Хороший клей (я пользуюсь церезит ст21) не сохнет раньше времени. Даже в жару нормально работать.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что то заводские и всякие другие железобетонные конструкции не видел чтоб вязали,всё сваренное. Если конечно руки кривые что жгут арматуру тогда наверно всёж таки лучше вязать.

Чтоб не сох быстро клей, кареткой наносите клей на 1-2 блока всего,положили-отодвинули, не надо метров на 5 ей клей наносить.

 

вы прежде чем делать какие-то выводы и давать советы, убедитесь в состоятельности их, может, тогда и увидите у кого какие руки и откуда они растут...

по сварке - вы не можете проконтролировать состояние металла арматуры в месте шва, на глаз можно увидеть только если уже точно запорото, а при хорошем выгляде соединения арматуры не видно изменилась ли структура металла или нет... вы попробуйте приварить арматуру к арматуре так чтобы она держалась, а потом согните в месте шва и согните цельную арматуру и увидите разницу... допускаю, что где-то и варят арматуру, сильно не обращал на это внимание, но однозначно знаю (из своего опыта и опыта профессиональных сварщиков), что вязка намного качественнее, чем сварка... тем более тут, на этом форуме, где много людей, которые если и умеют варить, то на домашнем уровне... скоро буду на жбк, специально поинтересуюсь как они делают и что говорят...

по кладке - с чего вы решили, что я наношу клей на 5 (откуда такая цифра - из собственного опыта?:lol:) метров? лично вас проинформирую - клей был немного жиже, чем нужно и наносился для 1 блока, и всё равно очень быстро засыхал...

 

Добавлено через 7 минут

Хороший клей (я пользуюсь церезит ст21) не сохнет раньше времени. Даже в жару нормально работать.

 

я использовал Ферозит 140... там где я беру блоки, рядом региональный склад Ферозита, вот и взял... говорили, что не плохой, не знаю...

не знал, что у Церезита есть клей для гб, в Эпицентре показали только Ферозит и Мастер, ну, и Аэроковский, но он под заказ и дороже...

 

Добавлено через 5 минут

нашёл ст 21 на сайте, поеду в Эпицентр смотреть, спасибо... :good:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в Эпицентре показали только Ферозит и Мастер

эти специально для газоблоков? или плиточные?

Аэрок охренел, летний клей к нам завезли по 45 грн

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Деревянные балки всё равно прогнутся через пару-тройку лет! Мы будем перекрывать "Терривой" - быстро, тепло и хорошая звукоизоляция.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

эти специально для газоблоков? или плиточные?

Аэрок охренел, летний клей к нам завезли по 45 грн

 

Церозит, Ферозит и Мастер - это названия фирм-производителей сухих смесей...

у Церезита это СТ 21, у Ферозита 140, у Мастера не помню...

у нас в Эпицентре нет СТ21... :(

dvk, а сколько он стоит?

кстати, пообщался с одним мужиком, он ложил гб, и он сам, я ещё не успел спросить, сказал, что желательно перед кладкой пройтись мокрой макловицей по гб, так что беру на вооружение... :)

 

у нас Ферозит 140 25кг - 43гр, а Мастер 20кг - 38гр...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

dvk, а сколько он стоит?

 

у нас Ферозит 140 25кг - 43гр, а Мастер 20кг - 38гр...

 

Зимний был 51, летний по-моему по 45.

Дело в том, что его надо не так много - экономить несколько гривень - на доставке больше уходит.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Зимний был 51, летний по-моему по 45.

Дело в том, что его надо не так много - экономить несколько гривень - на доставке больше уходит.

 

спору нет... я, вообще, по плитке старюсь только церезитом клеить, не знал, что есть и для гб... но пока я его не нашёл...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Vovale всеж таки сам лично положил 60 кубов первого этажа,так что опыт есть.Ложил на ароковский клей,все очень супер и на другой уже бы не стал ложить,даже нет желания пробовать.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Приклееные блоки под апалубку,держаться капец как крепко,кое где забыл оставить проемы под плиты.Так потом вырезал и выбивал приклееные блоки,выбиваются не с первого удара))) это на след день после приклейки выбивал. арматуру вставлял под перемычки примерно 22,не думаю что со временем проржавеет ,так как в сырости не собираюсь свой газоблок держать,да и облицуется все таки.Ион на самом деле не очень всасывает в себя воду,некоторые блоки лежали в луже,так всасывается только пару сантиметров воды и все.

 

Арматура на перемычки действительно 22-я или опечатка?

 

Добавлено через 8 минут

Приклееные блоки под апалубку,держаться капец как крепко,кое где забыл оставить проемы под плиты.Так потом вырезал и выбивал приклееные блоки,выбиваются не с первого удара))) это на след день после приклейки выбивал. арматуру вставлял под перемычки примерно 22,не думаю что со временем проржавеет ,так как в сырости не собираюсь свой газоблок держать,да и облицуется все таки.Ион на самом деле не очень всасывает в себя воду,некоторые блоки лежали в луже,так всасывается только пару сантиметров воды и все.

 

Ине мала ли площадь опирания перемычки над окном?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Vovale всеж таки сам лично положил 60 кубов первого этажа,так что опыт есть.Ложил на ароковский клей,все очень супер и на другой уже бы не стал ложить,даже нет желания пробовать.

 

да я вам верю... вот, сегодня купил СТ21, еле нашёл, попробую им, может дело в клею...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

agro222 не опечатка,какая была под рукой потолще ту и вставил.По 15 см опирание,как по мне, то достаточно,не рассыпется,сверху сразу армопояс.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

кто-нибудь пробовал смачивать блоки перед кладкой, чтобы клей не так быстро схватывал? а то сегодня начал ложить, и как раз южная сторона, солнце, клей стынет ну очень быстро...

 

В инструкции к клею четко написано, что блок должен быть сухим и чистым.

При замешивании клея нужно строго соблюдать пропорции воды и смеси.

 

ПС. Смачивать блоки - это всеравно, что варить арматуру - себе во вред.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Церозит, Ферозит и Мастер - это названия фирм-производителей сухих смесей...

у Церезита это СТ 21, у Ферозита 140, у Мастера не помню...

у нас в Эпицентре нет СТ21... :(

dvk, а сколько он стоит?

кстати, пообщался с одним мужиком, он ложил гб, и он сам, я ещё не успел спросить, сказал, что желательно перед кладкой пройтись мокрой макловицей по гб, так что беру на вооружение... :)

 

у нас Ферозит 140 25кг - 43гр, а Мастер 20кг - 38гр...

 

Она называется Мастер Инстал.

Ст 21 - цена от ориэнтировочно 47 - 55

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В инструкции к клею четко написано, что блок должен быть сухим и чистым.

При замешивании клея нужно строго соблюдать пропорции воды и смеси.

 

ПС. Смачивать блоки - это всеравно, что варить арматуру - себе во вред.

 

вот русский менталитет - сначала сделаешь, а потом инструкцию читаешь! :lol: завтра почитаю, что там пишут... :)

пропорции всегда идут на глаз, приходит это с опытом... на стройке некогда делать точные замеры - знаешь, какая должна быть консинстенция клея, и колотишь...

я беру щётку, макаю её в ведро с водой и стряхиваю пыль с блоков перед укладкой и перед нанесением клея... пока положу ведро в сторону и возьму мастерок с клеем, то блок уже почти такого же цвета, что и другие... не думаю, что так будет какой-то вред... кстати, намного легче стало играться с блоком - то ли от протирания, то ли солнце сегодня не так грело... пока заканчиваю Ферозит, потом попробую ст21...

 

Добавлено через 3 минуты

Она называется Мастер Инстал.

Ст 21 - цена от ориэнтировочно 47 - 55

 

у нас без скидки - 56.5гр, мне со скидкой - 50.5гр... :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В инструкции к клею четко написано, что блок должен быть сухим и чистым.

При замешивании клея нужно строго соблюдать пропорции воды и смеси.

 

ПС. Смачивать блоки - это всеравно, что варить арматуру - себе во вред.

 

У прозводителя блоков несколько другое мнение:

" Летом, перед нанесением клеевого раствора, рекомендуется немного смочить поверхность блоков водой." взято с www.stonelight.kiev.ua/Строительство/укладка%20блоков

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У прозводителя блоков несколько другое мнение:

" Летом, перед нанесением клеевого раствора, рекомендуется немного смочить поверхность блоков водой." взято с www.stonelight.kiev.ua/Строительство/укладка%20блоков

 

вот и я о том же... намного лучше ложить блок, когда он немного увлажнён... наоборот, должна быть лучше сцепка...

 

п.с. так и не прочитал сегодня инструкцию по клею :D, не было времени...

 

Добавлено через 5 минут

Я так и не пойму какой лучше клей, полимин, ферозит, церазит? Подскажите что мне взять?:beer::beer:

 

ферозитовским, если смачивать, можно даже очень не плохо работать, и он дешевле, чем церезит... а церезит, думаю тоже, неплохой, его тут многие рекомендуют, а я завтра попробую...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Возник такой вопрос по теме :

 

Вот строители начали менять крышу на летней кухне .Дом то новый , летняя кухня нужна для складирования закаток и т.д.

Сняли крышу начали вырезать проёмы под новое окно и дверь и выяснилось , что стена лицевая шатаеться .Прошлось её разобрать и теперь надо класть новую . Лет. кухня была построена из камня-ракушки ( В крыму её много и доступна) , Вот я думаю может новую стену сложить из газобетона или или ещё я брал на простенки (не знаю как он называется ?) в нём шарики пенопласта ? Из них сложить интересней получается , что уже и не надо отделку делать .Покрасил и всё .

1. Реально ли связать с 3-мя старыми стенами из ракушки ?

2. Какой именно из названных мной материалов лучше выбрать ?

3.какой толщины достаточно брать( 10 см или 20 см? ) газоблоки или вот этот как он называеться с шариками пенопласта ?

Именно то отделение в котором будут храниться закатки собираюсь обшить пенопластом 5 или 10 см толщины ? По типу термоса .

Погреб рыть не получиться , во время сильных дождей верховодка поднимается .

:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я так и не пойму какой лучше клей, полимин, ферозит, церазит? Подскажите что мне взять?:beer::beer:

 

Церезит ст21 вещь проверенная

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ферозитовским, если смачивать, можно даже очень не плохо работать, и он дешевле, чем церезит

 

беру свои слова обратно...:pardon:сегодня попробовал церезит ст21 и прозрел... :shock: берите только его, в работе супер...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уменя тоже 2 єтажа г/б ложил на клей для г/б ферозит 140. когда была жара 35 я просил ребят смачивать блок, как прозводитель и рекомендует. Раствор ложат не на один блок, пока положиш последний то раствор потеряет свою пластичность и сложнее будет молоточком ровнять. Пересушеный блок будет сразу подсушивать раствор.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...

А кто чем наносил клей на газобетон?

Очень интересуют отзывы по работе с кареткой.

Какой шев получается,"комфорт"при нанесении клея и от какого производителя каретка (под 375 блок) ?!!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я покупал весь инструмент аэроковский. Каретка, угольник, штроборез и пила.

Каретой наносить удобно, но слой клея получается толстый (4-5)мм. Из-за этого, долго схватывается. Когда наносили клей на следующий ряд, предыдущий еще не застыл и шевелится. Еще каретку нужно чистить от остатков засохшего клея. Это время. Я думаю, что шпателем должно быть лучше. В этой теме уже писали об этом.

Угольник имеет не прямой угол. Мы им не пользовались.

Штроборез хорош. Удобно, быстро работать.

Пила хорошая. Одну стройку пережила, теперь ушла на другую.

Киянкой практически не пользовались. Рукой прихлопнул, поерзал туда-сюда и все. Если предыдущие ряды выложены по уровню, ни каких проблем.

Разбег по диагоналям (мерялось по последнему ряду) составил 3 мм. По высоте 2 мм. Перепады по ширине и высоте в тех же пределах. Точнее не помню.

В нашем селе строитель сказал, что 100 мм не совпадение диагонали - норма.

Змінено користувачем RomanT-34
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ковышик 15см самый полезный инструмент оказался, каретка очень время экономит когда Блоки уложить не выше груди нужно )

Штробы резать легче всего фрезером но если нет Фрезера можно к Дрели приспособу смастерить из досок за пол часа , вставить фрезу и как врезером ))ну Это если фрезер не хочется покупать

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
почитал эту темку и не могу понять...толи люди когда блок кладут по 25 пачек сигарет в день выкуривают и по бидону кофе выпивают... мой результат работы : я и брат жены вместо подсобника за полных 2,5 дня уложили 28 кубов аэрка и это то, что я последний раз кладку ложил лет 10 тому назад - кирпичную.От теперь после этого я и понимаю, что цены у нас формируются не от реальных объёмов работ, а от времени потраченого дистрофиками- работниками на выполнение работ
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...