Электропроводка по сгораемым (деревянным) основаниям.

POLAA

Рекомендовані повідомлення

Какая из гибких труб "правильная"?

Эта или (ссылка устарела)

Уж больно цена отличается...

Вы пробовали ЧИТАТЬ, а не просматривать чужие сообщения?:(

 

Повторю: гибкая МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ труба....

 

Надеюсь теперь вопрос отпал сам собой... ;)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Уважаемые господа специалисты!

Прошу Вас, покажите пожалуйста на примере своих фотографий как должна выглядеть проводка по сгораемым поверхностям, которая проложена в трубах металлических!:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уважаемые господа специалисты!

Прошу Вас, покажите пожалуйста на примере своих фотографий как должна выглядеть проводка по сгораемым поверхностям, которая проложена в трубах металлических!:beer:

Я выкладывал фотки в теме "пожар в каркаснике" ТС - Спин

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я выкладывал фотки в теме "пожар в каркаснике" ТС - Спин

 

правильный ответ -на неправильный вопрос -100 грн:D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

правильный ответ -на неправильный вопрос -100 грн:D

"... огласите пожалуйста весь список..."(с) :beer:

 

"........пожалуйста помедленнее - я записываю... (с) :lol:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

не претендуя на кошерность))) и с легкими косяками - слишком крут изгиб кабеля при выводе из трубы (труба 1 или 1-1/4 дюйма) примерно вот так должна выглядеть проводка в трубе металлической.

 

Кстати, был в эпике... искал электротехнические металлические трубы - не нашел... но потом попал в отдел фурнитуры мебельной и там куча тонкостенных металлических труб (может даже стальных - ибо увесистые) их которых набирают всякие стойки в магазинах или в мебельстве используют... причем там куча фасонных изделий у ним есть - если кидать просто магистраль - можно ими поизголяться наверное. Но надо предварительно у гуру уточнить - вдруг мебельность труб как то плохо сказывается на вложенном в них кабеле)))))

4.thumb.jpeg.73040065cf1330a9a6406f5a6c20b953.jpeg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...вдруг мебельность труб как то плохо сказывается на вложенном в них кабеле)))))

Если труба сварная, стальная, то для проводов/кабелей с жилами сечением до 2,5 мм2 других требований нет.

Если прокладываются провода/кабели с сечением 4 мм2 и более - регламентируется толщина стенки трубы:

 

tolchina_stenki_stalynoy_trubi.jpg

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите, есть каркасный дом. Если весь лес для каркаса предварительно обработан Гладиатором-2 (огнезащита) + в стенах будет утеплитель негорючая вата, снижает ли это требования к каналу для проводки? Подойдет ли в этом случае металлорукав (без локализационной способности) или все равно нужна труба?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если весь лес для каркаса предварительно обработан Гладиатором-2 (огнезащита) + в стенах будет утеплитель негорючая вата, снижает ли это требования к каналу для проводки?
Горючесть деревяшки будет временно снижена. Вата тоже вносит свою "фишку": допустимый длительный ток для провода/кабеля значительно снижается.

Таблица В52.2, столбцы 2,3. protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=171781&pageK=3106F7DF-C02B-468A-8EC4-DB1293BA3A71

Правда Гост не украинский.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите, есть каркасный дом. Если весь лес для каркаса предварительно обработан Гладиатором-2 (огнезащита) + в стенах будет утеплитель негорючая вата, снижает ли это требования к каналу для проводки? Подойдет ли в этом случае металлорукав (без локализационной способности) или все равно нужна труба?
- вопрос: по законам Украины или России?

Если Украины, то берем ПУЭ, читаем гл. 2.1 таблицу 2.1.3. и делаем вывод:

"якщо Ваш каркас після вогнезахисної обробки та утеплювач з мінеральної вати матимуть підтвердження (стануть по суті відповідати і мати сертифікати), що вони є вогнетривкими або важкоспалимими" -

тогда конечно, требования снижаются и допускается открытая прокладка кабельных линий.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

- вопрос: по законам Украины или России?

Если Украины, то берем ПУЭ, читаем гл. 2.1 таблицу 2.1.3. и делаем вывод:

"якщо Ваш каркас після вогнезахисної обробки та утеплювач з мінеральної вати матимуть підтвердження (стануть по суті відповідати і мати сертифікати), що вони є вогнетривкими або важкоспалимими" -

тогда конечно, требования снижаются и допускается открытая прокладка кабельных линий.

 

Спасибо. Интересовали именно украинские реалии.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 місяці потому...

То бишь при повреждении изоляции на токоведущем проводнике утечка пойдёт на оголённый РЕ-проводник. Что сразу же "увидит" УЗО.

В наших кабелях РЕ- проводник зачем-то тоже защищён изоляцией (наверное проще в производстве на старых или б/у мощностях).

 

Получается, что ВВПз-1 2х1,5+1х1,0 можно рассматривать как частичное решение проблемы?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ВВПз-1 2х1,5+1х1,0

Нет. По сечению защитного проводника он недопустим к прокладке в силовых и осветительных цепях жилых зданий. По условиям механической прочности допустимое сечение - не менее 1,5 мм2, по проводимости сечение защитного проводника (для сечений до 16 мм2) должно быть не менее сечения линейного.

 

Это контрольный провод, используется только для подключения цепей сигнализации и пр.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По сечению защитного проводника он недопустим к прокладке в силовых и осветительных цепях жилых зданий...

 

Аргументация понятна и убедительна, но непонятно, почему Одессакабель на своём сайте пишет:

 

Провод ВВПз-1 применяется для присоединения распределительных щитов, сборок, электрических установок при стационарной прокладке в силовых и осветительных сетях

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...но непонятно, почему Одессакабель на своём сайте пишет:

 

Провод ВВПз-1 применяется для присоединения распределительных щитов, сборок, электрических установок при стационарной прокладке в силовых и осветительных сетях

 

1. Это не Одескабель - это интернет-магазин.

 

2.Это обычная для торговцев Украины некомпетентность - менеджер бездумно переписал область применения из данных провода ВВП.

 

Также он спутал срок службы провода с гарантией:

soytzcaF.jpg

 

3. Если есть желание поставить их на место - могу выложить требования нормативов. Напишите им письмо - дабы убрали ложные сведения.

 

4. Место, где указанная область применения соответствует - это электроустановки производственных зданий. Корпуса щитов и механизмов могут быть заземлены общей шиной (защитный проводник не входит в состав провода).

Если применять в других зданиях, то параллельно этому проводу необходимо прокладывать дополнительный защитный проводник.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Уже давно читал данную статью entus.narod.ru/elektrika/elekt_der_dome_1/elektrika_1.html

От человека с ником АА с Дачного форума (спец серьезный).

Обратил внимание на прокладку проводки в кабель каналах(пластиковых) по деревянным стенам,есть хорошие фото.Это в России.У нас(Украина),я так понял,это вне закона? Хотелось уточнить,российские нормы электробезопасности более прогрессивны в отличие от украинских?То есть кто имеет более "правильные" нормы?

Еще вопрос.Имеется сельский дом кирпич,изнутри штукатурка из самана(глина с соломой) + меловая побелка. Старая проводка на изоляторах.Саман приравнивается к дереву? Илу тут можно все таки в кабель каналах пластиковых ВВГнг запустить?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

более прогрессивны

Что то прогресс по моему не в ту сторону идет.

Фото с одной российской стройки (источник www.yaplakal.com/forum2/topic694449.html )

 

2506900.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да зачем это.Это какая-то "обычная" стройка. По моей ссылке работы человека,который,думаю на уровне Сани крымского,только из Москвы.

Красиво делает,гад.А у нас ,получается, так низзя.Металлические трубы явно не украсят комнату. Будем думать с базальтовым картоном под кабельканалы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Фото с одной российской стройки

ну если вот акуратно сделать монтаж, и пенопласт расширить то можно цементным раствором заделать что бы отделить горючий пенопласт от проводов. Хотя вот от коробок я бы отказался бы тут, или хотя бы ну первый етаж то можно сделать проводку в стяжке к примеру.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 місяці потому...

Здравствуйте.

Подскажите и мне, пожалуйста.

Дом из ракушняка.

Второй этаж хочу изнутри обшить вагонкой.

Будет ли мне достаточно "утопить" проводку в канавки ракушняка, с последующей их замазкой гипсом, или надо металлорукав (для себя, пожаробезопасность)?

Какие нормативы это регламентируют (для того, чтобы не было проблем при сдаче дома в эксплуатацию)?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте.

Подскажите и мне, пожалуйста.

Дом из ракушняка.

Второй этаж хочу изнутри обшить вагонкой.

Будет ли мне достаточно "утопить" проводку в канавки ракушняка, с последующей их замазкой гипсом, или надо металлорукав (для себя, пожаробезопасность)?

Какие нормативы это регламентируют (для того, чтобы не было проблем при сдаче дома в эксплуатацию)?

 

Не надо металлорукава - достаточно слоя штукатурки, толщиной не менее 10 мм над трубой, в которую затягивается кабель (или над самими кабелем, если он почему-то прокладывается без трубы).

 

Перед заштукатуриванием составляется акт осмотра скрытых работ (в каковом указываются эти 10 мм).

 

Нормативы:

 

- НАПБ А.01.001-2004. Правила пожежної безпеки в Україні пп. 5.1.1., 5.1.15.;

 

- ПУЕ Глава 2.1. пп. 2.1.36 - 2.1.41

 

- НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок. Глава 2.5. п. 2.5.11.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 місяці потому...

Еще одна статейка, с фотками, как делают "там".

www.zarechie-village.ru/forum/viewtopic.php?id=155

фраза из монолога: "... и неважно, что провода горят из-за несоответствия сечения нагрузке".

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 9 місяців потому...
а подскажите и мне " неразумному" стены камень известняк перекрытие между этажами деревянные балки подшитые доской , по стенам ложу ВВП-2 каким кабелем завести свет на потолок по балкам и как правильней ( в рукав или без ) спасибо!
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах