ЭдуардUA Опубліковано: 8 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2021 Отсутствие иллюзий сохраняет душу. К.Гейслер. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 8 лютого 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2021 Отсутствие иллюзий сохраняет душу. К.Гейслер. Кто дом строил - тому в цирке не смешно! ... Народное 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭдуардUA Опубліковано: 9 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2021 @deneeska, Я наверное знаю,зачем ПТО в моноблоках находится в тепловом кожухе. Через него постоянно,даже при остановке компрессора происходит циркуляция теплоносителя,насос не отключается, по-видимому кожух необходим для уменьшения теплопотерь. В сплит-системах наверное нет такой необходимости. Но тут опять таки зачем лишний раз греть котельную,если можно это тепло отдать системе. Думаю как то так. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oosimvol Опубліковано: 9 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2021 @deneeska, Я наверное знаю,зачем ПТО в моноблоках находится в тепловом кожухе. Через него постоянно,даже при остановке компрессора происходит циркуляция теплоносителя,насос не отключается, по-видимому кожух необходим для уменьшения теплопотерь. В сплит-системах наверное нет такой необходимости. Но тут опять таки зачем лишний раз греть котельную,если можно это тепло отдать системе. Думаю как то так. У меня теплообменник не утеплен. И в котельной дубак. Нержавейка плохо переносит тепло. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭдуардUA Опубліковано: 9 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2021 @oosimvol, Выход один-утеплить котельную! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oosimvol Опубліковано: 9 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2021 @oosimvol, Выход один-утеплить котельную! Она у меня самая утепленная. 8 см и маленькое окошко. Когда топлю Виадрус, в ней под 30 градусов жары. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 9 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2021 Она у меня самая утепленная. 8 см и маленькое окошко. Когда топлю Виадрус, в ней под 30 градусов жары. Источники тепла бывают разные, с чем то тепло, а с чем то холодно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 10 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2021 Источники тепла бывают разные, с чем то тепло, а с чем то холодно То уже анекдот: один раз в январе, второй в августе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭдуардUA Опубліковано: 10 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2021 Источники тепла бывают разные, с чем то тепло, а с чем то холодно Вот только при использовании правильного оборудования тепло становится именно там и тогда где и когда оно необходимо,а не именно в котельной,в момент топки котла. Добавлено через 6 минут @oosimvol, По правде говоря,у меня котельная,вернее бойлерная,тоже самая теплая в доме,постоянно 24С. Но там стоит ЭК Vaillant+БКН +2 ТА по 300л, Ну и понятное дело вся обвязка СО. От ТН идут только две 32мм PPR трубы в теплоизоляции каучуковой ,толщина стенки 15мм. Но котел в январе включался всего два раза ,по утру мороз был-24С,ТН останавливался. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 10 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2021 Докупить большой ппто. Так аккуратно спаян ПРР и так неряшливо подведена медь. Делали два разных человека, или просто под конец уже не до красоты было? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oosimvol Опубліковано: 10 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2021 Так аккуратно спаян ПРР и так неряшливо подведена медь. Делали два разных человека, или просто под конец уже не до красоты было? Дело было в далеком 2017. Думал, что я легко справлюсь с 16 трубой с помощью ручного трубогиба с ручкой. Хрен там. С трудом удалось согнуть дугу пружинным трубогибом. Да и запустить поскорее хотелось. А полипропилен любой дилетант спаяет. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 18 березня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 18 березня 2021 Лаб. работы продолжаются... Т воздуха за бортом +2 Начали измерять давление сначала при штатном подключении (ТО заглушен, всё - на внутренний блок) по фреону... давление 27+/-, при этом Т воздуха из блока примерно 45. Перекинули (заглушена подача на ВБ (внутренний блок) - всё - на ТО... давление падает и не поднимается выше 18-19! Приоткрыли вентиля на примерно 30% ... всё пошло!!!!!!!!!! Чего удалось добиться... Т по фреону +/- 44(вроде как давление 25), при этом Т по воде после ТО 40,5 при первой передаче на ЦН, при переключении на вторую Т падает до 32. При этом в помещении где ВБ - Ахрика! Дали будэ! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 21 березня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 21 березня 2021 Приветствую... Подскажите, плз, как правильно сделать подключение датчика Т по трубе? Имеется МЕДНАЯ труба с жидким носителем... как правильно и просто приколхозить туда датчик Т без врезки специальных устройств... Может есть какие накладные девайсы, чтобы без сварки/пайки обойтись? Датчик вот такой... трубы Д12 и Д6 Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 22 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2021 @tansss, я стяжками притянул и утеплил сверху пенкой, единственно если это датчик температуры на обратку по воде, то я что бы увеличить гистерезис наматал на датчик пару витков изоленты, так меньше стартстопит 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Богдан Грищенко Опубліковано: 10 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2021 tansss, ну как у Вас дела с этим колхозом? Удалось достичь вменяемого СОР? Как с завоздушиванием дела? Теплообменник меняли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 10 червня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 10 червня 2021 tansss, ну как у Вас дела с этим колхозом? Удалось достичь вменяемого СОР? Как с завоздушиванием дела? Теплообменник меняли? С наступлением тепла пока остановился... Подготовил и купил все детали В ОРИГИНАЛЕ моделирующие внутренний блок... плату управления, датчик, мотор вн. блока, дисплей ... завоздушки - НЕТ!!! проверено! ТО в плане к замене, но после колхоза модели вн. блока! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Богдан Грищенко Опубліковано: 10 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2021 Меня с недавних пор мучает одна мысль. Нахожу в сети (олх) много бу кондиционеров 18,24 и 32. Цены вменяемые, от 6-7 тысяч. Так вот, руки чешутся, что хочется сделать. Что, если сварить бак, и через какой то фланец впаять туда теплообменник с внутреннего блока кондиционера. Допустим, протечек не будет, система будет работать без давления на тёплый пол сразу Кондиционер обычный старт стоп, самый простой. Мозги аккуратно перенести в какой то бокс, вентилятор выкинуть нафиг (может моторчик оставить, вдруг там защита какая-то. Может ли работать такая сим тема? Будет ли COP 3 при 0*С? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
n0mad Опубліковано: 10 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2021 в сети (олх) много бу кондиционеров 18,24 и 32. Цены вменяемые, от 6-7 тысяч. Так вот, руки чешутся, что хочется сделать. Аналогично. Только я уже сподобился купить там LG S36LHP за 3500 грн. Теперь лежит, ждёт своего часа. Мозги аккуратно перенести в какой то бокс Я хочу попробовать сделать немного по-другому: поставить туда компрессор серии DC invertor (чтобы управлять ним было легче), выкинуть все мозги и сочинить самопальные на базе ардуины. Дальше можно изголяться как хошь. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 11 червня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 11 червня 2021 Мозги аккуратно перенести в какой то бокс, вентилятор выкинуть нафиг (может моторчик оставить, вдруг там защита какая-то. Идея на взгляд рабочая, столкнулся с тем , что без мотора ругается система, потому даже купил второй. Я хочу сколхозить бокс управления точной копией внутреннего блока. Главное чего хочу добиться - зимой - ТН, летом - кондёр. Перекидные вентиля и переключатели на фреоне уже стоят и на электрике заготовлены! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
n0mad Опубліковано: 11 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2021 сварить бак, и через какой то фланец впаять туда теплообменник с внутреннего блока кондиционера Кстати, а теплопередача разве получится нормальная? Там же расстояние между пластинами маленькое, рассчитанное на принудительную конвекцию. Как бы не пришлось городить вокруг теплообменника не бак, а трубу, чтобы поток был. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oosimvol Опубліковано: 11 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2021 Меня с недавних пор мучает одна мысль. Нахожу в сети (олх) много бу кондиционеров 18,24 и 32. Цены вменяемые, от 6-7 тысяч. Так вот, руки чешутся, что хочется сделать. Что, если сварить бак, и через какой то фланец впаять туда теплообменник с внутреннего блока кондиционера. Допустим, протечек не будет, система будет работать без давления на тёплый пол сразу Кондиционер обычный старт стоп, самый простой. Мозги аккуратно перенести в какой то бокс, вентилятор выкинуть нафиг (может моторчик оставить, вдруг там защита какая-то. Может ли работать такая сим тема? Будет ли COP 3 при 0*С? Раз в квартал у кого-то возникает такая мысль. дальше мысли дело не идет. А нужно всего-то заказать на али пластинчатый теплообменник. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Богдан Грищенко Опубліковано: 11 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2021 Кстати, а теплопередача разве получится нормальная? Там же расстояние между пластинами маленькое, рассчитанное на принудительную конвекцию. Как бы не пришлось городить вокруг теплообменника не бак, а трубу, чтобы поток был. Это уже нюансы. Если надо будет, то можно и в трубу запихнуть. Меня интересует можно ли вообще так сделать? Там же у этих фреонов всякие заморочки с температурой конденсации и кипения. От этого зависит, как я понимаю, давление по верху и низу. А от этого уже зависит потребление компрессора, его долговечность СОР. Для воздуха на заводе оно всё чётко рассчитано, а у воды большая плотность, хорошая теплоемкость и, соответственно, другой съем тепла. Нашёл на олх продавца, торгуют бу холодильным оборудованием, так за 12-13 можно взять MC QUAI 50ку. Это блин 17 киловатт по теплу! Добавлено через 1 минуту Раз в квартал у кого-то возникает такая мысль. дальше мысли дело не идет. А нужно всего-то заказать на али пластинчатый теплообменник. Я даже боюсь представить, сколько будет стоить пто на 9+ кВт, на 1,6-1,8 м2, способного работать при 50бар Добавлено через 4 минуты Идея на взгляд рабочая, столкнулся с тем , что без мотора ругается система, потому даже купил второй. Я хочу сколхозить бокс управления точной копией внутреннего блока. Главное чего хочу добиться - зимой - ТН, летом - кондёр. Перекидные вентиля и переключатели на фреоне уже стоят и на электрике заготовлены! А если убрать с мотора крыльчатку? Пускай себе крутится потихоньку, он же низкооборотистый. Себе, если всё же решусь, буду делать только на тепло, с холодом отлично справляется инверторная Arctic 12ка за 8500, установленная в центре дома. И то её включали 5-10 дней в прошлом году. В основном она в межсезонье работает на тепло Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 3 вересня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2021 Приветствую, друзья Прошло лето... Приборчик спас от этой безумной жары работая в штатном режиме воздух-воздух. Отлично! на все мои 140м2 его хватало чтобы освежится! Но отопительный сезон неумолимо приближается и надо что то делать. Есть тута те кто мог бы помочь закончить и запустить таки этот колхоз? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Богдан Грищенко Опубліковано: 5 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2021 В 03.09.2021 в 10:10, tansss сказал: Есть тута те кто мог бы помочь закончить и запустить таки этот колхоз? Видимо, нету) До всего нужно доходить самому Я тоже прикупил TCL 24ку за 5 тыс грн. Для опытов) Вроде не старая, 4 года, компрессор тошиба роторный, должен поработать ещё. Внутренний теплообменник планирую просто в бочку пластиковую 200ти литровую опустить, и насосом воду подавать, что б она закручивалась, как торнадо) Короче, хочу при минимуме вложений что-то получить. Главная цель, посмотреть, как оно обмерзает зимой, и какой коп до - 5 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 5 вересня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2021 26 минут назад, Богдан Грищенко сказал: Видимо, нету) До всего нужно доходить самому " Всех умных к умным послали... а мине - к табе" (с) Мну бы хоть ТО переварить кто приехал... а дальше разберёмсу! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз