Растерялся в выборе ТТ котла для дома в 100 квадратов

Melya

Рекомендовані повідомлення

Вот вверху нарисовал лейку, под ней кран! Заливаем антифриз, бежим по радиаторам и крутим крнаы Маевского, снова доливаем пока не появиться в леечке "полный бак" закрываем кран под лейкой и запускаем систему! от температури давление и так подниметься, если давление нужно изначально то можно придумать в системе еще один кран и через него насосом докачивать.....Покупать насос ради одной заливки антифриза не рационально..

Покритикуйте мысли пжл...:)

1.thumb.JPG.367fc8958f16dd90e6e3ad7a67552019.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нужны системы безопасности еще. Одного подрывника маловато будет.

Можно поставить бесперебойник для насоса. Такой, чтобы мог работать в течении времени одной закладки котла. (С учетом потери емкости аккумулятора со временем).

Можно поставить аварийный теплообменник (если вода у вас не от электрического насоса).

А то предсавьте, сколько времени прийдется приводить в работоспособное состояние систему после закипания. (Антифриз при закипании окажется на полу в котельной).

Ну, или дежурить во время протопки, и быстренько засыпать котел заранее припасенным песком.

А интересно, гасил ли кто-то котел углекислотным огнетушителем?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А то предсавьте, сколько времени прийдется приводить в работоспособное состояние систему после закипания.

 

Гравитационка вряд-ли закипит:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Гравитационка вряд-ли закипит:)

 

Закипает запросто. Особенно на угле. В основном на котлах без терморегулятора.

При открытой системе - не проблема - ну булькает в котле и слышно удары трубах - но не опасно. Максимум может завоздушить радиаторы.

А вот с закрытой - защищаться необходимо конкретно, лучше даже перестраховаться.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Гравитационка вряд-ли закипит:)

 

На схеме принудительная циркуляция.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На схеме принудительная циркуляция.

Сорри, изначально ТС планировал гравитационку, сначала открытую, потом закрытую рассматривал.

Если обсуждение переходит в рассмотрение схемы обвязки ТТК с принудительной циркуляцией, то это уже другая история:)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сорри, изначально ТС планировал гравитационку, сначала открытую, потом закрытую рассматривал.

Если обсуждение переходит в рассмотрение схемы обвязки ТТК с принудительной циркуляцией, то это уже другая история:)

 

Раскажите про эту историю, что куда и где поставить! Мне как человеку который этим не занимался самому "допереть" тяжело, а с Вашими знаниями и опытом думаю все получиться!Что скажете про схему залива незамерзайки?

 

Добавлено через 6 минут

Нужны системы безопасности еще. Одного подрывника маловато будет.

Можно поставить бесперебойник для насоса. Такой, чтобы мог работать в течении времени одной закладки котла. (С учетом потери емкости аккумулятора со временем).

Можно поставить аварийный теплообменник (если вода у вас не от электрического насоса).

А то предсавьте, сколько времени прийдется приводить в работоспособное состояние систему после закипания. (Антифриз при закипании окажется на полу в котельной).

Ну, или дежурить во время протопки, и быстренько засыпать котел заранее припасенным песком.

А интересно, гасил ли кто-то котел углекислотным огнетушителем?

 

Безперебойник планируеться для насоса и для работы котла(в среднем 150-170Вт потребление) и генератор электричества на случай отключения более чем на 5-8 часов! Если подскажете по пезперебойнику буду оч. признаелен! А какие еще системы безопасности нужно ставить кроме группы безопасности?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Раскажите про эту историю, что куда и где поставить!

 

Пост 90. там нарисовано что и как должно быть.

Дорисуйте туда свою заливочную горловину,поставте бесперебойник ну и желательно чтоб котёл был укомплектован аварийным контуром охлаждения.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да будет работать.

 

Я не совсем понял эту схему! С верху это расш. бак или заливная горловина?А с лева от котла мембранный бак? Сейчас рассматриваю закрытую систему с принудительной циркуляцией, а для ее шарик на подающей трубе не нужен...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я не совсем понял эту схему! С верху это расш. бак или заливная горловина?А с лева от котла мембранный бак? Сейчас рассматриваю закрытую систему с принудительной циркуляцией, а для ее шарик на подающей трубе не нужен...

 

Вы собираетесь это делать сами или нанимать специалиста в этой области?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы собираетесь это делать сами или нанимать специалиста в этой области?

 

Я конечно могу нанять но мне безумно интересно сделать это самому! Инструмент и желание присутствуют:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я конечно могу нанять но мне безумно интересно сделать это самому! Инструмент и желание присутствуют:)

Варить стальные трубы умеете?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Варить стальные трубы умеете?

 

Да, варил! Вот купил себе инверторную сварку и маску хамелеон думаю будет еще проще!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да, варил! Вот купил себе инверторную сварку и маску хамелеон думаю будет еще проще!

Найдите сварщика который уже варил системы отопления, человек и сделает нормально, и, возможно, посоветует что то дельное по месту.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну не ищем мы легих путей:)

По вопросам ...

***1) Для ТТ котла в закрытой системе(З.С.) какие существуют средства(группы) безопасности?

2) По форуму знаю, что люди такие как Сергей31, Мурава для отопления настоятельно рекомендуют использовать сталь или медь(в моем варианте сталь) какие диаметры допустимы? 0.5"" хватит?

3) Для работы З.С. нужно давление, как его создать?

4) В системе будет незамерзайка, кудой ее наливать?

5) Для дома в 100кв. и 8 стальных радиаторов(высота 50см, мощность приметно 1400Вт каждый) какой емкости покупать мембранный бак?

6) Какой насос поставить и какая должна быть его мощность?***

 

дельных советов особо я не получил по этим вопросам...

А сварить трубы это далко не тяжело...Тем более компресором можно накачать воздух и пройтись по всем местам сварки, промазать мыльным растворм для определения наличия "сифона", в дальнейшем устранить!

 

Я просидел не один час и не один день в изучении этой темы но как видете вопросы еще есть поэтому если тема будет красиво исложена это поможет очень многим интузиастам желающим сделать отопление своего дома, дачи собственными руками! Ведь не все могут позволить себе нанять мастера для монтажа....

П.С. Тему уже наверное надо немного переименовать;)

 

Добавлено через 1 час 20 минут

Покритикуйте вот такую схему! Будет нормально работать? Куда при такой схеме врезать вывод гозового котла?

2.JPG.5ddd125386886e43117c3f8ec9a42b97.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну не ищем мы легих путей:)

 

Покритикуйте вот такую схему! ...

 

Критиковать - не мешки таскать.

 

... Вместо написания сотни сообщений и толкотни воды в ступе нашли бы уже себе подрядчика или просто монтажника, взяли у него консультацию - и отпала бы львиная часть ненужных вопросов.

 

Говорю еще раз как говорил многим - на форуме Вам не дадут готового решения.

Если и дадут - то не разжуют почему именно так.

Если разжуют - то с умыслом и только по разумению разжевавшего.

 

Зато комплексов, сомнений и советов отсыплют сполна.

На форуме отвечают только на конкретные четкие вопросы или в лучшем случае показывают направление, куда стоит двигаться в изысканиях.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну не ищем мы легих путей:)

По вопросам ...

***1) Для ТТ котла в закрытой системе(З.С.) какие существуют средства(группы) безопасности?

2) По форуму знаю, что люди такие как Сергей31, Мурава для отопления настоятельно рекомендуют использовать сталь или медь(в моем варианте сталь) какие диаметры допустимы? 0.5"" хватит?

3) Для работы З.С. нужно давление, как его создать?

4) В системе будет незамерзайка, кудой ее наливать?

5) Для дома в 100кв. и 8 стальных радиаторов(высота 50см, мощность приметно 1400Вт каждый) какой емкости покупать мембранный бак?

6) Какой насос поставить и какая должна быть его мощность?***

 

 

Вопросы №3,4... Извините за резкость, но если бы мои коллеги начали задавать подобные вопросы в процессе работы - были бы уволены в тот же час. Это даже не азы, а так, здравый смысл

Вопрос № 1 - это вопрос уже посложнее, это уже начальная школа, но ответ найти совсем несложно. Посдсказка - источник ответа - любой манагер по продажам в нормальной конторе, шо торгует котлами

Вопрос № 2,5,6 - это уже не к монтажникам, а к проектантам (там уже целых две формулы помнить надо:)). Но, пару книг по гидравлике СО из просторов интернета удовлетворят любое любопытство

 

Пути я вижу два.

1. Пройти путь самообразования

2. Потратить 200-300у.е. и пригласить "практикующего шамана" на шеф-монтаж, попутно получив ответы на все интересующие Вас вопросы, так сказать, "в поле"

 

Удачи:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Безперебойник планируеться для насоса и для работы котла(в среднем 150-170Вт потребление) и генератор электричества на случай отключения более чем на 5-8 часов! Если подскажете по пезперебойнику буду оч. признаелен! А какие еще системы безопасности нужно ставить кроме группы безопасности?

 

Купил себе Люксеон. 800Вт от 12В и 100Ач аккумулятор для бесперебойника. Были и на 1000 Вт тоже от 12 В, но при замере тока без нагрузки они потребляли значительно больше.

Где-то здесь в ветке есть тема про бесперебойник для котла, там и координаты. Если найду - вставлю.

Если еще не купили насос - обратите внимание на энергосберегающие. Возможно связка дорогой энергосберегающий насос с меньшим аккумулятором будет дешевле чем дешевый насос с меньшим аккумулятором. Такие насосы есть у Грюндфоса и Вило.

Будете трубы варить сами - напишите отчет. Я паял медь себе самостоятельно. Это не сложно.

 

Добавлено через 23 минуты

Вот Тема Покупал у Далета. Даже перфоратором испытывал. (В смысле подключал)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Такая схема имеет право на жизнь?

 

Еще вопрос по обвязке котла! К примеру выход ТТ котла 2" и резьба! С чего начать и как продолжать обвязку с возможностью замены крана от подачи/ обратки при его повреждении( плохой герметизации)?!!

9.thumb.JPG.89acd7cfa286ea82c5e635635dcb4a75.JPG

3-2.jpg.e96a397e7be02eb8a9b6b895e4fc5ffd.jpg

Змінено користувачем Melya
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Переходите сразу, или после уголка на нужный диаметр.

Предусмотрите в системе американки, чтобы можно было просто демонтировать нужные участки. Себе котел подключил через гибкие нержавеющие гофрированные трубки, самые маленькие, по 15 см. Стало намного удобней. И собирается легче и подвигать котел немного можно при необходимости.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот набросал очредную схему отопления! Красный и синий коллектора можно сварить с трубы в 2", выходы поделать на 3/4", а на сами батареи пустить 1/2"...По этой схеме можно добиться нормальной работы отопления?

Батареи первого этажа(левое и правое крыло) имеют по 4 батареи, просто на рисунке не поместилось..

8.JPG.97f2166977b1552be322a3217b3b771e.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По этой схеме можно добиться нормальной работы отопления?

 

В принципе да. Не забываем группу безопасности.

И еще. Если на радиаторах будут стоять термокраны или термоголовки - обязательно нужно предусмотреть ситуацию когда все они могут закрыться и остановить циркуляцию в системе. Проще всего на самом дальнем радиаторе никакой регулировки не ставить для гарантированной циркуляции теплоносителя.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А может и не на одном.

Когда будете топить котел - поймете сколько их нужно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В принципе да. Не забываем группу безопасности.

И еще. Если на радиаторах будут стоять термокраны или термоголовки - обязательно нужно предусмотреть ситуацию когда все они могут закрыться и остановить циркуляцию в системе. Проще всего на самом дальнем радиаторе никакой регулировки не ставить для гарантированной циркуляции теплоносителя.

 

Забыл нарисовать группу безопасности но конечно же она будет... А с диаметрами труб я верно писал или можно использовать и диаметри меньшего диаметра? Напомню коллектор расного и синего цвета кусок трубы 2" заварен с двух сторон, от подачи котла и обратки до коллектора -1", подъем на второй этаж 3/4", а вся разводка 1/2"