Интересный домик в Чабанах

XL.pro

Рекомендовані повідомлення

Свет нужен и возле калитки и возле входной двери. Зимой утром и вечером темно и совсем не удобно открывать замки на ощупь.

Очень удобны на входе проходные выключатели.

По ТВ - у нас они установлены на кухне, в гостинной, в спальне и гостевой комнате.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как альтернатива светильники на солнечных батареях? Сами вкл сами вкл,и без затрат на электроэнергию.Главное дешевых не брать,а так ничего испытываю уже вторую модель,первую дети кончили.Правда как зимой будут не знаю.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Правда как зимой будут не знаю.

 

Проверено - никак не будут - солнца практически нет. Зарядки хватает максимум на 15-20 мин включения.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что такое не везет, и как с ним бороться....

В конце мая заказал проект для контроля монтажников. Проектант Каширина Валентина Борисовна - страна должна знать своих героев. В разговоре по телефону и после первой встречи понравилась, делает проекты согласно норм и пр...на объекте увидела неточности при подключении кабеля к счетчику ... (так делает большинство строителей, критикуют предшественников, пока сами не возьмутся за работу ...и не покажут свое "мастерство"), сроки оговорили - не более двух недель, прошло 4 - результата нет.... Вчера не выдержал и сказал, если до следующего вторника у меня не будет проекта, то монтажники приступят к работе без него. После своего недовольства в ответ услышал "Так это из-за меня у Вас стройка простаивает" - нет, из-за Папы Римского (мысли в слух). Критиковать ее, как специалиста не буду, но мягко говоря "розетки за тумбочками" - это самые безобидные мысли.....:o

 

К чему я веду, заказывая проект у кого-либо, делайте это заблаговременно, за несколько месяцев до начала работ....

 

Добавлено через 47 минут

По теме:

1. Проводку делаю НЕ СМЕНЯЕМОЙ - вопреки моему желанию и требований ПУЭ и других документов. Причин много, обо всем кратко не опишешь. На форуме не нашел ни одной ветки, кто полностью сделал проводку сменяемой.

2. Кабель медный (и только).

3. Кабель ВВГнгls-П (плоский, у меня стены ровные, меньше уйдет штукатурки в последующем), сечение кабеля 2,5 мм2 - на розетки, 1,5 мм2 - на освещение. Производитель - Одескабель. На форуме советуют ppj от Draka , но как выяснилось, он всего лишь аналог ВВГ, без индекса нг, причем это подтвердил sanykrimea.

Также, вместо ВВГ в целях экономии форумчане покупают ВВП, его минимальный срок службы равен 15 лет (в сравнение у ВВГ - 30 лет). При сменной проводке можно взять подешевле - ВВП, ведь всегда можно заменить без ремонта в помещении.

4. Тип соединений - прижимные клеммы Wago 2273.

5. От распределительных коробок отказался, все будет соединяться в глубоких подрозетниках.

  • Лайк 7
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На форуме много разговоров о том, что производители кабеля, в целях экономии, занижают сечение (н-р вместо 2,5 мм2 по факту 2,3-2,4 мм2). Выход из этой ситуации простой: любой кабель не должен работать на полную мощность, то есть быть нагружен на 100%, иначе его эксплуатационные свойства снижаются. Рассчитайте нагрузку исходя из сечения 2,3 мм2, оставьте 30% "запаса", если нужно добавьте 1, 2, 3 ... линии и этим снимите все проблемы.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Выкладываю фото соседа, который утеплил Кератерм 38 минватой, а нежилой гараж из Газобетона - пенопластом. Считаю это одним из самых рациональных подходов.

DSC_0001.thumb.jpg.53f6fa16397022d160b1f15a665a3cc0.jpg

DSC_0002.thumb.jpg.e8e7e33cc1c843c54b3cff79b7d537c0.jpg

DSC_0003.thumb.jpg.731a3bb8380710d735532b6ec275f718.jpg

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сегодня определился с глубокой установочной коробкой Kaiser в магазине (ссылка устарела) нашел адекватную цену 2,24 грн за шт. У них повышенная огнестойкость, жесткая фиксация между собой (защелкивает со звуком, проверял) + гарантированное расстояние между собой 71 мм (стандарт). Есть коробки и дешевле за 1-1,5 грн .... но на моем количестве в 140 штук бюджет не пострадает, зато Kaiser монтировать легче.

 

Добавлено через 12 минут

По поводу установки освещения в ванной комнате.

Проектант говорила, что нельзя, над ванными и душевыми кабинами делать точечные светильники, нужно отступать еще 60 см.....но оказывается, что МОЖНО... Как мне объяснили (ссылка), для каждой зоны выбирают определенный тип светильников и все. Причем зона ограничивается высотой потолков 2,25 м.... а у меня 2,8 м ...)))

ПЕРЕПРОВЕРЯЙТЕ ПРОЕКТАНТОВ

Змінено користувачем XL.pro
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вечно недовольный XL.PRO :))))

Получил я проект по электричеству и ужаснулся ... Мне не столько жаль 2 000 грн за проект, сколько жаль потраченого времени (более месяца). Рассказывать о своем профессионализме могут многие, а показать - увы, еденицы.

 

Оказывается Одескабель можно заказать через интернет, причем у производителя. Вот ссылка с интернет-магазина, цены гуманные, на 30-40% дешевле киевских, единственное к ним нужно будет прибавить стоимость курьерской доставки.

 

Независимо от проекта, буду проводить следующее количество линий.

На освещение:

1 - гараж + летняя кухня;

2 - две комнаты 1-го этажа;

3 - основная кухня 1-го этажа + ванная комната + туалет + котельная + коридор;

4 - лестничное освещение;

5 - две комнаты 2-го этажа;

6 - одна комната 2-го этажа + ванная комната + туалет + постирочная + коридор;

7 - освещение чердака гаража + освещение возле видеокамер (совмещенного с датчиками движения);

8 - уличное освещение.

 

Розеточная группа:

1 - холодильники (2 шт) + морозильная камера;

2 - духовой шкаф + газовая поверхность + вытяжка;

3 - посудомоечная машина;

4 - микроволновая печь;

5,6 - рабочие зоны для 2 кухонь;

7,8 - стиральные машины;

9 - котельная;

10 - постирочная;

11,12 - ванные комнаты 1 и 2 этажей;

13-19 - 5 комнат + 2 кухни по отдельной линии;

20,21 - компьютерные группы 1 и 2 этажей;

22 - линия для видеонаблюдения + интернета;

23 - гараж;

24 - внешние ворота;

25 - внешняя запасная.

 

Если с количеством линий переборщил, поправьте меня. На освещение выбрал кабель сечением 2,5 мм2.

PIC00009.JPG.45cea4800f1f75d3f118ec7ac57ba987.JPG

  • Лайк 5
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Оказывается Одескабель можно заказать через интернет, причем у производителя. Вот ссылка с интернет-магазина, цены гуманные, на 30-40% дешевле киевских, единственное к ним нужно будет прибавить стоимость курьерской доставки.

 

++++++++++++++

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

... На освещение выбрал кабель сечением 2,5 мм2...

На освещение 2,5, наверное, перебор. Хотя, может у вас люстры будут как в оперном...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На освещение 2,5, наверное, перебор. Хотя, может у вас люстры будут как в оперном...

 

Логика другая, мне на освевщение нужно около 300 метров кабеля, разница в цене 2,5 и 1,5 - 600 грн ... К тому же, я не завожу в каждую комнату по отдельной линии, решил, лучше меньше линий, но большее сечение кабеля.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

XL.pro,

Напишите мне в личку свой имейл , пришлю фото забора. Развею Ваши сомнения о качестве и цене.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...

Вернулся))))

В разделе электрика есть очень интересная тема: Электропроводка по сгораемым основаниям, прочтите первые 2 страницы, этого более, чем достаточно. Если у Вас трассы проходят по сгораемым основаниям (над сгораемыми основаниями): дерево, гипсокартон, натяжные потолки и пр., то кабель нельзя прокладывать открыто. Его нужно затягивать в герметичные трубы и короба, ТО ЕСТЬ цена подобных материалов за метр погонный начинается от 20 грн (в зависимости от диаметра).

Металлорукав не подходит (точнее подходит, но не полностью) по нескольким причинам: он не герметичен, его уплотнение сгораемо. Чтобы все соответствовало нормам, под дерево/гипсокартон нужно подложить асбестовый картон марки КАОН-1 (или картон базальтовый теплозвукоизоляционный (жесткий) ТК-1-10) толщиной 1 см.

 

В моем случае, под линии в металлорукаве, идущие по потолку, я буду подкладывать картон базальтовый толщиной 1 см и выступающим за края трассы не менее 1 см

 

Добавлено через 13 минут

Нормы у нас "драконовские", но ведь хочется им соответствовать. Поскольку разводка по потолку предполагается по всему дому, количество линий - много, то стоимость герметичных труб и коробов будет большая. Для себя нашел выход: в коридорах все трассы идут в металлорукаве (при монтаже каркаса для ГК подложу базальтовый картон), в комнатах разводка идет по стене в штукатурке, не доходя 20 см до ПК. Когда навесной потолок опустится на 13-15 см, то кабель будет на 5 см ниже него (туда я вряд ли буду что-то забивать). С одной стороны - кабель в штукатурке не горит, с другой - не нужно покупать дорогие трубы.

 

Я написал как сделал у себя и не говорю, что это единственно правильный вариант

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Его нужно затягивать в герметичные трубы и короба, ТО ЕСТЬ цена подобных материалов за метр погонный начинается от 20 грн (в зависимости от диаметра).

 

Это еще один плюсик в пользу ЖБ перекрытия, по сравнению с деревянным (иногда считается, что правильное девевянное перекрытие, все равно гораздо дешевле бетонного) :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это еще один плюсик в пользу ЖБ перекрытия, по сравнению с деревянным (иногда считается, что правильное девевянное перекрытие, все равно гораздо дешевле бетонного)

Правильное деревянное перекрытие изначально стоит дороже бетонного!!! Деревянное перекрытие уместно: а) в деревянных домах, б) в домах с мансардным этажом. Опять же, мансарду, как таковую, я не признаю, чувствую себя дискомфортно, скованно...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Деревянное перекрытие уместно: б) в домах с мансардным этажом.

 

Обоснуйте.

 

Что здесь объяснять, в мансардном этаже Вы, при большом желании, физически не сможете уложить плиту перекрытия (или замонолитить), ей не на что будет опереться.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что здесь объяснять, в мансардном этаже Вы, при большом желании, физически не сможете уложить плиту перекрытия (или замонолитить), ей не на что будет опереться.

 

Мы о чём говорим: о стропилах или перекрытии? Если есть мансардный этаж, то перекрытие идёт между полноценным этажом и мансардным. Какая проблема уложить плиты на стены полноценного этажа?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Разводка кабелей: основные трассы в металлорукаве, далее -20 см от ПК в шукатурке. Все кабеля уложены либо горизонтально, либо вертикально....диагоналей нет :)))))

DSC_0376.thumb.jpg.b3444c93c26ae1dcfa440144368b02a4.jpg

DSC_0377.thumb.jpg.220d20d03dc66a43578ffc5e79c5c45e.jpg

DSC_0413.thumb.jpg.779f0973863c72df272c424e1cc74b73.jpg

DSC_0414.thumb.jpg.5bfe04778f5f95576aba006a7448df0a.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мы о чём говорим: о стропилах или перекрытии? Если есть мансардный этаж, то перекрытие идёт между полноценным этажом и мансардным. Какая проблема уложить плиты на стены полноценного этажа?

Полноценного - нет, я имел ввиду о мансардном..... на нем никак, в этом случае и признаю деревянное перекрытие, Вы меня не поняли))))))))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На кухнях (основной и летней) разводку делал в районе рабочей зоны. Причина проста, когда будут прибивать крепление для верхних ящиков, чтобы не пробили кабель. К тому же учел, чтобы кабеля были расположены ниже ригелей, которые прикручиваются к рабочей зоне!!!

DSC_0575.thumb.JPG.014b74a92a262568ca8bf0f2f0fd3089.JPG

DSC_0576.thumb.JPG.2d5ffabd116849d897f0f8fb0c05e21b.JPG

DSC_0579.thumb.JPG.8cf5aa69b8cb1ad827658991a034909f.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как я раньше упоминал, кабель выбрал плоский. От штрабления стен отказался по 2 причинам:

1. в теплые чудо блоки Поротерм не особо верю, штрабить их не хотел + на кабель, при штукатурке, устанавливают маяки, стена получится толще (теплее);

2. при штраблении идет столько пыли, даже пылесос не особо помогает

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кабеля, которые я использовал при разводке, все медные:

4*16 - ввод от столба к щитку в доме;

5*6 - от щитка к генератору (будет стоять отдельно на улице)

3*4 - от щитка в котельную, где будет стоять стабилизатор напряжения + ИБП + аккумуляторы. На каждый ИБП нужно 3 кабеля 3*4!!!

5*6 - от главного щитка в доме до щитка гаража, где планируется 3-х фазная розетка

5*6 - между этажными щитками

3*2,5 - на розетки и освещение (мне этот кабель обошелся по 8,00 грн, могу себе позволить :D)

2*1,5 - на два датчика к котлу (точнее внутренний программатор и датчик наружной температуры).

 

Добавлено через 40 минут

Заземление.

Исходные данные - проект (проектант) и знания + опыт "моих" электриков/монтажников. В квалификации обоих я очень сомневался. Не поленился и потратил дня 3, вычитывая на форуме информацию. Все материалы использовал ОБО Беттерман.

Итак, материалы:

1. Оцинкованная полоса 40*4 (по нормам допускается минимальное сечение 100 мм, т.е. теоретически хватило бы и 30*3,5=105 мм, но это минимум, я предпочитаю перестраховаться).

2. Стержень заземления д20 (опять же, минимальный диаметр допускается 16 мм)

3. Крестовые соединители стержня с лентой

4. Медный проводник д8 для ввода заземления в дом.

Более детально по материалам в прикрепленном файле.

Заземление.xls

Змінено користувачем XL.pro
  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Моим проектом по электричеству предусмотрено заземление и молниезащита. Оцинкованная полоса должна идти вокруг дома, метраж 80 м/п. Финансово молниезащиту в этом году не тяну, поэтому приобрел 40 м/п полосы, ее уложили в землю на глубину около 1,1-1,3 м (тракторист промахнулся, вырыл глубже траншею).

В землю было забито 4 трехметровых стержня, итого 12 м/п, замеры показали сопротивление 2,8 Ом, этого более, чем достаточно. Так же было переделано заземление возле столба, вместо ржавого штыря забили два 3 м стержень. Фото самого процесса нет, а результат выкладываю.

 

Болтовые соединения обмотаны антикоррозийной лентой.

 

Важно!!! Расстояние между стержнями, забитыми в землю должно быть не меньше ихней длинны (глубины). То есть, в моем случае, для 3-х метрового стержня (2 по 1,5м) расстояние до другой точки должно быть не менее 3 м !!!

DSC_0298.thumb.JPG.98d870954d3b9a118eb4745fc9e76810.JPG

DSC_0299.thumb.JPG.8e43ad4ffc405708f7c1eaa02c5323ef.JPG

DSC_0300.thumb.JPG.28c82a0438029af7b2c3765404fae51e.JPG

DSC_0303.thumb.JPG.2a3a7aa7472d20f32d4abbd7949753e6.JPG

DSC_0305.thumb.JPG.03bcea8d4d199c5182ca1f62cddcbac2.JPG

DSC_0115.thumb.JPG.0a1409d796f33b7a0e5fcdba9d9def0d.JPG

DSC_0119.thumb.JPG.0be8d262371b36a31493d9579d557d30.JPG

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ввод кабеля в дом

Кабель 4*16, медь, переплатил за медь осознанно! Он не бронированный, поэтому его затягивали в двойную гофро трубу ТМ Копос - KF 09040 (д40 вполне хватило).

 

О строителях я в своей теме уже упоминал, монтажники-электрики точно такие же .... ввод переделывали. Акцентирую внимание на следующем. Для ввода кабеля в дом и воды со скважины я предусмотрел гильзу 110, в которой бы все поместилось, НО по нормам расстояние между электричеством и водой должно быть не менее 25 см, лучше 50. Посему было принято решение вести через фасад дома, я специально показал куда кабели крепить.

ВАЖНО. Показал, не значит сделают :lol::lol::lol:. Мои монтажники прикрепили кабель к крыльцу. Фундамент крыльца независимый от фундамента дома, между собой крыльцо и дом разделены ЭППС, так называемый деформационный шов. Кабель нужно крепить только к фасаду дома!!! Чтобы при усадке кабель не разорвало.

195793977_KF09040.png.88bedc6d99cd52964d131901abdf9863.png

DSC_0129.thumb.JPG.65c5d96dee6e8999199051b35080cb83.JPG

DSC_0380.thumb.JPG.7fd4f27adc48201e89a97a87f421b563.JPG

DSC_0381.thumb.JPG.531d4c1045838d2014ae97b8d3fe7106.JPG

  • Лайк 2