Старый 28.09.2011, 09:33   #1
khersonec
Форумчанин
Аватар для khersonec
 
Регистрация: 31.05.2008
Адрес: Херсон
Пол: Мужской
Сообщений: 352
Вы сказали Спасибо: 2,452
Поблагодарили 474 раз(а) в 129 сообщениях
Отправить сообщение для khersonec с помощью AIM
По умолчанию Стальные пластинчатые радиаторы в гравитационной системе

В старом доме хотим заменить две чугунные батареи на стальные пластинчатые. Будет ли работать такая система без насоса, если выставить все наклоны и сделать соответствующие диаметры труб?
khersonec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2011, 12:46   #2
SON
Супер старожил форума
 
Регистрация: 28.05.2009
Адрес: Украина
Пол: Мужской
Сообщений: 10,738
Вы сказали Спасибо: 5,808
Поблагодарили 6,296 раз(а) в 4,107 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от khersonec Посмотреть сообщение
хотим заменить две чугунные батареи на стальные пластинчатые.
Какой тайный смысл такой замены? Можна подробней про стальные пластинчатые.
Цитата:
Сообщение от khersonec Посмотреть сообщение
Будет ли работать такая система без насоса, если выставить все наклоны и сделать соответствующие диаметры труб?
Уклон труб к ЕЦ не имеет никакого отношения.
SON вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2011, 12:48   #3
heppy
Опытный форумчанин
 
Регистрация: 24.12.2010
Адрес: Kyiv
Пол: Мужской
Сообщений: 857
Вы сказали Спасибо: 194
Поблагодарили 313 раз(а) в 205 сообщениях
По умолчанию

А я недавно менял (правда, не сталь, а алюминий) на чугуний.
Чугуний лучше
heppy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2011, 13:27   #4
khersonec
Форумчанин
Аватар для khersonec
 
Регистрация: 31.05.2008
Адрес: Херсон
Пол: Мужской
Сообщений: 352
Вы сказали Спасибо: 2,452
Поблагодарили 474 раз(а) в 129 сообщениях
Отправить сообщение для khersonec с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от SON Посмотреть сообщение
Какой тайный смысл такой замены? Можна подробней про стальные пластинчатые.
Смысл в том, что хочется снизить расходы на отопление. Поэтому думаем со временем заменить в доме все старые чугунные батареи на стальные.
khersonec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2011, 13:40   #5
murava
Консультант форума
Аватар для murava
 
Регистрация: 21.01.2009
Адрес: Львов
Пол: Мужской
Сообщений: 17,437
Вы сказали Спасибо: 2,030
Поблагодарили 33,201 раз(а) в 8,959 сообщениях
Отправить сообщение для murava с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от khersonec Посмотреть сообщение
Смысл в том, что хочется снизить расходы на отопление. Поэтому думаем со временем заменить в доме все старые чугунные батареи на стальные.
Расходы на отопление простая замена радиаторов уменьшить ну просто не в силах.
murava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо murava за это полезное сообщение:
khersonec (28.09.2011), SON (28.09.2011)
Старый 28.09.2011, 13:44   #6
Сергей 31
Консультант форума
 
Регистрация: 23.11.2007
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 20,362
Вы сказали Спасибо: 5,302
Поблагодарили 12,633 раз(а) в 6,962 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от SON Посмотреть сообщение
Уклон труб к ЕЦ не имеет никакого отношения.
Имеет отношение и огромное. Без уклонов гравитационка остановится, скорость низкая(0,1-0,2 м/с) и воздух движется против движения теплоносителя.
Звучит так: Староверова п.10.6.7
"Скорость витания пузырьков воздуха составляет: в вертикальных трубах 0,2-0,25 м/с, в наклонных и горизонтальных трубах 01-0,15 м/с. Скорость их всплывания не превышает скорости витания."
Сергей 31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2011, 13:50   #7
khersonec
Форумчанин
Аватар для khersonec
 
Регистрация: 31.05.2008
Адрес: Херсон
Пол: Мужской
Сообщений: 352
Вы сказали Спасибо: 2,452
Поблагодарили 474 раз(а) в 129 сообщениях
Отправить сообщение для khersonec с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от murava Посмотреть сообщение
Расходы на отопление простая замена радиаторов уменьшить ну просто не в силах.
Я это понимаю, со временем будет переделана вся система на новые радиаторы и пластиковые трубы, но в этом году есть необходимость одну комнату запитать от другой ветки, вот и думаем, может быть сразу же пластиком и новыми батареями? Или оставить старые и просто по новому их запитать?

И еще один вопрос, такие батареи предусмотрены работать в гравитационной системе или нет.
khersonec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2011, 14:13   #8
SON
Супер старожил форума
 
Регистрация: 28.05.2009
Адрес: Украина
Пол: Мужской
Сообщений: 10,738
Вы сказали Спасибо: 5,808
Поблагодарили 6,296 раз(а) в 4,107 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей 31 Посмотреть сообщение
Имеет отношение и огромное. Без уклонов гравитационка остановится, скорость
С какого перепугу она остановится?
Т.е. если прям от котла сделать уклон труб большим даже на порядок, но не сделать вертикальный стояк- то у нас будет циркуляция.
SON вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2011, 14:22   #9
Сергей 31
Консультант форума
 
Регистрация: 23.11.2007
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 20,362
Вы сказали Спасибо: 5,302
Поблагодарили 12,633 раз(а) в 6,962 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от SON Посмотреть сообщение
С какого перепугу она остановится?
К написанному, задайте себе еще один вопрос: почему в системах с ЕЦ расширитель ставят в самой верхней точке?
Сергей 31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2011, 14:22   #10
SON
Супер старожил форума
 
Регистрация: 28.05.2009
Адрес: Украина
Пол: Мужской
Сообщений: 10,738
Вы сказали Спасибо: 5,808
Поблагодарили 6,296 раз(а) в 4,107 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от khersonec Посмотреть сообщение
Или оставить старые и просто по новому их запитать?

И еще один вопрос, такие батареи предусмотрены работать в гравитационной системе или нет.
Оставить старые, остальное рисуйте.
Что имеете в виду под стальными пластинчатыми?
SON вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2011, 14:28   #11
SON
Супер старожил форума
 
Регистрация: 28.05.2009
Адрес: Украина
Пол: Мужской
Сообщений: 10,738
Вы сказали Спасибо: 5,808
Поблагодарили 6,296 раз(а) в 4,107 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей 31 Посмотреть сообщение
К написанному, задайте себе еще один вопрос: почему в системах с ЕЦ расширитель ставят в самой верхней точке?
Ну а расширительный бачек причем к циркуляции?
Ставят сверху, потому как практически все гравитационки открытого типа, в любом другом месте (ниже высшей точки) из него вода будет просто вытекать.
SON вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2011, 14:46   #12
Сергей 31
Консультант форума
 
Регистрация: 23.11.2007
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 20,362
Вы сказали Спасибо: 5,302
Поблагодарили 12,633 раз(а) в 6,962 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от SON Посмотреть сообщение
Ну а расширительный бачек причем к циркуляции?
Завоздушивание.
Сергей 31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2011, 14:56   #13
SON
Супер старожил форума
 
Регистрация: 28.05.2009
Адрес: Украина
Пол: Мужской
Сообщений: 10,738
Вы сказали Спасибо: 5,808
Поблагодарили 6,296 раз(а) в 4,107 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей 31 Посмотреть сообщение
Завоздушивание.
Дык, так любая система с воздухом в трубах работать не будет,, речь не о том.
Сергей, ну вот в Вашей системе (закрытая) думаю нет уклонов, при монтаже на гравитационку спецом не затачивалась, но работает же и без насоса.
SON вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2011, 15:52   #14
khersonec
Форумчанин
Аватар для khersonec
 
Регистрация: 31.05.2008
Адрес: Херсон
Пол: Мужской
Сообщений: 352
Вы сказали Спасибо: 2,452
Поблагодарили 474 раз(а) в 129 сообщениях
Отправить сообщение для khersonec с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от SON Посмотреть сообщение
Оставить старые, остальное рисуйте.
Что имеете в виду под стальными пластинчатыми?
Может я не правильно написал. Обычные стальные радиаторы.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1_26_58_18301523PANELRADYATORTiP22.jpg
Просмотров: 23
Размер:	41.0 Кб
ID:	135813
khersonec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2011, 16:08   #15
SON
Супер старожил форума
 
Регистрация: 28.05.2009
Адрес: Украина
Пол: Мужской
Сообщений: 10,738
Вы сказали Спасибо: 5,808
Поблагодарили 6,296 раз(а) в 4,107 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от khersonec Посмотреть сообщение
Обычные стальные радиаторы.
Мона ставить. Тока с Ф труб не промахнитесь.
SON вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо SON за это полезное сообщение:
khersonec (28.09.2011)
Старый 28.09.2011, 16:20   #16
Сергей 31
Консультант форума
 
Регистрация: 23.11.2007
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 20,362
Вы сказали Спасибо: 5,302
Поблагодарили 12,633 раз(а) в 6,962 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от SON Посмотреть сообщение
Сергей, ну вот в Вашей системе (закрытая) думаю нет уклонов
У меня есть уклоны, но нет открытого бака. Развоздушка через первые радиаторы. Месяца 4 борорся с воздухом, но я осознанно на это шел.
Сергей 31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2011, 16:49   #17
SON
Супер старожил форума
 
Регистрация: 28.05.2009
Адрес: Украина
Пол: Мужской
Сообщений: 10,738
Вы сказали Спасибо: 5,808
Поблагодарили 6,296 раз(а) в 4,107 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей 31 Посмотреть сообщение
У меня есть уклоны, но нет открытого бака. Развоздушка через первые радиаторы.
...................
Миниатюры
Безымянный.JPG  
SON вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2011, 17:07   #18
Сергей 31
Консультант форума
 
Регистрация: 23.11.2007
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 20,362
Вы сказали Спасибо: 5,302
Поблагодарили 12,633 раз(а) в 6,962 сообщениях
По умолчанию

Тут нет противоречий. Горизонт на подаче позволяет воздуху двигаться против движения теплоносителя.
Вот фото: труба подачи вверху обратка низ.
Миниатюры
280920112702.jpg  
Сергей 31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
SON (28.09.2011)
Старый 28.09.2011, 17:29   #19
KyP
Форумчанин
Аватар для KyP
 
Регистрация: 28.05.2010
Адрес: Украина
Пол: Мужской
Сообщений: 350
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 103 раз(а) в 99 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей 31 Посмотреть сообщение
У меня есть уклоны, но нет открытого бака. Развоздушка через первые радиаторы. Месяца 4 борорся с воздухом, но я осознанно на это шел.

Можно поставить сепаратор воздуха и забыть о этой проблеме
KyP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2011, 21:58   #20
Слободарий
Старожил форума
 
Регистрация: 19.03.2009
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 1,976
Вы сказали Спасибо: 1,095
Поблагодарили 995 раз(а) в 524 сообщениях
По умолчанию

В Эпицентре есть эти радиаторы разрезанные. В них каналы тоненькие (в сравнении с чугунными радиаторами). Если сумеете бороться с пузырьками - то будут работать.
Слободарий вне форума   Ответить с цитированием Вверх

Текущее время: 10:27. Часовой пояс GMT +2.

Если Вы пользователь

Вы можете зарегистрироваться как пользователь и использовать весь функционал форума.