ИБП не работает как стабилизатор он Of-Line. (есть настройки параметров входящей сети при выходе за рамки которых ИБП переходит на аккумуляторы, но это больше защитная функция).

Стабилизаторы устанавливаются отдельно на каждую фазу так как напряжение сети в 110-130В зимой и 260-275В летом уже наблюдаю практически везде.

По поводу работы ,ИБП можно параллелить до 4 шт. для однофазной сети=12кВт или собрать трёх-фазку по 12кВт на фазу= 26кВт (например для резервирования теплового насоса).

Бензогенератор подходит практически любой , главное чтобы частота и напряжение не сильно плавали (у генераторов за 2000-5000грн обычно плавает сильно).

Система выходит универсальной,так как может работать с сетью, от генератора,от солнечных батарей и от аккумуляторов.

Вот пример системы на солнечных батареях , в резерве стоит генератор Forte 6500-дизельный. www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=3038

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ИБП не работает как стабилизатор он Of-Line. (есть настройки параметров входящей сети при выходе за рамки которых ИБП переходит на аккумуляторы, но это больше защитная функция).

Стабилизаторы устанавливаются отдельно на каждую фазу так как напряжение сети в 110-130В зимой и 260-275В летом уже наблюдаю практически везде.

По поводу работы ,ИБП можно параллелить до 4 шт. для однофазной сети=12кВт или собрать трёх-фазку по 12кВт на фазу= 26кВт (например для резервирования теплового насоса).

Бензогенератор подходит практически любой , главное чтобы частота и напряжение не сильно плавали (у генераторов за 2000-5000грн обычно плавает сильно).

Система выходит универсальной,так как может работать с сетью, от генератора,от солнечных батарей и от аккумуляторов.

Вот пример системы на солнечных батареях , в резерве стоит генератор Forte 6500-дизельный. www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=3038

 

Спасибо, как дойду до этого этапа вплотную, побеспокою Вас более предметно.:-)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1-два ИБП нет смысла ставить.

2-солнечная батарея при наличии штатной проводки-это глупо.

3-Самый бюджетный вариант-это камин и пару свечей 8-)

 

а бензогенератор не глупо???

сколько он бензина за день сожрет

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а бензогенератор не глупо???

сколько он бензина за день сожрет

А какая разница, сколько он бензина сожрет за день?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а бензогенератор не глупо???

сколько он бензина за день сожрет

 

Глупо купить участок,построить дом и сидеть без света :D

В среднем 10-20 л в день.(смотря,что солярка или бензин)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Глупо купить участок,построить дом и сидеть без света :D

В среднем 10-20 л в день.(смотря,что солярка или бензин)

 

 

Именно, вчера мне привезли на ремонт ENERGY POWER 5700, в страшном виде, убитая мрак. Говорят что дом питает третий год каждый день, ну правда или нет не знаю, но по внешнему виду похоже на то. А причина в ремонт - напругу перестала давать.

Отремонтировал за часик - диодный мост на якоре, и видно сами лазили проводка как-то не туда все подключено.

 

Так что когда выбора нету генератор самое оно. А бензину или соляры запасти можна. У меня у одного клиента в подвале хранится около 2000л соляры, и это при том что генератор ни разу за год не завелся, при отклбючении все садится на аккумуляторы а запуск генератора только при разряде акб.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня у одного клиента в подвале хранится около 2000л соляры, и это при том что генератор ни разу за год не завелся, при отклбючении все садится на аккумуляторы а запуск генератора только при разряде акб.

суровый клиент, а бомбоубежища у него нет? :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Аналогично. Насос 1,1 кВт, генератор Firman 3000 на 2,5 кВт не тянет - глохнет. В этом году надо менять генератор на более мощный с электростартером.

 

 

У меня насос 1.3 квт .Брал на работе Хонду 2.5 для пробы. При запуске насоса чуть просаживалась и тянула без проблем. В чем прикол?

 

Или заявленные китайские квт туфта?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня насос 1.3 квт .Брал на работе Хонду 2.5 для пробы. При запуске насоса чуть просаживалась и тянула без проблем. В чем прикол?

 

Или заявленные китайские квт туфта?

 

Стартовый ток - слышали про такое. Ну и плюс как и сказали китайские квт.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

UPS и стабилизатор CyberPower CPS1000E 1000VA (CPS1000E-DE) + аккумулятор 225 Ah. Котел - четверо суток. Для запитки остальных потребителей в линейке есть более мощные.

У меня установлен CPS1000E + 225 Ah батарея, в работе с октября, вопросов нет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я брату притащил генератор совковский АБ-2 3 фазы 230 вольт, 1956 года выпуска, был в упаковке, тянет освещение, котёл, пару холодильников и насосную станцыю.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

UPS и стабилизатор CyberPower CPS1000E 1000VA (CPS1000E-DE) + аккумулятор 225 Ah. Котел - четверо суток. Для запитки остальных потребителей в линейке есть более мощные.

У меня установлен CPS1000E + 225 Ah батарея, в работе с октября, вопросов нет.

а цена решения? подозреваю далеко не каждый решится себе такое поставить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Цена решения:

 

Бесперебойник - CyberPower CPS 1000E -- 300 USD,

Батарея - Super PRESIDENT 245H52L 225 Ач -- 312 USD

 

Мне название у батарейки понтавилось:).

 

А какой зарядный ток у CyberPower CPS 1000E, нигде в описаниях этого параметра нет, а когда сам пытался мерять то что-то мерялось всего 1А, может это моя ошибочка а может?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 роки потому...

Сейчас делается проводка в техпомещении, хотелось бы все предусмотреть.

Концепция такая:

1. нужно предусмотреть Стабилизаторы напряжения трехфазные (ввод трехфазный, выделено 10 кВт)? или однофазные? проводка (где. сечение, ? жил)?

2. Источники Бесперебойного Питания - только на котел газовый? а цирк. насосы пола и батарей? Ставят ли на весь дом? На сколько это дорого?

Почитал ветку, потребители стандартные (насос 1 кВт, газ-котел, 2-3 цирк. насоса, ворота, видео, сигналка, холодильник)

3. Может лучше инвертор напряжения чистой синусоидальной формы (он и стабилизатор и ИБП) с аккумуляторами, какой мощности выбрать?

4. Предусмотреть место (на перспективу) Контроллер заряда солнечных систем, что б подсоединить солнечные панели.

Для зарядки аккумуляторов.

 

Какие могут быть советы, с учетом стоимости/эффективности.

Как то не хочется заморачиваться с генератором.

 

Заранее благодарен.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как то не хочется заморачиваться с генератором.

1. Автомат на вводе будет, скорее всего, 16 А - это 3,5 кВт на фазу и 10,5 в сумме. Стабилизаторы ВСЕ однофазные, если говорят трехфазный - значит, это три стабилизатора в одном конструктиве. Удобнее и дешевле устанавливать три отдельных - проще с ремонтом. Проводка следующая: фазы от счетчика идут к стабилизаторам, ноль - на нулевую колодку щита. На первый заводится фаза А и ноль (из щита), на второй - фаза В и ноль (от щита или перемычкой от первого), на третий - фаза С и ноль (аналогично). С выходов стабилизаторов фазы А,В и С идут на вводной автомат щита. Сечение лучше брать с запасом - 4 квадрата медь.

2. Брать ИБП на котел+циркуляционные насосы или на весь дом - зависит от бюджета. На котел (300 Вт) ИБП ~$260, аккумуляторы на ночь, в зависимости от суммарной нагрузки, $300-500.

ИБП на дом (3 кВт) обойдется в $1800, аккумуляторы на сутки $2000.

Без генератора все равно не обойтись - через сутки-двое подзаряжать АКБ все равно придется.

Цены на генераторы: хороший китаец 5 кВт с электростартом стоит ок. $1000, европеец - ок. $2000.

3. Инвертор и ИБП - по сути, одно и то же. ИБП - это инвертор+зарядное. Он-лайн ИБП - еще и стабилизатор.

4. Для контроллера солнечных батарей много места не надо, а вот проводку от батарей к нему лучше заложить сразу.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Автомат на вводе будет, скорее всего, 16 А - это 3,5 кВт на фазу и 10,5 в сумме. Стабилизаторы ВСЕ однофазные, если говорят трехфазный - значит, это три стабилизатора в одном конструктиве. Удобнее и дешевле устанавливать три отдельных - проще с ремонтом. Проводка следующая: фазы от счетчика идут к стабилизаторам, ноль - на нулевую колодку щита. На первый заводится фаза А и ноль (из щита), на второй - фаза В и ноль (от щита или перемычкой от первого), на третий - фаза С и ноль (аналогично). С выходов стабилизаторов фазы А,В и С идут на вводной автомат щита. Сечение лучше брать с запасом - 4 квадрата медь.

2. Брать ИБП на котел+циркуляционные насосы или на весь дом - зависит от бюджета. На котел (300 Вт) ИБП ~$260, аккумуляторы на ночь, в зависимости от суммарной нагрузки, $300-500.

ИБП на дом (3 кВт) обойдется в $1800, аккумуляторы на сутки $2000.

Без генератора все равно не обойтись - через сутки-двое подзаряжать АКБ все равно придется.

Цены на генераторы: хороший китаец 5 кВт с электростартом стоит ок. $1000, европеец - ок. $2000.

3. Инвертор и ИБП - по сути, одно и то же. ИБП - это инвертор+зарядное. Он-лайн ИБП - еще и стабилизатор.

4. Для контроллера солнечных батарей много места не надо, а вот проводку от батарей к нему лучше заложить сразу.

Вот такой пакетние стоит.

338186625_22.thumb.jpg.0c7388836640208f080a3215bc299f69.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот такой пакетние стоит.

Нашёл его описание (ссылка устарела). Загадочная, надо сказать, компания: десять лет на рынке, двенадцать дипломов и... никаких контактов ;)

Но дело не в этом. Скорее всего, это обычный китайский автомат 3 фазы 25 Ампер - 5,5 кВт на фазу, 16,5 в сумме. Это нормально.

Если выбирать стабилизаторы из бюджетных, хороший выбор - (ссылка устарела). У них еще есть модели 5,5 и 7 кВА, но разница в цене символичная (по 375 грн), а запас лишним не будет.

Из более дорогих можно посмотреть (ссылка устарела), (ссылка устарела) и др.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нашёл его описание (ссылка устарела). Загадочная, надо сказать, компания: десять лет на рынке, двенадцать дипломов и... никаких контактов ;)

Но дело не в этом. Скорее всего, это обычный китайский автомат 3 фазы 25 Ампер - 5,5 кВт на фазу, 16,5 в сумме. Это нормально.

Если выбирать стабилизаторы из бюджетных, хороший выбор - (ссылка устарела). У них еще есть модели 5,5 и 7 кВА, но разница в цене символичная (по 375 грн), а запас лишним не будет.

Из более дорогих можно посмотреть (ссылка устарела), (ссылка устарела) и др.

Спасибо. Интересная информация.

Все производители наши.

Я так понимаю что только у нас такое качество електричества.

Или есть зарубежные аналоги?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все производители наши.

Я так понимаю что только у нас такое качество электричества.

Или есть зарубежные аналоги?

Импортные стабилизаторы, в основном, механические - сервоприводные или релейные. По происхождению, преимущественно, китайские. Есть ещё итальянские - Ortea - тоже сервоприводные, которые стоят дурных денег (5,5 кВА - $780) с диапазоном 160-250 В. Если бы итальянский электрик увидел в сети 130 Вольт, его бы, наверное, Кондратий хватил :)

 

В плане ремонта, сейчас, понятно, лучше иметь дело с одесситами. Да и неплохие они сами по себе - "Герцы" и "Амперы". Надёжные и недорогие.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нашёл его описание (ссылка устарела). Загадочная, надо сказать, компания: десять лет на рынке, двенадцать дипломов и... никаких контактов ;)

Но дело не в этом. Скорее всего, это обычный китайский автомат 3 фазы 25 Ампер - 5,5 кВт на фазу, 16,5 в сумме. Это нормально.

Если выбирать стабилизаторы из бюджетных, хороший выбор - (ссылка устарела). У них еще есть модели 5,5 и 7 кВА, но разница в цене символичная (по 375 грн), а запас лишним не будет.

Из более дорогих можно посмотреть (ссылка устарела), (ссылка устарела) и др.

Теперь вопрос технический:

силовой кабель заходит в щиток, от щитка 3 3-х жильных кабеля сечением 4,0 мм и 1 ноль провод к стабилизаторам (их 3, на каждую фазу). Стабилизаторы мощностью 5 или 7 кВт (исходя из выделенных 10 кВт, фактически 16,5 кВт).

Правильно понимаю?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

силовой кабель заходит в щиток, от щитка 3 3-х жильных кабеля сечением 4,0 мм и 1 ноль провод к стабилизаторам (их 3, на каждую фазу).
На входной колодке стабилизаторов три клеммы: фаза вход - ноль - фаза выход. Иногда ноль дублируют: фаза+ноль вход, фаза+ноль выход, но это сугубо для удобства, между нулями - перемычка, он не разрывается.

Плюс на корпусе стабилизатора клемма заземления.

Насчёт четырех проводов - всё верно, но назначение немного другое - фаза вход (от вводного кабеля), фаза выход (к вводному автомату), ноль (от нулевой колодки, т.е. от вводного нуля) и заземление (от колодки заземления).

Как на схеме, только вводной кабель от счётчика вначале заходит в щит.

1982100655_3.jpg.2c8663a641e1b30832e07906ed98a729.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На входной колодке стабилизаторов три клеммы: фаза вход - ноль - фаза выход. Иногда ноль дублируют: фаза+ноль вход, фаза+ноль выход, но это сугубо для удобства, между нулями - перемычка, он не разрывается.

Плюс на корпусе стабилизатора клемма заземления.

Насчёт четырех проводов - всё верно, но назначение немного другое - фаза вход (от вводного кабеля), фаза выход (к вводному автомату), ноль (от нулевой колодки, т.е. от вводного нуля) и заземление (от колодки заземления).

Как на схеме, только вводной кабель от счётчика вначале заходит в щит.

Спасибо. Собственно так и предполагал, только изьясняюсь по обывательски.

Теперь далее: в случае расширения, если появится общий ИБП (на весь дом), куда он врезается в общую сеть?

 

Добавлено через 29 минут

Спасибо. Собственно так и предполагал, только изьясняюсь по обывательски.

Теперь далее: в случае расширения, если появится общий ИБП (на весь дом), куда он врезается в общую сеть?

 

Если говорить о стабилизаторах, то какой тип выбрать?

Релейный (дешевые, со временем можно подкопить деньжат и поменять)

Сервоприводный (наверное не дают скачков на лампочки, незаметное переключение уроаней, так?)

Симисторны (самые распостраненные, а по цене?)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если появится общий ИБП (на весь дом), куда он врезается в общую сеть?
Смотря какой. Если он-лайн - вместо стабилизатора. Если офф-лайн - то после.

Если говорить о стабилизаторах, то какой тип выбрать?

Об этом много говорилось в профильной теме, у каждого есть достоинства и недостатки. Для начала, надо понять что происходит в сети. Если напряжение 110-150 - можно обойтись без стабилизаторов. Если стабильно пониженное - можно и сервопривод. Если постоянные скачки - спасёт только симисторный или электронный бесступенчатый.