Morfu1986 Опубліковано: 19 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2015 Может кто сталкивался с тонкостью настройки подачи газовоздушной смеси в котле данко (автоматика карэ). Где можно отрегулировать подачу воздуха? Шумит как-то сильно и пламя желтоватое немного. Регулятор давления есть?Если нету то краном 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 19 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2015 Может кто сталкивался с тонкостью настройки подачи газовоздушной смеси в котле данко (автоматика карэ). Где можно отрегулировать подачу воздуха? Шумит как-то сильно и пламя желтоватое немного. На старых КАРЭ перед деталью с кнопкой стоял редуктор. Может в нем можно настроить давление газа. На новых редуктора нет. В горелках Полидоро тоже ничего не строится. Краном чуть придавить можно. Но помните, что в КАРЭ основной газовый клапан открывается давлением газа. Ну и если на запальной горелке язычок уменшится, могут начаться отключения из-за остывания термогенератора (эту горелочку вообще нужно время от времени чистить - жиклер забивается окалиной). Кстати на ней качество смеси регулируется гайкой рядом с гайкой подающей трубки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dima_vp Опубліковано: 16 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2015 Добрый вечер! Помогите с такой проблемой на котле Данко с автоматикой Каре и программатором. Когда котел работает от программатора через электромагнитный клапан, то после нескольких тактах включения он переходит в режим слабого горения. Т.е. он перестает тактовать для нагрева воды в котле до указанной температуры (50, 60, 70 град.), а просто горит горелка слабым пламенем без затухания до команды от программатора на выключения, т.к. режим нагрева закончился. Опытным путем выявлено, что без клапана от программатора котел тактует без проблем. Т.е. дело в электромагнитном клапане. Я его разобрал, почистил. После этого пару раз он тактанул и потом вновь слабое пламя до команды от программатора выкл. В чём проблема? И как её решить? (купить новый не выход, т.к. этому клапану только месяц) Заранее всех благодарю за помощь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 17 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2015 (купить новый не выход, т.к. этому клапану только месяц) Заранее всех благодарю за помощь скорее всего таки в нем проблема - заедает. вы его чистили - вам виднее, может он и смазывается еще чем.. не знаю.. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dima_vp Опубліковано: 17 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2015 скорее всего таки в нем проблема - заедает. вы его чистили - вам виднее, может он и смазывается еще чем.. не знаю.. скорее всего, или что-то с пружиной или... Сегодня буду звонить на завод и выяснять причину. А по поводу, есть ли резон в программаторе, то могу точно сказать - резон в нём есть. Экономия точно будет, т.к. котел тактует не самопроизвольно из-за остывании воды в системе, а из-за остывания дома. Дом остывает медленнее Дозвонился на завод - я нарушил гизтерзис. У меня система с циркуляционным насосом и я включил его на максимальную скорость... Получилось, что обратка по температуры была равноценна подачи. И котел не понимал команды для включения. Мне следовало выключить котел и подождать, пока остынет вода в системе. Как-то так. Короче, нужно меньше выдумывать велосипед, если он уже давно создан:D Вообще, очень доволен сервисом Агроресурса и помощью, которую они оказывают во всех нюансах (это не реклама, а личные впечатления) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
otark Опубліковано: 17 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2015 А по поводу, есть ли резон в программаторе, то могу точно сказать - резон в нём есть. Экономия точно будет, т.к. котел тактует не самопроизвольно из-за остывании воды в системе, а из-за остывания дома. Дом остывает медленнее Так уже много раз обсуждали, что смысл есть в любых приборах понижающих температуру когда нужно.Но никак нет ответа есть ли смысл пихать газовый клапан? Программатор легко включается в цепь насоса и получаем тот же эффект.Даже возможно по расходу газа разницы не будет.Т.к. в простых котлах относительно большой объем теплообменника. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dimkin43 Опубліковано: 17 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2015 В закрытой СО с принудительной циркуляцией и парапетником Атон повесил терморегулятор компьютерм на насос..расход стал реально меньше.удалось таким способом снизить мощность котла..очкую терь только чтоб нормально работал терморегулятор в котле Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 17 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2015 очкую терь только чтоб нормально работал терморегулятор в котле ну, это можно понизить до минимума: подключить gsm контроллер с датчиком температуры. и если тот пойдет на неконтролируемый нагрев - все заранее сообщит. А можно еще один термостат поставиь - если температура поднялась выше 90С - принудительно мимо первого термостата включает насос... все.. последнее может и gsm контроллер делать, он вообще много чего может.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
otark Опубліковано: 17 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2015 ну, это можно понизить до минимума: подключить gsm контроллер с датчиком температуры. и если тот пойдет на неконтролируемый нагрев - все заранее сообщит. А можно еще один термостат поставиь - если температура поднялась выше 90С - принудительно мимо первого термостата включает насос... все.. последнее может и gsm контроллер делать, он вообще много чего может.. И еще датчик напряжения на термопару и все,в недорогой сигнализации закончились входы и она превратилась в сторожа котла.А дом как всегда...хто хош заходи чего хош бери.:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dimkin43 Опубліковано: 17 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2015 . последнее может и gsm контроллер делать, он вообще много чего может.. Интересно..Цена вопроса примерно?..Ибо не углублялся Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dima_vp Опубліковано: 17 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2015 Так уже много раз обсуждали, что смысл есть в любых приборах понижающих температуру когда нужно.Но никак нет ответа есть ли смысл пихать газовый клапан? Программатор легко включается в цепь насоса и получаем тот же эффект.Даже возможно по расходу газа разницы не будет.Т.к. в простых котлах относительно большой объем теплообменника. Хочу себя просветить. Т.е. берем на насос кидаем программатор и он будет руководить вкл\выкл насоса? А что тогда будет руководить тактованием котла? Котел в любом же случае зависит от остывания воды, а не от остывания дома.... Или что-то я не так понимаю? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 18 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2015 Интересно..Цена вопроса примерно?..Ибо не углублялся от задач и функциональности цена вопроса зависит, обычно от 80 до 120 у.е. если удаленно котлом газовым управляет, то за пару месяцев по стоимости отбивается.. Добавлено через 1 минуту Хочу себя просветить. Т.е. берем на насос кидаем программатор и он будет руководить вкл\выкл насоса? А что тогда будет руководить тактованием котла? да, насос стал - котел поднял температуру внутри себя и остановился ... потом в доме остыло - термостат запустил насос а тот остывшую воду в котел и тот снова включится.... и так по кругу... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
otark Опубліковано: 18 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2015 Хочу себя просветить. Т.е. берем на насос кидаем программатор и он будет руководить вкл\выкл насоса? Да А что тогда будет руководить тактованием котла? Котел в любом же случае зависит от остывания воды, а не от остывания дома.... Или что-то я не так понимаю? Термостат котла.Т.е. котел будет держать температуру только в своем теплообменнике.В этом нет ничего страшного. Но если у Вас стоит газовый клапан,а насос работает постоянно или гасится одновременно и то и другое,все равно нужно следить не только за температурой в доме,но и воды в теплообменнике.Понятно,что когда конкретные минуса на улице все будет работать в любом режиме нормально т.к. скорее всего вода в теплообменнике не будет остывать ниже 45гр.А вот в межсезонье она легко может остыть и ниже и тогда во время запуска будет конденсат и коррозия.Возможно я несколько преувеличиваю этот момент.Пока особо опытом никто не делится. Добавлено через 6 минут если удаленно котлом газовым управляет, то за пару месяцев по стоимости отбивается.. А программатор тогда зачем? Я вот думаю,правильно ли будет объединить все датчики от СО и котла в один шлейф и получать смску о проблеме с СО чтобы сэкономить входы? Не понятно почему количество входов так сильно влияет на цену? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dima_vp Опубліковано: 18 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2015 Понятно,что когда конкретные минуса на улице все будет работать в любом режиме нормально т.к. скорее всего вода в теплообменнике не будет остывать ниже 45гр.А вот в межсезонье она легко может остыть и ниже и тогда во время запуска будет конденсат и коррозия.Возможно я несколько преувеличиваю этот момент.Пока особо опытом никто не делится. Странно. А летом кто-то воду с системы сливает? Вода в системы градусов 20-25... Конденсата нет. Ладно, теория теорией, практика показывает, что конденсата нет. У меня котел включется только когда температура в доме падает ниже 22 град. на программаторе в ночном режиме и при дневном ниже 22,8 град. Котел только месяц на этом режиме, но нареканий пока нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
otark Опубліковано: 18 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2015 Ладно, теория теорией, практика показывает, что конденсата нет. А зачем тогда в настенниках теплообменники из цвет мета ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dima_vp Опубліковано: 19 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2015 А зачем тогда в настенниках теплообменники из цвет мета ? А разве на цвет мете не образуется конденсат? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
otark Опубліковано: 19 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2015 А разве на цвет мете не образуется конденсат? Так он цветмету пофиг, потому и делают из него. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 19 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2015 Я вот думаю,правильно ли будет объединить все датчики от СО и котла в один шлейф и получать смску о проблеме с СО чтобы сэкономить входы? я вот думаю как это вы так сделаете.. точнее этого никак сделать нельзя. Добавлено через 2 минуты Не понятно почему количество входов так сильно влияет на цену? мне тоже непонятно, зачем на входы нужно более дорогую микросхему и писать дольше программу, вообще закушались эти программисты с продаванами, долой программистов .берем сименс С35 и на кнопочку вызова вешаем все датчики, а на кнопку запишем номер куда звонить в случае чего. Так подойдет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
otark Опубліковано: 19 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2015 я вот думаю как это вы так сделаете.. точнее этого никак сделать нельзя. Что нельзя? Сделать датчики нормальнозамкнутыми и соединить последовательно? Речь о украинских котлах и смодельных датчиках. Их всего 3.Напряжение на термопаре,автомобильный датчик давления масла который на размыкание и возможно термостатический мне тоже непонятно, зачем на входы нужно более дорогую микросхему и писать дольше программу, вообще закушались эти программисты с продаванами, долой программистов .берем сименс С35 и на кнопочку вызова вешаем все датчики, а на кнопку запишем номер куда звонить в случае чего. Так подойдет? Вам видней.Я ничего такого делать не собираюсь..Бум думать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 20 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2015 Напряжение на термопаре,автомобильный датчик давления масла который на размыкание и возможно термостатический я за цифровые датчики температуры веду речь и нормальную современную автоматику, а вы решили вазовские технологии притащить сюда..., но зачем, КАРЛ ?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
otark Опубліковано: 20 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2015 я за цифровые датчики температуры веду речь и нормальную современную автоматику, а вы решили вазовские технологии притащить сюда..., но зачем, КАРЛ ?? Возможно кому то нужно управлять всем подряд удаленно.Мне нужно все го лишь знать, что моя суперсовременная система отопления работает исправно.Для этого достаточно того,что я уже описал.Датчик давления нужен,для понимания,что в системе не произошла утечка.Датчик напряжения на термопаре соответственно, что факел горит.Ну возможно еще термостат на мин-макс допустимую температуру теплоносителя.Пожалуй этих вещей достаточно,чтобы понимать,что все работает.Т.е. именно оповещение о критичных неисправностях.А управление, мне пожалуй достаточно автоматики. Не исключаю,что я серьезно отстал от жизни.Пожалуйста,если есть желание выскажите свое видение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 20 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2015 тут и высказываться нечего, ну соберите вы такой вариант - так он вам тут же надоест. Ибо что не произошло - одна ошибка, ну ладно. А температуру подачи-обратки например?? еще интереснее график построить и делать вывод как на этом экономить газ. как то так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
otark Опубліковано: 20 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2015 Ибо что не произошло - одна ошибка, ну ладно. Выходит так.Но не ошибка,а критическая поломка.Т.е. имеем сигнал о том, что срочно нужно ехать разбираться.Но это связанно только с количеством входов у недорогих моделей gsm сигнализаций. А температуру подачи-обратки например?? Давайте отделим мухов от котлетов. Функции простых gsm сигнализации оповещать о критических событиях на объекте.Как то несанкционированное вторжение,поломка какого либо оборудования,отключение электричества и т.д.Можно конечно навернуть и управление.Но зачем?Если по идее этим должна заниматься автоматика управляющая системами.Зачем тогда цеплять программатор, если управление температурой будет возложено на сигнализацию по команде оператора?Может для дачи это и подходит,когда не знаешь точно время визита,но для дома ПМЖ это как то так ИМХО. Автоматика системы отопления может быть любой,как простой так и достаточно сложной.Возможно кому то будит интересно понаблюдать пару часиков как стирает машинка автомат... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 20 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2015 Функции простых gsm сигнализации оповещать о критических событиях на объекте.Как то несанкционированное вторжение,поломка какого либо оборудования,отключение электричества и т.д.Можно конечно навернуть и управление.Но зачем? Вот вы мне тоже самое говорите что мне 5 лет назад или больше сообщали - когда я попросил в gsm контроллер добавить датчик температуры и термостат ввести. потом через год повально все начали в свои gsm разработки датчики температуры вводить.. а зачем? вот и спросите их, себе я давно ответил на этот вопрос. вы заставляете меня опять на лел.. назад возвращаться, ваши мысли там, а мои - в завтрашнем дне, ну или году. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
otark Опубліковано: 20 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2015 вы заставляете меня опять на лел.. назад возвращаться, ваши мысли там, а мои - в завтрашнем дне, ну или году. Так Вы бы свои озвучили я ж не телепат.Не могу понять как термодатчик может немедленно определить,что погасла пилотная горелка котла,рванул радиатор или здох насос? Если я правильно угадал Вашу логику,то после того как дом остынет ниже х градусов получим сигнал о проблеме с отоплением т.е. практически тоже самое,чего хочу я , но с запаздыванием на часы (в зависимости от наружной температуры и инертности дома).В -20, если объкт находится км так за 30-40 можно будет вакурат подопеть к демонтажу системы 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...