Падает давление в системе

Nesnakomez

Рекомендовані повідомлення

Манометр показал 1,3кило.

Проверить корректно можно тока на пустом котле. Всю систему сливать не нужно, достаточно с котла.

Можно пробовать перекрыть кран холодной воды на котел, открыть "горячий" кран на смесителе и открыть кран подпитки на котле. Если в самом котле по гидравлике не стоит обратный клапан, то вода с котла уйдет. Кстати качать тож в таком режиме, чтоб можно было спокойно выдавить воду из бачка.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проверить корректно можно тока на пустом котле. Всю систему сливать не нужно, достаточно с котла.

.

 

Я про котел и писал. С неделю назад сливал с него воду, целую ночь капало. С теплообменника наверное.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 місяці потому...

Решил не создавать новой темы и написать тут свою проблему.

Падает давление меньше единицы и вырубается котел.

 

Електро котел Proterm 9кВт скат, пластиковые паяные трубы, батареи алюминиевые, трубы под висячими полами, в систему залита незамерзайка. Системе уже 11 лет.

 

Последний месяц работаю так:

Делаею подпидку и давление до 1,5-2 , запускаю котел. Выставляю температуру, гдето 55-60 градусов, система работает (может работать хоть и неделями). Давление с набором температуры резко растет до 2-3, но при выходе на заданную температуру с недавних пор, аварийный клапан на котле, скидывает немного жидкости (при первом запуске после подпитки).

Как только выставляю температуру меньше, или выключается немного котел, с остыванием температуры в теплоносителе резко падает давление меньше единицы и котел аварийно вырубается.

 

Потеков по батареям нету. Грешу что гдето пайка труб отошла или мембрана на котле.

Когдато слышал что есть порошок который забивает утечки, стоит ли пробывать его? а то полы срывать и искать утечки сложно

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

но при выходе на заданную температуру с недавних пор, аварийный клапан на котле, скидывает немного жидкости (при первом запуске после подпитки).

Скільки приблизно витікає теплоносія?

Якщо накачати тиск і не включати котел, то тиск зберігається чи також падає?

 

Першим ділом треба перевірити розширювальний бак в котлі, бо виглядає, що за роки незамерзайка його з'їла

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Скільки приблизно витікає теплоносія?

Якщо накачати тиск і не включати котел, то тиск зберігається чи також падає?

 

Першим ділом треба перевірити розширювальний бак в котлі, бо виглядає, що за роки незамерзайка його з'їла

 

Тиск падав дуже повільно, треба аналізувати, сьогодні почну.

Склав собі такий алгоритм:

1. Нажати на ніпель розширювального бачка, перевірити чи немає там води

2. Вимкнути котел, перекрити всі барареї, другий перший поверх і котел, почекати поки впаде температура і вмикати по черзі котел і перший поверх. Таким чином зможу визначити в якому контурі падає тиск

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тиск падав дуже повільно, треба аналізувати, сьогодні почну.

Склав собі такий алгоритм:

1. Нажати на ніпель розширювального бачка, перевірити чи немає там води

2. Вимкнути котел, перекрити всі барареї, другий перший поверх і котел, почекати поки впаде температура і вмикати по черзі котел і перший поверх. Таким чином зможу визначити в якому контурі падає тиск

3. Проверить чистоту фильтра у котла.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3. Проверить чистоту фильтра у котла.

1. накачать расширительный бак котла.

Незамерзайка в системе это утечка на всевозможных прокладках.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах