SOS -Пишем сюда если поломался котел -SOS

FLASH

Рекомендовані повідомлення

Ну наверное ответ в вопросе- если подачу воды перекрыли и давление не падает- кран подпитки, если падает- перекрываем отопление, если и дальше падает- утечка в котле, если не падает- утечка в трубах/радиаторах, проще вскрыть котел, нагнать до максимума воду и хфанариком посмотреть хде в котле течет, сомневаюсь что при потере 200мл в час в котле не заметить этого...
в котле смотрел утечки на наружу нету. трубы, радиаторы все сверху утечек нету. остается через кран подпитки обратно к водопроводу или через дырявый теплообменник сначала в контур гвс и снова к водопроводу. как опредилить не снимая дырявый теплообменник. а если не держит кран подпитки спасет обратный клапан после крана подвода холодной воды?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если ГВС с котла не пользуются, то какой смысл установки обратного клапана. Закрыть кран на ХВС и фсе. Будет работать даж с дырявым теплообменником.

Пересмотрите всю систему и котел, утечка может быть мизерной и вода успевает высохать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если ГВС с котла не пользуются, то какой смысл установки обратного клапана. Закрыть кран на ХВС и фсе. Будет работать даж с дырявым теплообменником.

Пересмотрите всю систему и котел, утечка может быть мизерной и вода успевает высохать.

Отключился и з закрытыми кранами подачи и обратки водоситемы. Попробовал как работает на гвс- при открытии-закрытии смесителя давление в системе не прыгает.

прошелся по всех тубах и радиаторах с фонариком все сухо. оставить котел под давлением с закрытыми кранами пока нельзя - холодно. не может все таки теплообменник течь и испарятся в дымоход?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Потеки на теплообменнике как правило видно.

Поднимите давление в системе "на горячую" до 2,5 мож чего проявится.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Потеки на теплообменнике как правило видно.

Поднимите давление в системе "на горячую" до 2,5 мож чего проявится.

 

на остывшем котле подпитывал до 2.8(сработал сбр.) потеков в котле не заметил

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чудес не бывает, знач вода куды-то уходит. Воздух в системе при трех радиаторах и пяти днях подпитки 2 раза в день - маловероятно.

Снять и осмотреть со всех сторон теплообменник - полчаса работы.

Дырка между контурами зачастую продувается даж ртом (хоть и курю :D).

Обычно дырка дает рост давления, ессно если в водопроводе больше чем в системе.

 

Полипропилен?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чудес не бывает.

Обычно дырка дает рост давления, ессно если в водопроводе больше чем в системе.

 

Полипропилен?

полипропилен . в системе стоит насос станция больше 2.8 не качает. до весны сказали согласны один раз в день подпитывать.лишь бы было тепло
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

полипропилен . в системе стоит насос станция больше 2.8 не качает. до весны сказали согласны один раз в день подпитывать.лишь бы было тепло

 

Все же я бы набрал по соседям конвекторов и снял бы теплообменник, если он протекает- будет налет, потеки, окисление... Не забываем что понадобятся новые прокладки, ну и возможно замена теплообменника если причина в нем... Можно даже поискать БУ...надеюсь он был осмотрен при вскрытии камеры? Ибо если гвс перекрыто полностью то круг поиска утечки предельно мал, очень много сообщений было где утечку находили именно на трубах и соединениях...

Змінено користувачем leapold
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

(ссылка на изображение устарела)Датчик протока и температуры

марки Grundfos™, тип VFS 1-20

 

Торгаши говорят что датчики эти летят постоянно по разным причинам-но у них датчиков этих в достатке.

Я на распутье - датчик 2000 грн или бойлер может газовую колонку?

 

Новый 1800-2000 т. Можно ли обойти или разделить это два в одном по проще на 1 +1 .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

(ссылка на изображение устарела)Датчик протока и температуры

марки Grundfos™, тип VFS 1-20

 

Торгаши говорят что датчики эти летят постоянно по разным причинам-но у них датчиков этих в достатке.

Я на распутье - датчик 2000 грн или бойлер может газовую колонку?

 

Новый 1800-2000 т. Можно ли обойти или разделить это два в одном по проще на 1 +1 .

Нужно выяснить что именно в вашем накрылось , посмотрел картинки - там стоит датчик температуры и заслоночка с магнитиком и герконом - вода пошла - заслонка провернулась или подвинулась и контакты в герконе замкнулись или разомкнулись и котёл включился на гвс ( в некоторых котлах стоит мембрана , пружина и микропереключатель ( кнопка )) , при открывании крана давление падает и пружина толкает шток , микрик замыкается , кран закрыл - давление возросло и микрик разомкнулся . Если у вас накрылся термодатчик - подобрать и повесить на трубку выносной терморезистор , если геркон - изловчится и изготовить свой самодельный из какого-то нержавеющего металла , разборный , если есть знакомый токарь и фрезеровщик . Проявить смекалку так сказать . На олх есть другие типы подешевле , может действительно изготовить переходник от одного на другой , если место в котле позволяет .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

209502041_w640_h640_35.jpgДатчик протока и температуры

марки Grundfos™, тип VFS 1-20

 

Торгаши говорят что датчики эти летят постоянно по разным причинам-но у них датчиков этих в достатке.

Я на распутье - датчик 2000 грн или бойлер может газовую колонку?

 

Новый 1800-2000 т. Можно ли обойти или разделить это два в одном по проще на 1 +1 .

Эти датчики также стоят на виссманах, не летят они постоянно, советую поставить фильтр перед котлом, а ремонт его можно выпонить разборкой и продуванием, это так званые датчик завихрений потока воды, заменить его можно только аналогичным, если дом часный или большая квартира- колонка, бойлер, бойлер косвенного нагрева....
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нужно выяснить что именно в вашем накрылось , посмотрел картинки - там стоит датчик температуры и заслоночка с магнитиком и герконом - вода пошла - заслонка провернулась или подвинулась и контакты в герконе замкнулись или разомкнулись и котёл включился на гвс ( в некоторых котлах стоит мембрана , пружина и микропереключатель ( кнопка )) , при открывании крана давление падает и пружина толкает шток , микрик замыкается , кран закрыл - давление возросло и микрик разомкнулся . Если у вас накрылся термодатчик - подобрать и повесить на трубку выносной терморезистор , если геркон - изловчится и изготовить свой самодельный из какого-то нержавеющего металла , разборный , если есть знакомый токарь и фрезеровщик . Проявить смекалку так сказать . На олх есть другие типы подешевле , может действительно изготовить переходник от одного на другой , если место в котле позволяет .

 

Вот зачем такую ахинею писать, если вообще не в теме ?:eek:

Какие герконы, какие магнитики ? Человек чуть выше написал уже.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Управление по температуре не задействовано? 1/2 датчика.За 60 ихних денег.Viessmann vitodens 100 wb1b Вычитал что сборка Польша.

 

ГВС живет своей неописуемой жизнью.Ни какого алгоритм не прослеживается .Установка температуры значения не имеет. При этом к отоплению ни каких претензий.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый вечер. Очень прошу совета в решении проблемы горячего водоснабжения. Суть - котел Вайлант турбо тек про (20квт) , 2-контурный, стоит уже 5 лет. Проблем с отоплением нет, но проблемы с гарячей водой уже реально достали. Источник воды - скважина (глубина 35 метров), частный дом, 5 точек разбора горячей воды, которые практически никогда не используются одновременно. Первые 3 года котел работал только на отопление, горячей водой не пользовались, потому что не жили. Когда начали пользоваться горячей водой начались проблемы. Вода поступает в котел со скважины, раньше стоял только фильтр грубой очистки, полгода назад поставил колбу со сменным картриджем. Полгода назад купил новый датчик протока , но проблемы не исчезли. Крильчатка в датчике заедает, приходиться часто датчик демонтировать промывать, ставить крыльчатку на место, через некоторое время повторяется то же самое. Местные специалисты говорят , что вся причина в датчике. Новый датчик поставил в августе, проработал 3 недели , потом пришлось снова снимать промывать и т.д. Люди помогите, сил больше нет. В нашей местности спецов очень немного.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый вечер. Очень прошу совета в решении проблемы горячего водоснабжения. Суть - котел Вайлант турбо тек про (20квт) , 2-контурный, стоит уже 5 лет. Проблем с отоплением нет, но проблемы с гарячей водой уже реально достали. Источник воды - скважина (глубина 35 метров), частный дом, 5 точек разбора горячей воды, которые практически никогда не используются одновременно. Первые 3 года котел работал только на отопление, горячей водой не пользовались, потому что не жили. Когда начали пользоваться горячей водой начались проблемы. Вода поступает в котел со скважины, раньше стоял только фильтр грубой очистки, полгода назад поставил колбу со сменным картриджем. Полгода назад купил новый датчик протока , но проблемы не исчезли. Крильчатка в датчике заедает, приходиться часто датчик демонтировать промывать, ставить крыльчатку на место, через некоторое время повторяется то же самое. Местные специалисты говорят , что вся причина в датчике. Новый датчик поставил в августе, проработал 3 недели , потом пришлось снова снимать промывать и т.д. Люди помогите, сил больше нет. В нашей местности спецов очень немного.

Наверное всё таки проблема у вас с водой,организуйте нормальную очистку воды.

Второй вариант это установить бойлер косвенного нагрева,он не так чувствителен к качеству воды.

Но перед этим вам нада переоборудовать ваш котелок в одноконтурный,у Вайланта есть такие комплекты для переоборудования,вот только точно не знаю возможно ли переоборудовать котлы ПРО.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Управление по температуре не задействовано? 1/2 датчика.За 60 ихних денег.Viessmann vitodens 100 wb1b Вычитал что сборка Польша.

 

ГВС живет своей неописуемой жизнью.Ни какого алгоритм не прослеживается .Установка температуры значения не имеет. При этом к отоплению ни каких претензий.

в пдф о данном датчике есть схема подключения датчика для проверки

www.trigasfi.de/files/doc/Durchflusssensoren%20VFS.pdf

там же есть и графики , подключаем 5 вольт питание и тестером меряем показания и сверяем с графиком , опускаем в ёмкость с водой и градусником ) , подогреваем воду и сверяемся с графиком , возможно не в датчике дело . В этой пдф есть и устойство его и описание принципа работы , правда v2 . heatpumps.co.uk/website%20files/Application%20Note%20VFS%20for%20boilers%20v2.pdf

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у Вайланта есть такие комплекты для переоборудования,вот только точно не знаю возможно ли переоборудовать котлы ПРО.
можно переоборудовать
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Управление по температуре не задействовано? 1/2 датчика.За 60 ихних денег.Viessmann vitodens 100 wb1b Вычитал что сборка Польша.

 

ГВС живет своей неописуемой жизнью.Ни какого алгоритм не прослеживается .Установка температуры значения не имеет. При этом к отоплению ни каких претензий.

 

Ну почистить датчик протока , и проверить теплообменник, но сначала проверть литры/мин

 

Добавлено через 5 минут

Добрый вечер. Очень прошу совета в решении проблемы горячего водоснабжения. Суть - котел Вайлант турбо тек про (20квт) , 2-контурный, стоит уже 5 лет. Проблем с отоплением нет, но проблемы с гарячей водой уже реально достали. Источник воды - скважина (глубина 35 метров), частный дом, 5 точек разбора горячей воды, которые практически никогда не используются одновременно. Первые 3 года котел работал только на отопление, горячей водой не пользовались, потому что не жили. Когда начали пользоваться горячей водой начались проблемы. Вода поступает в котел со скважины, раньше стоял только фильтр грубой очистки, полгода назад поставил колбу со сменным картриджем. Полгода назад купил новый датчик протока , но проблемы не исчезли. Крильчатка в датчике заедает, приходиться часто датчик демонтировать промывать, ставить крыльчатку на место, через некоторое время повторяется то же самое. Местные специалисты говорят , что вся причина в датчике. Новый датчик поставил в августе, проработал 3 недели , потом пришлось снова снимать промывать и т.д. Люди помогите, сил больше нет. В нашей местности спецов очень немного.

Опять же- колво литров/мин, далее - 3 года в теплообменнике гнила вода- состояние, далее- не понятно что с котлом- он видит подачу воды или нет? Он перегревается и выключается или горелка в норме, но клинит датчик? Это с родни замены свечей каждых 1000км и говорить что супер дорогие не работают... Гарячая вода самая интенсивная нагрузка на котел и что у вас не так- понять сложно... Если все же уверены в крыльчатке- снимаем, моем, смазываем обычным машинным маслом вал крыльчатки, но после вытираем насухо и снова каплю масла, если проблема ушла- повезло, если снова 1-3 недели значит вода шлак, ставим колонку/бойлер/сауну.. И не понятно как работает трехходовой клапан, опять же ответ в режиме работы котла-закипает/перегревается или клинит датчик???

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня вот такая такая проблема , котел Фондитал - FLORES DUAL , работал относительно нормально , но сегодня , почему то , стал издавать звуки как будто кипит с сильным треском в теплообменнике и не воду горячую гонит по отоплению , а стал нагревать подачу воды в котел , то есть как будто клапан какой то закрылся , Помогите определить причину поломки , Змінено користувачем angey_bob
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всем спасибо. Проблема решена комплексно.

Замена датчика.VFS 1-20 Не могу понять зачем ставить дорогущий датчик потока+датчик температуры а использовать его на половину ?!

Промывка повторная первичного теплообменника.

Повторная промывка вторичного теплообменника.

Промывка продувка всех узлов. (мылось ортофосфорная кислотой.)

После сборки все заработало на ура. :Yahoo!:

 

 

Котел бу. Со слов продавца (не хозяина) отработал один сезон.

Котел был забит коричнево черной скорлупой.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите, куда смотреть, что в ремонт.

Работает котел уже 4года, без замечаний, но стала вылетать ошибка F28 при снижении температуры теплоносителя до40-45гр, а при повышении температуры до 50-55гр проблема отпадает.

Винницкая обл.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите пожалуйста. Котел ЕСА Calora 28кВт при работе на ГВС уходит в перегрев и ждет перезапуска(( закипает при открытом кране ГВС. Котел работает второй год.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите пожалуйста. Котел ЕСА Calora 28кВт при работе на ГВС уходит в перегрев и ждет перезапуска(( закипает при открытом кране ГВС. Котел работает второй год.

 

Ответ выше, давление/проток воды, регулировка газ клапана, дымоходная система, трехходовой если есть

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Котел Vaillant turboTEC plus VU 202/3-5 шутит :(

Работает, но не греет бойлер и на экране пишет ошибку F13.

Лезу в инструкцию - обнаруживаю, что это короткое замыкание датчика горячего пуска.

Думаю полезу проверю его действительно ли это КЗ.

В результате получасовых поисков, курения мануалов и глубоких размышлений обнаруживаю что этого датчика в моем котле нет как такового :o

Судя по всему сошла с ума центральная плата. В понедельник буду звонить в официальный сервис.

А пока что возник вопрос - а можно ли этот котел принудительно переключить в режим нагрева ГВС? :beer:

А то как-то некомфортно без горячей воды...

 

P.S. Кто в курсе - а как сервис Вайлента относится к гарантийному ремонту если в талоне нет штампов монтажной организации и ввода в эксплуатацию?

TurboTec20.thumb.JPG.ce958951c3735160a10e9daa71a0854b.JPG