Konstruktor Опубліковано: 5 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2015 День добрый. На данный момент занимаюсь проработкой проекта по автономке(солнечные батареи). Вопросы по компоновке. Подскажите пожалуйста. СБ установлены будут на крыше(11*7м). Контролер(ы) заряда будет установлен на чердаке, либо непосредственно под СБ. Сам инвертор будет установлен в котельной на 1-м этаже, там же и аккумуляторы. 1 - Сечение кабеля расчитываем по максимальному току зарядного устройства? 2- правильно ли выбрано место установки зарядного устройства?(как можно ближе к СБ) Пока все, по ходу думаю будут еще. Всем откликнувшимся за ранее СПАСИБО!!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 5 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2015 День добрый. На данный момент занимаюсь проработкой проекта по автономке(солнечные батареи). Вопросы по компоновке. Подскажите пожалуйста. СБ установлены будут на крыше(11*7м). Контролер(ы) заряда будет установлен на чердаке, либо непосредственно под СБ. Сам инвертор будет установлен в котельной на 1-м этаже, там же и аккумуляторы. 1 - Сечение кабеля расчитываем по максимальному току зарядного устройства? 2- правильно ли выбрано место установки зарядного устройства?(как можно ближе к СБ) Пока все, по ходу думаю будут еще. Всем откликнувшимся за ранее СПАСИБО!!!! Чем ближе к СБ контроллер тем лучше. Меньше потери. Но при правильных сечениях провода его практически пофиг где ставить. К аккумулятору тоже тонким проводом не протянешь. сечения выбирать по току и приемлемому падению напряжения на длине линии. Чем толще тем лучше. я себе задумал так. Под крышей распред коробка с первой ступенью защит. Далее алюминиевый толстый провод до основного щита. При длине больше 10м Алюминий выходит значительно дешевле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 5 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2015 Чем ближе к СБ контроллер тем лучше. но простите, а если контроллер MPPT работает на точке 100-120В а батареи на 48В, где будет больше падение напряжения между СБ и контроллером или СБ и АКБ? 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Wildray Опубліковано: 5 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2015 но простите, а если контроллер MPPT работает на точке 100-120В а батареи на 48В, где будет больше падение напряжения между СБ и контроллером или СБ и АКБ? А если еще дорисовать нагрев контроллера под крышей летом, то плюс первое - где смысл? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 5 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 5 січня 2015 Так в доме и офисе, алюминий запрещен для внутренней прокладки!!!! Выходит проще собрать сборку батарей на 60-100В, и перенести контроллер заряда к месту установки батарей и инвертора. Сборку делаем последовательно-паралельную, чтобы набрать нужное напряжение и ток. Так? На данном этапе хочеться заложить правильно кабельную систему. Но так понимаю при этом уже нужно определиться с количеством батарей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Wildray Опубліковано: 5 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2015 Так в доме и офисе, алюминий запрещен для внутренней прокладки!!!! Выходит проще собрать сборку батарей на 60-100В, и перенести контроллер заряда к месту установки батарей и инвертора. Сборку делаем последовательно-паралельную, чтобы набрать нужное напряжение и ток. Так? На данном этапе хочеться заложить правильно кабельную систему. Но так понимаю при этом уже нужно определиться с количеством батарей. С какого переляку в ДОМЕ алюминия прокладка запрещена? Кто как хочет так и ложит. В современной реальности, в доме дышать будет запрещено. 60...100... аппетит приходит во время еды. Нужно как можно точнее обрисовать что хочется, а потом думать куда это ставить. Главное чтоб логика присутствовала, начнешь с 3 панелей, п потом закончинстся контроллером на 600 вольт по входу и проводками в 4-6 квадратов. Скажу точно одно, у меня от контроллера до аккумов провод 2 метра, недавно поменял на 16 квадратов, теперь не теплеют. Мысли схему в студию -бум думать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tollyn Опубліковано: 5 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2015 ак в доме и офисе, алюминий запрещен для внутренней прокладки!!!! Кто тебе такое сказал. ПУЭ 7.1.34. 7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами*. Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более Сам себе буду ставить алюминий сечением более 20 мм2 от СБ к инвертору, цена диктует свои условия. И запас по току взять относительно недорого. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 5 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2015 Так в доме и офисе, алюминий запрещен для внутренней прокладки!!!! --- Всё, что снаружи делаете СИПом. Там же, на улице, ставите специальный ящик (в который обычно засовывается узел учёта и автоматы), заводите в него СИП и дальше заходите разрешённой для внутреннего пользования медью. Добавлено через 21 минуту Кто тебе такое сказал. --- Об этом могут рассказать две проволоки (одна алюминиевая, а другая медная), одновременно помещённые в пламя газовой конфорки. Алюминий приходит в состояние "расплавленная сопля" гораздо раньше и, поэтому, гораздо более опасен в плане возгорания при КЗ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 5 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2015 Об этом могут рассказать две проволоки (одна алюминиевая, а другая медная), одновременно помещённые в пламя газовой конфорки. Алюминий приходит в состояние "расплавленная сопля" гораздо раньше и, поэтому, гораздо более опасен в плане возгорания при КЗ. Верно говорите. А как сделать из ал. провода сечением в 50 квадратов "соплю" при условии что с обеих сторон стоят ампер на 30 предохранители? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tollyn Опубліковано: 6 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2015 Об этом могут рассказать две проволоки (одна алюминиевая, а другая медная), одновременно помещённые в пламя газовой конфорки. Алюминий приходит в состояние "расплавленная сопля" гораздо раньше и, поэтому, гораздо более опасен в плане возгорания при КЗ. 1. Почему же тогда магистральные и провода ЛЭП сделаны на основе алюминия. 2. При пожаре не проблема перегорания провода от высокой температуры, а проблема плавление изоляции. 3. На основе алюминия я могу сделать такое падения напряжение что медному для такой цены не доступно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Larsen_bmw Опубліковано: 6 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2015 День добрый. На данный момент занимаюсь проработкой проекта по автономке(солнечные батареи). Вопросы по компоновке. Подскажите пожалуйста. СБ установлены будут на крыше(11*7м). Контролер(ы) заряда будет установлен на чердаке, либо непосредственно под СБ. Сам инвертор будет установлен в котельной на 1-м этаже, там же и аккумуляторы. 1 - Сечение кабеля расчитываем по максимальному току зарядного устройства? 2- правильно ли выбрано место установки зарядного устройства?(как можно ближе к СБ) Пока все, по ходу думаю будут еще. Всем откликнувшимся за ранее СПАСИБО!!!! Зарядное устройство (контроллер) по правилам устанавливается как можно ближе к АКБ а не к СБ - это обусловлено разницей входящего и исходящего напряжения и токов. Чердак как место установки контроллера и АКБ не очень подходящее, летом там жарко (для АКБ это вредно) а зимой холодно (уменьшение емкости АКБ) Сечение кабеля рассчитывается исходя из материала кабеля, длины, максимальных токов и напряжений, онлайн рассчет можно выполнить тут www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=38 условия для расчетов есть в ТТХ панелей (ток КЗ и напряжение максимальной мощности) и контроллера (параметры по входу от СБ) Кабель можно приобрести специальный, для соединения солнечных панелей, либо использовать кабеля для наружной укладки - ВВГ либо АВВГ с соответствующей поправкой по толщине в зависимости от материала жил кабеля. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 6 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 6 січня 2015 Спасибо всем откликнувшимся!! За Вашей темой, Larsen_bmw, следил и продолжаю просматривать. АКБ и контролер предварительно будет либо в котельной, либо в полуподвальном помещении под лестницей. Первое более вероятно. За ссылки спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 6 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2015 А как сделать из ал. провода сечением в 50 квадратов "соплю" при условии что с обеих сторон стоят ампер на 30 предохранители? --- Приобрести его немного короче, чем нужно, и попросить квалифицированного дротокрута добавить ещё кусочек. tollyn, даже если вы для личного пользования сделаете всё как надо, это не означает, что кто-нибудь другой не сделает глупость. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 9 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2015 2- правильно ли выбрано место установки зарядного устройства?(как можно ближе к СБ) Пока все, по ходу думаю будут еще. Всем откликнувшимся за ранее СПАСИБО!!!! Все оборудование устанавливаете в одном месте. Контроллер по технологии МРРТ. Провода от панелей 4мм или 6мм на один полюс. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serd Опубліковано: 10 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2015 (змінено) Доброго времени суток. Прошу наставить на правильный путь по соединению солнечных панелей. Имею массив панелей мощностью 3600Ватт (300Вт*12шт 24В). Полагаю необходимо разделить массив на 2 части с отдельным контроллером (до 150В) для каждой. Панели в каждой части соединяю параллельно-последовательно,в итоге 48В. Оба контроллера 48В запитываю на блок аккумуляторов 48В 400А/ч. Подскажите,правильный ли ход моих мыслей? С каким током заряда необходимы контроллеры для 400А/ч 48В? панели Perlight Моно 45,6В 8,78А 36,59В 8,2А Змінено 10 січня 2015 користувачем Serd Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 10 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2015 А чего по 2 панели последовательно в цепочке? Если контроллер МРРТ и до 150в то можно и по 3 панели. Итого в группе 2 параллельных цепочки по 3 панели. По идее так будет выработка лучше и меньше денег на толстые провода. Я так понимаю что 45,6В это Мах. в идеале т.е. реально пару раз в году зимой. Итого 138В максимум. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 10 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2015 Имею массив панелей мощностью 3600Ватт (300*12). --- Вы на самом деле имеете массив из трёх сотен ФЭП по 12 Вт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serd Опубліковано: 10 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2015 --- Вы на самом деле имеете массив из трёх сотен ФЭП по 12 Вт? 300Вт 12шт 24В Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 10 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2015 300Вт 12шт 24В --- Со второго раза, с учётом поправки "Perlight Моно 45,6В 8,78А 36,59В 8,2А", уразумел. Сейчас вам в личку к Serg-Solar, и безо всяких вариантов. Лет через пять-семь прямиком ко мне. Как нибудь выкрутимся 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 11 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2015 300Вт 12шт 24В 4 ветки по 3шт и на контроллер (ссылка устарела) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serd Опубліковано: 11 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2015 4 ветки по 3шт и на контроллер (ссылка устарела) Я к этому контроллеру присматривался,но я так понял он не потянет весь массив. Максимальная мощность СБ, Ватт — 800/1600/2400/3200. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 11 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2015 Я к этому контроллеру присматривался,но я так понял он не потянет весь массив. Максимальная мощность СБ, Ватт — 800/1600/2400/3200. Если есть уверенность что те панели точно дадут 300Вт, то тогда да будет в пик избыток. Терять жалко, тогда ставить 2шт - MPPT Epsolar ETracer ET4415N 45A 150V Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tollyn Опубліковано: 12 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2015 (змінено) Я к этому контроллеру присматривался,но я так понял он не потянет весь массив. Максимальная мощность СБ, Ватт — 800/1600/2400/3200. Вы смотрите не на ватты, а на ток и напряжение. 45 А при 150V это 45*150=6750 вт!! У вас же масив всего 3600 вт Змінено 12 січня 2015 користувачем tollyn Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 12 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2015 Вы смотрите не на ватты, а на ток и напряжение. 45 А при 150V это 45*150=6750 вт!! У вас же масив всего 3600 вт упс, а тогда какой ток на акб пойдет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 12 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2015 упс, а тогда какой ток на акб пойдет? --- Не больше, чем 3600/сумму напряжений на крайних борнах параллельных сборок АКБ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз