Номинальная мощность бытовых приборов?

sysanin

Рекомендовані повідомлення

Всем привет! :beer: Дом будет 175 кв.м. ГАЗА НЕТУ И НИКОГДА НЕ БУДЕТ!)))) Временно повесили счетчик и поставили автомат вроде как на 20А 220В. По словам электрика счетчик расчитан на 5 кВт :o Вот я сразу и начал прикидывать во скольких комнатах надо выключить свет, чтобы заработал бойлер :)

 

В связи с электрофикацией(подвода электричества) дома назрел вопрос. Какие номинальные параметры мощностей бытовых приборов(ниже будет список)?

 

прочитав темы, учел немного информации, что:

Автомат 20А не отключается при токе 22,6 А (4,9 кВт).

Отключается при токе 29 А (6,4 кВт) за время менее 1 ч.

Отключается при токе 51 А (11,2кВт) за время от 1с. до 1 мин.

На розетки 2,5 мм - 16А

На свет 1,5 мм - 10А

Позвольте добавить..если уж выбор - Одескабель, то ВВГнг, аещё лучше -ВВГнгд

Всё тоже самое, только нг - не поддерживает горение, нгд - ещё и не дымит ядовито ...

 

Максимальное потребление мощности устройством(ориентировочные):

1. Электробойлер - 2-6 кВт

2. Варочная поверхность на 2 комфортки - 3.6 кВт

3. Духовка варочная - 3.7 кВт

4. Чайник - 2.4 кВт

5. Насосная станция - 2кВт

6. Стиралка - 1 кВт

7.Микроволновка - 1кВт

7. Холодец+телевизоры+утюг+лампочи+комп - 2кВт.

 

То есть по скромным подсчетам будет общая мощность порядка 20кВт :o

 

Не ну понятно, что это не будет включено в один момент, но у нас то на входе ограничение в 5 кВт по счетчику и по автомату. Или я не то что-то считаю? %)

 

 

исходя из вышеприведенных мощностей, следует такой разброс автоматов:

*автомат (25А) на бойлер 100л накопительный хз какой брать будем

*автомат (25А) на варочную поверхность и духовочный шкаф (еще не купили)

*автомат (25А) на насосную станцию (еще не купили)

*автомат (16А) холодец+стирайка+элчайка+СВЧ печка (уже купили)

*автомат(16А) все розетки 1 этажа

*автомат(16А) все розетки 2 этажа

*автомат(10А) все освещение 1 этажа

*автомат(10А) все освещение 2 этажа

*автомат(10А) внешнее освещение дома и улицы

*автомат(16А) внешняя розетка для нужд

 

ps автоматы и проводка в доме будет рассчитана просто и без наворотов и заземлений, Диф реле и прочей лабуды извените, но не БУДЕТ! ))) Всю жизнь жили без диф защиты и еще столько проживем :-P

 

кстати для поддержания хорошего настроения, обращайтесь к профессионалам, а не делайте сами!!!! :beer: :

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Интересный Вы человек!:)

Ну, поехали...

Временно повесили счетчик и поставили автомат вроде как на 20А 220В. По словам электрика счетчик расчитан на 5 кВт

Что значит "временно"? Потом его вообще не будет? Какая у Вас мощность по ТУ? Есть такой документ или по старой схеме подключены? Со слов электрика не счетчик, а автомат расчитан на 5 кВт

 

В связи с электрофикацией(подвода электричества) дома назрел вопрос.

То есть по скромным подсчетам будет общая мощность порядка 20кВт

Так значит что-то есть из нужных документов, раз идет вопрос о подключении энергснабжения. Опять встает вопрос о мощности и уже о напряжении. Будет 220 или 380? И как вопрос об отоплении решили? Электрическое или ТТ котел?

 

автоматы и проводка в доме будет рассчитана просто и без наворотов и заземлений, Диф реле и прочей лабуды извените, но не БУДЕТ! ))) Всю жизнь жили без диф защиты и еще столько проживем

Браво...брависсимо!

А зачем эти автоматы вообще нужны? Отвертку в колодку и хрен когда выбъет от перегрузки. А от короткого пусть защита в ТП срабатывает. Это ихняя головная боль.

А заземление зачем? Та ну бросьте...долбанет пару раз жену током машинка, живее по кухне бегать будет будет за пифком:beer:

А проводку только телефонным кабелем! Зачем деньги тратить, все равно пожар скоро:good:

 

Какие еще советы нужны?

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так значит что-то есть из нужных документов, раз идет вопрос о подключении энергснабжения. Опять встает вопрос о мощности и уже о напряжении. Будет 220 или 380? И как вопрос об отоплении решили? Электрическое или ТТ котел?

на столбе ВРЕМЕННО повесили счетчик с автоматом 20А и 2 розетки для стройки. Электрик сказал, что на ДОМ будет 5кВт мощности идти. И уточнил, что СЧЕТЧИК РАСЧИТАН НА 5кВт - так что все насмешки в ту сторону!

 

с котлом пока не решили какой будет обычный на дровах (КОТВ 18) или газогенераторный «КОТЭКО» 20 кВт или «АНКОТ 25» — 23 кВт пока не решили.

 

в доме ОДНОЗНАЧНО БУДЕТ 220В и 5 кВт.

 

не надо только иронизировать по поводу ДИФ защиты, землю скорее всего будем проводить, но пока что больше интересует мощность, которая будет на весь дом идти.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ну ладно скоко того УЗО, хоть одно поставьте на кухню и на розетки в ванную, если уж дети есть то хоть и детскую обьедените. Ато извините пожалуйста как в кабак идти то там деньги тратить можно, а как для себя любимого и для окружающих себя любящих людей то нафик то УЗО:). Поставьте, не пожалеете потом. Не ирония, а взгляд в будующее))):beer:
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ну ладно скоко того УЗО, хоть одно поставьте на кухню и на розетки в ванную, если уж дети есть то хоть и детскую обьедените. Ато извините пожалуйста как в кабак идти то там деньги тратить можно, а как для себя любимого и для окружающих себя любящих людей то нафик то УЗО:). Поставьте, не пожалеете потом. Не ирония, а взгляд в будующее))):beer:
спасибо подумаем, но вот я живу в Киеве в доме 1996 года постройки, так там на весь дом 2 автомата (по пол квартиры) и общий тумблер. Честно я вам скажу - никого из родных, знакомы и близких не покалечило. :beer: По кабам не шарюсь и живу по минимум затрат))

 

Будет мнение специалиста, который скажет что-то по расчету мощности? :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уважаемый, я же написал...не счетчик на 5 кВт расчитан, а ограничивающий автомат

Электрик неправильно терминами разбрасывается. Все счетчики однофазного включения новые электронные идут с номиналом 5-50(60)А.

То бишь на мощность до 10 кВт.

А мощность уже автоматами ограничивают. И на Ваши 5 кВт много не разгуляешься. Это Вы правильно заметили.

Вывод из моего опуса-на Ваши потребности мощности мало!

Берите ТУ на повышение мощности. До 10кВт разрешат 220В. хОЧЕТСЯ больше-это уже 380В.

Определитесь на стадии строительства. При разных напряжениях разная проводка залаживается. Это электрик объяснил?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Временно повесили счетчик и поставили автомат вроде как на 20А 220В. По словам электрика счетчик расчитан на 5 кВт...

 

...исходя из вышеприведенных мощностей, следует такой разброс автоматов:

*автомат (25А) на бойлер 100л накопительный хз какой брать будем

*автомат (25А) на варочную поверхность и духовочный шкаф (еще не купили)

*автомат (25А) на насосную станцию (еще не купили)...

Если вводной автомат на 20А, зачем Вы пишете об автоматах на 25А?

При перегрузке первым будет выбивать автомат на 20А у счетчика.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в доме ОДНОЗНАЧНО БУДЕТ 220В и 5 кВт.

...

- Электробойлер - 2-6 кВт

- Варочная поверхность на 2 комфортки - 3.6 кВт

- Духовка варочная - 3.7 кВт

Надо как-то или трусы одеть или крест снять.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

читать умеем? написано АВТОМАТ ВРЕМЕННЫЙ НА СТОЛБУ ВИСИТ для стройки, а не В ДОМЕ! 8-) То что будет в доме ДОЛЖНО быть я и хочу понять! А вы только умничать можете :o. Я вам рассписал мощности подробнейшим образом, но никто кроме троллинга толком не сказал какую мощность на все это оборудование хватит.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Временно повесили счетчик и поставили автомат вроде как на 20А 220В. По словам электрика счетчик расчитан на 5 кВт :o Вот я сразу и начал прикидывать во скольких комнатах надо выключить свет, чтобы заработал бойлер :)

Не парьтесь, хватит на все, если осмотрительно.

Свет - на экономках или светодиодных - 300 Вт в нормальном режиме, 600 Вт - в парадном.

Бойлер - не больше 2 кВт, на вечер желательно отключать.

Духовка - до 3 кВт

Насосная станция - до 1 кВт (при пуске - до 3 кВт, но автомат "С" на входе нормально выдерживает перегруз)

Варочная - любая, но три комфорки сразу на полную включить не выйдет, да, обычно, и не надо.

Электрочайник - только не включать вместе с плитой ил духовкой

Кондишн - небольшой сплит, желательно не больше одного - до 2 кВт

Стиралку (до 3 кВт в режиме нагрева) желательно включать ночью.

Утюг - утром.

 

Автоматы по 25А - правильно, чтобы не менять, если получится завести большую мощность.

Если выйдет договориться об автомате 40А на входе - будет просто гуд.

А от дифзащиты, особенно на кухне и в ванной, отказываться не стоит, и трехпроводку по дому лучше сделать - эта штука реально выручает.

Дерзайте!

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Автоматы на 25А на отходящие линии лучше не ставить, ставьте 20А. 25 можно поставить только на плиту и завести эту линию только на нее.

на свет 10 или 16А, хватает с головой. и не ведите несколько комнат в одну линию, можно посадить под один автомат, а в будущем разделить на 2 или 3.

И поставьте диф. автоматы на оборудование, которое работает с водой, потом не пожалеете!!!!

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Со своей сторона порекомендовал бы реле приоритета - оно позволит вам сбалансировать ваши нагрузки автоматически. Почитайте о его возможностях.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Автоматы на 25А на отходящие линии лучше не ставить, ставьте 20А. 25 можно поставить только на плиту и завести эту линию только на нее.

+1, добавлю, что все отводящие автоматы желательно ставить "В", у них быстродействие выше - для того, чтобы при КЗ не выбивал входной автомат. Исключение - стиралка и насос, их лучше посадить на 16А "С" каждый.

Со своей сторона порекомендовал бы реле приоритета - оно позволит вам сбалансировать ваши нагрузки автоматически. Почитайте о его возможностях.
+1 Полезный прибор - эта тема обсуждалась здесь, только ссылки там неправильные, нужное устройство - это типа такого
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 11 місяців потому...

и снова здраствуйте! :beer: уточнение небольшие по входным параметрам. входной предохранитель стоит С25, тоесть 25 Ампер, подсчитаем мощность 5,5кВт и :

 

Автомат 25А не отключается при токе 28 А (6,2 кВт).

Отключается при токе 35 А (7,7 кВт) за время менее 1 ч.

Отключается при токе 63 А (13,8 кВт) за время от 1с. до 1 мин.

 

если я не прав, то поправьте меня? :beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Непонятно, что вы сейчас считаете. Выдержит ли ваш автомат 7кВт нагрузки? Некоторое время да. При постоянно максимальной мощности сработает по нагреву и чем чаще будет срабатывать, тем быстрее выйдет из строя. Нельзя при присоединенной мощности 5,5 кВт, ограниченной именно вводным автоматом, навесить 10 кВт потребителей - нужно менять вводной АВ на больший. Для этого берутся ТУ на увеличение мощности, а то что вы описывали:

Максимальное потребление мощности устройством(ориентировочные):

1. Электробойлер - 2-6 кВт

2. Варочная поверхность на 2 комфортки - 3.6 кВт

3. Духовка варочная - 3.7 кВт

4. Чайник - 2.4 кВт

5. Насосная станция - 2кВт

6. Стиралка - 1 кВт

7.Микроволновка - 1кВт

7. Холодец+телевизоры+утюг+лампочи+комп - 2кВт.

это называется опросной лист, на основании которого вам выдают ТУ.

Другое дело, если у вас что-то типа дачного поселка, где присоединенная мощность на каждого строго ограничена. Тогда два пути:

1. Смириться и адаптировать свое электрооборудование к договорной мощности.

2. Схитрить и установить перепакованный автомат с начинкой большего номинала. Но кого вы при этом обманите - вам решать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

и снова здраствуйте! :beer: уточнение небольшие по входным параметрам. входной предохранитель стоит С25, тоесть 25 Ампер, подсчитаем мощность 5,5кВт и :

 

Автомат 25А не отключается при токе 28 А (6,2 кВт).

Отключается при токе 35 А (7,7 кВт) за время менее 1 ч.

Отключается при токе 63 А (13,8 кВт) за время от 1с. до 1 мин.

 

если я не прав, то поправьте меня? :beer:

Поставьте переделаный АВ 40А-50А инспектору 100-200$ и никаких проблем с нехваткой мощности :)

Сразу скажу что не надо писать что так нельзя нету мощностей ,перекос.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Придет другой инспектор и заплатите штраф не 100 и не 200!!!!

Кто заплатит ?АВ что на верку сдадут,а во вторых по всем бумагам законно.Половин офисов ,домов и квартир работает по такой схеме.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Приходит проверяющий, делает замер потребляемой мощности, сверяет с выделенной по документам.

Это пока работает!!!!!

Вот поэтому у нас и вырубает линии, горят ТП и тд и тп!!!!

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не бейте меня я только учусь! )))) А то с самого первого поста накинулись)) Тут форум и все люди друзья!))

 

Хотели еще делать теплый пол, но мощности сейчас не хватает. В будущем планировалось переходить на трехфазную, но это уже позже.

 

Добавлено через 9 минут

Непонятно, что вы сейчас считаете. Выдержит ли ваш автомат 7кВт нагрузки? Некоторое время да. При постоянно максимальной мощности сработает по нагреву и чем чаще будет срабатывать, тем быстрее выйдет из строя. Нельзя при присоединенной мощности 5,5 кВт, ограниченной именно вводным автоматом, навесить 10 кВт потребителей - нужно менять вводной АВ на больший. Для этого берутся ТУ на увеличение мощности, а то что вы описывали:

****

это называется опросной лист, на основании которого вам выдают ТУ.

Другое дело, если у вас что-то типа дачного поселка, где присоединенная мощность на каждого строго ограничена. Тогда два пути:

1. Смириться и адаптировать свое электрооборудование к договорной мощности.

2. Схитрить и установить перепакованный автомат с начинкой большего номинала. Но кого вы при этом обманите - вам решать.

люди же в селах живут с такими потребителями и все работает, вот и хотелось бы понять как они распределяют мощностя :)

 

по кабелю так? толщина на свет 2*1мм и на розетки 2*2,5, а на кухню/санузел и бойлерную - 3*2,5 или 3*3мм по типам вот совет:

 

ПВС - плохо.

ШВВП - плохо.

 

ВВП - хорошо (в штукатурку)

ВВГ - отлично (за гипсокартон, в каналы)

 

Для освещения - сечение 1.5мм2.

Для розеток - 2.5мм2.

На кухню - несколько отдельных линий 2.5мм2 или одну 4мм2.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не бейте меня я только учусь! )))) А то с самого первого поста накинулись)) Тут форум и все люди друзья!))

 

Хотели еще делать теплый пол, но мощности сейчас не хватает. В будущем планировалось переходить на трехфазную, но это уже позже.

 

Добавлено через 9 минут

 

люди же в селах живут с такими потребителями и все работает, вот и хотелось бы понять как они распределяют мощностя :)

 

по кабелю так? толщина на свет 2*1мм и на розетки 2*2,5, а на кухню/санузел и бойлерную - 3*2,5 или 3*3мм по типам вот совет:

Люди живут в селах без ел духовки ,ТП, ел котла,кондиционера,а если с этим то жук в пробку без проблем поставить.

На свет 2*1,5 лучше 3*1,5

 

Добавлено через 5 минут

Приходит проверяющий, делает замер потребляемой мощности, сверяет с выделенной по документам.

Это пока работает!!!!!

Вот поэтому у нас и вырубает линии, горят ТП и тд и тп!!!!

Я с вами согласен ну кто откажется от благ цивелизацыии.

А реконструкцыю ТП никто не захочет делать за свои деньги:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

... горят ТП и тд и тп!!!!

ТП "горят" потому, что в них шлак на защите стоит. Автоматы не срабатывают по перегрузке

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

где-то находил схему на которой указано кол-во автоматов, розеток и прочего, в какой программе это можно нарисовать и рассчитать?

 

зачем на свет 3 провода и тем более сечением 1,5? 1 мм=5А=1100Вт

 

(ссылка на изображение устарела)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

где-то находил схему на которой указано кол-во автоматов, розеток и прочего, в какой программе это можно нарисовать и рассчитать?

 

зачем на свет 3 провода и тем более сечением 1,5? 1 мм=5А=1100Вт

 

(ссылка на изображение устарела)

Почему 3*1,5?

Читайте другие темы здесь все есть :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах