Сплошная плита на фундамете или стяжка в комнатах.

Карандаш

Рекомендовані повідомлення

Прошу помощи.

Залили фундамент под двух этажный дом из газоблока.

Архитектор изначально делал расчет на фундамент без плиты. Строители заливали с расчетом фундамент с плитой, ну не сделали выпуски для плиты.

Вот что я думаю, так как нет выпусков из фундаментов не нужно лить плиту так как она не будет связана с фундаментом и не будет нести нагрузку, а даже на оборот она только даст нагрузку на фундамент.

Советуют гнать стены а потом делать стяжку в помещениях. Экономия не маленькая.

 

Подскажите кто в этом разбирается, как поступить?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Делать так, как рассчитано по проекту, а не стройбановское "мы всигда так делали"
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

делать плиту пола независимой от ленточного фундамента конструкцией!:rolleyes:
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Архитектор изначально делал расчет на фундамент без плиты

 

делать плиту пола независимой от ленточного фундамента конструкцией!

"Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство" (с)

Примерно так выглядят проекты с фундаментами с полами по грунту...

Ну то такое! Тоже имеют право на жизнь... :) Проектанту - проще! Заказчику вроде как дешевле, но геморнее ... но потом!

 

ТС, ваш архитектор остался примерно в послевоенных той войны что закончилась в 1945. Строители - попродвинутей, но проверочный расчётик надо бы сделать оперев плиту пола на ленту!

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...
"Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство" (с)

Примерно так выглядят проекты с фундаментами с полами по грунту...

Ну то такое! Тоже имеют право на жизнь... :) Проектанту - проще! Заказчику вроде как дешевле, но геморнее ... но потом!

 

ТС, ваш архитектор остался примерно в послевоенных той войны что закончилась в 1945. Строители - попродвинутей, но проверочный расчётик надо бы сделать оперев плиту пола на ленту!

 

Подскажите, а в чем геморность потом? Тоже все советуют полы по грунту + теплый пол

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите, а в чем геморность потом? Тоже все советуют полы по грунту + теплый пол

Почитайте десяток тем про просадку полов по грунту и последствия для ТП и плитки!

П.С. На всяк случай ... полы по грунту просядут всегда не зависимо от понтов тех кто их трамбовал!

  • Лайк 6
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Почитайте десяток тем про просадку полов по грунту и последствия для ТП и плитки!

П.С. На всяк случай ... полы по грунту просядут всегда не зависимо от понтов тех кто их трамбовал!

 

Истинно глаголит....

Я на заре прыщавой юности сделал полы по грунту.

При том что трамбовали- поливали .

Треснула плитка в нескольких местах.

Не экспериментирую более.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По проекту тоже были полы по грунту. Но прораб посоветовал плиту прямо поверх ленты. Ни рпзу не пожалел. Застрахованы от усадок, 3 дня работы, смета на 15% больше половом грунту, удобство дальнейшего возведения коробки. Недостаток - дом поднимется на 20 см.

 

Но сделал бы также снова.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Почитайте десяток тем про просадку полов по грунту и последствия для ТП и плитки!

П.С. На всяк случай ... полы по грунту просядут всегда не зависимо от понтов тех кто их трамбовал!

 

Да,теплые полы как раз в планах..очень не хотелось высокий цоколь, с плитой он значительно увеличивается..мечта про 3 ступеньки..Думали цоколь 45 см, а так все 65-70 выйдет, а это уже никак не 3 ступени

 

Или есть решения? Грунтовые воды 2-3 метра

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Или есть решения?

Решение есть всегда... Давайте фотки и/или эскизик того что есть, покумекаем :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А если сделать хорошую армированную плиту по грунту, а на нее уже пирог тп? Если где-то и просядет грунт, то вреда ж не должно принести? И высоту цоколя можно сохранить.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у меня плита на фундаменте. Ни разу не пожалел.

 

На форуме почитайте про просадку полов по грунту... Люди срывали стяжку и делали все заново. Ну нафиг.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у меня плита на фундаменте. Ни разу не пожалел.

 

На форуме почитайте про просадку полов по грунту... Люди срывали стяжку и делали все заново. Ну нафиг.

++

Тоже так сделал поверх ФБС плита + обратная засыпка песком (трамбовали и проливали).

Дороже.. но спать спокойней

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

++

Тоже так сделал поверх ФБС плита + обратная засыпка песком (трамбовали и проливали).

Дороже.. но спать спокойней

 

На ленту сверху плиты перекрытия? И какой высоты цоколь? Тоже теплые полы?

 

Добавлено через 3 минуты

у меня плита на фундаменте. Ни разу не пожалел.

 

На форуме почитайте про просадку полов по грунту... Люди срывали стяжку и делали все заново. Ну нафиг.

 

Может нарушение технологии? Такие полы ведь десятилетиями использовали..( Не хотелось бы..А у вас какой цоколь и есть ли тп по плите?

С плитой если делать как советуют цоколь 45-50 см, плита 20 см, утеплитель плюс тп с покрытием около 20..итого 85-90 от уровня земли, много ступенек

 

Добавлено через 3 минуты

А если сделать хорошую армированную плиту по грунту, а на нее уже пирог тп? Если где-то и просядет грунт, то вреда ж не должно принести? И высоту цоколя можно сохранить.

 

да, но как же советы для Киева делать цоколь не меньше 45-50, у нас участок недалеко от Днепра, уровень грунтовых вод в сухом 2020 в июне 3.5..сейчас наверное 2 будет (

 

В продаже смотрю масса домов с цоколем 5-10 см, но как оно в реальной жизни?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С плитой если делать как советуют цоколь 45-50 см, плита 20 см, утеплитель плюс тп с покрытием около 20..итого 85-90 от уровня земли, много ступенек

 

Не так, стяжка теплого пола и цоколь в одном уровне, вполне укладываетесь в 45см, три ступеньки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

++

Тоже так сделал поверх ФБС плита + обратная засыпка песком (трамбовали и проливали).

Дороже.. но спать спокойней

 

В случае с плитой, не нужно так гемороится:

Засыпаете просто грунтом, песком выравниваете, и сверху льете плиту от 15 до 20 см, в зависимости от пролетов комнат.

Двойная армировка (нижний и верхний слой).

Грунт выступает в роли опалубки и в дальнейшем даже если просядет, ваша плита будет работать как монолитное перекрытие.

Выпуски из ленты не нужны, плита никуда не уйдет, так как она будет защемлена.

 

Добавлено через 3 минуты

 

Может нарушение технологии? Такие полы ведь десятилетиями использовали..( Не хотелось бы..А у вас какой цоколь и есть ли тп по плите?

С плитой если делать как советуют цоколь 45-50 см, плита 20 см, утеплитель плюс тп с покрытием около 20..итого 85-90 от уровня земли,

 

Именно нарушение технологии, потому как ее выполнить правильно без постоянного надзора сложно. Строители все время хотят ускорится «и так достаточно», а косяк может вылезти через 5-7 лет

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В случае с плитой, не нужно так гемороится:

Засыпаете просто грунтом, песком выравниваете, и сверху льете плиту от 15 до 20 см, в зависимости от пролетов комнат.

Двойная армировка (нижний и верхний слой).

Грунт выступает в роли опалубки и в дальнейшем даже если просядет, ваша плита будет работать как монолитное перекрытие.

Выпуски из ленты не нужны, плита никуда не уйдет, так как она будет защемлена.

 

Если лента фундамента присутствует и под межкомнатными перегородками, плиты толщиной 15 см и одинарного армирования 12 арматурой с ячейкой 30см более чем достаточно.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если лента фундамента присутствует и под межкомнатными перегородками, плиты толщиной 15 см и одинарного армирования 12 арматурой с ячейкой 30см более чем достаточно.

 

Спорно, верхняя армировка желательна в зоне ленты, по периметру карт.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не так, стяжка теплого пола и цоколь в одном уровне, вполне укладываетесь в 45см, три ступеньки.

 

Так тогда эта плита лежит по грунту или как, если она не опирается на фундамент?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так тогда эта плита лежит по грунту или как, если она не опирается на фундамент?

Кто сказал, что не опирается?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так тогда эта плита лежит по грунту или как, если она не опирается на фундамент?

 

Вы наверное путаете понятия:

1. Есть зашемленная плита, когда льётся лента и сверху на нее льют монолитную плиту, и потом возводят стены и сверху плиты делают уже эппс и теплый пол.

Здесь плита опирается на фундамент и выполняет роль перекрытия 1го этажа.

2. Есть ушп когда плита без ленты и теплый пол уже встроен в пплиту

Здесь плита является фундаментом

3. Есть ребристая плита, когда заливается плита с ребрами, на нее уже ставят стены, и делают сверху теплый пол.

Здесь плита является фундаментом

 

Добавлено через 5 минут

По проекту тоже были полы по грунту. Но прораб посоветовал плиту прямо поверх ленты. Ни рпзу не пожалел. Застрахованы от усадок, 3 дня работы, смета на 15% больше половом грунту, удобство дальнейшего возведения коробки. Недостаток - дом поднимется на 20 см.

 

Но сделал бы также снова.

 

Выше потому что изначально планировали полы по грунту, и дороже по этому же.

Если бы планировали сразу, то высоту фундамента сделали на 15-20 см ниже

Соответсвенно лента дешевле и нет доп высоты.

Также для фбс плита может выступать армопоясом.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если лента фундамента присутствует и под межкомнатными перегородками, плиты толщиной 15 см и одинарного армирования 12 арматурой с ячейкой 30см более чем достаточно.

Вот именно такое исполнение принял архитектор/конструктор, условия как Вы и указали.

 

Добавлено через 3 минуты

На ленту сверху плиты перекрытия? И какой высоты цоколь? Тоже теплые полы?

 

Добавлено через 3 минуты

 

 

Может нарушение технологии? Такие полы ведь десятилетиями использовали..( Не хотелось бы..А у вас какой цоколь и есть ли тп по плите?

С плитой если делать как советуют цоколь 45-50 см, плита 20 см, утеплитель плюс тп с покрытием около 20..итого 85-90 от уровня земли, много ступенек

 

Добавлено через 3 минуты

 

 

да, но как же советы для Киева делать цоколь не меньше 45-50, у нас участок недалеко от Днепра, уровень грунтовых вод в сухом 2020 в июне 3.5..сейчас наверное 2 будет (

 

В продаже смотрю масса домов с цоколем 5-10 см, но как оно в реальной жизни?

 

На входе у меня 30-32 см (чистовая будет, с учетом отмостки и ФЭМ)

Выход с террасы около 60-65 см (уклон участка).

Теплые полы, пирог (100 ЭППС, 8 стяжка, 1.5-2 плитка).

Но у меня 0, это первый ряд ГБ, то есть черновая плита 15 см, и первый блок 20 см это и есть пирог теплого пола, стяжки и.т.п

 

Добавлено через 2 минуты

В случае с плитой, не нужно так гемороится:

Засыпаете просто грунтом, песком выравниваете, и сверху льете плиту от 15 до 20 см, в зависимости от пролетов комнат.

Двойная армировка (нижний и верхний слой).

Грунт выступает в роли опалубки и в дальнейшем даже если просядет, ваша плита будет работать как монолитное перекрытие.

Выпуски из ленты не нужны, плита никуда не уйдет, так как она будет защемлена.

 

Добавлено через 3 минуты

Решил перестраховаться, так сказать погрешность на дуракоустойчевость, цена вопроса около 1000$.

P.S. Как собственно и перестраховался по бетону, по проекту М250, заказал м350, сделали кубик, отдал в лабораторию получил М220 (21 день прошел).

Везде обман и ошибки.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...