Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Посоветуйте кондиционер

e_boyko

Рекомендовані повідомлення

Посмотрим, выкинуть никогда не поздно, эти не сложно будет демонтировать.

 

Воно то так, але якщо Ваша делфа буде на фреоні R22, то потім нормальний конд на старі труби непоставиш, бо нормальний на фреоні R-410A, тоді бажано нові труби..а це вже проблемно..

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Воно то так, але якщо Ваша делфа буде на фреоні R22, то потім нормальний конд на старі труби непоставиш, бо нормальний на фреоні R-410A, тоді бажано нові труби..а це вже проблемно..

А если продуть давлением, чтобы все остатки фреона и масла вылетели?

Масло в R-22 и R-410 разное? Чем чревато незначительное попадание масла для R-22 в систему R-410?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ок, большое спасибо, буду брать только на R-410a.

Глянул на коробки - R-410a, похоже, сейчас уже все и дешевое и дорогое на 410а продают.

В Еросоюзе (и не только) уже давно на R-22 запретили ввоз кондиционеров. У нас, видимо, завозили остатки на R-22, т.к. и выпуск на R-22 большинством заводов прекращен уже давно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Масло в R-22 и R-410 разное? Чем чревато незначительное попадание масла для R-22 в систему R-410?

масло різне, продувати потрібно азотом...

 

Добавлено через 53 секунды

В Еросоюзе (и не только) уже давно на R-22 запретили ввоз кондиционеров. У нас, видимо, завозили остатки на R-22, т.к. и выпуск на R-22 большинством заводов прекращен уже давно.

завозили остатки і зараз завозять, ЛЖ той самий...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

масло різне, продувати потрібно азотом...

А сжатым воздухом из компрессора не сгодиться? Томом вакуумирование само собой.

 

 

завозили остатки і зараз завозять, ЛЖ той самий...

Значит много сделали

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Delfa AHM12 . Посмотрел, точно, на гайках написано 7/16 и 3/4

фото не ловит цифры эти, там мелко написано.

В заводской спецификации этой модели указаны 1/4 и 1/2 дюйма. Более того, никогда не встречал у Мидеи нестандартной трубы.

 

Добавлено через 4 минуты

В Еросоюзе (и не только) уже давно на R-22 запретили ввоз кондиционеров. У нас, видимо, завозили остатки на R-22, т.к. и выпуск на R-22 большинством заводов прекращен уже давно.

Ну неправда это про прекращение выпуска. Полно стран, которые на киотский протокол плевать хотели. Начиная со Штатов,емнип. И вот для этих рынков выпускается и будет выпускаться оборудование на 22-ом.

 

Ну и никакой значимой проблемы поставить конд на 410 после 22 нету. Продувать в любом случае надо,а все эти микро-нано-остатки масла - больше страхи,чем реальность.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Народ,

необходимо реализовать задачу – сплит-система 1 наружный блок, 4 внутренних.

Теоретически возможно решение – 2 наружных, 4 Внутренних (но надо точно измерять размеры наружных блоков).

На наружный блок посматриваю на Mitsubishi Electric MXZ-4D83VA.

Нужен совет по выбору внутренних блоков.

Помимо Mitsubishi Electric рассматриваю Daikin.

Размеры внутренних помещениий:

1. Гостинная – 32 м2;

2. Кухня -23 м2;

3. Спальня – 26 м2;

4. Детская – 28 м2.

Решение о покупке готов принимать быстро. Если подскажете в личку, где купить, буду благодарен.

Да, и еще... Какие внутренние блоки тише?

Если нужна еще какая либо информация по помещениям, дайте знать!

Премного благодарен.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Народ,

необходимо реализовать задачу – сплит-система 1 наружный блок, 4 внутренних.

Теоретически возможно решение – 2 наружных, 4 Внутренних (но надо точно измерять размеры наружных блоков).

На наружный блок посматриваю на Mitsubishi Electric MXZ-4D83VA.

Нужен совет по выбору внутренних блоков.

Помимо Mitsubishi Electric рассматриваю Daikin.

Размеры внутренних помещениий:

1. Гостинная – 32 м2;

2. Кухня -23 м2;

3. Спальня – 26 м2;

4. Детская – 28 м2.

Решение о покупке готов принимать быстро. Если подскажете в личку, где купить, буду благодарен.

Да, и еще... Какие внутренние блоки тише?

Если нужна еще какая либо информация по помещениям, дайте знать!

Премного благодарен.

В принципе, МЕ и Дайкин одноклассники. Характеристики почти одинаковы. По внутренним блокам дизайнерские серии - дело вкуса, стандартная серия - очень близки по характеристикам. Дайкин отличается только наличием "умного глаза". По цене дайкиновская наружка 80-ка и стандартная внутрянка будет дешевле раза в полтора, дизайнерская внутрянка дайкина дороже. Но, вешать на 80-ку четыре блока не рекомендую. Даже если взять внутренние блоки 2,5+3,5+3,5+3,5 кВт, при одновременной работе они выдадут около 1,5+2,2+2,2+2,2 кВт, что будет очень мало. Остальные вариации долго расписывать, если интересно - звоните.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Народ,

необходимо реализовать задачу – сплит-система 1 наружный блок, 4 внутренних.

Теоретически возможно решение – 2 наружных, 4 Внутренних (но надо точно измерять размеры наружных блоков).

На наружный блок посматриваю на Mitsubishi Electric MXZ-4D83VA.

Нужен совет по выбору внутренних блоков.

Помимо Mitsubishi Electric рассматриваю Daikin.

Размеры внутренних помещениий:

1. Гостинная – 32 м2;

2. Кухня -23 м2;

3. Спальня – 26 м2;

4. Детская – 28 м2.

Решение о покупке готов принимать быстро. Если подскажете в личку, где купить, буду благодарен.

Да, и еще... Какие внутренние блоки тише?

Если нужна еще какая либо информация по помещениям, дайте знать!

Премного благодарен.

 

Тел. 0973251989, 0956417470. Олег. Звоните - Mitsubishi Electric, Daikin - оптовые цены с официальной гарантией.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Даже если взять внутренние блоки 2,5+3,5+3,5+3,5 кВт, при одновременной работе они выдадут около 1,5+2,2+2,2+2,2 кВт, что будет очень мало. Остальные вариации долго расписывать, если интересно - звоните.

А если учесть, что все работает не одновременно? Кухня-гостинная днем, спальни вечером-ночью.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А если учесть, что все работает не одновременно? Кухня-гостинная днем, спальни вечером-ночью.

 

Т.е. на 8 кил наружку вешать 13 кил внутрянок - это нормально? Ок. Буду знать:good:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Т.е. на 8 кил наружку вешать 13 кил внутрянок - это нормально? Ок. Буду знать:good:

 

Должен заметить, что у Мицу Электрика есть удобный сервис, который дает однозначный ответ на этот вопрос.

Он говорит, что комбинация вполне допустима.

Я лично думаю, что при использовании блоков для "дневных" и "ночных" помещений попеременно схема имеет право на жизнь.

И денег позволяет сэкономить.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Должен заметить, что у Мицу Электрика есть удобный сервис, который дает однозначный ответ на этот вопрос.

Он говорит, что комбинация вполне допустима.

Я лично думаю, что при использовании блоков для "дневных" и "ночных" помещений попеременно схема имеет право на жизнь.

И денег позволяет сэкономить.

Более того. Чем мощнее внешний блок, тем у него ниже коэффициенты при работе с маломощными внутренними блоками.

А цена, а габариты, а вес, а потребление, а еще раз цена:D?

 

Добавлено через 1 минуту

Т.е. на 8 кил наружку вешать 13 кил внутрянок - это нормально? Ок. Буду знать:good:

Будь:D.:beer::beer::beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Помогите сделать правильный выбор для одноэтажника.

Гостиная(северо-запад) 96м3

Спальня (север) 47м3

Спальня (юг) 37м3

Зелени вокруг дома пока нет. Высокие деревья не планируются.

 

Меня мучают сомнения в целесообразности установки кондиционеров. С другой стороны, опасаюсь переделок.

спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для подбора оборудования маловато вводных, нужно учесть хотя-бы остекление.

Целесообразность определяется тем к какому комфорту вы привыкли. Кондиционирование - это одна из составляющих микроклимата, а дальше вам решать.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

VS VSW-H24B4/EZ просьба для монтажников-специалистов - подсказать на каких трубах?

колорадский кондер - здесь спроси (ссылка устарела)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кондиционеры cooper and hanter очень хорошо зарекомендовали себя, работают безотказно . Фирма которая мне ставила я очень доволен, все аккуратно и красиво а самое главное качественно и не дорого. Если кого заинтересует вот их сайт proclimate.com.ua
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кондиционеры cooper and hanter очень хорошо зарекомендовали себя, работают безотказно . Фирма которая мне ставила я очень доволен, все аккуратно и красиво а самое главное качественно и не дорого. Если кого заинтересует вот их сайт proclimate.com.ua

 

Нас больше интересует Ваше селфи со свежей газетой в руках на фоне этих девайсов. Цены снижаются параллельно курсу доллара? Скидки форумчанам будут?

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Должен заметить, что у Мицу Электрика есть удобный сервис, который дает однозначный ответ на этот вопрос.

Он говорит, что комбинация вполне допустима.

Я лично думаю, что при использовании блоков для "дневных" и "ночных" помещений попеременно схема имеет право на жизнь.

И денег позволяет сэкономить.

 

Я не говорю, что комбинация не допустима. Но, чем больше "если" ("если" не работают одновременно, "если" не перегружать, "если" не будете пользоваться и т.д.), тем больше потом вопросов возникнет у заказчика. Мне кажется, что такие "схемы" - это компромисс между желанием продавца продать и желанием заказчика сэкономить. В 2009-10 годах на такие компромиссы не шли :D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кто поможет с ремонтом 36 конд-ра LG, в работе примерно 8 лет, пр-ва Кореи, сплит система/наружный блок с двумя вентиляторами...

Предварительный диагноз-умер компрессор...

Если маловато вводных сфотаю стикер...

Пригород Киева, спасибо...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

компрессор менять обычно смысла экономического нет...

Ну почему нет? В полупрофе - есть. В профе - однозначно есть. В китайской 9-ке - нет:o.

 

Добавлено через 4 минуты

Кто поможет с ремонтом 36 конд-ра LG, в работе примерно 8 лет, пр-ва Кореи, сплит система/наружный блок с двумя вентиляторами...

Предварительный диагноз-умер компрессор...

Если маловато вводных сфотаю стикер...

Пригород Киева, спасибо...

Это в Боденьках? За диагностику платить готовы?

Если что, перезвоните. Проблема решаема. Ездить дорого. За свои не выгодно:(.

 

Добавлено через 4 минуты

на такие компромиссы не шли :D

На такие компромиссы не шли продаваны.

Надо продать дороже, а вопросов получить меньше.

Думающие менеджеры с тех. образованием так и продавали, -ют, -продавать будут.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На такие компромиссы не шли продаваны.

Надо продать дороже, а вопросов получить меньше.

Думающие менеджеры с тех. образованием так и продавали, -ют, -продавать будут.

 

Как раз продаваны и шли на такие компромиссы. Потому, что "думающий менеджер" сам задает вопросы, чтобы потом меньше слышать вопросов от заказчика. Перебор по мощности более 160% (в программных расчетах даже VRV не рассчитывают с нагрузкой свыше 150%), неизвестны длины магистралей и перепады высот между блоками. Есть 100% уверенность, что заказчик не будет включать все блоки одновременно? У меня 101%, что будет. Разница в стоимости между типоразмерами около 10%, это не так критично, как последующий вынос мозга от заказчика. Но эти 10% очень хорошо играют, если надо выхватить заказ из-под носа конкурента :D