Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

Стрелочной индикации в нем не нашел.

Вам шашечки или ехать? ;) У него есть подобие в виде линейной шкалы в дополнение к циферкам.

Как вариант зайдите на радиобазар и купите что-то из старых запасов времен СССР.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вам шашечки или ехать? ;) У него есть подобие в виде линейной шкалы в дополнение к циферкам.

Как вариант зайдите на радиобазар и купите что-то из старых запасов времен СССР.

 

Мне не просто ехать, а ехать с комфортом. :) Часто возникают ситуации, когда нужно отследить импульс. И не просто импульс, а его приблизительное значение. С цифровым мультиметром это нереально ( по крайней мере, я не знаю мультиметра, который бы не просто нормально срабатывал на импульс, но и умел зафиксировать максимальное значение ). Видимо придется таки на радиобазар идти...

 

P.S. Купить осциллограф не предлагать. Кроме этой функции мне в нем ничего не нужно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мне не просто ехать, а ехать с комфортом. :) Часто возникают ситуации, когда нужно отследить импульс. И не просто импульс, а его приблизительное значение. С цифровым мультиметром это нереально ( по крайней мере, я не знаю мультиметра, который бы не просто нормально срабатывал на импульс, но и умел зафиксировать максимальное значение ). Видимо придется таки на радиобазар идти...

 

P.S. Купить осциллограф не предлагать. Кроме этой функции мне в нем ничего не нужно.

Импульс? Стрелочным прибором? Вы представляете инерцию рамки стрелочного прибора?

Я думал Вам нужен стрелочный прибор для того, чтоб отсечь "наводки", который стрелочный прибор просто не видит, а цифровой может показывать запросто.

Но Вам нужно что-то совсем уж экзотическое.

Есть вольтметры с памятью пиковых значений (цифровые), но импульс они не покажут (ни длительность импульса, ни фронты Вы не увидите, только пик).

Может это подойдёт:

(ссылка устарела)

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Часто возникают ситуации, когда нужно отследить импульс. И не просто импульс, а его приблизительное значение. С цифровым мультиметром это нереально ( по крайней мере, я не знаю мультиметра, который бы не просто нормально срабатывал на импульс, но и умел зафиксировать максимальное значение ).

У того прибора, что у меня есть два режима именно для регистрации импульсов - один быстрый, другой просто регистрирует пиковые значения. Быстродействия хватает, чтобы в первом режиме померять амплитуду синосоиды в сети, а Вы стрелочным так сможете? ;)

Ну и линейная шкала быстрее циферек и реально чем-то напоминает по поведению стрелочный прибор, хотя как по мне абсолютно ненужная штука...

 

А для исследования импульсов правильно использовать осциллограф.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

друзья, подскажите пожалуйста :rolleyes:

 

если подрозетники входят в отверстия для них, но запаса по диаметру нет (коронка была небольшая), на какой раствор его лучше ставить?

 

надо ли углубить, чтобы был запас хотя бы по глубине?

подойдёт ли алебастр, или лучше взять что-то другое?

 

стены – тяжёлый бетон.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

друзья, подскажите пожалуйста :rolleyes:

 

если ... запаса по диаметру нет... на какой раствор его лучше ставить?

стены – тяжёлый бетон.

 

Попробуйте на монтажную пену, точнее на такую её разновидность, как ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПЕНОПЛАСТА.

 

У такой пены низкое первичное расширение (не будет выпирать подрозетник), быстрое застывание (не больше часа) и прочная плотная пена. Клеит намертво, только не забудьте увлажнять бетон перед установкой. С одного баллона 50 подрозетников

точно поставите, еще и на дверную коробку останется:)

 

P.S. Учитывая материал стен и минимальное кол-во пены - её горючестью, думаю, можно пренебречь.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А в случае тонкой стены, глубиной аккурат в подрозетник, тоже пена подойдёт? заднюю стенку там, получается, вообще ничего не держит... и плитка на обратной стороне появится нескоро

 

стены сантехкабины, тонкие очень, дырки под подрозетники получились сквозные, и то еле хватило по глубине

 

купили алебастр, а он по ходу, не по этим делам... (((

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

купили алебастр, а он по ходу, не по этим делам... (((

 

Хм... у Вас, похоже, неверное представление о том, за счет чего подрозетник держится в стене.

 

Как правило, подрозетники выполнены из пластиков, которые вообще плохо клеются. Поэтому БОКОВАЯ поверхность подрозетника имеет канавки, выступы, и прочие зазубрины.

Устанавливая подрозетник, электрик заполняет эти неровности чем -то пластичным, что хорошо клеится к большинству стройматериалов, и после отвердения сохранит объем и форму неровностей подрозетника. Например, гипсом (алебастром).

 

Т.е. коробка держится не за счет ПРИКЛЕИВАНИЯ донышка, а за счет ЗАКЛИНИВАНИЯ стенок в отверстии после схватывания гипса, плиточного клея, ППУ пены (короче, что есть в наличии).

 

ВЫВОД: раз у Вас уже есть алебастр, попробуйте для начала замешать его до состояния жидкой сметаны на клее (обойном или пва, но не силикатном), чтобы замедлить схватывание и увеличить пластичность.

Нанесите его тонким слоем на боковую поверхность подрозетника и на боковую пов-ть отверстия в стене, и вдавите подрозетник в отверстие. Избыточный алебастр просто выдавится наружу, останется ровно столько, сколько надо.

 

Учтите, на обойном клее алебастр будет хвататься очень долго. На пва - почти так-же быстро, как и на воде, но зато прочность - камень!

 

Вполне возможно, что если всё получится -пена Вам не понадобится. Удачи!

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

спасибо

 

нет, я не думаю, что подрозетник "выскользнет" из алебастра/клея/пены/..., но вот всё это дело вместе (подрозетник+алебастр) из почти идеально гладкого отверстия после коронки - думаю, вероятность есть

 

был случай, высыпалось

правда, делали не мы, потому не знаем, может там плохой какой-то гипс был

 

прогрунтую, посажу один подрозетник на алебастр с пва, потом попытаюсь его самым наглым образом вырвать, по результатам отпишусь :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Господа электрики, подскажите непутевому!:fool:

 

В трёхфазной "звезде" одна фаза нерабочая (отключена из-за ненайденного обрыва). Два вопроса:

 

1) При равных действующих значениях тока в двух других фазных проводах (ну, например, по 10 ампер) ток в нулевом проводнике будет больше или меньше 10А?

2) Второй случай - токи неравные, например, 10А и 5А. Что в нулевом? Больше или меньше 10А?

 

Интересует оценочное значение, а не точный расчет. Оч. надо!:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уточнюсь на всякий случай:

 

максимальное значения тока в нулевом проводнике - в случае нагрузки только на ОДНУ фазу. Появление тока на второй фазе приводит к УМЕНЬШЕНИЮ результирующего тока в нулевом проводнике. Так?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да. Так. Бывают редкие и особенные случаи, когда нулевой ток больше фазных, но они очень редки.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да. Так. Бывают редкие и особенные случаи, когда нулевой ток больше фазных, но они очень редки.

 

А, кажись догадался! При "удачном" сочетании мощных емкостных и индуктивных нагрузок?

 

Пы Сы. По своему вопросу - я баран:bad:. Мог бы и сам догадаться, что ток в нулевой жиле всегда меньше. Иначе бы в четырехжильных кабелях нулевой провод был-бы ТОЛЩЕ остальных.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А, кажись догадался! При "удачном" сочетании мощных емкостных и индуктивных нагрузок?
+ еще низкий коэффициент мощности (cos phi).

Это самый редкий случай, чаще встречается проблема третьей гармоники (первая и вторая компенсируются как и положено (точнее векторно суммируются), а вот третья суммируется арифметически) в зданиях с большим количеством специфичной техники.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

НО НЕ ПОМНЮ КАК СЧЕТЧИКИ СКРУЧИВАЛ

Також ніколи їх не скручував, і іншим це рекомендував. Але просто про це читав.;)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ніде в місті не можу знайти АВВГ5*16 або Авббшв5*16. 4х жильні є, а 5ти немає. А можна дати землю окремим проводом від лічильника на стовпі до щитка в гаражі?:unknown:
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ніде в місті не можу знайти АВВГ5*16 або Авббшв5*16. 4х жильні є, а 5ти немає. А можна дати землю окремим проводом від лічильника на стовпі до щитка в гаражі?:unknown:

на то оно и кабель, что все жилы в одной конструкции. Нет, нельзя. Только общая оболочка.

Есть проблема в Ровно с этим кабелем? - закажите по почте с любого региона - Киев, Днепр, Запорожье, Харьков, может еще ближе к вам есть. Вес у этого кабеля не большой, затрат будет мало, плюс поторгуйтесь, сбейте цену на доставку. У нас, прямо здесь, на форуме, есть продавцы таких кабелей. Откройте тему в разделе тендеры, и вам "принесут" его домой :D.

 

доп: ПУЕ 2.3.49 - У чотири- і пятипровідних мережах напругою до 1кВ необхідно застосовувати чотири- та пятижильні кабелі. Прокладати PEN- та РЕ-провідники окремо від фазних провідників заборонено.

Змінено користувачем Firetuf
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

День добрый, помогите пожалуйста разобраться, уже поругался с соседями, но выхода нет!

У меня двушка 70 квадратов, в новом доме. Собираюсь делать электрику, мастера от застройщика говорят кабель 3 на 2.5, знакомый вроде как специалист, говорит не жги приборы 3 на 1.5 хватит. И еще говорит чтобы каждая комната кроме спален, имела отдельное подключение. коробка в подъезде 16 ампер! Соседи меняют на 25, и кабель больший! КАК быть!!!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По нормам минимум 3*2,5 на приборы (прикрывать АВ 16А) и 3*1,5 на свет (АВ максимум 10А).

А чего с соседями ругаетесь?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добавлено через 6 минут

По нормам минимум 3*2,5 на приборы (прикрывать АВ 16А) и 3*1,5 на свет (АВ максимум 10А).

А чего с соседями ругаетесь?

 

Споры у нас, все хотят чтобы как у всех.Застройщик делает им и ремонт, я отказался, делаю сам. В результате споры с застройщиком, и споры с соседями на тему - ты что самый умный?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В результате споры с застройщиком

В сад.

и споры с соседями на тему - ты что самый умный?

Туда же. «Миллион леммингов не может ошибаться».

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

раз у Вас уже есть алебастр, попробуйте для начала замешать его до состояния жидкой сметаны на клее (обойном или пва, но не силикатном), чтобы замедлить схватывание и увеличить пластичность.

Нанесите его тонким слоем на боковую поверхность подрозетника и на боковую пов-ть отверстия в стене, и вдавите подрозетник в отверстие. Избыточный алебастр просто выдавится наружу, останется ровно столько, сколько надо.

делала на пва с водой

вроде крепко держит, но местами ещё мягкое, хоть уже 2 дня прошло

а с обратной стороны сквозных отверстий кое-где потрескалось.

раствор был густой. плохо вымешала?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Посоветуйте надежный ИБП для твердотопливного котла.

Общая мощность четырех насосов около 500Вт, необходимое время работы 8 и более часов.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

раз у Вас уже есть алебастр, попробуйте для начала замешать его до состояния жидкой сметаны на клее (обойном или пва, но не силикатном), чтобы замедлить схватывание и увеличить пластичность.

Алебастр с ПВА (Поли Винил Ацетат) не вступит в реакцию.

В данном случае алебастр используется как наполнитель, его можно заменить чем угодно, эффект будет тот же.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...