Serg-Solar Опубліковано: 11 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2012 ИБП не работает как стабилизатор он Of-Line. (есть настройки параметров входящей сети при выходе за рамки которых ИБП переходит на аккумуляторы, но это больше защитная функция). Стабилизаторы устанавливаются отдельно на каждую фазу так как напряжение сети в 110-130В зимой и 260-275В летом уже наблюдаю практически везде. По поводу работы ,ИБП можно параллелить до 4 шт. для однофазной сети=12кВт или собрать трёх-фазку по 12кВт на фазу= 26кВт (например для резервирования теплового насоса). Бензогенератор подходит практически любой , главное чтобы частота и напряжение не сильно плавали (у генераторов за 2000-5000грн обычно плавает сильно). Система выходит универсальной,так как может работать с сетью, от генератора,от солнечных батарей и от аккумуляторов. Вот пример системы на солнечных батареях , в резерве стоит генератор Forte 6500-дизельный. www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=3038 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vice_kiev Опубліковано: 11 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 11 січня 2012 ИБП не работает как стабилизатор он Of-Line. (есть настройки параметров входящей сети при выходе за рамки которых ИБП переходит на аккумуляторы, но это больше защитная функция). Стабилизаторы устанавливаются отдельно на каждую фазу так как напряжение сети в 110-130В зимой и 260-275В летом уже наблюдаю практически везде. По поводу работы ,ИБП можно параллелить до 4 шт. для однофазной сети=12кВт или собрать трёх-фазку по 12кВт на фазу= 26кВт (например для резервирования теплового насоса). Бензогенератор подходит практически любой , главное чтобы частота и напряжение не сильно плавали (у генераторов за 2000-5000грн обычно плавает сильно). Система выходит универсальной,так как может работать с сетью, от генератора,от солнечных батарей и от аккумуляторов. Вот пример системы на солнечных батареях , в резерве стоит генератор Forte 6500-дизельный. www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=3038 Спасибо, как дойду до этого этапа вплотную, побеспокою Вас более предметно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pptv Опубліковано: 12 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2012 1-два ИБП нет смысла ставить. 2-солнечная батарея при наличии штатной проводки-это глупо. 3-Самый бюджетный вариант-это камин и пару свечей 8-) а бензогенератор не глупо??? сколько он бензина за день сожрет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 12 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2012 а бензогенератор не глупо??? сколько он бензина за день сожрет А какая разница, сколько он бензина сожрет за день? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 12 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2012 а бензогенератор не глупо??? сколько он бензина за день сожрет Глупо купить участок,построить дом и сидеть без света :D В среднем 10-20 л в день.(смотря,что солярка или бензин) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 13 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2012 Глупо купить участок,построить дом и сидеть без света :D В среднем 10-20 л в день.(смотря,что солярка или бензин) Именно, вчера мне привезли на ремонт ENERGY POWER 5700, в страшном виде, убитая мрак. Говорят что дом питает третий год каждый день, ну правда или нет не знаю, но по внешнему виду похоже на то. А причина в ремонт - напругу перестала давать. Отремонтировал за часик - диодный мост на якоре, и видно сами лазили проводка как-то не туда все подключено. Так что когда выбора нету генератор самое оно. А бензину или соляры запасти можна. У меня у одного клиента в подвале хранится около 2000л соляры, и это при том что генератор ни разу за год не завелся, при отклбючении все садится на аккумуляторы а запуск генератора только при разряде акб. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 13 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2012 У меня у одного клиента в подвале хранится около 2000л соляры, и это при том что генератор ни разу за год не завелся, при отклбючении все садится на аккумуляторы а запуск генератора только при разряде акб. суровый клиент, а бомбоубежища у него нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 13 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2012 Аналогично. Насос 1,1 кВт, генератор Firman 3000 на 2,5 кВт не тянет - глохнет. В этом году надо менять генератор на более мощный с электростартером. У меня насос 1.3 квт .Брал на работе Хонду 2.5 для пробы. При запуске насоса чуть просаживалась и тянула без проблем. В чем прикол? Или заявленные китайские квт туфта? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 13 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2012 суровый клиент, а бомбоубежища у него нет? Есть, весь подвал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 13 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2012 У меня насос 1.3 квт .Брал на работе Хонду 2.5 для пробы. При запуске насоса чуть просаживалась и тянула без проблем. В чем прикол? Или заявленные китайские квт туфта? Стартовый ток - слышали про такое. Ну и плюс как и сказали китайские квт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deriban Опубліковано: 14 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2012 UPS и стабилизатор CyberPower CPS1000E 1000VA (CPS1000E-DE) + аккумулятор 225 Ah. Котел - четверо суток. Для запитки остальных потребителей в линейке есть более мощные. У меня установлен CPS1000E + 225 Ah батарея, в работе с октября, вопросов нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 14 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2012 я брату притащил генератор совковский АБ-2 3 фазы 230 вольт, 1956 года выпуска, был в упаковке, тянет освещение, котёл, пару холодильников и насосную станцыю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 15 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2012 UPS и стабилизатор CyberPower CPS1000E 1000VA (CPS1000E-DE) + аккумулятор 225 Ah. Котел - четверо суток. Для запитки остальных потребителей в линейке есть более мощные. У меня установлен CPS1000E + 225 Ah батарея, в работе с октября, вопросов нет. а цена решения? подозреваю далеко не каждый решится себе такое поставить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deriban Опубліковано: 15 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2012 Цена решения: Бесперебойник - CyberPower CPS 1000E -- 300 USD, Батарея - Super PRESIDENT 245H52L 225 Ач -- 312 USD 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 15 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2012 Цена решения: Бесперебойник - CyberPower CPS 1000E -- 300 USD, Батарея - Super PRESIDENT 245H52L 225 Ач -- 312 USD Мне название у батарейки понтавилось. А какой зарядный ток у CyberPower CPS 1000E, нигде в описаниях этого параметра нет, а когда сам пытался мерять то что-то мерялось всего 1А, может это моя ошибочка а может? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyKo Опубліковано: 30 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2015 Сейчас делается проводка в техпомещении, хотелось бы все предусмотреть. Концепция такая: 1. нужно предусмотреть Стабилизаторы напряжения трехфазные (ввод трехфазный, выделено 10 кВт)? или однофазные? проводка (где. сечение, ? жил)? 2. Источники Бесперебойного Питания - только на котел газовый? а цирк. насосы пола и батарей? Ставят ли на весь дом? На сколько это дорого? Почитал ветку, потребители стандартные (насос 1 кВт, газ-котел, 2-3 цирк. насоса, ворота, видео, сигналка, холодильник) 3. Может лучше инвертор напряжения чистой синусоидальной формы (он и стабилизатор и ИБП) с аккумуляторами, какой мощности выбрать? 4. Предусмотреть место (на перспективу) Контроллер заряда солнечных систем, что б подсоединить солнечные панели. Для зарядки аккумуляторов. Какие могут быть советы, с учетом стоимости/эффективности. Как то не хочется заморачиваться с генератором. Заранее благодарен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 30 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2015 Как то не хочется заморачиваться с генератором. 1. Автомат на вводе будет, скорее всего, 16 А - это 3,5 кВт на фазу и 10,5 в сумме. Стабилизаторы ВСЕ однофазные, если говорят трехфазный - значит, это три стабилизатора в одном конструктиве. Удобнее и дешевле устанавливать три отдельных - проще с ремонтом. Проводка следующая: фазы от счетчика идут к стабилизаторам, ноль - на нулевую колодку щита. На первый заводится фаза А и ноль (из щита), на второй - фаза В и ноль (от щита или перемычкой от первого), на третий - фаза С и ноль (аналогично). С выходов стабилизаторов фазы А,В и С идут на вводной автомат щита. Сечение лучше брать с запасом - 4 квадрата медь. 2. Брать ИБП на котел+циркуляционные насосы или на весь дом - зависит от бюджета. На котел (300 Вт) ИБП ~$260, аккумуляторы на ночь, в зависимости от суммарной нагрузки, $300-500. ИБП на дом (3 кВт) обойдется в $1800, аккумуляторы на сутки $2000. Без генератора все равно не обойтись - через сутки-двое подзаряжать АКБ все равно придется. Цены на генераторы: хороший китаец 5 кВт с электростартом стоит ок. $1000, европеец - ок. $2000. 3. Инвертор и ИБП - по сути, одно и то же. ИБП - это инвертор+зарядное. Он-лайн ИБП - еще и стабилизатор. 4. Для контроллера солнечных батарей много места не надо, а вот проводку от батарей к нему лучше заложить сразу. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyKo Опубліковано: 31 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2015 1. Автомат на вводе будет, скорее всего, 16 А - это 3,5 кВт на фазу и 10,5 в сумме. Стабилизаторы ВСЕ однофазные, если говорят трехфазный - значит, это три стабилизатора в одном конструктиве. Удобнее и дешевле устанавливать три отдельных - проще с ремонтом. Проводка следующая: фазы от счетчика идут к стабилизаторам, ноль - на нулевую колодку щита. На первый заводится фаза А и ноль (из щита), на второй - фаза В и ноль (от щита или перемычкой от первого), на третий - фаза С и ноль (аналогично). С выходов стабилизаторов фазы А,В и С идут на вводной автомат щита. Сечение лучше брать с запасом - 4 квадрата медь. 2. Брать ИБП на котел+циркуляционные насосы или на весь дом - зависит от бюджета. На котел (300 Вт) ИБП ~$260, аккумуляторы на ночь, в зависимости от суммарной нагрузки, $300-500. ИБП на дом (3 кВт) обойдется в $1800, аккумуляторы на сутки $2000. Без генератора все равно не обойтись - через сутки-двое подзаряжать АКБ все равно придется. Цены на генераторы: хороший китаец 5 кВт с электростартом стоит ок. $1000, европеец - ок. $2000. 3. Инвертор и ИБП - по сути, одно и то же. ИБП - это инвертор+зарядное. Он-лайн ИБП - еще и стабилизатор. 4. Для контроллера солнечных батарей много места не надо, а вот проводку от батарей к нему лучше заложить сразу. Вот такой пакетние стоит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 31 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2015 Вот такой пакетние стоит. Нашёл его описание (ссылка устарела). Загадочная, надо сказать, компания: десять лет на рынке, двенадцать дипломов и... никаких контактов ;) Но дело не в этом. Скорее всего, это обычный китайский автомат 3 фазы 25 Ампер - 5,5 кВт на фазу, 16,5 в сумме. Это нормально. Если выбирать стабилизаторы из бюджетных, хороший выбор - (ссылка устарела). У них еще есть модели 5,5 и 7 кВА, но разница в цене символичная (по 375 грн), а запас лишним не будет. Из более дорогих можно посмотреть (ссылка устарела), (ссылка устарела) и др. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyKo Опубліковано: 31 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2015 Нашёл его описание (ссылка устарела). Загадочная, надо сказать, компания: десять лет на рынке, двенадцать дипломов и... никаких контактов ;) Но дело не в этом. Скорее всего, это обычный китайский автомат 3 фазы 25 Ампер - 5,5 кВт на фазу, 16,5 в сумме. Это нормально. Если выбирать стабилизаторы из бюджетных, хороший выбор - (ссылка устарела). У них еще есть модели 5,5 и 7 кВА, но разница в цене символичная (по 375 грн), а запас лишним не будет. Из более дорогих можно посмотреть (ссылка устарела), (ссылка устарела) и др. Спасибо. Интересная информация. Все производители наши. Я так понимаю что только у нас такое качество електричества. Или есть зарубежные аналоги? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 31 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2015 Все производители наши. Я так понимаю что только у нас такое качество электричества. Или есть зарубежные аналоги? Импортные стабилизаторы, в основном, механические - сервоприводные или релейные. По происхождению, преимущественно, китайские. Есть ещё итальянские - Ortea - тоже сервоприводные, которые стоят дурных денег (5,5 кВА - $780) с диапазоном 160-250 В. Если бы итальянский электрик увидел в сети 130 Вольт, его бы, наверное, Кондратий хватил В плане ремонта, сейчас, понятно, лучше иметь дело с одесситами. Да и неплохие они сами по себе - "Герцы" и "Амперы". Надёжные и недорогие. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyKo Опубліковано: 1 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2015 Нашёл его описание (ссылка устарела). Загадочная, надо сказать, компания: десять лет на рынке, двенадцать дипломов и... никаких контактов ;) Но дело не в этом. Скорее всего, это обычный китайский автомат 3 фазы 25 Ампер - 5,5 кВт на фазу, 16,5 в сумме. Это нормально. Если выбирать стабилизаторы из бюджетных, хороший выбор - (ссылка устарела). У них еще есть модели 5,5 и 7 кВА, но разница в цене символичная (по 375 грн), а запас лишним не будет. Из более дорогих можно посмотреть (ссылка устарела), (ссылка устарела) и др. Теперь вопрос технический: силовой кабель заходит в щиток, от щитка 3 3-х жильных кабеля сечением 4,0 мм и 1 ноль провод к стабилизаторам (их 3, на каждую фазу). Стабилизаторы мощностью 5 или 7 кВт (исходя из выделенных 10 кВт, фактически 16,5 кВт). Правильно понимаю? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 1 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2015 силовой кабель заходит в щиток, от щитка 3 3-х жильных кабеля сечением 4,0 мм и 1 ноль провод к стабилизаторам (их 3, на каждую фазу). На входной колодке стабилизаторов три клеммы: фаза вход - ноль - фаза выход. Иногда ноль дублируют: фаза+ноль вход, фаза+ноль выход, но это сугубо для удобства, между нулями - перемычка, он не разрывается. Плюс на корпусе стабилизатора клемма заземления. Насчёт четырех проводов - всё верно, но назначение немного другое - фаза вход (от вводного кабеля), фаза выход (к вводному автомату), ноль (от нулевой колодки, т.е. от вводного нуля) и заземление (от колодки заземления). Как на схеме, только вводной кабель от счётчика вначале заходит в щит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyKo Опубліковано: 2 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2015 На входной колодке стабилизаторов три клеммы: фаза вход - ноль - фаза выход. Иногда ноль дублируют: фаза+ноль вход, фаза+ноль выход, но это сугубо для удобства, между нулями - перемычка, он не разрывается. Плюс на корпусе стабилизатора клемма заземления. Насчёт четырех проводов - всё верно, но назначение немного другое - фаза вход (от вводного кабеля), фаза выход (к вводному автомату), ноль (от нулевой колодки, т.е. от вводного нуля) и заземление (от колодки заземления). Как на схеме, только вводной кабель от счётчика вначале заходит в щит. Спасибо. Собственно так и предполагал, только изьясняюсь по обывательски. Теперь далее: в случае расширения, если появится общий ИБП (на весь дом), куда он врезается в общую сеть? Добавлено через 29 минут Спасибо. Собственно так и предполагал, только изьясняюсь по обывательски. Теперь далее: в случае расширения, если появится общий ИБП (на весь дом), куда он врезается в общую сеть? Если говорить о стабилизаторах, то какой тип выбрать? Релейный (дешевые, со временем можно подкопить деньжат и поменять) Сервоприводный (наверное не дают скачков на лампочки, незаметное переключение уроаней, так?) Симисторны (самые распостраненные, а по цене?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 2 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2015 если появится общий ИБП (на весь дом), куда он врезается в общую сеть?Смотря какой. Если он-лайн - вместо стабилизатора. Если офф-лайн - то после. Если говорить о стабилизаторах, то какой тип выбрать? Об этом много говорилось в профильной теме, у каждого есть достоинства и недостатки. Для начала, надо понять что происходит в сети. Если напряжение 110-150 - можно обойтись без стабилизаторов. Если стабильно пониженное - можно и сервопривод. Если постоянные скачки - спасёт только симисторный или электронный бесступенчатый. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...