Hotbirds Опубліковано: 17 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2012 Здравствуйте, нужен совет специалиста по Беретте. Имею берету сити 24 турбо модель 2010 года. система отопления двухтрубка, батареи алюминий , стабилизатор программатор радио компьютерм. Первый пуск делала фирма занимающаяся сервисом котлов. Вопрос в чем - котел запускается нормально,стоит в секторе авто работает минут 20-25 и отключается ждет некоторое время ( часто мигает зеленый светодиод), после запускается слышу розжиг, идет громко газ и выключается, опять ждет некоторое время и пере запускается нормально. Котел у родителей имею свой Вестен пульсар - там такого нет, думаю что что-то не так? Если есть специалист проясните пожалуйста. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BACS Опубліковано: 19 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2012 Здраствуйте, подскажите кто знает. Газовый двухконтурный котел SIME формат зип 24кВт. при работе датчик дымоудаления выключает котел при этом мигает светодиод работы вытяжного вентилятора. И это при том что сам вентилятор работает и не останавливается. В трубу а она не более 1 м без поворотов, ничего попасть не могло, на выходе стоит заводская пластиковая решетка. Сам датчик после отключения не сразу включает котел , вроде все газы вышли а он все равно не включается, а только постоит час - два или более продолжительное время и только тогда включается, как я понимаю - когда остынет. Сам датчик могу и планирую проверить на срабатывание , при каком давлении срабатывает. А вот температурную зависимость не проверю никак. И подскажите по стабилизации сети , у меня сеть очень плохая , падет, скачет напряжение. Можно ли поставить источник бесперебойного питания от компютера, а то бывают и пропадания сети на 1-2 сек. И что у кого стоит для стабилизации сети. Буду признателен всем за рекомендации Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitw Опубліковано: 19 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2012 Можно ли поставить источник бесперебойного питания от компютера, а то бывают и пропадания сети на 1-2 сек. От компьютера нельзя. Компьютерный не выдает синусоиды, что плохо для моторов: насос и турбина. Есть специальные безперебойники. По котлу: залезьте в камеру сгорания и продуте трубку, идущую от прессостата к улитке турбины.Также, обратите внимание на герметичность соединения труб коаксиального дымохода. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lemeshkou Опубліковано: 19 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2012 (змінено) BACS. Прессостат нужно менять. Там на датчике написано: 52/42Pa. А, проверить просто. Сними с разъёма провода, подключи мультиметр на прозвонку и включи котёл.Если после вкл.турбины сработает прессостат и прибор покажет "короткое", значит датчик исправен, а если хоть какое сопротивление то -замена.Прадавда они ремонтируются. Но нужно знать как и очень аккуратно. Можно ставить и с котла Nova Florida та срабатывание и удерживание 45/35Pa. Змінено 19 листопада 2012 користувачем lemeshkou Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zavid Опубліковано: 20 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2012 Котел Radiant rbs 24. Поломался датчик температуры отопления. Пока поставил с контура ГВС, они вроде как одинаковые и котел заработал нормально. Подскажите, где найти датчик? На скобе есть цифры: T7335, D1081, 0601. Сопротивление при 20С около 12 кОм, при 50С - около 4 кОм. Нашел датчик с такими обозначениями: T7335, D1016, 0801. Он подойдет по параметрам? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 20 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2012 Здравствуйте, нужен совет специалиста по Беретте. Имею берету сити 24 турбо модель 2010 года. система отопления двухтрубка, батареи алюминий , стабилизатор программатор радио компьютерм. Первый пуск делала фирма занимающаяся сервисом котлов. Вопрос в чем - котел запускается нормально,стоит в секторе авто работает минут 20-25 и отключается ждет некоторое время ( часто мигает зеленый светодиод), после запускается слышу розжиг, идет громко газ и выключается, опять ждет некоторое время и пере запускается нормально. Котел у родителей имею свой Вестен пульсар - там такого нет, думаю что что-то не так? Если есть специалист проясните пожалуйста. Попробуйте поставить выше температуру на котле, и посмотрите как он себя будет вести? Из инструкции: Световой индикатор зеленого цвета Мигает − Мигает с частотой раз в 3,5 секунды - котел находится в режиме ожидания (stand by), пламени нет. − Мигает с частотой раз в 0,5 секунды - временная остановка котла по одной из следующих причин, которые могут устраняться самостоятельно без вмешательства человека: - сработал гидравлический прессостат (время ожидания приблизительно 10 минут) - сработал прессостат дымоудаления (время ожидания приблизительно 10 минут) - переходный этап перед розжигом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tobias Опубліковано: 21 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2012 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1903929#post1903929 Потрібно зробити пуск котла. Сервіс-центри в Житомирі заламують за виїзд 3-3.5грн/км и потрібно взагалі робити пуск спеціалістами СЦ, наскільки часті поломки в перший рік експлуатації? Газконтора прийме в експлуатацію без першого пуску? вибачте, що продублював, це "нормальні" розцінки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitw Опубліковано: 21 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2012 це "нормальні" розцінки?Абсолютно нормальні. У нас по прейскуранту уже два роки 1,8грн/км. Якщо рахувати в одну сторону, то 3,6 грн виходить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hotbirds Опубліковано: 21 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2012 Попробуйте поставить выше температуру на котле, и посмотрите как он себя будет вести? Спасибо, а так можно, ведь по инструкции если есть термостат то температура ставится в секторе АВТО Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 22 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2012 Спасибо, а так можно, ведь по инструкции если есть термостат то температура ставится в секторе АВТО "АВТО" - это тот же выбор температуры, но температура автоматически меняется каждые 20 минут. Если не ошибаюсь 50-55-60 С... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fester Опубліковано: 22 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2012 Вопрос признанным специалистам ветки - нужен газовый клапан VAILLANT 053210 (котел с турбовыходом VCM282) Типтаво - www.ebay.co.uk/itm/Vaillant-Gas-Section-053210-/170899077090?pt=UK_Home_Garden_Hearing_Cooling_Air&hash=item27ca60f7e2 В принципе полетел не сам клапан, а электромагнит 20V 220Ом, но само собой разумеется что продают тока целиком. Зима не за горами... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
алик1 Опубліковано: 22 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2012 Как обычно - компрессором. При отключении и включении электричества 99% котлов запускаются. Только при отключении газа котел не запустится. Выдул компрессором воду из водопроводных труб , особенно тех , что на улицу идут , а котёл с тёплым полом решил на мороз запустить , раз при временном отключение электричества он сам запускается так проще . Вода и газ говорят в нашем районе всегда есть , а вот эл. почему то отрубают часто .Трансформатор я поставил о бесперебойнике для котла пока не думал , имхо дорого наверно и можно обойтись . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hotbirds Опубліковано: 24 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2012 Попробуйте поставить выше температуру на котле, и посмотрите как он себя будет вести? Поставил чуть выше отметки авто , сейчас цикл работы такой 55 минут котел стоит пятнадцать работает, мне нравится. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vbnm74 Опубліковано: 24 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2012 У меня котёл imergas eolo mini опишу Вам свою проблему . А проблема в следуещем , после того как котёл остыл он включается и работает в интенсивном режиме на полную мощьность.С трубы валит не реальный пар и попахивает газом,в самом доме стоит не реальный шум ,гул и скрежет.Ночью вся семья просыпается после такого включения котла. До этого такой проблемы не было. Котёл новый покупал весной ,установил в сентябре. P.S. Когда работает на средних оборотах такой проблемы нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitw Опубліковано: 24 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2012 До этого такой проблемы не было. Котёл новый покупал весной ,установил в сентябре.Похоже, его запускал не сервисант. Отрегулируйте давление газа и будет Вам счастье. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vbnm74 Опубліковано: 24 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2012 вот именно устанавливал мастер с водной техники? Как отрегулировать давления газа?моё мнения что гудит турбина на когда котёл работает на максимальных оборотах Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitw Опубліковано: 24 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2012 моё мнения что гудит турбина на когда котёл работает на максимальных оборотахТурбина - вряд ли. На "Эоло мини" скорость турбины не меняется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vbnm74 Опубліковано: 24 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2012 звук такой , что он сейчас взлетит. Придётся вызывать мастера с сервиса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 25 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2012 звук такой , что он сейчас взлетит. Придётся вызывать мастера с сервиса. Конечно вызывайте. Но перед этим проверьте фильтр на обратке.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vbnm74 Опубліковано: 25 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2012 с фильтром всё впорядке- чистый. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
satas Опубліковано: 27 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2012 Здравствуйте! Нужен совет по газовому котлу. Имеется в доме Ferroli Divatech D24 F, в эксплуатации около 2 недель, пусконаладку осуществлял сервисмен. когда на дисплее котла выставляю температуру 45, котел прогревает систему, выключается. Потом, когда температура немного упадет, он опять вспыхивает, температура очень быстро растет (5-7 секунд), и он опять выключается. И так он щелкает постоянно. Если температуру выставить 55-60 - после зажжения работает немного дольше - секунд 40, и опять выкл. Так же периодически возникает ошибка F-20 (неполадки контроллера згорания) и А-21 (неполадка - плохое згорание, выявление предыдущей ошибки более 6 раз за 10 мин). Сервисмен приезжал, что-то там настраивал, но без толку. Вызывать его проблематично, хочу сам разобраться. Может кто поможет. Заранее спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitw Опубліковано: 27 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2012 И так он щелкает постоянно. Если температуру выставить 55-60 - после зажжения работает немного дольше - секунд 40, и опять выкл.Скорее всего, нужно выставить больший интервал выкл-вкл и проверить настройки минимального давления газа. Извините, конкретно с этой моделью я не знаком, поэтому, без инструкции ничего конкретно посоветовать не могу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість kost1a Опубліковано: 27 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2012 вот собственно проблема с котлом фирмы elexia двухконтурный хотел бы узнать в херсоне есть ли обслуживание по этим котлам если кто знает телефон куда можно обротитса по этому котлу буду отпишите пожалуста.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
INTERRO Опубліковано: 28 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2012 Котёл ферроли турбированный двухконтурный с встроенным бойлером DIVAtop 60 32 кВт. Сейчас повышенный расход газа, предполагаю что в два раза. Может ли быть это вот из-за чего: в августе месяце прошёл годовое обслуживание, приезжал сервисмен и он мне сообщил, что вернул настройки котла по газу к заводским параметрам. Тогда не придал значение этим словам, а сейчас наблюдаю, что вместо суточных 8 м3 идёт расход 16 м3 газа. Ещё заметил, что вода в контуре отопления с 50 градусов до 80 градусов нагревается минут десять, раньше было вроде быстрей. Дом 240 м2, 28 батарей, в системе где-то 220 литров, программатор выставлен на 20 градусов. Или причину искать в теплопотерях дома, или счётчик газовый барахлит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ВИТА-ПОШТОВА Опубліковано: 28 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2012 Добрый день. Вайлант дымоходный 28 Квт, сам отключается и выдает ошибку F36. В чем проблема, подскажите. спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...