Игорь&Ира Опубліковано: 6 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2020 Странно. На улице уже тепло, он должен уже в помещении "Ташкент" сделать. Жалюзи направлены вниз? Да, вниз, но не до упора, так как задуваем в другое помещение.. Может завтра погоняю с градусниками. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sptclimate Опубліковано: 6 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2020 Да, вниз. Может завтра погоняю с градусниками. Да, попробуйте. Я думаю на выходе внутреннего блока как минимум градусов 40 должно быть, а то и больше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 6 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2020 Да, попробуйте. Я думаю на выходе внутреннего блока как минимум градусов 40 должно быть, а то и больше. Прогнать на максимуме? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sptclimate Опубліковано: 6 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2020 Прогнать на максимуме? Правильно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 7 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2020 Продолжение о результатах тестирования Midea Mission II 18. На рисунке: красный прямоугольник - внутренний блок; Т1 - уличный термометр в жалюзях; Т2 - уличный термометр на краю обеденного стола; Т3 - уличный термометр на краю журнального столика. Жалюзи направлены на арку, но задувало и на Т2. Тестирование на охлаждение: выставлена температура +16, через 15 минут прогона на Т1 - +7 С, на Т2 - +15 С. Тестирование на обогрев: начало в 7 час. 30 мин.; выставлена температура +30 С: ( минута = Т1 = Т2 =Т3) 0 мин = - = 18 = 18; 15 мин = 50 = 18 = 18; 30 мин = 54 = 18 = 19; 45 мин = 55 = 19 = 19; 60 мин = 53 = 27 = 19; 75 мин = 53 = 29 = 20; отмечено снижение оборотов, через некоторое время вернулось к норме; 80 мин = 34 = 27 =20; 85 мин = 53 = 24 = 20; 90 мин = 53 = 23 = 20; в проёме арки поставил вентилятор в сторону большого помещения; 100 мин = 54 = 22 = 20; 110 мин = 52 = 23 = 21; 120 мин = 51 = 22 = 21. Эксперимент закончен. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 7 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2020 Что касается звуковых ощущений от Midea Mission II 18: на участке прямо под лоджией (высота около 5 м) с внешним блоком слышно слабый монотонный гул; считаю, что днём только случайно можно услышать с улицы или соседнего участка (но у нас не абсолютная тишина, так как фонит одесская трасса); в комнате даже при закрытых металлопластиковых дверях и окнах слышно слабый гул; на лоджии гул достаточно сильный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 7 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2020 Тонкостенные стенки лоджий-балконов резонируют. Вариант решения как в машинах-утяжеляешь корпус и нету гула консервной банки 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 7 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2020 Тонкостенные стенки лоджий-балконов резонируют. Вариант решения как в машинах-утяжеляешь корпус и нету гула консервной банки Мне казалось, что гудит только внешний блок. Постараюсь перепроверить. У меня передняя панель лоджии из листового металла (2 мм) в рамке из уголка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sptclimate Опубліковано: 7 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2020 Продолжение о результатах тестирования Midea Mission II 18. На рисунке: красный прямоугольник - внутренний блок; Т1 - уличный термометр в жалюзях; Т2 - уличный термометр на краю обеденного стола; Т3 - уличный термометр на краю журнального столика. Жалюзи направлены на арку, но задувало и на Т2. Тестирование на охлаждение: выставлена температура +16, через 15 минут прогона на Т1 - +7 С, на Т2 - +15 С. Тестирование на обогрев: начало в 7 час. 30 мин.; выставлена температура +30 С: ( минута = Т1 = Т2 =Т3) 0 мин = - = 18 = 18; 15 мин = 50 = 18 = 18; 30 мин = 54 = 18 = 19; 45 мин = 55 = 19 = 19; 60 мин = 53 = 27 = 19; 75 мин = 53 = 29 = 20; отмечено снижение оборотов, через некоторое время вернулось к норме; 80 мин = 34 = 27 =20; 85 мин = 53 = 24 = 20; 90 мин = 53 = 23 = 20; в проёме арки поставил вентилятор в сторону большого помещения; 100 мин = 54 = 22 = 20; 110 мин = 52 = 23 = 21; 120 мин = 51 = 22 = 21. Эксперимент закончен. Ну, согласно изложеному, с кондиционером все норм. Добавлено через 3 минуты Что касается звуковых ощущений от Midea Mission II 18: на участке прямо под лоджией (высота около 5 м) с внешним блоком слышно слабый монотонный гул; считаю, что днём только случайно можно услышать с улицы или соседнего участка (но у нас не абсолютная тишина, так как фонит одесская трасса); в комнате даже при закрытых металлопластиковых дверях и окнах слышно слабый гул; на лоджии гул достаточно сильный. Мне кажется, что гул немного усиливает еще форма наружного блока Мидеи. На мой взгляд немного с перебором "раздутый" корпус для своего веса. Не в обиду сторонникам Мидеи). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 7 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2020 Мне казалось, что гудит только внешний блок. Постараюсь перепроверить. У меня передняя панель лоджии из листового металла (2 мм) в рамке из уголка. Обычные чешки итд проекты там рамка-плита толщиной 5-6см. Силикат кирпич в полкирпича и вата 5 см и все збс. У меня правда 9ка висит таким образом. Со спальни сразу лоджия застекленная и там наружка.Я вообще ее не слышу когда работает. По поводу шума -тут с форума ставили 24ку в част.доме , но там сразу решили к стене дома не привязываться. Захочет отписаться заказчик, можно его опыт по мидее учесть 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 7 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2020 Ну, согласно изложеному, с кондиционером все норм. Согласен. Хотя можно еще замерить скорость воздушного потока. Добавлено через 1 минуту Мне кажется, что гул немного усиливает еще форма наружного блока Мидеи. На мой взгляд немного с перебором "раздутый" корпус для своего веса. Не в обиду сторонникам Мидеи). Оба блока просто гигантские. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 7 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2020 Обычные чешки итд проекты ... У меня дача. Добавлено через 2 минуты У меня правда 9ка висит таким образом. Со спальни сразу лоджия застекленная и там наружка.Я вообще ее не слышу когда работает. Midea? Снаружи лоджии? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 8 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2020 Дополнение к сообщению #4423 (https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=5115984&postcount=4423) о практике использования Midea Mission II 18 в смежных помещениях. Хочу прокомментировать результаты экспресс-исследования. Летом при температуре в обоих помещениях 18 С кондиционер при включении на максимальную производительность почти прогрел помещение установки до запрограммированных 30 С, после чего перешёл в более экономный режим, а в смежном помещении температура поднялась всего на 3 С; пока имею два объяснения: срабатывание датчика температуры на внутреннем блоке и низкий градиент температур между двумя помещениями. Зимой ситуация будет следующая: при температуре в обоих помещениях около 0 С кондиционер при включении на максимальную производительность будет пытаться прогреть помещение установки до запрограммированных 30 С значительно дольше, при этом градиент температур между двумя помещениями будет всё время увеличиваться, что будет способствовать более активной диффузии тёплого воздуха из помещения установки в смежное помещение; при срабатывании датчика температуры на внутреннем блоке при достижении 30 С в смежном помещении может быть уже около 15 С (допускаю 10-20 С), так как большую разницу температур между двумя сообщающимися помещениями трудно даже представить. Для более интенсивного воздухообмена между помещениями жалюзи внутреннего блока необходимо будет направить на арку, а в её проёме использовать бытовой вентилятор. Мои замечания: 1) жалюзи для горизонтального регулирования воздушного потока малоэффективны; 2) отсутствие функции "feel" (датчик температуры на пульте) является существенных недостатком в конкретной ситуации, так как размещение пульта в смежном помещении способствовало бы разрешению ситуации. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 9 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2020 Прошу совета. Внешний блок установлен на торцовой стене (30 см от пола) незастеклённой лоджии. При включении сильный поток воздуха выбрасывает вперёд на всю площадь лоджии, что не есть хорошо. К тому же дизайн спорный. В Интернете нашёл варианты решения проблемы (см. фото). Особенно понравился вариант со съёмной передней панелью (фото 3 и 3+), что позволяет соблюдать требования руководства к кондиционеру (70 см свободного пространства впереди), когда на лоджии никого нет. На фото 4 передние жалюзи позволяют уводить основной воздушный поток в нужном направлении. Что скажете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 9 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2020 Любые решетки на пути это доп к рассеиванию и ухудшению потока, поскольку их разрабатывали упоротые дизайнеры а не конструкторы. Вечно какой то дятел на обьекте напроектирует и загипнотизирует заказчика. А тот потом мозг выносит. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 9 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2020 Любые решетки на пути это доп к рассеиванию и ухудшению потока, поскольку их разрабатывали упоротые дизайнеры а не конструкторы. Вечно какой то дятел на обьекте напроектирует и загипнотизирует заказчика. Я с Вами полностью согласен (кроме эпитетов), но должен парировать: 1) я хочу сделать переднюю панель съёмной, чтобы на время работы кондиционера её снимать и точно соблюдать требования руководства к аппарату; 2) сейчас на многих новостроях делают гнёзда под внешние блоки с декоративными решётками. Повторю прототип: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 9 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2020 Во время монтажа возникла ещё пара вопросов: 1. Является ли проблемой расположение внешнего блока выше внутреннего и как она решается? 2. Как решается проблема, если дренажную трубку надо пустить выше внутреннего блока? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
killakill Опубліковано: 9 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2020 Во время монтажа возникла ещё пара вопросов: 1. Является ли проблемой расположение внешнего блока выше внутреннего и как она решается? 2. Как решается проблема, если дренажную трубку надо пустить выше внутреннего блока? 1. Делается маслосьемная петля 2 дренажный насос 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 9 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2020 1. Делается маслосьемная петля Это какое-то специальное устройство, которое требует денег? А то мне монтажники напарили его в стоимость монтажа: сумму не озвучили, но это был аргумент для повышения. 2 дренажный насос Дорого? Долговечно? Альтернатива? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
killakill Опубліковано: 9 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2020 Это делается петля из фреонопровода. Дешевые около 1500грн, хорошие около 100$, долговечно. Альтернатив нет, вода сама вверх течь не умеет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 9 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2020 Это делается петля из фреонопровода. Петля у меня по любому получалась, так как расстояние между блоками около 1 м, а в стандарте 3 м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 9 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2020 Любые решетки на пути это доп к рассеиванию и ухудшению потока ... Ещё нашёл в Інструкції користувача: На продуктивність роботи системи негативно впливає розташування зовнішнього блоку в місці прямого попадання сонячного світла. Якщо не існує іншої можливості, замовте жалюзійну захисну гратку для зовнішнього блоку. Т.е., производитель допускает перекрытие выхода. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
killakill Опубліковано: 9 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2020 Ещё нашёл в Інструкції користувача: На продуктивність роботи системи негативно впливає розташування зовнішнього блоку в місці прямого попадання сонячного світла. Якщо не існує іншої можливості, замовте жалюзійну захисну гратку для зовнішнього блоку. Т.е., производитель допускает перекрытие выхода. Имееться в виду козырек) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 9 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2020 (змінено) Имееться в виду козырек) Вряд ли в качестве козырька будет "жалюзійна захисна гратка", так как жалюзи и решётку сверху еще никто не монтировал. Скорее всего был бы "сонцезахисний піддашок". У меня в квартире все кондиционеры с южной ориентацией и козырьками из оцинковки для защиты от сосулек и соседских подарков (выше еще 14 этажей), которые никак не защищают фасад кондиционера от солнца. Змінено 9 червня 2020 користувачем Игорь&Ира Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 10 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2020 Читаю в Інструкції користувача Midea Mission II: Рекомендована температура пристрою в приміщенні, при роботі в режимі охолодження, не повинна відрізнятися від температури ззовні приміщення більш ніж на 7-9 °C. Даний кондиціонер рекомендовано використовувати при наступних температурних режимах навколишнього повітря: При роботі на охолодження температура в приміщенні від 17 до 32⁰ С; Температура зовнішнього повітря від -15 до +50°C. Как то не согласуется 7-9 °C и 18 °C (+50°C минус 32⁰ С). Да и разница в 7-9 °C, как-то маловато: если на улице +40°C, то в помещение должно быть не ниже +31-33 °C? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...