Seymur Опубліковано: 13 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2013 Доброе время суток. Подскажите, пжлст. В дом заходит три фазы. У нас нередко бывает так, что одна из фаз отсутствует. Можно ли запитаться от трех фаз? Типа, на каждую комнату использовать свою фазу, чтобы хоть где-то свет был. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 13 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2013 Типа, на каждую комнату использовать свою фазу, чтобы хоть где-то свет был. Обычно так и делают. У себя я в каждую комнату на свет по две-три фазы заводил (например, основной свет, подсветка и бра - на разных фазах). Но это удорожает инженерию. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seymur Опубліковано: 13 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 13 січня 2013 (змінено) В моем случае, поскольку потолочные светильники отсутствуют и комнаты освещаются всяческими торшерами и бра, разводка будет только на розетки. Т.е. кроме освещения будут запитаны и другие приборы. Змінено 13 січня 2013 користувачем Seymur Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HagerKVT Опубліковано: 13 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2013 Это правильно, если разведёте все комнаты по разным фазам. Главное распределите равномерно нагрузку по фазам, что б не было перекоса. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seymur Опубліковано: 13 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 13 січня 2013 Спасибо. Буду к этому стремиться.) Но, как вы понимаете, у каждой комнаты своя функция и свое потребление: - Санузел: стиралка, электробойлер, полотенцесушитель, освещение - мах. 4кВ - Кухня: электрочайник, холодильник, микроволновка, свет - мах. 4кВ - Комната: утюг, комп, свет - мах 3кВ. Остался холл, там только свет. Дом небольшой.) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 13 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2013 В дом заходит три фазы. У нас нередко бывает так, что одна из фаз отсутствует. А Есть возможность устранить причИну? А не бороться с ее следствием Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seymur Опубліковано: 13 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 13 січня 2013 Пока, к сожалению, нет. Со слов председателя, у нас трансформатор слабенький , поэтому там периодически что-то случается. Устраняют обычно за день-два, но, как Вы понимаете, "осадок остается". ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слава Щ. Опубліковано: 13 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2013 Обычно так и делают. У себя я в каждую комнату на свет по две-три фазы заводил (например, основной свет, подсветка и бра - на разных фазах). Но это удорожает инженерию. Так делать не правильно и опасно. Возрастает риск межфазного поражения/замыкания. Когда-то я работал в госконторе, в проектах всегда в одну комнату подавалась одна фаза (иногда верхний свет был отдельной фазой), там где делалось без проекта - строго следили за тем что бы одна комната = одна фаза. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 13 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2013 в одну комнату подавалась одна фаза (иногда верхний свет был отдельной фазой) Это и есть оптимальное решение - все розетки на одной фазе, стационарный свет (бра, подсветки и пр.) -на другой. Кроме того, если свет еще не разведен, очень советую к бра заложить второй провод, скажем, 2х1,0 - для низковольтного светодиодного резервного освещения от аккумулятора. Третий год пользуюсь, несколько раз здорово выручало. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 14 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2013 Так делать не правильно и опасно. Разве нормы запрещают? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений Нирян Опубліковано: 14 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2013 Так делать не правильно и опасно. Возрастает риск межфазного поражения/замыкания. Когда-то я работал в госконторе, в проектах всегда в одну комнату подавалась одна фаза (иногда верхний свет был отдельной фазой), там где делалось без проекта - строго следили за тем что бы одна комната = одна фаза. У дротокрутов и с одной фазой может быть поражение и замыкание. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PA3 Опубліковано: 14 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2013 Это и есть оптимальное решение - все розетки на одной фазе, стационарный свет (бра, подсветки и пр.) -на другой.и перекоса по нагрузкам не будет ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 14 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2013 и перекоса по нагрузкам не будет ? Оно не взаимосвязано. Если розетки первой комнаты посадить на фазу "A", второй - на "B", третей - на "C" и аналогично развести свет - все будет ок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 14 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2013 На сколько я понял из прочитанного на форуме, если дом запитан от более-менее мощного трансформатора, то "перекос фаз" определяющей роли не играет, поскольку один дом не сможет "перекосить" мощный трансформатор. Ведь перекос фаз происходит не в отдельно стоящем доме, а в ТП? Ясное дело, что фазы нужно как-то разумно распределить. Но не будет же каждый владелец дома специально равномерно нагружать все фазы, даже если эта нагрузка ему сейчас не нужна?))) Так делать не правильно и опасно. Возрастает риск межфазного поражения/замыкания. Когда-то я работал в госконторе, в проектах всегда в одну комнату подавалась одна фаза (иногда верхний свет был отдельной фазой), там где делалось без проекта - строго следили за тем что бы одна комната = одна фаза. Видимо, в описанных Вами случаях, несколько фаз могли находиться рядом или в квартирном щите в многоэтажке, или в этажном щите частного дома, или в распределительных коробках? При таком варианте, действительно, риск межфазного замыкания есть. Хотя в новых киевских многоэтажках уже лет с 10 в многокомнатные квартиры (3 и более комнат) по проекту сделан 3-х фазный ввод. По крайней мере в Киеве КГС так делает. А если раскладка кабеля веерная, и каждая линия не пересекается ни с какой другой линией (ни в щитке, ни в распредкоробках), то откуда и где возникнет угроза межфазного замыкания? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PA3 Опубліковано: 14 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2013 Ведь перекос фаз происходит не в отдельно стоящем доме, а в ТП?перекос фаз в идеальном случае - из-за омического сопротивления цепи в поганом - из-за проблем с нулевым проводником(обрыв ближе к генератору, как правило) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 14 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2013 перекос фаз в идеальном случае - из-за омического сопротивления цепи в поганом - из-за проблем с нулевым проводником(обрыв ближе к генератору, как правило) Я не в курсе, какие бывают сопротивления. Думал, что они все Омами меряются, то бишь все - "омические".))) Но постоянное пугание читателей раздела перекосом фаз, не зависимо от выделенной мощности, и мощности ТП, как по мне - зря. ИМХО 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PA3 Опубліковано: 14 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2013 Но постоянное пугание читателей раздела перекосом фаз, не зависимо от выделенной мощности, и мощности ТП, как по мне - зря.идет захлест проводов или дохнет ноль - у нагрузок ЗА местом обрыва средняя точка становится искусственной, и напряжения в фазах распределяются в зависимости от их загруженности. Критичные места - ВЛ 0,4 и подъездные стояки старого жилого фонда(70% населения страны) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 14 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2013 и перекоса по нагрузкам не будет ? Определение термина "перекос по нагрузкам": перекос фаз в идеальном случае - из-за омического сопротивления цепи в поганом - из-за проблем с нулевым проводником(обрыв ближе к генератору, как правило) идет захлест проводов или дохнет ноль - у нагрузок ЗА местом обрыва средняя точка становится искусственной, и напряжения в фазах распределяются в зависимости от их загруженности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OuldMan Опубліковано: 14 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2013 перекос фаз в идеальном случае - из-за омического сопротивления цепи в поганом - из-за проблем с нулевым проводником(обрыв ближе к генератору, как правило) Это где-то в районе ДнепроГЭСа? Или Вы о дизель-генераторе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 14 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2013 ...непроГЭС... Генератор (как источник питания всего сущего) - existentialis. Передача и преобразования - confusio. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OuldMan Опубліковано: 15 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2013 А-а, тут высоконаучная дискуссия. Пойду туда, где скрутки крутят, там хоть понятно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 15 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2013 ...туда, где скрутки крутят, там хоть понятно. (ссылка устарела) - УГ. Гляньте СП 31-105 - вот где простор для фантазии ... Дома данной конструкции широко применяются для индивидуального жилищного строительства в Канаде, США, Великобритании, Японии и в последние годы получили распространение в различных регионах Российской Федерации. Настоящий Свод правил разработан на основе Национальных норм по жилищному строительству Канады (National Housing Code of Canada 1998 and Illustrated Guide) с учетом условий строительства на территории Российской Федерации и действующих российских нормативных документов. Положения настоящего Свода правил установлены с целью обеспечения соответствия строящихся домов обязательным требованиям СНиП 31-02. Издание настоящего Свода правил не означает, что каркасные одноквартирные дома должны строиться только такой конструкции. Решение вопроса о применении данного документа при проектировании и строительстве конкретных домов относится к компетенции заказчика, проектной или строительной организации. Однако если такое решение принято, все положения документа необходимо применять комплексно, в полном объеме как обязательные для всех участников строительства домов. ... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...