Отопление тепловым насосом

Martell

Рекомендовані повідомлення

спасибо

 

и еще кроме самого насоса, что еще нужно для организации в доме отопления, кондиционирования и ГВС (при условии что будут "теплые полы")?

 

1. Для ГВС - бак-накопитель (в зависимости от схемы - с теплообменником или без такового)

2. Для отопления - буферный бак

3. Для кондиционирования - фанкойлы в комнатах, которые нуждаются в охлаждении.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

спасибо

 

и еще кроме самого насоса, что еще нужно для организации в доме отопления, кондиционирования и ГВС (при условии что будут "теплые полы")?

 

буферный бак на отопление со скоросным теплообменником на ГВС + теплообменник на фанкойлы + фанкойлы и насосики. а теплый пол уже оказался лишним. можно было сэкономить. и вобще вся система ТН стоит в пределах 0,5-1,2 эвро за Ват тепла вместе с кондиционированием. вот и ориентируйтесь)))) а разброс потому, что разные решения. :beer:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

и вобще вся система ТН стоит в пределах 0,5-1,2 эвро за Ват тепла вместе с кондиционированием. вот и ориентируйтесь)))) а разброс потому, что разные решения. :beer:

 

0,5 евро, это Вы конечно загнули, тут не то что система, даже нормальный насос не купите:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

НЕТ НЕ ЗАГНУЛ! абсолютно реальные цыфры! Дело в том, что так называемое ноу-хау прийдя в Украину через брендовых производителей уж слишком завышают цены! Спросите любого холодильщика или кондиционерщика толкового, сколько должен стоить (чиллер) ТН вода-вода или росол-вода!!! И скажите цену ТН, что продают))))) вам любой ответит, что завышенно)))) Ставлю уже около 5 лет и не на теории основываюсь, а на практике (цену).
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может и завышено, но почему-то покупают, и именно у брендовых производителей...

Кажеться мне, что холодильщик скажет, конечно цену, но будет она не совсем адекватная, в отношении хотя бы мелкосерийного производства. Если собрать один насос в гараже цена одна, а если поставить на конвеер, затраты совсем другие, и конечно же качество, функциональность и эстетика соответственно...

То что начали с 0,5, спорить не буду, если ужаться и постараться, взять дешевые материалы и ничего не бурить не копать... и т.д.

Но и 1,2 это не предел, скорее около средины:rolleyes:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

НЕТ НЕ ЗАГНУЛ! абсолютно реальные цыфры! Дело в том, что так называемое ноу-хау прийдя в Украину через брендовых производителей уж слишком завышают цены! Спросите любого холодильщика или кондиционерщика толкового, сколько должен стоить (чиллер) ТН вода-вода или росол-вода!!! И скажите цену ТН, что продают))))) вам любой ответит, что завышенно)))) Ставлю уже около 5 лет и не на теории основываюсь, а на практике (цену).

 

Ух-ты :) а выдайте, пожалуйста сметку на систему, скажем, в 10кВт по теплу, чтобы влезла в озвученные Вами 5000 евро. Или будет как в монтаже кондишек, когда при детальном рассмотрениив озвученные 500 грн входит только 1,5м трассы и не входит а) короб б)крепеж в) уголки г) еще куча разной хрени, и суммарная смета вылезает далеко за пределы озвученных ранее другими монтажниками 900 грн :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вроде как писал, что все зависит от ситуации)))) маленькие мощности как правило дороговатые.

Офисное здание 900 м2 нагрузка 60 кВт по теплу и 45 кВт по холоду.

1. ТН - 9566 Э. ( не китай! италия или бельгия)

2. Скважены с зондами - 6455 Э (общ длина 700 м.п. бурение + зонды)

3. Фанкойлы пристенные корпусные - 2961 Э

4. Разводка по зданию - 3570 Э

5. Работы - около 8000 Э

6. Проект и ПН - 300-400 Э

итого 30 900 Э = 0,51 Э за 1 вт тепла.

Система с фрикулингом в пик по холоду переключение на принудительное охлаждение.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вроде как писал, что все зависит от ситуации)))) маленькие мощности как правило дороговатые.

Офисное здание 900 м2 нагрузка 60 кВт по теплу и 45 кВт по холоду.

1. ТН - 9566 Э. ( не китай! италия или бельгия)

2. Скважены с зондами - 6455 Э (общ длина 700 м.п. бурение + зонды)

3. Фанкойлы пристенные корпусные - 2961 Э

4. Разводка по зданию - 3570 Э

5. Работы - около 8000 Э

6. Проект и ПН - 300-400 Э

итого 30 900 Э = 0,51 Э за 1 вт тепла.

Система с фрикулингом в пик по холоду переключение на принудительное охлаждение.

 

В первую же зиму система станет, все и вся замерзнут:(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

)))))))) уже вторую зиму пробалдели))))) обоснуйте ваше высказывание, потом берите ящик коньяка и поехали! )))))))))))
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вроде как писал, что все зависит от ситуации)))) маленькие мощности как правило дороговатые.

Офисное здание 900 м2 нагрузка 60 кВт по теплу и 45 кВт по холоду.

1. ТН - 9566 Э. ( не китай! италия или бельгия)

2. Скважены с зондами - 6455 Э (общ длина 700 м.п. бурение + зонды)

3. Фанкойлы пристенные корпусные - 2961 Э

4. Разводка по зданию - 3570 Э

5. Работы - около 8000 Э

6. Проект и ПН - 300-400 Э

итого 30 900 Э = 0,51 Э за 1 вт тепла.

Система с фрикулингом в пик по холоду переключение на принудительное охлаждение.

 

Чего то не хватает, угадайте чего....

Как по Станиславскому "..... НЕ ВЕРЮ..."

1. "Невозможного не бывает"

2. Недобор по грунтам, раз, и второе, 1 м.п. по цене 9,22 вместе с буровыми и с зондами и с теплоносителем. Шикарно.....

 

бомба замедленного действия.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

да шикарно когда и буровые свои и хорошие обьемы по трубам))))

Говорите недобор по грунтам, ок, обоснуйте!)))) приведите точную форму с учетом теплопроводности грунта, количества используемого из грунта холода и тепла за год, температура грунта в естественном состоянии, средняя теспература жидкости в зондах с привязкой к СОР... если вы приведете теорию в которой мы на практике ошиблись, поедим на обьект))))) я думаю как сервис инженер вы сможете поехать вместе со мной, и мы проведем осенью плановый сервис и вы все увидите. Могу сказать, что вы очень не хотите перенимать опыт украинских инженеров, а читаете только иностранные книги, хотя у нас есть и книги и работы и все,))) для того что бы все считать и не ошибаться...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

да шикарно когда и буровые свои и хорошие обьемы по трубам))))

Говорите недобор по грунтам, ок, обоснуйте!)))) приведите точную форму с учетом теплопроводности грунта, количества используемого из грунта холода и тепла за год, температура грунта в естественном состоянии, средняя теспература жидкости в зондах с привязкой к СОР... если вы приведете теорию в которой мы на практике ошиблись, поедим на обьект))))) я думаю как сервис инженер вы сможете поехать вместе со мной, и мы проведем осенью плановый сервис и вы все увидите. Могу сказать, что вы очень не хотите перенимать опыт украинских инженеров, а читаете только иностранные книги, хотя у нас есть и книги и работы и все,))) для того что бы все считать и не ошибаться...

 

Основываемся не только на опыте наших коллег из Германии и Австрии, которые прошли этот доо-оолгий путь в построении таких систем, но и на собственный опыт.

Что говорят вам датчики, какая t на входе в испаритель после 10-ти часовой непрерывной работы ТН с пиковыми нагрузками?

Делали ли вы натурные испытания по грунтам на месте установки, т.е. какое количества тепла вы снимаете с 1-го м.п?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

статистику пока не ведем по температурам... так как только ставим веб модуль на ТН.

нет натуральные испытания не делали, при хорошей геологии все и так ясно, но иногда делаем... так как хорошая геология до 100 метров дороговатая((((

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

статистику пока не ведем по температурам... так как только ставим веб модуль на ТН.

нет натуральные испытания не делали, при хорошей геологии все и так ясно, но иногда делаем... так как хорошая геология до 100 метров дороговатая((((

 

А без модуля нельзя посмотреть и собрать статистические данные?

И что вам показывает геология, поделитесь опытом расчетных данных количества получаемого тепла с погонного метра при использовании 32 или 40 трубы при разных грунтах на разных глубинах, и вообще то я не про геологию, а про "испытательный зонд", с реальными измерениями получаемого тепла.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вы же прекрасно знаете что зонд зонду рознь)))) тем более если система работает на кондиционирование... зачем изобретать велосипед)))) опытом поделюсь, только не здесь!!! при встрече или за :beer:)))) Опыт нарабатывается с годами, связи, знакомства да и информация собирается по крупицам и на ошибках и чужих и своих... поэтому выкладывать ее на блюдечке - не культурно и не собираюсь да и ветка это не техническая, а консультационная! Есть специалисты которые все сделают, но за деньги, а то монтажников тоже много по отоплению которые начали заниматься ТН вот и наставили не понимая что ставят... "так там же написано 65 градусов дает" вот такие ответы когда делаешь экспертизу или переделываешь)))) "Херня все это - ваши тепловые насосы и ваша экономия! сумасшедшие деньги и никакого толку" - вот ответ потом неудовлетворенных заказчиков.

 

И спрашивается у производителя ТН - зачем же паришь его такому монтажнику? зачем не учишь? не объясняешь? зачем вообще доверять оборудование тому, кто считает на авось???? я такого не понимаю!!!

 

Пусть докажет, что он специалист - тогда и работает! :beer: и помочь не жалко если говоришь на одном языке!

 

А для людей хотящих скажу, что ТН - это просто современная климат. система которая должна работать и на отопление и на кондиционирование. И работает она превосходно и комфорт безупречный, но если вам жалко денег или их нету...)))))) "берите ношу по себе" тогда и ошибок у вас не будет и радоваться будите)))).

 

Тех часть давайте перенесем в рабочие будни или сделаем клуб по ТН для инженеров)))))) :beer::beer::beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
буферный бак на отопление со скоросным теплообменником на ГВС + теплообменник на фанкойлы + фанкойлы и насосики. а теплый пол уже оказался лишним. можно было сэкономить. и вобще вся система ТН стоит в пределах 0,5-1,2 эвро за Ват тепла вместе с кондиционированием. вот и ориентируйтесь)))) а разброс потому, что разные решения. :beer:

 

 

теплый пол лишний? что вместо него ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ковер))))))))))))))) не лишний, но сэкономить можно было)))))

 

 

ковер - это хорошо, а на стены шкуры зверей:)

ну а если серьезно, получается нагревать помещение будут фанкойлы? насколько это эффективнее теплых полов или радиаторов? они же монтируются под потолком (насколько я понял)? полы холодные будут...8-)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

насколько это эффективнее теплых полов или радиаторов? они же монтируются под потолком (насколько я понял)?

Монтировать фанкойлы можно в потолок, на стену, на пол. Ими же можно как отапливать, так и охлаждать помещение, что не скажешь про радиаторы... Охлаждать с помощью теплых полов можно, но фанкойл это сделает лучше:)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Монтировать фанкойлы можно в потолок, на стену, на пол. Ими же можно как отапливать, так и охлаждать помещение, что не скажешь про радиаторы... Охлаждать с помощью теплых полов можно, но фанкойл это сделает лучше:)

 

позволяют ли фанкойлы регулировать температуру отдельно в каждой комнате? и как циркулирует воздух (только в пределах комнаты)?

извините за дилетантские вопросы

 

если есть ссылки - буду признателен

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

позволяют ли фанкойлы регулировать температуру отдельно в каждой комнате? и как циркулирует воздух (только в пределах комнаты)?

 

Позволяют регулировать в каждой комнате отдельно. Воздух циркулирует в пределах комнаты(если закрыты окна и двери):)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

теплым полом и радиатором воще не реально охладить помещение! только в паре с фанкойлом или со стенами и потолками... Правильно подабраные фанкойлы безупречно работают и никогда не шумят, не шумней стандартного кондиционера летом, и зимой практически безшумны.
  • Лайк 1