Строим Дом

Партнер раздела: HAGER
Перезагрузить страницу

Вопросы по электрике, не требующие создания отдельных тем.

Ответ
 
Опции темы
Старый 19.05.2011, 11:11   #21
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
 
Регистрация: 30.03.2007
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 7,899
Вы сказали Спасибо: 6,699
Поблагодарили 6,251 раз(а) в 2,397 сообщениях
Отправить сообщение для BrotherSam с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от sanykrimea Посмотреть сообщение
Тогда вариант - в доме АВ, в уличном щите УЗО на три автомата и ДА на розетку. Всего 8 модулей.
Щитов на 8 модулей не знаю, есть ЩРН-12 IP 54 на 12 модулей.
Можно на 6 модулей
Цитата:
Сообщение от BrotherSam Посмотреть сообщение
три группы:
- розетка Ід=300мА (есть ли смысл?)
- антилед Ід=30мА
- освещение+ворота Ід=30мА
Так на розетку ставить ДА 300мА или несмотря на перегруз 30мА?
BrotherSam вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2011, 11:16   #22
sanykrimea
Супер старожил форума
Аватар для sanykrimea
 
Регистрация: 08.03.2010
Пол: Мужской
Сообщений: 8,364
Вы сказали Спасибо: 2,481
Поблагодарили 11,027 раз(а) в 3,873 сообщениях
Отправить сообщение для sanykrimea с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от BrotherSam Посмотреть сообщение
Так на розетку ставить ДА 300мА или несмотря на перегруз 30мА?
300 мА нельзя, на розетку допускается ДА не более 30 мА. 300 мА применяется только на вводе в дом и только для защиты от пожара.
sanykrimea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2011, 11:58   #23
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
 
Регистрация: 30.03.2007
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 7,899
Вы сказали Спасибо: 6,699
Поблагодарили 6,251 раз(а) в 2,397 сообщениях
Отправить сообщение для BrotherSam с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от sanykrimea Посмотреть сообщение
300 мА нельзя, на розетку допускается ДА не более 30 мА. 300 мА применяется только на вводе в дом и только для защиты от пожара.
Но фактические токи утечки будут выше, чем 1/3 номинального, что не допускается.
Два варианта:
- не защищать розетку ДА
- пренебречь превышением и поставить 30мА
Какой?
BrotherSam вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2011, 12:06   #24
b2fshen
Опытный форумчанин
Аватар для b2fshen
 
Регистрация: 20.03.2008
Адрес: Музычи
Пол: Мужской
Сообщений: 759
Вы сказали Спасибо: 92
Поблагодарили 201 раз(а) в 116 сообщениях
По умолчанию

Можно ли скрутки медной проводки изолировать только термоусадочной трубкой? Видел вариант еще изолентой сверху.
b2fshen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2011, 12:08   #25
Слава Щ.
Старожил форума
 
Регистрация: 10.10.2008
Адрес: Київ
Пол: Мужской
Сообщений: 3,595
Вы сказали Спасибо: 1,505
Поблагодарили 1,517 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ЕЛЕКТРОНИК Посмотреть сообщение
Вопрос по заземлению.Планирую вбить в землю 6штырей арматуры 16-18мм длиной 2.5 м и соединить между собой полосой.растояние между штырями 2.5м.
Заземление зависит от разных параметров, и требования к нему также разные для разных потребителей.

Например Ваши 6 штырей могут дать 2 Ома в черноземе или глине и 50 Ом в песке, кроме того применяя черный металл, сопротивление заземления будет возрастать в процессе ржавения штырей - получив, например, 4 Ома сразу, через 5 лет может быть уже 20. Оптимальными заземлителями по соотношению цена/качество, считаю оцинковку.

Цитата:
Сообщение от ЕЛЕКТРОНИК Посмотреть сообщение
подскажите пожалуйста какую систему заземления лучше сделать
Во всех случаях надо делать схему TNC-S.

При TNC-S защитой от поражения эл. током при случайном прикосновении являются не только УЗО (правильно называть АВДТ - автоматический выключатель дифференциального тока), которые по своему устройству являются дорогими, сложными, менее надежными, а зачастую у многих вообще отсутствуют, но также и обычные автоматы, которые гораздо дешевле, надежней и уж точно есть во всех.

Цитата:
7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
Исключением, дающим право устраивать заземление по схеме ТТ, является неудовлетворительное состояние воздушной линии, но по нормам, при проектировании схемы заземления, для получения такого права, это еще надо доказать.

Здесь я описывал основные достоинства и недостатки ТТ и TN-C-S.
Слава Щ. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Слава Щ. за это полезное сообщение:
dimidrolkin (19.05.2011)
Старый 19.05.2011, 12:23   #26
sanykrimea
Супер старожил форума
Аватар для sanykrimea
 
Регистрация: 08.03.2010
Пол: Мужской
Сообщений: 8,364
Вы сказали Спасибо: 2,481
Поблагодарили 11,027 раз(а) в 3,873 сообщениях
Отправить сообщение для sanykrimea с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от BrotherSam Посмотреть сообщение
Но фактические токи утечки будут выше, чем 1/3 номинального, что не допускается.
Два варианта:
- не защищать розетку ДА
- пренебречь превышением и поставить 30мА
Какой?
Не может ток утечки одного электроприбора превышать 10 мА :

(ссылка устарела)
Цитата:
13. Электрическая изоляция и ток утечки при рабочей температуре
13.2
...
После работы прибора в течение времени, указанного в п. 11.7, ток утечки не должен превышать следующих значений:

к доступным металлическим частям и металлической фольге:

для приборов классов 0, 0I и III - 0,5 мА;

для переносных приборов класса I - 0,75 мА;

для стационарных электромеханических приборов класса I - 3,5 мА;

для стационарных нагревательных приборов класса I со съемными нагревательными элементами или элементами, которые могут включаться раздельно, - 0,75 мА или 0,75 мА на 1 кВт номинальной потребляемой мощности каждого элемента или группы элементов в зависимости от того, что больше, но не более 5 мА на прибор в целом;

для других стационарных нагревательных приборов класса I - 0,75 мА или 0,75 мА на 1 кВт номинальной потребляемой мощности прибора в зависимости от того, что больше, но не более 5 мА;

для приборов класса II - 0,25 мА;

к металлическим частям приборов класса II, отделенным от токоведущих частей только основной изоляцией, в соответствии со степенью защиты от воздействия влаги:

для приборов обычного исполнения - 5,0 мА;

для приборов всех других исполнений - 3,5 мА.

Если прибор имеет один или несколько конденсаторов и однополюсный выключатель, то измерения повторяют с выключателем, установленным в положение «Выключено».

Примечания:

1. Если приборы имеют как нагревательные элементы, так и двигатели, то общий ток утечки может быть в пределах, установленных для нагревательных приборов или для электромеханических приборов в зависимости от того, что больше, но не допускается суммировать оба предела.
Посему ставьте 30 мА - всё соответствует

Цитата:
Сообщение от b2fshen Посмотреть сообщение
Можно ли скрутки медной проводки изолировать только термоусадочной трубкой? Видел вариант еще изолентой сверху.
Скрутки как способ соединения проводников недопустимы, смотрите тему:

(ссылка устарела)

Цитата:
Сообщение от Слава Щ. Посмотреть сообщение
Во всех случаях надо делать схему TNC-S.
В данном случае TN -C-S не годится - речь о помещении деревообрабатывающего цеха. Пожароопасное, может быть взрывоопасное.

Последний раз редактировалось sanykrimea; 19.05.2011 в 13:07.
sanykrimea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2011, 21:12   #27
Наблюдатель
Форумчанин
 
Регистрация: 21.11.2009
Адрес: Киев
Пол: Не указан
Сообщений: 258
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 154 раз(а) в 82 сообщениях
Отправить сообщение для Наблюдатель с помощью AIM
Нарушение: Спам
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ЕЛЕКТРОНИК Посмотреть сообщение
Вопрос по заземлению.Планирую вбить в землю 6штырей арматуры 16-18мм длиной 2.5 м и соединить между собой полосой.растояние между штырями 2.5м.подскажите пожалуйста какую систему заземления лучше сделать
От конструкции бюджетного ЗУ выбор типа заземления не зависит. Тип заземления выбирается в зависимости от того соответствует ли текущее состояние питающей линии действующим нормам. Вкратце, если 2-х проводное питание или ВЛ от ТП вдоль улиц голым алюминием, то тип заземления TN делать нельзя, в этом случае нужно делать тип заземления ТТ при котором обязательно нужно делать на всё как минимум 2-х ступенчатую дифзащиту в которой одна ступень должна быть ≤30 мА!

Цитата:
Сообщение от BrotherSam Посмотреть сообщение
Один только инвертор может потянуть до 10мА
Не может исправвный инвертор вызвать срабатывание аппарата дифзащиты 10 мА!

Цитата:
Сообщение от BrotherSam Посмотреть сообщение
Ехать менять 4-х модовый фасадный РЩ на побольше и ставить три ДА?...
Если увеличивать количество аппаратов дифзащиты для улицы, то хотя бы как минимум отделить освещение в отдельную группу, так как параметр бесперебойности света является важным параметром.

Цитата:
Сообщение от BrotherSam Посмотреть сообщение
Длинна линий 250м*10*10-6=2,5мА
Если даже теоретически, грамотно, подходит к этому вопросу то сопротивление изоляции указываемое производителями кабелей не даст такую утечку, так же по нормам сопротивление изоляции должно быть 500 кОм, что не допускает даже думать об такой утечке, даже между фазами.

Цитата:
Сообщение от BrotherSam Посмотреть сообщение
Антилед 44м*25Вт/м=1,1кВт=5А*220=1,5мА
Ворота=1мА
Освещение 6*100=600Вт=1мА
Розетка 10мА(+-)
В подавляющем числе случаев на аппарат дифзащиты 10 мА можно подключить до 5-ти обычных бытовых электроприборов имеющих фильтр питания!

Утечка в электроприборах класс защиты 2, 3 или имеющих активную нагрузку так же мизерна, как и в проводке, так требования к изоляции электроприборов такие же!

Цитата:
Сообщение от BrotherSam Посмотреть сообщение
Суммарно получилось 16мА (+-)
Мощность некоторых пекарных машин, которые я обслуживаю, до 20 кВт, на них стоят УЗО 30 мА!

Цитата:
Сообщение от BrotherSam Посмотреть сообщение
Кроме того, предполагаю, что в сырую погоду токи утечки будут выше, по крайней мере на розетке
При грамотном монтаже они будут не на столько выше чтоб вызвать срабатывание аппаратов дифзащиты, даже 10 мА.

Цитата:
Сообщение от BrotherSam Посмотреть сообщение
- не защищать розетку ДА
По действующим нормам внешние линии должны быть под дифзащитой ≤30 мА!

Цитата:
Сообщение от ros2010 Посмотреть сообщение
подскажите, что я забыл, не учел?
Скорей всего, как минимум, забыли аппараты дифзащиты, так как у Вас, как я понял, предполагается 2-х проводное питание при котором по действующим нормам делать тип заземления TN нельзя. В этом случае нужно делать тип заземления ТТ при котором обязательно нужно делать как минимум 2-х ступенчатую дифзащиту в которой одна ступень должна быть ≤30 мА! Не исключен вариант что у Вас текущее состояние ВЛ голым алюминием вдоль улиц, что так же не соответствует текущим требованиям для типа заземления TN, и тип заземления ТТ нужно будет делать даже при 3-х фазном питании.

Цитата:
Сообщение от ros2010 Посмотреть сообщение
как проще организовать эффективное заземление, ведь нужно?
Заземление нужно, но простое заземление не стыкуется с понятием эффективное заземление!

Цитата:
Сообщение от ros2010 Посмотреть сообщение
Где это все можно купить в Киеве в хорошем качестве и отличной цене?
В одной точке, нигде!

Цитата:
Сообщение от b2fshen Посмотреть сообщение
Можно ли скрутки медной проводки изолировать только термоусадочной трубкой?
Скрутки обязательно должны быть пропаяны, сварены или зажаты торцевым зажимом под два винта одновременно! Так соединения изолировать можно, но только с хорошим нахлестом на изоляцию жил и по возможности после сильно не шевелить, так как темоусадка может ослабнуть и сдвинуться.

Цитата:
Сообщение от b2fshen Посмотреть сообщение
Видел вариант еще изолентой сверху.
Правильней и эстетичней наоборот, сначала изолентой, а сверху термоусадкой.
Наблюдатель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2011, 21:27   #28
sanykrimea
Супер старожил форума
Аватар для sanykrimea
 
Регистрация: 08.03.2010
Пол: Мужской
Сообщений: 8,364
Вы сказали Спасибо: 2,481
Поблагодарили 11,027 раз(а) в 3,873 сообщениях
Отправить сообщение для sanykrimea с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Наблюдатель Посмотреть сообщение
Если даже теоретически, грамотно, подходит к этому вопросу то сопротивление изоляции указываемое производителями кабелей не даст такую утечку, так же по нормам сопротивление изоляции должно быть 500 кОм, что не допускает даже думать об такой утечке, даже между фазами.
Если грамотно походить к этому вопросу, то необходимо думать о емкостной составляющей тока утечки.

Цитата:
Сообщение от Наблюдатель Посмотреть сообщение
Скорей всего, как минимум, забыли аппараты дифзащиты, так как у Вас, как я понял, предполагается 2-х проводное питание при котором по действующим нормам делать тип заземления TN нельзя. В этом случае нужно делать тип заземления ТТ при котором обязательно нужно делать как минимум 2-х ступенчатую дифзащиту в которой одна ступень должна быть ≤30 мА! Не исключен вариант что у Вас текущее состояние ВЛ голым алюминием вдоль улиц, что так же не соответствует текущим требованиям для типа заземления TN, и тип заземления ТТ нужно будет делать даже при 3-х фазном питании.
Бред.
sanykrimea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2011, 23:23   #29
Alvoovla
Форумчанин
 
Регистрация: 09.05.2011
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 427
Вы сказали Спасибо: 35
Поблагодарили 228 раз(а) в 98 сообщениях
По умолчанию

столкнулся с таким вот вопросом..питающий кабель по фасаду здания как проложить? есть подвал но он уже чужая собственность, по земле дорого.. стояки кабельные идут через подвал и тоже уже забиты и зашиты отделкой подвала под офис..

Последний раз редактировалось Alvoovla; 19.05.2011 в 23:46.
Alvoovla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2011, 23:36   #30
Alvoovla
Форумчанин
 
Регистрация: 09.05.2011
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 427
Вы сказали Спасибо: 35
Поблагодарили 228 раз(а) в 98 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от sanykrimea Посмотреть сообщение
Если грамотно походить к этому вопросу, то необходимо думать о емкостной составляющей тока утечки.
а при чем тута емкостная составляющая? это же только часть полного тока ...
Alvoovla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2011, 23:39   #31
Alvoovla
Форумчанин
 
Регистрация: 09.05.2011
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 427
Вы сказали Спасибо: 35
Поблагодарили 228 раз(а) в 98 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Наблюдатель
Скорей всего, как минимум, забыли аппараты дифзащиты, так как у Вас, как я понял, предполагается 2-х проводное питание при котором по действующим нормам делать тип заземления TN нельзя. В этом случае нужно делать тип заземления ТТ при котором обязательно нужно делать как минимум 2-х ступенчатую дифзащиту в которой одна ступень должна быть ≤30 мА! Не исключен вариант что у Вас текущее состояние ВЛ голым алюминием вдоль улиц, что так же не соответствует текущим требованиям для типа заземления TN, и тип заземления ТТ нужно будет делать даже при 3-х фазном питании.
Цитата:
Сообщение от sanykrimea Посмотреть сообщение
Бред.
согласен
Alvoovla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2011, 23:51   #32
Alvoovla
Форумчанин
 
Регистрация: 09.05.2011
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 427
Вы сказали Спасибо: 35
Поблагодарили 228 раз(а) в 98 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ros2010 Посмотреть сообщение
есть задача:
имеем столб с ВЛ на дороге, на который нужно смонтировать счетчик (желательно в антивандальном корпусе), от этого столба (счетчика) кинуть кабель (я так понимаю СИП) на мой столб на участке, от него во времяночку где установить распред.щиток с парой-тройкой автоматов и розеточек

В результате нужно:
- счетчик самый простой для взаиморасчетов с кооперативом (какой мне подойдет?)
- общий автомат, 50А верно? (какой мне подойдет?)
- кожух для счетчика с общим автоматом
- кабель 45 м., самонесущий СИП или САПт (какой мне подойдет, марка/сечение?) + крепления: столб-столб, столб-времянка
- распред щиток в каморку в который поместить 3 автомата по 25А (какие мне подойдут?) пару мощных розеток для подключения стойки и сделать разводку в каморке в виде лампочки и розетки для электрочайника

подскажите, что я забыл, не учел?

как проще организовать эффективное заземление, ведь нужно?

Где это все можно купить в Киеве в хорошем качестве и отличной цене?

Спасибо!
"Электротехническая компания ЛИНА" вроде как все там есть, ну кроме опор (столб)... московский проспект, 22
НИК 2303 (5-60А) 600 грн если три фазы
автомат по мощности
щиток ИП65 - 99 грн с общим (вводным) автоматом
не менее СИП 4х16, 1 метр =19 грн
диф автоматы
проще забить глубинный заземлитель цена вопроса бетерман материал 1200 грн (6 Х( оцинкованный стержень по 1,5 метра), переход стержень/провод, направляющая, антикоррозийная лента, оцинкованный провод 16д 2м) добавлять стержни (130 грн примерно одна штука) до сопротивления мене 4 Ом

Последний раз редактировалось Alvoovla; 20.05.2011 в 00:34.
Alvoovla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2011, 23:58   #33
Alvoovla
Форумчанин
 
Регистрация: 09.05.2011
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 427
Вы сказали Спасибо: 35
Поблагодарили 228 раз(а) в 98 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Наблюдатель Посмотреть сообщение
Заземление нужно, но простое заземление не стыкуется с понятием эффективное заземление!
разъясните! это не ответ... что такое эффективное заземление? а что по вашему "простое" ( или может назовем "глухое" заземление?)?
я не думаю что человек спрашивал заземлитель через реактор или сопротивление для домика. а скорей под словом "эффективное", имел ввиду как выполнить заземление для эффективной работы с ним УЗО (эффективной его защиты от электричества), ну а так же, чтобы у кооператива, облэнерго и прочих инстанций, не было много вопросов по заземлению.

Последний раз редактировалось Alvoovla; 20.05.2011 в 00:44.
Alvoovla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2011, 08:21   #34
sanykrimea
Супер старожил форума
Аватар для sanykrimea
 
Регистрация: 08.03.2010
Пол: Мужской
Сообщений: 8,364
Вы сказали Спасибо: 2,481
Поблагодарили 11,027 раз(а) в 3,873 сообщениях
Отправить сообщение для sanykrimea с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ink_stroi Посмотреть сообщение
ГОСТ Р 50571.3-2009. Защита от поражения электрическим током.
Для частного дома является ли это обоснованием ТТ?
Так как ВУ не обслуживаемое. У россиян пойду еще уточню. А то РЭС сами начнут скоро втюхивать ТТ, мол защищайтесь сами.
Не вижу связи . Это есть обоснованием не для выбора системы, а для дублирования заземления. То бишь в нормальной сети достаточно разделить PEN на вводе, в паранормальной - рекоменуется повторно заземлить его.
Цитата:
Сообщение от Alvoovla Посмотреть сообщение
столкнулся с таким вот вопросом..питающий кабель по фасаду здания как проложить? есть подвал но он уже чужая собственность, по земле дорого.. стояки кабельные идут через подвал и тоже уже забиты и зашиты отделкой подвала под офис..
ПУЭ Наружные электропроводки 2.1.75. - 2.1.79.
Может здесь что-то подберёте нужное: Типовые проекты "Прокладка проводов в поливинилхлоридных (ПВХ) трубах в производственных помещениях"
Цитата:
Сообщение от Alvoovla Посмотреть сообщение
а при чем тута емкостная составляющая? это же только часть полного тока ...
Наблюдатель об этой части не знает, поэтому и рассказывает о 500 кОм.


Цитата:
Сообщение от Alvoovla Посмотреть сообщение
разъясните! это не ответ... что такое эффективное заземление? а что по вашему "простое" ( или может назовем "глухое" заземление?)?
я не думаю что человек спрашивал заземлитель через реактор или сопротивление для домика. а скорей под словом "эффективное", имел ввиду как выполнить заземление для эффективной работы с ним УЗО (эффективной его защиты от электричества), ну а так же, чтобы у кооператива, облэнерго и прочих инстанций, не было много вопросов по заземлению.
Сейчас получите страницу бреда.

Последний раз редактировалось sanykrimea; 20.05.2011 в 09:11.
sanykrimea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо sanykrimea за это полезное сообщение:
ink_stroi (20.05.2011)
Старый 20.05.2011, 08:37   #35
ros2010
Форумчанин
Аватар для ros2010
 
Регистрация: 13.08.2010
Пол: Мужской
Сообщений: 409
Вы сказали Спасибо: 186
Поблагодарили 90 раз(а) в 45 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Alvoovla Посмотреть сообщение
"Электротехническая компания ЛИНА" вроде как все там есть, ну кроме опор (столб)... московский проспект, 22
НИК 2303 (5-60А) 600 грн если три фазы
автомат по мощности
щиток ИП65 - 99 грн с общим (вводным) автоматом
не менее СИП 4х16, 1 метр =19 грн
диф автоматы
проще забить глубинный заземлитель цена вопроса бетерман материал 1200 грн (6 Х( оцинкованный стержень по 1,5 метра), переход стержень/провод, направляющая, антикоррозийная лента, оцинкованный провод 16д 2м) добавлять стержни (130 грн примерно одна штука) до сопротивления мене 4 Ом
пардоньте, не уточнил у меня 1-фаза.
в "ЛИНЕ" можно получить правильную консультацию или там только продают?
ros2010 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2011, 08:54   #36
ros2010
Форумчанин
Аватар для ros2010
 
Регистрация: 13.08.2010
Пол: Мужской
Сообщений: 409
Вы сказали Спасибо: 186
Поблагодарили 90 раз(а) в 45 сообщениях
По умолчанию СИП-4, СИП-5, или САПт

Возможно, я задам очень глупый вопрос, но в чем разница между:
СИП-4 2x16
СИП-5 2х16
САПт 2х16
я так понимаю "2" - это кол-во жил: "ноль" и "фаза" (то, что мне нужно?)

есть еще
СИП -3, СИП -2...

в чем секрет маркировки?

Какого из СИПов (САПтов) мне будет достаточно для подведения 1-ф эл-ва к дому? при ограничении 50А
Спасибо
ros2010 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2011, 09:03   #37
Слава Щ.
Старожил форума
 
Регистрация: 10.10.2008
Адрес: Київ
Пол: Мужской
Сообщений: 3,595
Вы сказали Спасибо: 1,505
Поблагодарили 1,517 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ros2010 Посмотреть сообщение
Возможно, я задам очень глупый вопрос, но в чем разница между:
СИП-4 2x16
СИП-5 2х16
САПт 2х16
я так понимаю "2" - это кол-во жил: "ноль" и "фаза" (то, что мне нужно?)

есть еще
СИП -3, СИП -2...

в чем секрет маркировки?

Какого из СИПов (САПтов) мне будет достаточно для подведения 1-ф эл-ва к дому? при ограничении 50А
Спасибо
Читайте (ссылка устарела).
Слава Щ. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2011, 09:11   #38
ros2010
Форумчанин
Аватар для ros2010
 
Регистрация: 13.08.2010
Пол: Мужской
Сообщений: 409
Вы сказали Спасибо: 186
Поблагодарили 90 раз(а) в 45 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Слава Щ. Посмотреть сообщение
Читайте (ссылка устарела).
Спасибо, Слава, но здесь ни слова о зависимости диаметра жили от нагрузки,
а я думал, что это простой вопрос для знающего человека, чтобы ответить двумя словами, а не посылать (ссылка устарела).
ros2010 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2011, 09:25   #39
Слава Щ.
Старожил форума
 
Регистрация: 10.10.2008
Адрес: Київ
Пол: Мужской
Сообщений: 3,595
Вы сказали Спасибо: 1,505
Поблагодарили 1,517 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ros2010 Посмотреть сообщение
Спасибо, Слава, но здесь ни слова о зависимости диаметра жили от нагрузки,
а я думал, что это простой вопрос для знающего человека, чтобы ответить двумя словами, а не посылать (ссылка устарела).
В Вашем сообщении нет вопроса про сечение, мало того, Вы его сами указали: x16
Цитата:
Сообщение от ros2010 Посмотреть сообщение
СИП-4 2x16
СИП-5 2х16
САПт 2х16
Слава Щ. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2011, 09:25   #40
sanykrimea
Супер старожил форума
Аватар для sanykrimea
 
Регистрация: 08.03.2010
Пол: Мужской
Сообщений: 8,364
Вы сказали Спасибо: 2,481
Поблагодарили 11,027 раз(а) в 3,873 сообщениях
Отправить сообщение для sanykrimea с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ros2010 Посмотреть сообщение
Возможно, я задам очень глупый вопрос, но в чем разница между:
СИП-4 2x16
СИП-5 2х16
САПт 2х16
я так понимаю "2" - это кол-во жил: "ноль" и "фаза" (то, что мне нужно?)

есть еще
СИП -3, СИП -2...

в чем секрет маркировки?

Какого из СИПов (САПтов) мне будет достаточно для подведения 1-ф эл-ва к дому? при ограничении 50А
Спасибо
(ссылка устарела)

СИП-1 - Провод самонесущий с алюминиевыми жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена (ПЭ), с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого сплава

СИП-2 - То же, с нулевой несущей жилой из алюминиевого сплава, изолированной светостабилизированным сшитым ПЭ

СИП-3 - Провод самонесущий защищенный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого ПЭ

СИП-4 - Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого ПЭ

ПУЭ
Цитата:
2.4.11. Для сооружения воздушных линий до 1 кВ, как правило, следует применять СИП.
...
На ответвлениях к вводам в здания (сооружения) необходимо применять СИП. Все жилы СИП на ответвлениях к вводам в здания должны быть изолированными.
То бишь для ввода в здание годится только СИП-2, СИП-4 и аналогичные с изолированной нулевой жилой.
Другие СИПы - не применяются

Длительно допустимый ток для СИП разных производителей разный, в среднем около 75А для двужильного сечением 16 мм.кв. (около 16 кВт)

Последний раз редактировалось sanykrimea; 20.05.2011 в 10:08.
sanykrimea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо sanykrimea за это полезное сообщение:
AndyAntonov (24.05.2011), pr-datel (02.05.2013), ros2010 (20.05.2011)
Ответ

Метки
дбн в.2.5-23:2010, дротокрут

Опции темы



Текущее время: 02:49. Часовой пояс GMT +2.

Если Вы пользователь

Вы можете зарегистрироваться как пользователь и использовать весь функционал форума.
В любой момент Вы можете изменить свой статус с пользователя на компанию зайдя в личный кабинет.

Регистрация пользователя

Если Вы компания

Вы можете зарегистрироваться как компания и вести свою деятельность на нашем сайте.
Вы также можете создавать темы и отвечать в форуме.

Регистрация компании