Вопросы по сантехнике, не требующие создания отдельных тем.

B.S.V.

Рекомендовані повідомлення

Уважаемые сантехники! Вопрос по термостатическим клапанам для радиаторов. Купили угловой клапан Хаймаер для радиатоа Керми. В последствии хотели установить на него термоголовку. Так вот,на американке нет никакого уплотнителя. Так должно быть, или нет? Тяну сильно, но оттуда все-равно травит. Что делать?

да не должно, это в премиуме такой тип герметизации.

Но если вы случайно поцарапаете яблоко, то течь будет всегда..

Если будет хоть малейший перекос, то будет течь..

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уважаемые сантехники! Вопрос по термостатическим клапанам для радиаторов. Купили угловой клапан Хаймаер для радиатоа Керми. В последствии хотели установить на него термоголовку. Так вот,на американке нет никакого уплотнителя. Так должно быть, или нет? Тяну сильно, но оттуда все-равно травит. Что делать?

 

вот тут на видео видно, что конус без герметизации.

 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго дня всем. Собираюсь обвязывать котел одноконтурный BUDERUS Logamax U072-24 с бойлером косвенного нагрева. В инструкции по монтажу такая схема:

890810053_.thumb.JPG.a34f85795036181298514e722f443d2f.JPG

Честно говоря, схема очень смущает, есть несколько вопросов, по которым прошу помощи специалистов:

- подключение к теплообменнику бойлера мне кажется перевернутым, т.е. подача от котла на змеевик должна быть сверху, а обратка снизу

- нужен ли обратный клапан обозначенный стрелкой и знаком вопроса?

- обратки СО и от бойлера так раздельно и делать? в котле входы раздельные, так и не понял, объединены они внутри или нет

- подпитка СО делается самостоятельно, в удобном для обслуживания месте?

Заранее спасибо за ответы!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

- подключение к теплообменнику бойлера мне кажется перевернутым, т.е. подача от котла на змеевик должна быть сверху, а обратка снизу

Зависит от бака, а у вас инструкция к котлу.

Но в целом да, обычно подача сверху.

- нужен ли обратный клапан обозначенный стрелкой и знаком вопроса?

желателен

я себе на обе подачи ставил и на отопление и на ГВС.

Это избыточно при одном котле, но исключает геморой, в случае изменений в с-ме.

 

- обратки СО и от бойлера так раздельно и делать? в котле входы раздельные, так и не понял, объединены они внутри или нет

Да, так и делать.

В котле подача обьеденена через 3-х ходовой, обратка через тройник.

- подпитка СО делается самостоятельно, в удобном для обслуживания месте?

Заранее спасибо за ответы!

да.

Лучше подпитывать горячей водой.

Одно из удобных решений - соеденить через запорнорегулирующую арматуру выход ГВС с подачей теплоносителя от котла в бойлер.

maxresdefault.jpg.8c121329b5384e92eefd2ca9f2f2203a.jpg

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

FOX.kissfm, спасибо за содержательные ответы!

Одно уточнение - обратные клапаны ставили на подаче, не на обратке? Это для того чтобы он лучше закрывался? Если Вам не сложно, посоветуйте тип ОК. Думаю о гравитационных, как создающих меньшее гидравлическое сопротивление.

И да, у меня еще ТТК будет в схеме (параллельно ГК), поэтому конечно же нужны ОК на обоих котлах, чтобы теплоноситель не циркулировал через выключенный котел.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Недавно посмотрел ролик об обвязке котлов (жаль ссылку не сохранил). Чувак вроде знающий рассказывал. Специалист со стажем. Весьма складно говорил... Но вот вызвало вопросы его утверждение, что при использовании ТТ котлов на радиаторы нельзя устанавливать термоголовки. Аргументация - если мол термоголовками практически перекрыть поток через большинство радиаторов, то оставшиеся не смогут рассеять избыточное тепло и котёл взорвётся. Это правда? (Как же тогда группа безопасности на котле? Не защитит? :unknown:)

Если он прав, то с ТТ котлами вообще нельзя использовать никакие краны на радиаторах.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Недавно посмотрел ролик об обвязке котлов (жаль ссылку не сохранил). Чувак вроде знающий рассказывал. Специалист со стажем. Весьма складно говорил... Но вот вызвало вопросы его утверждение, что при использовании ТТ котлов на радиаторы нельзя устанавливать термоголовки. Аргументация - если мол термоголовками практически перекрыть поток через большинство радиаторов, то оставшиеся не смогут рассеять избыточное тепло и котёл взорвётся. Это правда? (Как же тогда группа безопасности на котле? Не защитит? :unknown:)

Если он прав, то с ТТ котлами вообще нельзя использовать никакие краны на радиаторах.

Это разве что в случае если котел совсем без автоматики, даже простейшей. А так - терморегулятор заслонку прикроет (или вентилятор снизит обороты). Группа безопасности это уже крайний случай, до нее доходить не должно. А если есть ТА, то совсем хорошо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

FOX.kissfm, спасибо за содержательные ответы!

Одно уточнение - обратные клапаны ставили на подаче, не на обратке? Это для того чтобы он лучше закрывался? Если Вам не сложно, посоветуйте тип ОК. Думаю о гравитационных, как создающих меньшее гидравлическое сопротивление.

И да, у меня еще ТТК будет в схеме (параллельно ГК), поэтому конечно же нужны ОК на обоих котлах, чтобы теплоноситель не циркулировал через выключенный котел.

 

Ставил на обратке, по совету опытного монтажника, и опираясь на целую кучу фото монтажей. Один из аргументов, которые мне назвали - лучше что бы насос работал на толкание (ОК на подаче), чем на разрежение (ОК на обратке)

если у вас не гравитационка, то забейте на гравитационные ОК.

Да и на гравитационных они часто залипают.

 

Ставте обычные

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ставил на обратке, по совету опытного монтажника, и опираясь на целую кучу фото монтажей. Один из аргументов, которые мне назвали - лучше что бы насос работал на толкание (ОК на подаче), чем на разрежение (ОК на обратке)

если у вас не гравитационка, то забейте на гравитационные ОК.

Да и на гравитационных они часто залипают.

 

Ставте обычные

FOX.kissfm, по поводу дополнительного разряжения на циркуляционном насосе от ОК (отсюда кавитация) думал. Т.е. ОК ставим на подаче, не на обратке. Обычные лепестковые.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Недавно посмотрел ролик об обвязке котлов (жаль ссылку не сохранил). Чувак вроде знающий рассказывал. Специалист со стажем. Весьма складно говорил... Но вот вызвало вопросы его утверждение, что при использовании ТТ котлов на радиаторы нельзя устанавливать термоголовки. Аргументация - если мол термоголовками практически перекрыть поток через большинство радиаторов, то оставшиеся не смогут рассеять избыточное тепло и котёл взорвётся. Это правда? (Как же тогда группа безопасности на котле? Не защитит? :unknown:)

Если он прав, то с ТТ котлами вообще нельзя использовать никакие краны на радиаторах.

 

если ТТ котел без буферной емкости, то он прав, может произойти авария..

 

Добавлено через 2 минуты

Это разве что в случае если котел совсем без автоматики, даже простейшей. А так - терморегулятор заслонку прикроет .

на это никогда не стоит расчитывать в ТТ котлах.

Во -первых те регуляторы по своей природе неточны и калечены,во-вторых Тт котел -это дурная бочка с дровами, когда он разгоняется, то по инерции после прикрытия заслонки выбег температур может быть +10-15 градусов.

Только на прошлой неделе при пуске наблюдал рост температуры до 92 градусов после закрытия заслонки при 80 , , еще 3 градуса и сработала бы охлаждайка...

 

Добавлено через 2 минуты

Ставил на обратке, по совету опытного монтажника, и опираясь на целую кучу фото монтажей. Один из аргументов, которые мне назвали - лучше что бы насос работал на толкание (ОК на подаче), чем на разрежение (ОК на обратке)

если у вас не гравитационка, то забейте на гравитационные ОК.

Да и на гравитационных они часто залипают.

 

Ставте обычные

Обратные клапана ставятся или на подаче сразу после насоса(ни в коем случае не "до" или на обратке после системы (как это обычно сделано в блоках быстрого монтажа, к примеру Мейбес)

 

Добавлено через 1 минуту

FOX.kissfm, по поводу дополнительного разряжения на циркуляционном насосе от ОК (отсюда кавитация) думал. Т.е. ОК ставим на подаче, не на обратке. Обычные лепестковые.

лепестковые-это и есть гравитационные.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

FOX.kissfm, по поводу дополнительного разряжения на циркуляционном насосе от ОК (отсюда кавитация) думал. Т.е. ОК ставим на подаче, не на обратке. Обычные лепестковые.

 

сори, опечатка. Ставил на подаче.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день,

 

подскажите по аккумулирующему баку, какой лучше, удобнее в монтаже и эксплуатации?

 

NAD V1 - 5 штуцеров для труб

NAD V3 - 8 штуцеров для труб

 

Описание:

 

NAD v1

Аккумулирующий бак с возможностью установки одного-трех фланцев. Фланец с межцентровым расстоянием

болтов 210 мм может использоваться для монтажа встроенного электрического нагревателя фланцевого ТРК.

В стандартном исполнении фланец заглушен. Поставляется с изоляцией толщиной 100 мм.

 

NAD v3

Аккумулирующий бак с фланцем с межцентровым расстоянием болтов 210 мм и штуцерами или только со

штуцерами. Фланец с межцентровым расстоянием болтов 210 мм может использоваться для установки

встроенного электрического нагревателя фланцевого ТРК. В стандартном исполнении фланец заглушен.

Поставляется с изоляцией толщиной 100 мм.

 

Фланец и там и там, понятно, можно установить ТЭН.

 

Потребители:

ТП, радиаторы, бойлер косвенного нагрева ГВС (Drazice NTRR 250, 2.2 кВт).

 

Источники тепла:

ТТ котел в этом году, газ в следующем, гелио когда-то :)

 

Расположение в котельне слева направо:

 

бойлер, аккумулятор, ТТ котел. Между аккумулятором и ТТ котлом будет где-то 1-1.5 метра стены для монтажа гребенки с насосами, трубы пойдут тут вверх по шахте.

 

Описание и схемы аккумулятора:

drazice.org.ua/Navod_NAD_rus.pdf

 

Более-менее живые картинки во вложениях.

 

Куда можно использовать большую часть штуцеров в V3, если ТП+радиаторы будут через 2 гребенки с трехходовыми?

 

Есть ли смысл переплачивать?

 

Спасибо!

drazice-nad-v3.jpg.2bdc48134b9b7db8f3dd49973987a802.jpg

drazice-nad-v13.jpg.6da58d575d485228b9d53737b0919fc0.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уважаемые, чем можно запаковать переход с пластиковой резьбы на метал? Что-бы наверняка? Хотел анаэробным герметиком, но там в инструкции про пластик не слова. Только метал. Пробовал лентой фум, тут такое, если соединение чуть тронешь, начинает капать. Может льном попробовать? Или еще что-то есть? Кто с этим как справляется?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уважаемые, чем можно запаковать переход с пластиковой резьбы на метал? Что-бы наверняка? Хотел анаэробным герметиком, но там в инструкции про пластик не слова. Только метал. Пробовал лентой фум, тут такое, если соединение чуть тронешь, начинает капать. Может льном попробовать? Или еще что-то есть? Кто с этим как справляется?

Loctite 55

Facot sealing tape

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Посоветуйте как правильно подключить инсталяцию унитаза к воде. Водорозетка была выведена внизу с расчетом на обычный унитаз, надумали инсталяцию, можно ли подключить ее шлангом на основе PEX по типу такого troynik.com.ua/catalog/pe_x/shlang_nerzh_pex_a_1_5_zv_asco/ или посоветуйте каким лучше, обычные гибкие резиновые как я понимаю нельзя использовать?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день,

 

подскажите по аккумулирующему баку, какой лучше, удобнее в монтаже и эксплуатации?

 

NAD V1 - 5 штуцеров для труб

NAD V3 - 8 штуцеров для труб

 

!

лучшесть и удобство определяет тот. кому его монтировать.

И на том и на том работать будет одинаково, у В3 можно еще термометров натыкать по высоте бака..

 

Добавлено через 45 секунд

Посоветуйте как правильно подключить инсталяцию унитаза к воде. Водорозетка была выведена внизу с расчетом на обычный унитаз, надумали инсталяцию, можно ли подключить ее шлангом на основе PEX по типу такого troynik.com.ua/catalog/pe_x/shlang_nerzh_pex_a_1_5_zv_asco/ или посоветуйте каким лучше, обычные гибкие резиновые как я понимаю нельзя использовать?

 

только раздолбать розетку и соединиться муфтой. подведя воду напрямую к инсталляции...никаких шлангов..

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кто в теме подскажите. 945915693_20151201_1841461.thumb.jpg.321efaf40962914e8ac5d1d2bfd5e2f1.jpg если зелененькая не крутится - подмес работает? Как проверить?

Вопрос №2- если приложить усилие поБольше - я останусь без горячей воды?

 

Системе 1.5 года.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый.

Имеется электрический котел (простейший из Эпицентра), два насоса циркуляционных (один на контур батарей, второй на теплый пол), термодатчик (на днях поставил)...

 

Вопрос: хочу поставить какой-то автомат (возможно таймер), который после отключения котла термодатчиком через пару минут отключить оба насоса... Как только включится котел (сработает термодатчик), в этот же момент должны включаться оба насоса.

 

Какую железяка мне нужно купить и как ее мне подключить. Спасибо!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как-то сложно у вас. Или отключайте одновременно все или нужны очень тонкие настройки отключения насосов. 2-3 минуты работы насосов после отключения котла что вам дают?

из приблуд есть реле задержки вкл\выкл или темпер. реле с регулируемым гистерезисом.....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как-то сложно у вас. Или отключайте одновременно все или нужны очень тонкие настройки отключения насосов. 2-3 минуты работы насосов после отключения котла что вам дают?

из приблуд есть реле задержки вкл\выкл или темпер. реле с регулируемым гистерезисом.....

 

В инструкции к котлу указано, что насос минут 5 должен работать после отключения котла. Полагаю - безопасность, чтоб нагретую воду отвести от котла...

Можно подробнее о приблуде... Ссылочку какую-то...

Змінено користувачем Komar1
Добавил
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно подробнее о приблуде... Ссылочку какую-то...

тогда вам простой термодатчик нужен. градусов на 40 его ставите и пусть крутит....типа такого.

5 минут не показатель, надо что-бы температура не росла выше допустимых значений.

Если хочется повые:) понастраивать можно взять такое.

Если заинтересует у меня есть. Поделюсь.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

тогда вам простой термодатчик нужен. градусов на 40 его ставите и пусть крутит....типа такого.

5 минут не показатель, надо что-бы температура не росла выше допустимых значений.

Если хочется повые:) понастраивать можно взять такое.

Если заинтересует у меня есть. Поделюсь.

 

Он параллельно с моим терморегулятором будет работать?

Управлемый гистерезис до 10 градусов - это круто!!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Он параллельно с моим терморегулятором будет работать?

Управлемый гистерезис до 10 градусов - это круто!!

Ну я бы поставил с управляемым гистерезисом на котел. что-бы включался пореже, а обычный на насос. Тогда у Вас система будет работать более оптимально и не так часто включаться. Но тогда вам надо более мощное реле. У меня на 3 кв всего - котел не включит (или включит ненадолго).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть в квартире с автономным отоплением стальные радиаторы Рода и Е.С.А, нижнее подключение. Заметил что один радиатор (который поменьше, в районе 80см шириной) прогрет полностью, два других только верхняя часть, нижняя еле теплая.

Это же не может быть воздух?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня терморегуляторы с гистерезисом от +/-0,1С до +/-25С, очень дешевые и ребята с форума брали на котлы.

а с "сухим контактом" есть? не могу найти нигде....