Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Вопросы по сантехнике, не требующие создания отдельных тем.

B.S.V.

Рекомендовані повідомлення

Зачем считать потери напора при коллекторной разводке, она обычно и делается чтобы не заморачиваться.Серьезно.

Просто при расчете потери напора, только по трубе металопласт 16х2,0 , и длинне 213м , у меня вышло слишком большое значение , где то 47м.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Затягиваю нормально. вот свежее фото.:(

это не потек, а легкое окисление, подтяните гайку очистите окисел и успокойтесь.

 

Добавлено через 1 минуту

Просто при расчете потери напора, только по трубе металопласт 16х2,0 , и длинне 213м , у меня вышло слишком большое значение , где то 7,1м.

 

кто же при здравом уме будет делать ветку в 213 м да и еще и 16 трубой:D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

только по трубе металопласт 16х2,0 , и длинне 213м

это от котла до радиатора более 100 метров??

У Вас площадь дома - гектар?:-)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

это от котла до радиатора более 100 метров??

У Вас площадь дома - гектар?:-)

мне кажется это сумма всех труб в доме:D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

кто же при здравом уме будет делать ветку в 213 м да и еще и 16 трубой:D

Это сумма всех веток, от котла, к 9ти радиаторам, подача + обратка.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

мне кажется это сумма всех труб в доме

Вот почему СО плохо работает - она знает, что потеря давления 7 метров. :-)

Теперь ее надо убедить, что потери неа самом деле 1-1,5 метра, и все заработает

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это сумма всех веток, от котла, к 9ти радиаторам, подача + обратка.

я так и понял. Вам еще нужно немного подучить матчасть, так никто не считает потери напора.

 

ЗЫ В вашем случае их вобще считать не нужно и так все заработает по дуновению ветра

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это сумма всех веток, от котла, к 9ти радиаторам, подача + обратка.

Надо брать самую длинную ветку. Через короткие циркулировать будет по-любому

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ЗЫ В вашем случае их вобще считать не нужно и так все заработает по дуновению ветра

Все же , я думаю потери напора считать надо, хотя бы для того , что бы

подобрать оптимальный режим работы насоса. А не тупо включить на 3скорость.

 

p.s. Значит что то я в матчасти не так понял!:o

 

Добавлено через 6 минут

А подскажите чем вам не нравится как сейчас работает система отопления?

На одной из веток, два последних радиатора почти не греют.

Радиаторы выбирались без понимания вопроса. Например: в северо-западной части дома в угловой комнате 12квадратов , стоит стальной радиатор размером 500/800 22тип.

Теплопотери данной комнаты 1547ватт.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все же , я думаю потери напора считать надо, хотя бы для того , что бы

подобрать оптимальный режим работы насоса. А не тупо включить на 3скорость.

 

Ваше право, но я бы на вашем месте просто потом подобрал необходимую скорость в реале, а не на бумаге.

 

На одной из веток, два последних радиатора почти не греют.

Так отбалансируйте, вы же уже должны понимать что к чему. В вашей системе мало радиаторов, поэтому балансировка будет простой.

 

А радиатор увеличте.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ваше право, но я бы на вашем месте просто потом подобрал необходимую скорость в реале, а не на бумаге.

 

 

Так отбалансируйте, вы же уже должны понимать что к чему. В вашей системе мало радиаторов, поэтому балансировка будет простой.

 

А радиатор увеличте.

Балнсировке неподдается, Я так думаю где то недозапаял.

При этом ппр стоит для хвс.

Однозначно все в топку.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

(57/1,23)2=2147 Па=2 кПа Вот вам без нормулей

 

Вот нашел формулу.

потеря давления на клапане считается: dP = ( G / К vs ) в квадрате

dP - бар

G = м3/ч

К vs = м3/ч

Если эта формула правильная , то Ваш расчет неверный.

0,057/1,23=0,0463х0,0463=0,002 бара, или 0,2кПа.

Поясните ,пожалуйста, правильно ли я считаю?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ув. спецы!

Насмотрелся я картинок с ПП-Ром...турецким и no-name :( Какие преимущества у МП труб и ставят ли их на стояки ГВС/ХВС. По температурным ограничениям МП трубы всё равно не стальные. А если еще зашивать коммуникации коробами, то потекший фитинг или рассохшаяся труба будет равен по цене ремонта ванной..... Так чему отдавать предпочтение?

 

ПС Готовлю ванную к чистовой отделке. Хочу решить вопрос коммуникаций лет на 30, отсюда и вопрос (заморочка).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно использовать медь. В масштабах одного санузла не смертельно трудоемко по работе.

 

По цене материалов не шибко дорого, поскольку фиттинги на металопластике съедят всю экономию.

Металопластик на стояках используют, но редко. В силу дороговизны больших диаметров

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо. В принципе где-то так я и предполагаю. Стояки попытаюсь оставить стальные или заменить. (Ищу сварщика). А вот внутриквартирная проводка - сталь конечно гемморно разводить, да и качество стальной трубы наверное уже "не то"... Медь - кто-то на форуме обещал выложить их вид после 5 лет эксплуатации... и вроде в нашей воде они плохо себя ведут..

 

пс Еще буду благодарен за пару толковых ссылок - где почитать об этом, чтобы меньше вопросов было.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

пс Еще буду благодарен за пару толковых ссылок - где почитать об этом, чтобы меньше вопросов было.

По меди в системы центрального водоснабжения повремените, споры идут мы не пришли к общему мнению.

Труба Рехау или ТИСИ будут в самый раз.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По меди в системы центрального водоснабжения повремените, споры идут мы не пришли к общему мнению
.

А в чём именно сомнения,об этом мне толковали 13 лет назад но так и не до толковали.

Труба Рехау или ТИСИ будут в самый раз.
Да ну, нагрузки ГВС то по круче чем в отоплении???
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так вроде Александр, положительно отзывается о меди в центральном водопроводе или я что-то упустил в Его постах ?

 

Interso, а что Вам пытались растолковать о меди ??

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Interso, а что Вам пытались растолковать о меди ??

Что мол нельзя применять медь в многоэтажках,мол она быстро пропадает,что к чему не объяснили но быстренько предложили в замен надёжную тиси и рехау,мол они будут стоять в многоэтажках очень долго.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что мол нельзя применять медь в многоэтажках,мол она быстро пропадает,что к чему не объяснили но быстренько предложили в замен надёжную тиси и рехау,мол они будут стоять в многоэтажках очень долго.

 

А Ваше собственное мнение о меди в многэтажках какое ?

P.S. монтажники объясняли или продавцы ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не вижу никаких проблем по использованию медных труб ВНУТРИ квартиры многоэтажки.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не вижу никаких проблем по использованию медных труб ВНУТРИ квартиры многоэтажки.

У мамы стоит 12 лет, у меня 9.

Поверьте, я мог сделать из любого, но выбрал медь.

Дешево, сердито и надежно.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...