Запитка от трех фаз

Seymur

Рекомендовані повідомлення

Доброе время суток. Подскажите, пжлст.

В дом заходит три фазы. У нас нередко бывает так, что одна из фаз отсутствует. Можно ли запитаться от трех фаз? Типа, на каждую комнату использовать свою фазу, чтобы хоть где-то свет был.

Спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Типа, на каждую комнату использовать свою фазу, чтобы хоть где-то свет был.

Обычно так и делают.

У себя я в каждую комнату на свет по две-три фазы заводил (например, основной свет, подсветка и бра - на разных фазах).

Но это удорожает инженерию.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В моем случае, поскольку потолочные светильники отсутствуют и комнаты освещаются всяческими торшерами и бра, разводка будет только на розетки. Т.е. кроме освещения будут запитаны и другие приборы. Змінено користувачем Seymur
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это правильно, если разведёте все комнаты по разным фазам. Главное распределите равномерно нагрузку по фазам, что б не было перекоса.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо. Буду к этому стремиться.)

Но, как вы понимаете, у каждой комнаты своя функция и свое потребление:

- Санузел: стиралка, электробойлер, полотенцесушитель, освещение - мах. 4кВ

- Кухня: электрочайник, холодильник, микроволновка, свет - мах. 4кВ

- Комната: утюг, комп, свет - мах 3кВ.

Остался холл, там только свет. Дом небольшой.)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В дом заходит три фазы. У нас нередко бывает так, что одна из фаз отсутствует.

А Есть возможность устранить причИну? А не бороться с ее следствием:(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пока, к сожалению, нет. Со слов председателя, у нас трансформатор слабенький , поэтому там периодически что-то случается. Устраняют обычно за день-два, но, как Вы понимаете, "осадок остается". )
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Обычно так и делают.

У себя я в каждую комнату на свет по две-три фазы заводил (например, основной свет, подсветка и бра - на разных фазах).

Но это удорожает инженерию.

Так делать не правильно и опасно. Возрастает риск межфазного поражения/замыкания.

 

Когда-то я работал в госконторе, в проектах всегда в одну комнату подавалась одна фаза (иногда верхний свет был отдельной фазой), там где делалось без проекта - строго следили за тем что бы одна комната = одна фаза.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в одну комнату подавалась одна фаза (иногда верхний свет был отдельной фазой)

Это и есть оптимальное решение - все розетки на одной фазе, стационарный свет (бра, подсветки и пр.) -на другой.

 

Кроме того, если свет еще не разведен, очень советую к бра заложить второй провод, скажем, 2х1,0 - для низковольтного светодиодного резервного освещения от аккумулятора. Третий год пользуюсь, несколько раз здорово выручало.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так делать не правильно и опасно. Возрастает риск межфазного поражения/замыкания.

 

Когда-то я работал в госконторе, в проектах всегда в одну комнату подавалась одна фаза (иногда верхний свет был отдельной фазой), там где делалось без проекта - строго следили за тем что бы одна комната = одна фаза.

У дротокрутов и с одной фазой может быть поражение и замыкание.

  • Лайк 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это и есть оптимальное решение - все розетки на одной фазе, стационарный свет (бра, подсветки и пр.) -на другой.
и перекоса по нагрузкам не будет ?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

и перекоса по нагрузкам не будет ?

Оно не взаимосвязано. Если розетки первой комнаты посадить на фазу "A", второй - на "B", третей - на "C" и аналогично развести свет - все будет ок.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На сколько я понял из прочитанного на форуме, если дом запитан от более-менее мощного трансформатора, то "перекос фаз" определяющей роли не играет, поскольку один дом не сможет "перекосить" мощный трансформатор.

Ведь перекос фаз происходит не в отдельно стоящем доме, а в ТП?

Ясное дело, что фазы нужно как-то разумно распределить.

Но не будет же каждый владелец дома специально равномерно нагружать все фазы, даже если эта нагрузка ему сейчас не нужна?)))

 

Так делать не правильно и опасно. Возрастает риск межфазного поражения/замыкания.

 

Когда-то я работал в госконторе, в проектах всегда в одну комнату подавалась одна фаза (иногда верхний свет был отдельной фазой), там где делалось без проекта - строго следили за тем что бы одна комната = одна фаза.

Видимо, в описанных Вами случаях, несколько фаз могли находиться рядом или в квартирном щите в многоэтажке, или в этажном щите частного дома, или в распределительных коробках?

 

При таком варианте, действительно, риск межфазного замыкания есть.

Хотя в новых киевских многоэтажках уже лет с 10 в многокомнатные квартиры (3 и более комнат) по проекту сделан 3-х фазный ввод.

По крайней мере в Киеве КГС так делает.

 

А если раскладка кабеля веерная, и каждая линия не пересекается ни с какой другой линией (ни в щитке, ни в распредкоробках), то откуда и где возникнет угроза межфазного замыкания?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ведь перекос фаз происходит не в отдельно стоящем доме, а в ТП?
перекос фаз в идеальном случае - из-за омического сопротивления цепи

в поганом - из-за проблем с нулевым проводником(обрыв ближе к генератору, как правило)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

перекос фаз в идеальном случае - из-за омического сопротивления цепи

в поганом - из-за проблем с нулевым проводником(обрыв ближе к генератору, как правило)

Я не в курсе, какие бывают сопротивления.

Думал, что они все Омами меряются, то бишь все - "омические".)))

 

Но постоянное пугание читателей раздела перекосом фаз, не зависимо от выделенной мощности, и мощности ТП, как по мне - зря.

ИМХО

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Но постоянное пугание читателей раздела перекосом фаз, не зависимо от выделенной мощности, и мощности ТП, как по мне - зря.
идет захлест проводов или дохнет ноль - у нагрузок ЗА местом обрыва средняя точка становится искусственной, и напряжения в фазах распределяются в зависимости от их загруженности.

 

Критичные места - ВЛ 0,4 и подъездные стояки старого жилого фонда(70% населения страны)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

и перекоса по нагрузкам не будет ?

Определение термина "перекос по нагрузкам":

 

перекос фаз в идеальном случае - из-за омического сопротивления цепи

в поганом - из-за проблем с нулевым проводником(обрыв ближе к генератору, как правило)

 

идет захлест проводов или дохнет ноль - у нагрузок ЗА местом обрыва средняя точка становится искусственной, и напряжения в фазах распределяются в зависимости от их загруженности.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

перекос фаз в идеальном случае - из-за омического сопротивления цепи

в поганом - из-за проблем с нулевым проводником(обрыв ближе к генератору, как правило)

Это где-то в районе ДнепроГЭСа? :)

Или Вы о дизель-генераторе?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...непроГЭС...

MQ9Hpydr.png

 

Генератор (как источник питания всего сущего) - existentialis.

 

Передача и преобразования - confusio.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А-а, тут высоконаучная дискуссия.

Пойду туда, где скрутки крутят, там хоть понятно.

:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...туда, где скрутки крутят, там хоть понятно.

(ссылка устарела) - УГ.

 

Гляньте СП 31-105 - вот где простор для фантазии

 

...

Дома данной конструкции широко применяются для индивидуального жилищного строительства в Канаде, США, Великобритании, Японии и в последние годы получили распространение в различных регионах Российской Федерации.

 

Настоящий Свод правил разработан на основе Национальных норм по жилищному строительству Канады (National Housing Code of Canada 1998 and Illustrated Guide) с учетом условий строительства на территории Российской Федерации и действующих российских нормативных документов. Положения настоящего Свода правил установлены с целью обеспечения соответствия строящихся домов обязательным требованиям СНиП 31-02.

 

Издание настоящего Свода правил не означает, что каркасные одноквартирные дома должны строиться только такой конструкции. Решение вопроса о применении данного документа при проектировании и строительстве конкретных домов относится к компетенции заказчика, проектной или строительной организации. Однако если такое решение принято, все положения документа необходимо применять комплексно, в полном объеме как обязательные для всех участников строительства домов.

...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах