нужна помощь в решении проблемы. после года стал останавливаться котёл Beretta CITY 24 CSI, протестировали, лёгкий стук по прессостату и котёл заработал, после последующей остановки, опять лёгкий стук по прессостату и котёл заработал. поменяли прессостат на новый, через месяц опять случаются остановки. проверил трубку которая идёт в вентилятор, и проверил стежень- чистые. посоветуйте пожалуйста что делать. и где искать проблему.спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

нужна помощь в решении проблемы. после года стал останавливаться котёл Beretta CITY 24 CSI, протестировали, лёгкий стук по прессостату и котёл заработал, после последующей остановки, опять лёгкий стук по прессостату и котёл заработал. поменяли прессостат на новый, через месяц опять случаются остановки. проверил трубку которая идёт в вентилятор, и проверил стежень- чистые. посоветуйте пожалуйста что делать. и где искать проблему.спасибо.

 

 

На днях аналогичная проблема решена (большой респект ребятам из Клемпнера за проф. консультации по телефону), выявленная причина до обидного проста - дребезжание контактной группы на прессостате. Зачистите контакты (там их две штуки), запитайте и запустите котел, на работающем котле покрутите провода если отходят и сбрасывают котел в ошибку - значит у вас была аналогичная проблемка.

:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

та нет,с проводами всё в порядке, когда котёл не включается и пока горит зелёный индикатор, снимаю трубку с вентилятора и слегка втягиваю воздух, щелчёк и котёл работает, итог-иногда залипает прессостат,при втягивании воздуха вентилятором срабатывает мембрана в прессостате, а когда вентилятор выключается, не всегда мембрана отлипает. Вопрос к професионалам:мембрана отлипает путём отведения воздуха через дополнительный сосок на трубке прессостата,может в соске слишком маленький отвод воздуха ?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

может в соске слишком маленький отвод воздуха ?

 

Скорее нет, слишком холодный воздух. Иногда бывали случаи, отвинчивали сам прессостат и переносили за пределы камеры, что бы он был в плюсовой атмосфере.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в том то и дело, что в августе тоже барахлил, только на воду, так как отопление не включали. то есть температура не причём.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 місяці потому...
У меня тоже проблема с прессостатом, после 2 лет стал останавливаться (Beretta CITY 24 CSI) и не включался розжиг в котле, только я не стучал, а не очень сильно дергал на себя за трубку соединения с "усилителем сигнала" к прессостату и котёл включался. Но через некоторое время опять останавливался. Вызвал мастера по годовому договору, приехал, давление воды в норме 1,5, он проверил: снял и продул несколько раз подходящие трубки к прессостату, затем проверил давление в расширителе - с его слов давления в расширителе не было!? (не понимаю как такое может быть?), затем погонял котел в разных температурных режимах, все работает, пробыл около часа, уехал - взял 800 рос. руб., а через 2 часа котел стал! Я снял обшивку, подергал снова трубку соединения с "усилителем сигнала" к прессостату, котел заработал. Тоже не знаю, что в чем причина, может кто, что посоветует :(
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

может кто, что посоветует

 

Совет: вызывайте повторно, пусть отработает свои 800 рос.руб.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

рєбята такая же праблєма з пресостатом хто что падскажет

 

Постучать, подуть... Если не помогло - поменять...:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 7 місяців потому...

 

Скорее нет, слишком холодный воздух. Иногда бывали случаи, отвинчивали сам прессостат и переносили за пределы камеры, что бы он был в плюсовой атмосфере.

Эта проблема исключительно турбированных котлов?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Эта проблема исключительно турбированных котлов?

Да, у дымоходных воздух для горения подается из квартиры.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да, у дымоходных воздух для горения подается из квартиры.

А у меня турбированный подключен выходом ч/з адаптер 80мм/80мм на дымоход. Забор воздуха - из цоколя котельной на отметке +0.2м при точке выхода у дымохода + 12.5м. И как поведет себя прессостат, какую роль будет игорать дроссельная шайба, указанная в таблице на используемую схему дымохода, - попытаюсь сегодня узнать при запуске котла специалистами.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В реле пресостата сыпнуть каплю талька и продуть методом собственного дыха.всегда проблема решалась.

плюс поменять трубочку на новую с выдутым посредине шариком(сейчас такие Ferroli стали выпускать)тоже гарантия неповторения.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...
Данная проблема решается путем установки стабилизатора напряжения для питания котла. Особенность этой модели котла, в том что если в сети напряжение падает ниже 210 вольт турбина не раскручиваться до необходимой мощности что в свою очередь не дает возможности создать необходимое давление для срабатывания прессостата. Возможно у каждого отдельного котла в зависимости от заводских настроек порог срабатывания по напряжению может быть разный, у меня 210 вольт. Вольтметром проверял - только напруга падает ниже этой отметки - котел выдает ошибку прессостата, при 211 вольтах срабатывает и котел запускается в нормальном режиме.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 8 місяців потому...

Сегодня решила на минимум запустить Беретту (обещали ночью до двух градусов тепла). Включаю-не запускается на поджиг (нет ошибки, все краны открыты, давление в норме). Второй контур на воду работает. Котел стоял выключенным полностью - месяца три.

Пол часа стоял включенным в сеть и заработал сам. Что это было?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 11 місяців потому...

Так что же делать с данной проблемой?

Как разобрать прессостат , у меня такой

www.termosistem.ru/upload/iblock/97d/331.jpg

и цена высокая данного узла, тем более, что нет гарантии, что проблема не повторится.

Кто разобрался, поделитесь секретом ?

 

Жена пилит поставить простой котел, а меня жаба душит :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

проделал дырочку в пластиковой крышечке и вывел провода и шлангочку за пределы корпуса котла, прессостат лежит бочком, 2 дня не вырубается уже. При потряхивании пресостата слышится внутри песочек, но выдуть не получается , т.к. при вдувании или выдувании закрывается клапан внутри.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...
Уже описывал выше (18.03.2013 18:34), барахлил прессостат в Beretta CITY 24 CSI. Мастера затем повторно не вызывал. Что сделал сам: промыл прессостат пару раз самогонкой 55 градусной, хорошенько продул и высушил (об этом где-то вычитал). С тех пор, с 2013 г., а сегодня уже 12.10.2015, проблем с прессостатом не было. Да и вообще с котлом слава Богу все хорошо, никаких поломок пока не было. Эксплуатирую в режиме установленном на комнатную температуру. Мастер советовал купить новый, а обошлось без затрат.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

хорошенько продул

как Вы его продуваете?

у меня если в него дунуть, хоть туда, хоть оттуда, хоть слабо, хоть сильно, внутри закрывается какой-то клапан. Т.е. продуть не получается.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 місяці потому...
как Вы его продуваете?

у меня если в него дунуть, хоть туда, хоть оттуда, хоть слабо, хоть сильно, внутри закрывается какой-то клапан. Т.е. продуть не получается.

Там не клапан, там мембрана, поэтому и не продувается... С месяц назад тоже заглючил практически такой же168472915_w200_h200_dscn0013.jpg, заказал новый, а этот разобрал... В принципе ничего сложного - аккуратно по кругу поддевается пластиковая крышка и разъеденяется на две части, внутри мембрана, пружинки и микрик, контакты которого аккуратно зачистил и успешно собрал все обратно... Думаю что можно было новый и не покупать, но без запасного как то стремно было в первый раз разбирать, не зная что там внутри...

Да, заодно немного подкрутил меньший винт, уж больно хило както он щелкал по сравнению с новым - сейчас щелчек четкий , соответственно и дребезг контактов меньше... Может изначально достаточно было бы просто подрегулировать... Ну, что сделано то сделано - будет в запасе, тем более что вещь довольно глючная - знаю нескольких человек которые тоже уже его меняли...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

как Вы его продуваете?

 

В трубочку прессостата вдох/выдох, вдох/выдох ... по нескольку раз, чтобы мембрана срабатывала (открывалась/закрывалась), не залипла.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
как Вы его продуваете?

 

В трубочку прессостата вдох/выдох, вдох/выдох ... по нескольку раз, чтобы мембрана срабатывала (открывалась/закрывалась), не залипла.

Сегодня столкнулся с такой же проблемой. Беретта Сити 24 турбо отказался включаться. Пока что помогла такая же продувка пресостата плюс зачистка контактов.

И немного офтопа: уж полез в котел, заодно решил немного обслужить всю систему. Удивили содержимое газового фильтра и вводной ФГО в квартиру:

20151230_173730.thumb.jpg.b13091465372154c15700c3f35ce656d.jpg

20151230_173735.thumb.jpg.3ccd6b94ccf3a3558fee1da677d08a3d.jpg

20151230_181642.thumb.jpg.a3e11b5869a37d5faf097eba65f56226.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

....Удивили содержимое газового фильтра и вводной ФГО в квартиру:

Да уж.... Интересно как это все внутрь попало... А давно система эксплуатируется? Может еще во время монтажа газовщики не продули трубы, а какая-то попалась набитая всяким мусором вот и загнало все это добро в крайнюю точку...

Посилання на коментар