 5 минут

так и есть

LEGRAND TX³ Диф.Реле 2П 25A 30mA -AC-307 ГРН

DX³ Диф.Автомат 1П+Н C 16A 30mA-AC-396,75 ГРН

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Такой список есть. Попросите его в облэнерго.

А что на счет отписки, что многотарифный счетчик не многотарифный?

 

Добавлено через 4 минуты

Диференційний автоматичний вимикач 1+N, 16A, 30 mA, С, 6 КА, A, 2м-560 грн

А зачем сравнивать А и АС? Если на то пошло, сравните тип А. Конкурентов Хагеру там нет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ПЗВ 2x25A PF6-25/2/003-297.4 ГРН

не знаю, шо Вы там кому продаете, но меллеровские узо всегда были дороже меллеровских диф автоматов и хагеровских узо

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Люди-человеки, мне снять с полки банхаммер? Раздел не коммерческий. Все прайсы - в личку вопрошающим.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Люди-человеки, мне снять с полки банхаммер? Раздел не коммерческий. Все прайсы - в личку вопрошающим.

да тут, собственно, только один и занимается "коммерцией", потому как с первого раза не научили, а теперь все как само собой разумеется. Короче, это ваше дело, господа "правители", но считаю, если хочешь рекламиться - покупай баннер и вперед. Мне, лично, фиолетово, "за Державу обидно. (с)".

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

да тут, собственно, только один и занимается "коммерцией", потому как с первого раза не научили,

Да-с, есть такой момент...

 

Но с утра я менее кровожаден, посему предлагаю активные споры денежные этим меркантильным парням "спустить на тормозах", но грозно пообещать - как токо повтор подобного "не в личке" - обоим месячный бан, без предупреждения.

Простенько и действенно, как мне кажется...

 

ИМХО, конечно...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Исправлюсь.

Чудеснейшая штука, эти горчичники. Родственнику в Европах на днях штраф в 250 евро впаяли. Так видели бы вы, как он меня сегодня вез! Это ж так не бывает в реальной жизни! Он так спокойно и плавно и не умел никогда. Теперь делаю ставки, на сколько его хватит. (сорри, оффтопнул, не сдержался :))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Господа электрики, нужна маленькая консультация. В целях самообразования и ликбеза, что-ли :).

 

Присутствовал недавно при обсуждении ньюансов прокладки электропроводки в каркасниках. Один электрик сказал, что уже давно вместо ВВГ3х2,5 мм использует ВВГ2х2,5 + ПВ-1х2,5 для РЕ-проводника (речь о прокладке в металлорукаве) - мол, и удобнее, и надежнее в случае скрытых дефектов кабеля.

На что другой возразил, что гораздо надежнее для сработки диффов было-бы проложить фазу и РЕ кабелем ВВГ, а нейтраль пустить одножильным.

Мол, в таком случае очень сложно представить себе вариант повреждения изоляции или проводника, который не приведет к мгновенному отключению ДА. Мол, получается очень безопасная система с хорошей защитой от дурака.

 

Собственно, вопрос(ы):

- верно ли утверждение о безопасности такой прокладки?

- нарушает ли подобный вариант прокладки кабелей действующие нормы ПУЭ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...