troll_9000 Опубліковано: 17 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2014 Что такое нормали? Я искал что то типа, расход такой то , сопротивление при этом, такое то Правильно, это зависимость сопротивления от расхода. Где искать - или на сайте производителя, или в коробочке с арматурой, или документацию у продаванов спросить. А преднастройка - это статическая балансировка. Если на пальцах - 10 радиаторов одинаковых, и они на разном расстоянии от насоса. Соответственно, у ближнего радиатора (весть путь от насоса, через радиатор, обратно к насосу) сопротивление будет меньше, чем у последнего. И все знают, что ближний радиатор надо "прижать", чтобы и дальний работал так как надо. А вот это "прижать" и есть та циферка на термовентиле, которую надо совместить с меткой. Циферка "1" - минимальный проток, циферка "х.з., к примеру 10" - максимальный проток. Если выкрутить термовентиль , то можно увидеть, как меняется его проход в зависимости от положения циферок. Это вручную. А чтобы не особо париться с итерациями, можно скачать программку типа "Данфосс" (или какая у Вас арматура), поковыряться в ней недельку-другую , и по мановению волшебной кнопки будет результат 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 17 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2014 Где искать - или на сайте производителя, или в коробочке с арматурой, или документацию у продаванов спросить. Увы, радиаторы покупал лет 7 назад , на ромстале в Киеве. Естественно никакой документации не сохранилось. А вот это "прижать" и есть та циферка на термовентиле, которую надо совместить с меткой. Циферка "1" - минимальный проток, циферка "х.з., к примеру 10" - максимальный проток. Если выкрутить термовентиль , то можно увидеть, как меняется его проход в зависимости от положения циферок. Это вручную. Здесь этих циферок немеряно. Подскажите как в данном вентиле установить максимальный проток, и за что отвечают циферки , которые указаны зеленой стрелкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 17 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2014 радиаторы покупал лет 7 назад , на ромстале в Киеве А сам Ромстал работает или уже закрылся? Саша Бабийчук нормальный продажник, вроде еще работает там. Здесь этих циферок немеряно. Подскажите как в данном вентиле установить максимальный проток, и за что отвечают циферки , которые указаны зеленой стрелкой. Выкрутите термовентиль и, вращая колесико, смотрите на окошко протока. Все Ваши вопросы по циферка отпадут 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 17 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2014 А сам Ромстал работает или уже закрылся? Саша Бабийчук нормальный продажник, вроде еще работает там.К сожалению я живу от ромстала за 300км. Выкрутите термовентиль и, вращая колесико, смотрите на окошко протока. Все Ваши вопросы по циферка отпадутТермовентиль стоит на работающей системе. Если я его выкручу вода побежит? Я так понял колесико, эта та маленькая штучка , на которую указывает зеленая стрелка? Какие цифры отвечают за проток , те ,на которые указывает зеленая стрелка , или те, на которые указывает красные? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 17 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2014 Термовентиль стоит на работающей системе. Если я его выкручу вода побежит? Перекройте гарнитуру нижнего подключения (в народе - "бинокль"), через кран Маевского спустите давление (чтобы в морду струей не долбануло при дальнейших манипуляциях), и выкручивайте термовентиль. Удовлетворив любопытство, действуйте в обратном порядке К сожалению я живу от ромстала за 300км. Та они не така уже и деревня, интернеты у них должны быть, если по телефону попрость, думыю вышлют, или ссылку дадут где в этих интернетах поискать 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 17 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2014 Спасибо. Буду пробовать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 17 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2014 Термовентиль стоит на работающей системе. Если я его выкручу вода побежит? Вы решили себя доканать лишней информацией? 95% монтажников даже не слышали термина "передустановка термовентиля". А для этого и ключик специальный есть. Просто поставьте на 6 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 17 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2014 А для этого и ключик специальный есть. Гдекупилскокастоит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 17 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2014 Та давно уже купил. Хоновел, около 100 грн. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 17 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2014 Та давно уже купил. Хоновел, около 100 грн. Вот за что я люблю этот форум - не часто, по крупицам, но интересная информация проскакивает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 17 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2014 Вы решили себя доканать лишней информацией? 95% монтажников даже не слышали термина "передустановка термовентиля". А для этого и ключик специальный есть. Просто поставьте на 6 Спасибо , вот теперь понял , как регулировать проток. А эта, информация, уж точно не лишняя. Нашел , что узел нижнего подключения имеет 1,23 куба расход , но нигде не написано какое при этом сопротивление. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 17 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2014 А эта, информация, уж точно не лишняя. Нашел , что узел нижнего подключения имеет 1,23 куба расход , но нигде не написано какое при этом сопротивление. Так сопротивление зависит от расхода. Ну, сами напросились : есть понятие Kvs клапана, оно равно расходу деленному на корень квадр. из перепада давления. Как я Вас? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 17 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2014 Так сопротивление зависит от расхода. Ну, сами напросились : есть понятие Kvs клапана, оно равно расходу деленному на корень квадр. из перепада давления. Как я Вас? садись , 2;) Квс клапана-это значение расхода через полностью открытый клапан, при котором потери давления на клапане составляют 10 м или 100 кПа Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 17 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2014 Нашел , что узел нижнего подключения имеет 1,23 куба расход Пофиг узел, нужен расчетный расход через радиатор. G=Q/(T1-T2)*1.163, кг/ч Этот расход подставляется в нормаль, получаете потерю давления (перепад давления) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 17 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2014 Погодите! Не пишите ничего минут десять, я попкорну куплю! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 17 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2014 садись , 2;) Квс клапана-это значение расхода через полностью открытый клапан, при котором потери давления на клапане составляют 10 м или 100 кПа Я правильно понял , если квс 1,23куба , то потери составят 10м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 17 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2014 Я правильно понял , если квс 1,23куба , то потери составят 10м. при расходе в 1,23 куба. Это значение-это коэффициент. Для определение потери давления нужно руководствоваться графиками потери давления, потому что в реальности никто краны не эксплуатирует на расходах Kvs Также используя этот коэффициент можно без графика расчитать потерю напора. За основу берется уравнение, о котором вспомнил высше Сергей31 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
отшельник Опубліковано: 17 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2014 Сначала надо посчитать теплопотери. А потом подобрать радиаторы и диаметр трубы. пересчитал всё заново вышло 0.14вт/м2 итого до 2квт. с запасом "шоб було" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 17 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2014 садись , 2;) Ага шас, я хитрый: forum.abok.ru/index.php?showtopic=4367 Ты че думаеш, я такие вещи на память помю!!! Я сначала заглянул, как правильно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 17 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2014 Ага шас, я хитрый: forum.abok.ru/index.php?showtopic=4367 Ты че думаеш, я такие вещи на память помю!!! Я сначала заглянул, как правильно. просто я твои слова интерпретировал в понятной форме:D че оно такое этот кавеес, не все здесь проэктировщики Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 17 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2014 Пофиг узел, нужен расчетный расход через радиатор. G=Q/(T1-T2)*1.163, кг/ч Этот расход подставляется в нормаль, получаете потерю давления (перепад давления) Допустим , расход у меня при радиаторе 500/1000 и дельта/т 45 = 57л/ч Что такое нормуль ,так и не понял. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 17 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2014 Что такое нормуль ,так и не понял. Я бы взял температурный режим меньше. 75/55/22 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 17 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2014 (змінено) Допустим , расход у меня при радиаторе 500/1000 и дельта/т 45 = 57л/ч Что такое нормуль ,так и не понял. (57/1,23)2=2147 Па=2 кПа Вот вам без нормулей Змінено 17 січня 2014 користувачем Сергей_84 й Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 17 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2014 Допустим , расход у меня при радиаторе 500/1000 и дельта/т 45 = 57л/ч Что такое нормуль ,так и не понял. Нормуль- это такое пятничное состояние сантехников, когда они начинают высчитывать число пи, причем у каждого оно получается разное, а остальные даже не понимают зачем это число было нужно... Они и сами по-совести говоря не знают зачем им это, но каждый хочет блеснуть эрудицией. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 17 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2014 Они и сами по-совести говоря не знают зачем им это, Андрюха, человек сам захотел головной боли, я ему сразу написал 25/6. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...