igorrius Опубліковано: 16 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2019 p.s вряд ли 18й выдает 8.8 кВт, скорее всего выдает 5,5 кВт как и пишет производитель, может максимум 6 5,5 это при +7 за бортом, а ежели будет теплее- то и больше выдаст. но если 6 кВт- то при 2,8 квт потребления получается COR 2.14 - это при какой температуре на улице ? Добавлено через 5 минут По факту получается да, вот пример по одной из новых мидей которая работает до (-30), 12-й потребляет до 2.63 кВт при обогреве и сколько она тепла при этом дает ? COR падает у всех кондиционеров, при понижении температуры на улице. Не превращается ли эта мидея в обычный обогреватель при таких минусах ? ( COR =1) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romatr Опубліковано: 16 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2019 и сколько она тепла при этом дает ? COR падает у всех кондиционеров, при понижении температуры на улице. Не превращается ли эта мидея в обычный обогреватель при таких минусах ? ( COR =1) Ну это только тестить нужно, но думаю 1.8 там точно COP будет. У меня заявленный обогрев до -15, при этом по данным Евровента, у моей Мидеа COP при такой температуре указан 2,14, но такой нюанс, это по сухому термометру. Псс: по собственным замерам за декабрь при средней температуре -4 и влажности около 80% получил COP за месяц около 2.8. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 16 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2019 Ну это только тестить нужно, но думаю 1.8 там точно COP будет. кто его знает . С одной стороны COR при понижении температуры и так падает, а если учесть , что потребление у новых модных кондишнов, работающих до -30 , растет при этом , а не падает, как у обычных инверторов- я не удивлюсь, если при -25 за бортом, COR обычного обогревателя окажется выше , нежели у новинок Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romatr Опубліковано: 16 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2019 кто его знает . С одной стороны COR при понижении температуры и так падает, а если учесть , что потребление у новых модных кондишнов, работающих до -30 , растет при этом , а не падает, как у обычных инверторов- я не удивлюсь, если при -25 за бортом, COR обычного обогревателя окажется выше , нежели у новинок Ага только у нас морозы -25, а уж тем более -30 еще поискать нужно, бывают по несколько дней в году раз в несколько лет, возможно на это и расчет :D По факту для нашего климата, достаточно чтобы хорошо работал при стабильных -15 градусов. ИМХО. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Woolfer_a Опубліковано: 16 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2019 Ага только у нас морозы -25, а уж тем более -30 еще поискать нужно, бывают по несколько дней в году раз в несколько лет, возможно на это и расчет :D По факту для нашего климата, достаточно чтобы хорошо работал при стабильных -15 градусов. ИМХО. Именно по этим соображениям хотел модель на -25 -30, дабы в реальных -10 -15 просадка СОР была не такая значительная. По моим наблюдениям моя модель на -30 реже уходит в оттайку, нежели обычные инверторы. Если дом набрал температуру и кондей только поддерживает её, то оттайка бывает 1, ну максимум 2 раза в сутки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 16 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2019 Ага только у нас морозы -25, а уж тем более -30 еще поискать нужно, бывают по несколько дней в году раз в несколько лет, возможно на это и расчет :D По факту для нашего климата, достаточно чтобы хорошо работал при стабильных -15 градусов. ИМХО. Имел ввиду , что , возможно , на деле модель с маркетинговым ярлыком '' работает на обогрев до больших минусов '' при минус пятнадцати имеет хуже СОR ,нежели обычный инвертор Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romatr Опубліковано: 16 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2019 Имел ввиду , что , возможно , на деле модель с маркетинговым ярлыком '' работает на обогрев до больших минусов '' при минус пятнадцати имеет хуже СОR ,нежели обычный инвертор Это вряд ли, если посмотреть на кондеры которые работают до -30 обычно идут сейчас на Фреоне R32 и у них как правило больше теплообменники 2-3 рядные, соответственно больше вес наружного блока, если сравнивать с обычными инверторами. Больше теплообменник и R32, вот и лучше COP+плюс инверторный привод не только компрессора но и вентиляторов. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 16 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2019 У мидея есть сертификат евровента на какую то из своих моделей , работающую на обогрев до минус 30 ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romatr Опубліковано: 16 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2019 У мидея есть сертификат евровента на какую то из своих моделей , работающую на обогрев до минус 30 ? Я так понимаю они сейчас все модели сертифицируют, я поэтому мидеа и взял. Ну вот например Midea Oasis Plus (2018) OP-12N8E6-I/O позиционируют до -30. вот сертификат с евровента, правда там минимальна температура -15 но COP обещают 2.36 и отдачу тепла 2.8 кВт. Для примера у меня на канальнике который идет как полупром идет COP 2,14 при -15 и отдачу тепла около 6.1 кВт. [по сухому термометру] Только они к сожалению потребление не указывают, хотя с помощью COP можно примерно высчитать. На Оазисе будет жрать порядка = 1.2 кВт при такой температуре У меня на 24рке 6.1/2.14= 2.85 кВт, что в принципе так и есть, т.к на наружке указано максимальное потребление 2.9 кВт Но хочу заметить что если влажность будет выше 80% то COP 2.14-2,3 будет уже на -8(-10) градусах, а не на -15. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
drinkens Опубліковано: 17 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2019 это он ? www.gree.kiev.ua/air-conditioner/bytovye-kondicionery/gree-change-pro-invertor/kondicioner-gree-gwh18kg-k3dna5g-change-pro-do-50-kvm.html пиковое у него в относительно теплой температурой за окном, верно ? если он потребляет 2,8 , то наверное отдает 8,8 кВт тепла примерно, правильно? Нет, не правильно. Пиковое у него когда на внутреннем блоке установлено градусов на 5-10 больше чем в комнате. По мере прогрева комнаты и приближении температуры к установленной - потребление падает. Например стоит 21 градус - в комнате 16, сначала будет 2,8 Квт, потом по мере прогрева будет падать и в режиме поддержания температуры будет потреблять около квата ( если на улице около 0 ). Если на улице -10 в режиме поддержания 21 градуса будет потреблять где-то 1,3 - 1,5 квата по наблюдениям. При потреблении 2,8 - 8,8 тепла он не отдаст - читал что на 100 процентной мощности СОР не очень хороший. Лучший СОР на средних режимах - т.е на 50% мощности СОР будем максимальный ( потребим 1,3 Квата - Выдаст 5 тепла ) , а на 2,8 потреблении - выдаст всего 6 тепла. Да, если на улице +10 - то может и 8 выдаст, но всеравно на половине мощности СОР будет приятней - на киловате думаю и 5 выдаст. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 17 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2019 Я так понимаю они сейчас все модели сертифицируют, я поэтому мидеа и взял. Ну вот например Midea Oasis Plus (2018) OP-12N8E6-I/O позиционируют до -30. вот сертификат с евровента, правда там минимальна температура -15 но COP обещают 2.36 и отдачу тепла 2.8 кВт. Для примера у меня на канальнике который идет как полупром идет COP 2,14 при -15 и отдачу тепла около 6.1 кВт. [по сухому термометру] Только они к сожалению потребление не указывают, хотя с помощью COP можно примерно высчитать. На Оазисе будет жрать порядка = 1.2 кВт при такой температуре У меня на 24рке 6.1/2.14= 2.85 кВт, что в принципе так и есть, т.к на наружке указано максимальное потребление 2.9 кВт Но хочу заметить что если влажность будет выше 80% то COP 2.14-2,3 будет уже на -8(-10) градусах, а не на -15. Мой старенький мицик , обычный инверторный , при минус 15 имеет cor 2,8 ( согласно данных того же евровента ) Получается, что не стоит, при выборе кондиционера , гнаться за теми моделями , которые на большой минус расчитаны Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romatr Опубліковано: 17 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2019 Мой старенький мицик , обычный инверторный , при минус 15 имеет cor 2,8 ( согласно данных того же евровента ) Получается, что не стоит, при выборе кондиционера , гнаться за теми моделями , которые на большой минус расчитаны Конечно, тот же дайкин или митсубиши, скорее всего выдаст лучше COP, чем китаец среднего сегмента. Как не крути, а бренд имеет вес, правда по цене митцыка можно 2 китайца взять нормальных:D Изначально себе рассматривал митсубиши забудан, но потом сравнил цену с мидеей и понял что в моем случае, это не рациональные вложения. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Woolfer_a Опубліковано: 18 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2019 Нет, не правильно. Пиковое у него когда на внутреннем блоке установлено градусов на 5-10 больше чем в комнате. По мере прогрева комнаты и приближении температуры к установленной - потребление падает... Лучший СОР на средних режимах - т.е на 50% мощности СОР будем максимальный ( потребим 1,3 Квата - Выдаст 5 тепла ) согласен с каждым словом. Тоже заметил, что чем меньше дельта температур, тем выше эффективность и в оттайку вообще не уходит. По поводу брендовых кондиционеров: Я-бы с радостью купил какой-нить Мицык инверторный или Дайкин или Панасоник, но всё равно это выходило дороже, нежели топовый китай. Да и законы физики одинаковые для всех брендов, не получил-бы большого прироста СОР. Там переплата за другое: тише работает, плавнее, продуманней алгоритмы, точнее температуру держит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 18 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2019 законы физики одинаковые для всех брендов, не получил-бы большого прироста СОР. чуть выше писали : новый хладагент, многорядный теплообменник, инверторный привод вентиляторов, вот я и был уверен, что новые технологии выдадут больший COR , оказалось, что я ошибался Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romatr Опубліковано: 18 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2019 чуть выше писали : новый хладагент, многорядный теплообменник, инверторный привод вентиляторов, вот я и был уверен, что новые технологии выдадут больший COR , оказалось, что я ошибался А какая модель кондиционера у вас? Интересно просто какой максимальный CОР обещает Митсу если при -15, обещают 2.8. Заодно интересно посмотреть вес наружки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 18 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2019 А какая модель кондиционера у вас? Интересно просто какой максимальный CОР обещает Митсу если при -15, обещают 2.8. Заодно интересно посмотреть вес наружки. muz fh25ve , наружка не тяжелая, если не ошибаюсь- 35 кг Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romatr Опубліковано: 18 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2019 muz fh25ve , наружка не тяжелая, если не ошибаюсь- 35 кг 35 кг для 9тки не тяжелый?:D Когда в той же мидеа там порядка 27 кг наружный блок)) Так что не удивительно что у вас такой COP при -15. То что ставилось в Митсу 3-4 летней давности, сейчас активно используется китайцами в новых моделях, это ж законы рынка. Псс а так аппарат ОГОНЬ, цена только кусается, но как говорится COP требует жертв :D Но смысла менять вам нет, учитывая что у нас ниже -15 редко когда опускается. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Woolfer_a Опубліковано: 21 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2019 чуть выше писали : новый хладагент, многорядный теплообменник, инверторный привод вентиляторов, вот я и был уверен, что новые технологии выдадут больший COR , оказалось, что я ошибался Всё это есть в моём Grеe Amber + Плюс наружка весит более 60кг. Никаких проблем с просадкой СОР я не замечаю. Более именитые бренды за аналогичные деньги предлагают инверторы самых начальных серий, которые проигрывают во всём. А достойные модели стоят уж очень дорого. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 22 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2019 Всё это есть в моём Grеe Amber + Плюс наружка весит более 60кг. Никаких проблем с просадкой СОР я не замечаю гри не сертифицирует свои модели на Евровенте ? когда буду кондиционер в следующий раз- скорее всего это будет Мидея , у них сертификат есть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bondur Опубліковано: 22 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2019 гри не сертифицирует свои модели на Евровенте ? когда буду кондиционер в следующий раз- скорее всего это будет Мидея , у них сертификат есть А что дает эта сертификация? Там каждый кондиционер тестируют и замеряют параметры? Сайт у них тупит, страницы по пол минуты грузятся. Не могу ничего найти, какие хоть засертифицированы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romatr Опубліковано: 22 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2019 А что дает эта сертификация? Там каждый кондиционер тестируют и замеряют параметры? Сайт у них тупит, страницы по пол минуты грузятся. Не могу ничего найти, какие хоть засертифицированы. Я так понимаю все модели с 2017 года начали сертифицировать. На официальном сайте мидеа украина у них пометка есть. И вот такие наклейки на самом кондере присутствуют. Сертификат по логике показывает что заявленные ТТХ соответствуют действительности. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gena Bukin Опубліковано: 23 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2019 А что дает эта сертификация? Там каждый кондиционер тестируют и замеряют параметры? Сайт у них тупит, страницы по пол минуты грузятся. Не могу ничего найти, какие хоть засертифицированы. Эта сертификация - дело добровольное). На результат не влияет. Gree протестил в этом году только пром. оборудование: www.eurovent-certification.com/en/Certified_products/Access_by_trade_name.php?lg=en&rub=04&srub=03&select_partic=503&select_marque=GREE 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 23 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2019 А что дает эта сертификация? Там каждый кондиционер тестируют и замеряют параметры? можно проверить технические параметры той или иной модели кондиционера Добавлено через 6 минут Эта сертификация - дело добровольное). На результат не влияет. дело , конечно , добровольное, но на конечный результат влияет : СH не захотели сертифицировать , Gree тоже не захотели и скрыли параметры своих моделей , а вот Мидея - красавчики , просертифицировали , и показали чесно параметры своих моделей. А теперь вопрос : я , как конечный потребитель , что захочу купить ,непроверенного кота в мешке (CH , Gree) или проверенную Мидею ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Humanite Опубліковано: 23 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2019 А теперь вопрос : я , как конечный потребитель , что захочу купить ,непроверенного кота в мешке (CH , Gree) или проверенную Мидею ? В основном то, что имеет сервис в доступной округе и то, что продают/устанавливают местные. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romatr Опубліковано: 23 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2019 Ну да, сертификация показывает прозрачность производителя по отношению к потребителю. Я тоже склонный доверять больше независимым лабораториям, чем заявленным ТТХ производителя. Не зря же есть стандарты и сертификации, касающихся различной техники. Хотя Gree тоже очень мощный гигант и в целом думаю его ТТХ соответствуют заявленным. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...