Вопросы по сантехнике, не требующие создания отдельных тем.

B.S.V.

Рекомендовані повідомлення

Дайте фото коллектора, а то как-то беспредметно.

 

Установлен блок управления для системы отопления пола xnet

типа «Стандарт» ((ссылка устарела))

 

Вот фото: 111.thumb.jpg.35ace99f78bb4b85b931f4006d0cba54.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Со стоканчиками, вверх красный колпачек и стаканчик начинает крутится.

А вехними, беленькими пимпочками перекрываете ветки когда хотите.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сегодня пробовал достать резинку. Снял с котла боковую крышку, все как на ладони. Обратка входит в нижний правый угол теплообменника, подача выходит из верхнего левого угла. Открутил воздухоотводчик, он на подаче перед насосом, накачал около 4 бар. Открыл кран обратки, кроме черной жидкости ничего оттуда не вышло. Повторил операцию, пользы нет. Резинка где-то в теплообменнике. Ну и пусть там лежит. Резина вроде тяжелее воды, не должна вверх всплыть. Со временем в кипятке задубеет. При худшем раскладе ей дальше насоса не уйти, так что если чего, буду знать где искать.

П.С. Сергей, спасибо за мануал.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ситуация смешная,-ТП (70м\кв,7 разнодлинных петель на допотопных гребенках ) на эл.котле Протерм скат12,в котором и насос и релюшки и расширительный бак и тд.

Выставляю минимумы ( 25град и 2 квт).А он "жрет" 40 квт\сутки!Дом южно-летний,но все же многовато...

Как его отрегулировать(может повесить еще приблуду каку,которой в насосе нет?) или "удушить" подачей- обраткой,лишь бы насос мослал?

Памагите по миру не пойти!:D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это означает, что теплопотери по дому выше, нежели 40 квтч в сутки.

Как его не души, толку не будет - дом потребляет больше.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это означает, что теплопотери по дому выше, нежели 40 квтч в сутки.

Как его не души, толку не будет - дом потребляет больше.

Понимаю, что в эту зиму булерьян ,- нашефсе!:D

Но чую сдавацца рано,-вот прямо счас покрутил обратки-подачи.

Провел хронометраж,-1,5 минут греет(т.е горит 2квт),..3,5минут(0 квт потребляет).Уже что-то.(киловатт 16 -20 всего насчелкает!)

Мне бы порядок или инструкцию по настройке допотопных гребенок на глазок(вернее на тепло руки)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я советую вообще краны закрыть. Котел один раз включится, через секунд тридцать выключится и включится через сутки.

 

Нужная цель будет достигнута, гармония восцарится. Потребление будет почти нулевое.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я советую вообще краны закрыть. Котел один раз включится, через секунд тридцать выключится и включится через сутки.

 

Нужная цель будет достигнута, гармония восцарится. Потребление будет почти нулевое.

Спасибо за нулевой совет,но 15-20квт все же потяну как-то:D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

15-20квт все же потяну как-то

Если при нынешней температуре (не знаю, как у Вас, но у нас +10 ночью и +17днем было) 15..20кВт*ч/сутки, то что же будет при морозе хотябы в -10 (раза в 3..4 больше)?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если при нынешней температуре (не знаю, как у Вас, но у нас +10 ночью и +17днем было) 15..20кВт*ч/сутки, то что же будет при морозе хотябы в -10 (раза в 3..4 больше)?

Будет тоже,а то и меньше(мы только в режим входим)...

Но с булерьяном :D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При работе теплого пола насос не выключаестя. Вот так всю зиму и работает. А температуру полов Вы задаете термоголовкой.

Эти релюхи, в этом случае, больше аварийные. Обычно на них выставляют 55-60 градусов.

 

У меня насос смес-узла включается при нагреве теплоносителя в коллекторе подачи до 32-34град., гистерезис термостата 5град., датчик(обведён жёлтым эллипсом) установлен так, что всё равно, кто его(теплоноситель) нагрел-камин или эл.котёл. Что не правильно?

1458280387_21.thumb.JPG.bf0a0f615b33a66ee5de58bfc82dd3b8.JPG

221045391_22.thumb.JPG.9b1bc1efb44526d8eddf587beffa7c33.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ситуация смешная,-ТП (70м\кв,7 разнодлинных петель на допотопных гребенках ) на эл.котле Протерм скат12,в котором и насос и релюшки и расширительный бак и тд.

Выставляю минимумы ( 25град и 2 квт).А он "жрет" 40 квт\сутки!Дом южно-летний,но все же многовато...

Как его отрегулировать(может повесить еще приблуду каку,которой в насосе нет?) или "удушить" подачей- обраткой,лишь бы насос мослал?

Памагите по миру не пойти!:D

 

мало жрет.....по идее около 48 должно быть:D Он ен выключается при такой температуре теплоносителя или полы не набрали пока необходимой температуры, потом расход немного упадет ..

 

Добавлено через 11 минут

Вот так как на Вашей картинке я выставить могу. Но, допустим, мне нужно срочно прогреть один контур (комнату). Как я себе представлял, я закрываю все остальные контуры и на всю катушку включаю тот единственный и необходимый. Но не тут то было, датчик расходометра максимум стоит в среднем положении. Фактически так же, как и при всех открытых контурах.

 

такого не получится....гидравлика не позволит

 

Как добиться одинаковых показателей? Вчера установщитки крутили/вертели вентили на протяжении часа, но так ничего и не получилось. Получается показатель на самом длинном контуре не опускается ниже середины, чуть покороче контур опускается где то на 2/3, два остальных контура опускаются до конца. В чем может быть причина?

 

Максим, назовите имена тех , кто делает у Вас систему, я наберу Виталика пусть он им пистонов вставит или пришлет ответственного и толкового или соизволит сам подъехать , а то это какае-то херня (ужь извините за выражения) , вы, заказав монтаж, на достаточно крупной и извесной фирме Житомира занимаетесь онанизмом на форуме...

 

ЗЫ До начальства эта ситуация по другому не доберется...

ЗЗЫ Про предыдущие Ваши обращения на форуме по отоплению я уже ему говорил, но он так и не понял о каком объекте идет речь...на том все и закончилось

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что не правильно?

Откуда я знаю, что у Вас неправильно. Ну если очень интересно, то даю 100%, что с десяток косяков в Вашей системе есть точно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

т.е. если у меня насос ТП всю зиму не работает, это первый из десяти косяков:)?

Ну че пристали?

Я пишу, как правильно 2+2 =4.

Если у кого по другому, да в его собственном доме, и человеку нравиться, значит так тому и быть.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот интересно стало, этот насос WILO Китай или Франция? Куплен был в магазине, последним, по не самой низкой цене, в 2010 году.

Фото под спойлером

 

0_a691d_9b4a04bf_XL.jpg

0_a691e_4799991e_XL.jpg

 

Благодарю за информацию.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго времени суток !

Подскажите пож-та, можно ли на отводе газ трубы после счетчика сначала поставить фильтр, а после него кран ?

Перед счетчиком кран тоже есть.

Благодарю !

IMG008.thumb.jpg.9794168f049ef5de74b2d75b01c5aee3.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У вас уже стоит котел, следовательно подписывали бумагу газовщиков о разделении ответственности - до крана и кран - их ответственность, все что после - ваше. Фильтр ставится после крана и перед потребителем. Влезете до крана - могут опечатать с вытекающими последствиями.

Да и смысл? Даже для замены фильтр элемента кран закрыл, элемент поменял, кран открыл. Не отключая других потребителей ....

 

А кто такой смышленый косой фильтр вам устанавливал?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У вас уже стоит котел, следовательно подписывали бумагу газовщиков о разделении ответственности - до крана и кран - их ответственность, все что после - ваше.

Котел еще не запущен, лицевой счет в горгазе не открыт, пока только пломбу на счетчик поставили.

Фильтр ставится после крана и перед потребителем....

Да и смысл? Даже для замены фильтр элемента кран закрыл, элемент поменял, кран открыл. Не отключая других потребителей ....

Др. потребители не проблема, не так уж и много времени надо, чтобы почистить сеточку фильтра.

По хорошему фильтр перед счетчиком бы поставить, тогда и вопрос отпадет, но кажется мне, что горгаз скажет переделывать проект или вообще не разрешат.

Если ставить фильтр после крана, надо еще бочонок ставить, хотелось бы минимум соединений, всё таки газ.

А кто такой смышленый косой фильтр вам устанавливал?

Застройщик.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тогда шланг надо гайка-ниппель на концах...

Видимо так и сделаю :)

А фильтр стоит не правильно ....

После застройщика много чего не правильного осталось :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день всем.

 

Прошу опытных людей подсказать:

Есть отопительный коллектор из нержавейки Capricorn Standard 2. В паспорте к нему написано, что максимальная рабочая температура 60 град. На сайте поляков написано что 90. Кому верить?

Вот ссылка на поляков