B.S.V.

Рекомендовані повідомлення

Раньше такое было?

 

насос установлен 2 месяца назад, так было сразу. у меня ощущение такое:

1) открывается кран, начинает идти вода, сначала расходуется гироаккумулятор, потом давление падает

2) включается насос

3) насос повышает давление в системе до нужного, заполняет гидроаккумулятор

4) срабатывает обратный клапан (давление ведь в системе больше того, что снаружи), который виден на видео, перекрывая тем самым подачу воды на насос

5) насос останавливается

6) клапан открывается

7) повторяется пункт 2, и так по кругу.

 

не уверен, что все именно так, поскольку в насосе должен быть свой обратный клапан, и тогда наличие ил отсутствие моего обратного клапана не должно влиять, но у меня логических других версий нет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пытался представить каким образом захлопывается шток ОК. Не смог.... Давление поднимается за насосом, а не в трубе за ОК и перед насосом.

Ты про какой гидроаккумулятор пишешь? Тот что в насосе? Там объём меньше литра. Если ты о РБ бойлера, то он вряд ли таким образом участвует в работе ХВС.

Мой аналогичный насос работает точно так же. Возможно пример так себе, потому что через 2 года такой работы первый насос умер. . Но похоже подобный умер ещё у тысяч пользователей и грюндыос объявил отзывную кампанию для всех обратившихся

Это можно вылечить установкой гидроаккумулятор. Чем больший объём, тем реже будет "стучать" насос.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

не уверен, что все именно так, поскольку в насосе должен быть свой обратный клапан, и тогда наличие ил отсутствие моего обратного клапана не должно влиять, но у меня логических других версий нет.

Ошибка в системы обычно последнее что рассматривается. Чаще всего это отсутствие давления в ГА, или его не правильно накачали.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я говорю о РБ бойлера. Догадался только что провести следственный эксперимент - отключение гидроаккумулятора (краном) убирает выключения (удары) насоса, обратное подключение гидроаккумулятора - возвращаются удары. возможности попробовать отключить обратный клапан на вводе, как ты понимаешь, особо нет - там все паяно, ради эксперимента с непонятным результатом - не хочется. разве что снять всю ветку и непосредственно питание насоса взять от места входа в дом.

 

Добавлено через 1 минуту

Чаще всего это отсутствие давления в ГА, или его не правильно накачали.

конкретно сейчас проверить давление нечем. но ГА однозначно в рабочем состоянии, месяца 3-4 назад в нем было 3.5 атмосферы (рабочее давление настроено на 3). я пробовал на насосе выставлять давление ниже/выше - это не помогает

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

месяца 3-4 назад в нем было 3.5 атмосферы (рабочее давление настроено на 3). я пробовал на насосе выставлять давление ниже/выше - это не помогает

Судя по видео давление на манометре в диапазоне 1,5-2 бара. значит в баке должно быть 1,4 бара.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Судя по видео давление на манометре в диапазоне 1,5-2 бара. значит в баке должно быть 1,4 бара.

 

манометры на входе, после них обратный клапан, потом ГА. разве можно по показанию этих манометров судить о давлении в ГА?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

манометры на входе, после них обратный клапан, потом ГА. разве можно по показанию этих манометров судить о давлении в ГА?

Нарисуйте схему, с буковками непонятно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нарисуйте схему, с буковками непонятно.

 

Screenshot_43.thumb.png.6376d95e5d353f92f7722b7616ba681e.png

 

вот схема из проекта. Не уверен, что мы ее на 100% повторили, но вроде так. на входе сетчатый фильтр 12, после него в действительности есть фильтр ВВ с манометрами, которые мы и видим на видео. ГА подключен на входе холодной воды в бойлер (номер 5)

 

если будет непонятно, попробую детальнее расписать

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Эта схема ничего не дает. Она только маленькой своей частью показывает воду. На видео фильтр ВВ20, Вы пишите о повысительный насосе, ГА. Ничего этого на схеме нет.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Эта схема ничего не дает. Она только маленькой своей частью показывает воду. На видео фильтр ВВ20, Вы пишите о повысительный насосе, ГА. Ничего этого на схеме нет.

 

все верно. я нарисовал, где включен насос. и написал, где установлен ГА.

максимум, что я могу еще сделать - это фото.

Собственно, я не прошу пока лечения "по телефону". Меня интересует опыт установки данного насоса другими пользователями/мастерами. Если моя ситуация повторяется в той или иной степени у всех (как минимум у одного потребителя подтверждено), то я просто смирюсь. Если же так не должно быть, то тогда будет этап 2 = поиск решения

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я говорю о РБ бойлера. Догадался только что провести следственный эксперимент - отключение гидроаккумулятора (краном) убирает выключения (удары) насоса, обратное подключение гидроаккумулятора - возвращаются удары. возможности попробовать отключить обратный клапан на вводе, как ты понимаешь, особо нет - там все паяно, ради эксперимента с непонятным результатом - не хочется. разве что снять всю ветку и непосредственно питание насоса взять от места входа в дом...

При включении крана как быстро у тебя включается насос? У меня практически мгновенно. Т.е. можно включить тонюсенькую струйку, чтобы намочить зубную щётку и тут же выключить. Это максимум при котором насос не запустится.

Сейчас повторить твой эксперимент не могу - давления нет. Поздно вечером появится. Проверю и вышлю видео. Свой РБ я даже не подкачивал никогда... Но всё равно попробую отрезать его шаровым для чистоты эксперимента. Мой РБ на линии находится на примерно таком же расстоянии от бойлера как и у тебя.

Насос физически не может закрыть ОК, установленный раньше него по линии. Он не повышает давление в магистралях до себя, а наоборот создаёт разрежение.

Единственное существенное отличие твоей системы ХВС от моей - наличие у тебя редуктора. Насколько я понимаю на указанные тобой типа пугающие звуки он (редуктор) влияния не оказывает.

... Если же так не должно быть, то тогда будет этап 2 = поиск решения

В принципе в инструкции данного насоса не указано, что он не нуждается в ГА. Просто обвязки с ГА мне физически не комфортны - давление в смесителе зависит от заполненности данного девайса. А вот указанный насос со встроенным частотным регулированием поддерживает заданное давление. Мне так приятнее с пользовательской точки зрения. Я посчитал просто - гарантия у насоса 5 лет. Стоимость владения им в пределах гарантии порядка 60 ойро/год. Если придётся менять его раз в пять лет, то меня такой расклад вполне устраивает и не заставит смотреть в сторону ГА.

 

Есть другое решение, которое реализовано теперь у меня - накопительная ёмкость. Но она во-первых занимает реально дохрена места в топочной, а во-вторых с обвязкой обошлась примерно как насос... Но вынужден констатировать - насос запитанный из ёмкости работает без вот тех посторонних шумов и гидроударов.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

воду зливали ?

 

с перекрытым вводным краном выливается 2.5 литра (бак 20 литровый), вводное давление текущее - 2 атм

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

с перекрытым вводным краном выливается 2.5 литра (бак 20 литровый), вводное давление текущее - 2 атм

я мав на увазі перед заміром тиску в ГА

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все привет, подскажите качественные магистральные фильтры 10", чтобы не развалились. Исходные данные: 5 этаж, 9 этажей всего, давление 1,5-2 бар.

Раньше покупал на другую квартиру в 2017 году B912-BK12-PR-BN (blue)) Raifil синий 1/2", нормальный ли он был тогда или нет не знаю, по некоторым данным сейчас продают какие-то подделки под этого производителя.

 

Стоит ли рассматривать их из нержавейки, например Raifil HMS-10B rolfis.com.ua/shop/filtry-dlya-vody/magistralnye-filtry/magistralnyy-filtr-raifil-hms-10b.html или www.ebay.com/itm/Stainless-Steel-Water-Filter-Housing-for-10-L-Cartridges-Hydro-Genics-3-4-NPT/192479927957?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20160908105057%26meid%3D2a04f72beffb4f62ad7be7c1ccf5626c%26pid%3D100675%26rk%3D1%26rkt%3D15%26mehot%3Dnone%26sd%3D192479927957%26itm%3D192479927957%26pmt%3D1%26noa%3D1%26pg%3D2380057&_trksid=p2380057.c100675.m4236&_trkparms=pageci%3Abc6c2010-f8d0-11ea-bf02-fa45bb14f523%7Cparentrq%3A9b9d1a9a1740aa4734de9f69fffcff8d%7Ciid%3A1

bt.rozetka.com.ua/ua/ustm_wf_hot_ss_10_1_2/p43452624/

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Товарищи, а ну подскажите такой момент, сантехник навязывает монтаж глубинного насос на глубину 57м на полипропилене без армировки, я же считаю зачем делать спайку 4м труб(это дополнительно 14 муфт) , если можно кинуть полиэтиленовые трубы хорошего качества одним куском.

Аргументация якобы, что полиэтилен может лопнуть от давления в 5 Атмосфер, которое будет выдавать насос...

 

А как потом в случае чего доставать 57метров полипропилена со скважины?:shock:

 

Что скажите?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

сантехник навязывает монтаж глубинного насос на глубину 57м на полипропилене без армировки, я же считаю зачем делать спайку 4м труб(это дополнительно 14 муфт) , если можно кинуть полиэтиленовые трубы хорошего качества одним куском.

Аргументация якобы, что полиэтилен может лопнуть от давления в 5 Атмосфер, которое будет выдавать насос...

А если что-то случится с насосом, как вы его планируете доставать на такой "штанге"?

У меня насос висит на 35м, подключен ПЭ трубой + подвешен на трос из нержавейки. Если переживаете за давление - купите трубу Unidelta, она до 10атм. Но дорого. Хотя есть и у Планета Пластик на 10атм

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

сли переживаете за давление - купите трубу Unidelta, она до 10атм. Но дорого. Хотя есть и у Планета Пластик на 10атм

Вот и я такого же мнения.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот и я такого же мнения.

У обратно-предохранительного клапана для бойлера Gorenje при нажатии на рычажок сброса вода брызжет из сливного отверстия и из-под этого рычажка. Бойлер стоял сухим четыре года.

Клапану капець или это норма?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос знающими, подскажите плиз.

В последнее время, включаю воду, течет тонкая струйка, через 3-4 секунды начинает маслать насос, и струя уже бьет, как из пожарного шланга, забрызгивая все вокруг.

Раньше такого не было, момент включения насоса практически не замечал, ГА стоит на 100 литров, а может и больше.

Еще во время полива, насос перегревается (наверное) и приходится либо долго, до получас ждать, либо нырять в приямок, чтобы включить повторный пуск.

В прошлом году такого не было, дебета вроде хватает.