Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

"усы" привариваю для более надежного контакта вертикального и горизонтального заземлителя.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

"усы" привариваю для более надежного контакта вертикального и горизонтального заземлителя.

А я работаю с универсальными зажимами ОБО Беттерманн и отказался от сварки уже семь лет назад.

Вааще.... отказался... просто два торцевых ключа и никакого сварочного аппарата...

Быстро, качественно, надежно.

Один зажим "полоса-штырь" 60-70 грн... ну очень дорого.... примерно как чашка хорошего кофе...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

"усы" привариваю для более надежного контакта вертикального и горизонтального заземлителя.

 

Грею и гну круг, привариваю 15 см к полосе.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Грею и гну круг, привариваю 15 см к полосе.

Да маловато 15 см... обычно 30 исполняют.

Как-то в "рекомендациях по технологии" времен СССР прочитал, что надежное соединение - основа основ любого процесса ... :D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Во всю длину горизонтального.:unknown: Змінено користувачем Standard
Смайл
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Во всю длину горизонтального.:unknown:

Во-о-о-о-т... правильный ответ!!! наш человек.. :lol: фанат электрода и маски!!! :beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Народ, подскажите чем заменить (удлинить) провод 16awg wv-1 ? По сечению (смотрел таблицы - это 1,32мм2 т.е. наш наиболее близкий 1,5мм2)

Это провод от телевизора Филипс, который идёт от блока 220/16 В к телевизору, но его нужно удлинить. Можно ли его заменить на ПВС 1,5х2 ??

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Народ, подскажите чем заменить (удлинить) провод 16awg wv-1 ? По сечению (смотрел таблицы - это 1,32мм2 т.е. наш наиболее близкий 1,5мм2)

Это провод от телевизора Филипс, который идёт от блока 220/16 В к телевизору, но его нужно удлинить. Можно ли его заменить на ПВС 1,5х2 ??

да, конечно можно. Именно для этого ПВС как раз и предназначен. Аббревиатура такого кабеля H05VV-F, как правило черный.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И ещё вопрос: от вытяжке провод 2х0,75 (мощность вытяжки 2 двиг.по 120Вт) можно ли подвести розетку по наруже от существующей тоже проводом 2х0,75 или нужно большее сечение? И можно ли ориентироватся в последующем сечением провода которое идёт от прибора?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И ещё вопрос: от вытяжке провод 2х0,75 (мощность вытяжки 2 двиг.по 120Вт) можно ли подвести розетку по наруже от существующей тоже проводом 2х0,75 или нужно большее сечение? И можно ли ориентироватся в последующем сечением провода которое идёт от прибора?

 

Сечение провода нужно подбирать исходя из номинала автоматического выключателя который стоит на данной линии.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И ещё вопрос: от вытяжке провод 2х0,75 (мощность вытяжки 2 двиг.по 120Вт) можно ли подвести розетку по наруже от существующей тоже проводом 2х0,75 или нужно большее сечение? И можно ли ориентироватся в последующем сечением провода которое идёт от прибора?

Если Вы хотите как правильно, то: проводка от щита/коробки до розетки - кабелем типа ВВГ/ВВП 2,5 мм.кв. Подключение светильника/вытяжки - пожалуйста, можете подключать ПВСом.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

День добрый, уважаемые форумчане :)

 

Возникла спорная ситуация с форумским электриком и очень прошу сведущих форумчан - прокомментируйте, пожалуйста, нашу ситуацию.

 

Вкратце: стояла цель замены проводки в квартире. Замену проводки осуществили, но еще не штукатурили. Я не рабираюсь в электрике, признаюсь честно. Старалась проверять, читала темы, выбрали хорошие материалы, ни на чем не экономили, но в способе монтажа я не разобралась, норм, ПУЭ и прочего не знаю, поверила электрику, что он осуществляется правильно. В результате имеем то, что имеем и переделывать он отказывается - настаивает на том, что все произведено правильно.

 

Если у меня не получится переделать мой монтаж, то хоть новые заказчики не повторят наших ошибок, прочитав обсуждение, это тоже важно.

 

Дабы не плодить параллельное обсуждение в двух темах - оставляю ссылку на БС страницу электрика и очень прошу высказать свое мнение.

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=2848&page=7

 

Спасибо!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Заземление хочу сделать сам, так как объем маленький.

Дорогие электрики и не электрики:),

поведайте, насколько сложным является заземление?

Какая его стоимость? От чего зависит? и как проверить: работает ли?

Теперь моя предистория: пообещал сделать электрик, который делал частичную разводку по дому. После того, как сделал разводку, сказал, что заземление нужно долго считать, так как уклон большой, вода глубоко, материалы на него дорогие...

В итоге через недельку сообщил, что выполнить не сможет.

В чем причина?

Заземление заземлению разница?

Или электрик электрику разница?

:rolleyes::rolleyes::rolleyes:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Заземление заземлению разница?

Или электрик электрику разница?

1. Да

2. Да

 

По делу - все зависит от геологии участка, есть грунты с разной электропроводностью - там ещё куча разных "но"... просто не будем вдаваться в подробности, потому как суть в следующем - создать в теле матушки Земли железное "чудо", назовём его "ЗЮ" с сопротивлением меньше сопротивления тела "сильно пьяного идиота", в нормах СССР - 3,6 Ома.

Эта величина измеряется специальным прибором с помощью дополнительных электродов забитых на некотором расстоянии от изделия "ЗЮ".

 

Дилетанты забивающие три железяки в грунт и берущие за это деньгу - обманывают всех и вся, причем Вам с этой железякой жить, а им пофигу, главное - бабло...

А вот защитит Вас сия "ЗЮ" или это просто жухалово за приличные деньги - это лотерея...

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Заземление заземлению разница?

Или электрик электрику разница?

:rolleyes::rolleyes::rolleyes:

заземление, халтурному заземлению, не "сестра"

электрик, дротокруту-элетрику, не "брат".

Поэтому, заземление отличается только методом его выполнения, или оно не заземление. точно так же и электрики, которые должны отличаться уровнем образования, где получено, и т.д. а также опытом в данной сфере. Не в стройке, не на кухне и не в так сегодня модном Гугле.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...

Тогда еще доп. вопросы:

- арматуру и уголки нельзя брать на штыри - только круг?

Арматуру не рекомендуется брать из-за химического состава стали - меньше срок службы (коррозия)

 

Уголки не рекомендуется брать из-за формы заземляющего электрода - при одинаковом сопротивлении растеканию токов круглый электрод весит меньше, чем электрод из уголка (речь об экономической эффективности).

Уголки применяются лишь по условиям механической прочности при монтаже.

 

Рекомендуемый материал и форма электродов - в ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 (542.2 Заземляющие электроды).

Допустимые по нормативам Украины (устаревшим) - в ДБН В.2.5-27-2006 (4.1.2 Заземлювачі)

- сколько верт.штырей надо - 3, 4, 5?

Не регламентируется. Основной принцип - чем меньше сопротивление ЗУ (зависит от общей площади заземлителей в Земле), тем ЗУ эффективней.

Нюансы есть в значениях сопротивлений ЗУ для систем заземления ТТ и для возможности использования ЗУ для защиты от атмосферных перенапряжений в ВЛ.

- красить я так понимаю чермет - не нужно (нет смысла)?

1. Красить электроды запрещено.

 

2. "Красить" (электрически изолировать) необходимо лишь места сварных соединений (изменяется химсостав и структура металла) - для защиты от коррозии.

 

3. Чёрный металл не рекомендуется использовать из-за большой скорости его коррозии, по сравнению с нержавеющей сталью, сталью оцинкованной или омеднённой. В нормативах Украины (устаревших) ограничений нет, в современных нормативах IEC чёрный металл не рассматривается в качестве материала для электродов.

 

- можно потом наружную часть забетонировать?

Если речь об отмостке, то:

1. Если ЗУ дома объединено с ЗУ молниезащиты, то оно должно располагаться на расстоянии не менее 0,6 м от стены дома

 

2. Бетонирование над местами соединений вертикальных электродов электродов с горизонтальными снижает ремонтопригодность ЗУ при аварии соединений (коррозия).

 

3. Некоторые зарубежные нормативы требуют изоляции заземляющих проводников (на напряжение 1000 В), расположенных под проходами и проездами.

- соединение горизонт.железяки к щитку - чем делать? Каким сечением и какое расстояние возможно или желательно?

Это называется заземляющий проводник. Размеры, материал заземляющих проводников указаны в ДБН В.2.5-27-2006 (4.1.2 Заземлювачі), ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 (542.2 Заземляющие электроды).

 

Матчасть:

  • IEC 60364-4-41:2005 Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током
     
     
  • IEC 60364-5-54:2011 Электроустановки низковольтные Часть 5-54 Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и проводники уравнивания потенциалов
     
     
  • ДБН В.2.5-27-2006 Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд
     
     
  • ПУЕ:2011 Глава 1.7. Заземлення і захисні заходи від ураження електричним струмом (только п. 1.7.94 - для определения возможности использования ЗУ дома для повторного заземления ВЛ)
     
     
  • Додаток 1 до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів НОРМИ І ОБСЯГ ВИПРОБУВАНЬ ТА ВИМІРЮВАНЬ параметрів електрообладнання та апаратів електроустановок споживачівТаблиця 25. Заземлювальні пристрої.
     
     
  • Нормы устройства сетей заземления Карякин Р.Н., 2006

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нужно завести в дом электрический кабель ВВГ 4x6. Проложен он будет в 25 водопроводной трубе. В пятке фундамента дома есть гильза из 110 канализационной трубы и через нее в дом заведена вода. Можно через эту гильзу еще пару труб пустить с электрическими кабелями, чтобы не мучаться с дырами в ФБС?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

нужен совет, подскажите

 

есть в квартире щиток 380

по самой квартире разводка сделана частично

сейчас пытаюсь ее востанавливать

появился такой вопрос как правильно его обыграть

освещение хочу разделить по зонам (типа 1 зона - 1 комната+2 комната+ коридор; 2 зона - 3 комната+ кухня+коридор; и так далее)

для этого в щитке есть уже есть диф на 16А, от него идет на один автомат в 10А и далее разводка толко на 2 комнаты из 5 (остальные висят на разных соплях от розеток)

как правильно разделить линию которая пойдет от одного дифа 16А на три автомата 10А

понимаю возражения что на освещение не ставится дифы а достаточно только одних выключателей. Но имею то что имею, УЗО новое покупать не хочу

 

думаю это обыграть так

от дифа выходит 2 провода (фаза и ноль) сечение 2.5 квадрата

запускаем их в клемы, которые предварительно крепим на дин рейке с помощью монтажного адаптера Ваго (773-332)

т.е одна клема с фазными проводами, а вторая с нолем

от них и раскидываем фазу на автоматические выключатели

а ноль крепим непосредственно с провода на клему, которая установлена на монтажном адаптере

правильна ли будет реализована данная схема??

так чтоб работал в ней и диф который есть сейчас

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

т.е одна клема с фазными проводами, а вторая с нолем от них и раскидываем фазу на автоматические выключатели

а ноль крепим непосредственно с провода на клему, которая установлена на монтажном адаптере

правильна ли будет реализована данная схема??

так чтоб работал в ней и диф который есть сейчас

Правильно. Но в фазном клеммнике нет нужды - прямо с выхода дифа фазу запускаете на первый автомат и дальше перемычками на второй, третий и т.д. Провода, которые идут от линий света, разделяете на входе в щит - нули - на нулевую клемму после дифа, фазные - на автоматы, земля - на общую земляную колодку щита.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Правильно. Но в фазном клеммнике нет нужды - прямо с выхода дифа фазу запускаете на первый автомат и дальше перемычками на второй, третий и т.д. Провода, которые идут от линий света, разделяете на входе в щит - нули - на нулевую клемму после дифа, фазные - на автоматы, земля - на общую земляную колодку щита.

 

да с фазой в принципе подумал так как вы и сказали, методом переброски с одного автомата на другой

а вот с нолем от дифа был вопрос правильно ли его вывести на клему после дифа и от клемы его уже раскидывать по линиям

а то с начала подумал чтоб загнать все ноли на общую нулевую шину в щите, но потом подумал что не зря ведь именно из дифа выходит, тогда все таки ноль надо не на общую нулевую шину кидать а уже брать с клемы и отправлять далее

т.е. в принципе схема работоспособна

и если будут какие то утечки по любой из линий то диф должен будет отключатся

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а вот с нолем от дифа был вопрос правильно ли его вывести на клему после дифа и от клемы его уже раскидывать по линиям

а то с начала подумал чтоб загнать все ноли на общую нулевую шину в щите, но потом подумал что не зря ведь именно из дифа выходит, тогда все таки ноль надо не на общую нулевую шину кидать а уже брать с клемы и отправлять далее

А меня не дифавтоматы, а УЗО, но подключение по нулю, думаю, будет одинаковым. У меня все нули от линий подключенных к автоматам после определенного УЗО подключаются к нулевой шине идущей именно после этого УЗО. Если ноль подключить к общей шине или к нулевой шине другого УЗО, то схема не работает.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Помогите человеку открыть глаза.

 

Общая инфа:

Офис - на вскидку 100-150м2 в офисном здании.

Шесть кабинетов, два коридора, серверная, выход на балкон :)

Отдельный ввод, учет.

 

Ситуация в следующем...

Выполнена проводка.

Провод в гофре но без заходов:

Ввод ПВС 3х10+1х6 - металлорукав

ШВВП 2х1,5

ШВВП 2х2,5

ШВВП 2х4

На глаз 1,5 и 2,5 - усеченка.

 

Схема:

На каждый кабинет в коробку ШВВП 2х4 от туда 1,5-освещение 2,5-розетки. Каждая комната на отдельный 32А автомат ИЭК

Кондиционеры 6шт 2х1,5 каждый отдельно в щит, но на 4 автомата.

Серверная - две розетки в блоке два провода ШВВП 2х2,5

 

Щит еще не собран. Вместо чертежей - комиксы.

 

Если можно комментарии лаконичные, ссылки на нормы не обязательны.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...