у меня агв и колонка.

сейчас газ не зажигается от пъезо-искры

горит желтым пламенем.

агв тухнет несколько раз в день.

 

то что газ начали бодяжить, стало очень заметно с началом отопительного сезона.

 

одесса, частный сектор

Тут у тебя похоже давление низкое перед котлом, купи переходник под манометр ну и сам манометр(предел измерения 1,0 кг/см2) тока не чинковский! Замерь , сравни с мин. допустимым по паспорту АГВ и газ колонки. Наверно похолодало разбор газа вырос давлени у потребителей вниз.

Если пламя желтое, то однозначно мало кислорода т.е. газ не догорает, а это может быть если давление упало ниже нормы

Змінено користувачем rdu_don
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

мдаааа-

www.rbc.ua/rus/newsline/show/v_kieve_v_2009_g_kolichestvo_prestupleniy_uvelichilis_na_36_6_do_34_944_tys_20012010

В Киеве в 2009 количество преступлений увеличилась на 9,3 тыс., или 36,6% и составляет 34,944 тыс.

Количество краж увеличились на 7,7 тыс. или 77,7% и составляет 17,706 тыс.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

газ-это актуально

"22-25 січня на більшій частині території України посиляться морози до 17-25° вночі."

Кстати на ТЭС запасов твердого топлива практически нет, работают с подходов. Поэтому настоятельно рекомендую иметь в запасе заправленный пропан-бутаном баллон + жиклеры на газовую печь под пропан+шланг соединительный с арматурой для подключения

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

мдаааа-

www.rbc.ua/rus/newsline/show/v_kieve_v_2009_g_kolichestvo_prestupleniy_uvelichilis_na_36_6_do_34_944_tys_20012010

В Киеве в 2009 количество преступлений увеличилась на 9,3 тыс., или 36,6% и составляет 34,944 тыс.

Количество краж увеличились на 7,7 тыс. или 77,7% и составляет 17,706 тыс.

Планку летом опустили когда административная овественность переходит в уголовную. Раньше уголовка наступала при хищении и пр выше 970грн, с лета всего 70грн. Украл палку колбасы в супермаркете -турма!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Планку летом опустили когда административная овественность переходит в уголовную. Раньше уголовка наступала при хищении и пр выше 970грн, с лета всего 70грн. Украл палку колбасы в супермаркете -турма!

Это также как и по безработице: если имеешь земельку, то не безработный, а куркуль

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это также как и по безработице: если имеешь земельку, то не безработный, а куркуль

Но только для жителей сел. Да и не наездишься из села в город для отметки в ФЗ в месяц 4 раза.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

это где? что начинается?

 

теле репортаж из супермаркета, далее о подорожании твердых сыров на 30%/в среднем/ и о трудностях молочки, на горизонте трудности с мясом. вот так.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

по зомбоящику передали:

"подсолнечное масло стремительно будет дорожать :shout: ... дефицит не за горами ...:shout:"

 

И самое главное народ ведется, мне уже звонили с предложением закупится :fool:

Помню не так давно в стране соли не хватало :lol:

 

к стати о перспективах:

не так давно конторка под именем НКРЕ выпустила Постанову от 29.10.2009 № 1234, суть ее поймут только специалисты, но она в том, что Обленерго не вложив ни копейки смогут получать милионы прибыли, заметьте не государство !!! а именно Обленерго, которые находятся в часных руках. И это пид час крызы 8-). А потом мы все вспоминаем что у нас себестоимость продукции велика :pardon:

P.S. C моего предприятия сием циркулярем срубят ~150т. грн ежемесячно

Informaciyna_dovidka.doc

  • Лайк 6
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кури, не кури, а бензик за ночь в Запорожье опять на 30 коп подорожал, второй раз за неделю:shout::pardon: В Багдаде все спокойно...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот вам выход из кризиса, вот вам рост цены на недвижимость, вот вам ваш бюджет. Это конец...

 

news.finance.ua/ru/~/2/0/all/2010/01/19/184384

 

Согласно обещаниям премьера, экономика страны выйдет из кризиса вот-вот, буквально через два месяца (ну уж очень сложно убедить людей в том, что это уже случилось).

 

"Подобную несбалансированность заданий налоговые органы вынуждены компенсировать за счет других резервов и дополнительных мероприятий, которые отрицательно влияют на стабильность бюджетного процесса и не способствуют формированию у налогоплательщиков положительного имиджа налоговой службы", - поясняет главный налоговик страны.

 

Любой из возможных вариантов его решения (отмена НДС вместе с "прощением" задолженности, суррогатное погашение задолженности или же дикая девальвация гривни) сулит мало приятного кредиторам бюджета. Причем объемы долгов грозят быть такими, что вопрос их неотдачи в какой-либо форме вряд ли будет зависеть от конкретных персоналий в руководстве государства и Кабмина.
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Николай ты меня огорчаешь!

Держи расклад просто для примера:

www.technosouz.ru/Pages/compressors.html

 

Компрессор поршневой с итальянской головкой АВ-100/850 Мощность:5.5кВт; Производительность на входе:850л/мин; Давление:10Атм; ресивер 100л; 380В; 2/2шт; 1150*510*1150мм;

За 1 час работы такой компр. закачает воздуха при нормальных условиях

0,85м3х60= 51 куб по деньгам это будет минимум 5 $

Затраты на эл.энергию 5,5х3цента=17 центов

 

покажи как компрессор с давлением 10 атм будет качатьв трубу там где 70 атм, и покажи мне того кто его будет подключать и главное кудаю...очень интересно стало......

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Николай ты меня огорчаешь!

Держи расклад просто для примера:

www.technosouz.ru/Pages/compressors.html

 

Компрессор поршневой с итальянской головкой АВ-100/850 Мощность:5.5кВт; Производительность на входе:850л/мин; Давление:10Атм; ресивер 100л; 380В; 2/2шт; 1150*510*1150мм;

За 1 час работы такой компр. закачает воздуха при нормальных условиях

0,85м3х60= 51 куб по деньгам это будет минимум 5 $

Затраты на эл.энергию 5,5х3цента=17 центов

 

 

еще вопрос ты хотя бы реальные фотки резовавшейся трубы 800 мм видел? и что в округе после этого?

я видел......как оно там ********чит даже представить просто трудно.....посл раз под Бояркой на небольшой относительно трубе снег расстаял в момент в радиусе 1,5 км..такая себе весна......правда вокргу прожженный грунт....остовы машин и тракторов той службы что там кабель тянула......

 

и пока у нас на трубе сидят вменяемые специалисты то даже мысли никакой об такой фигне как докачка воздухом азотом и тп мысли быть не может.......

труба а тем более с такими диаметрами как магистральные от 500 до 1400 мм в основном с таким давлением, дятлов и шутников не любит....все режими, все х-ки все выверено на каждый шаг!

 

такой ахинеей никто не занимается и не будет поверь, все понимают что они делают и зачем....сходи на КС посмотри на процесс и тп.....

 

 

народ не пишите херни....естькуча способов как заработать на газе....но ни один из них не предполагает закачки в магистраль воздуха или азота...

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ГРС где давление от 3-9 атм

 

в том что за ГРС ни бум бум.....хотя теоретически такое возможно....и я сказал бы не за ГРС а уже даже за местными ГРП и тп.....там давление еще меньше......на небольшие нас пункты 9 это просто офигенно много как правило на выходе с ГРС там стоит 2-3 атм........

 

где еще понижено давление..там даже подсосы воздуха в теории возможны.....сами по себе......

 

но это тоже какими надо дятлами быть чтоб так сделать........

 

про сети низкого давления не скажу.....там токо теорию знаю немного.....

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

чтоб закончить дисскусию по добавлении воздуха

 

скажу одну вещь....

 

в магистралях после ремонтных работ участок продувают 2-5 кратными обьемом газа с увеличенным давлением..чтоб вытеснить воздух вообще ( воздух в трубе это недопустимо, это круче чем курить на нефтебазе)

 

и честно я сомневаюсь что горгазы и облгазы такое делают в низких сетях.....это надо бытьв неадеквате полном......нормальные сотрудники б отказались выполянть такое указание.....

 

хотя за пазитифчег спасибо...поржали с диспетчерами славно-)))))

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

стоит оно того чтоб воздух добавлять?

(ссылка устарела) толщина стенки трубы 1-2 см

 

 

 

(ссылка устарела)

 

 

(ссылка устарела)

 

(ссылка устарела)

 

(ссылка устарела)

 

 

 

и это только те фото что в инет попали (обычно репортеров не пускают туда,а служебные фото...после взрыва..жесть.....)

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В рекламном ролике по ТВ он открыто заявлял-то ли с марта,то ли с мая минимальная пенсия-1200,через полгода-2000(опять же непонятно от какой даты полгода),если не ошибаюсь.За что пенсионеры и проголосовали.И моя теща в том числе.Дай бог им здоровья.

После таких фраз мне всегда хочется задать вопрос: а сколько же тогда будет стоить доллар и буханка хлеба? :lol:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

покажи как компрессор с давлением 10 атм будет качатьв трубу там где 70 атм, и покажи мне того кто его будет подключать и главное кудаю...очень интересно стало......

Ну опять ты меня огорчил:(

Я по определения не мог напиасть такую не когнитивную дичь!

Ты просто не вниматнльный, видно устаешь на работе:)

Повторяю пост от Вчера, 18:45

"Я не зря говорю о подкачке воздуха в систему только не в магистральные трубопроводы а за ГРС где давление от 3-9 атм. это компрессор с небольшой автоматикой которая позволяет дозировать воздух в определенных пределах в зависимости от расхода газа.

Предположительно такая версия разрабатывалась по взрыву домов в днепропетровске, непосредственно до взрыва не могли долго закипятить чайник, но копать глубже не стали. Аляк подскажет кто собственник газовых сетей, в этом все и дело".

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

по зомбоящику передали:

"подсолнечное масло стремительно будет дорожать :shout: ... дефицит не за горами ...:shout:"

 

И самое главное народ ведется, мне уже звонили с предложением закупится :fool:

Помню не так давно в стране соли не хватало :lol:

 

к стати о перспективах:

не так давно конторка под именем НКРЕ выпустила Постанову от 29.10.2009 № 1234, суть ее поймут только специалисты, но она в том, что Обленерго не вложив ни копейки смогут получать милионы прибыли, заметьте не государство !!! а именно Обленерго, которые находятся в часных руках. И это пид час крызы 8-). А потом мы все вспоминаем что у нас себестоимость продукции велика :pardon:

P.S. C моего предприятия сием циркулярем срубят ~150т. грн ежемесячно

Ну дорогой, а шо робыть? Ведь сейчас тариф для быта 25 коп при себестоимости на ТЭС под 40 коп, естественно переплачивают комерсы, что б хоть в нули выйти.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну опять ты меня огорчил:(

Я по определения не мог напиасть такую не когнитивную дичь!

Ты просто не вниматнльный, видно устаешь на работе:)

Повторяю пост от Вчера, 18:45

"Я не зря говорю о подкачке воздуха в систему только не в магистральные трубопроводы а за ГРС где давление от 3-9 атм. это компрессор с небольшой автоматикой которая позволяет дозировать воздух в определенных пределах в зависимости от расхода газа.

Предположительно такая версия разрабатывалась по взрыву домов в днепропетровске, непосредственно до взрыва не могли долго закипятить чайник, но копать глубже не стали. Аляк подскажет кто собственник газовых сетей, в этом все и дело".

 

 

все-равно не верю что там на аткое пошли...ведь естьспособоы попроще и безопасней.....

 

а за магистральные веришь?-) или не убедил?-))) не подкачивается воздух.......факт

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

чтоб закончить дисскусию по добавлении воздуха

 

скажу одну вещь....

 

в магистралях после ремонтных работ участок продувают 2-5 кратными обьемом газа с увеличенным давлением..чтоб вытеснить воздух вообще ( воздух в трубе это недопустимо, это круче чем курить на нефтебазе)

 

и честно я сомневаюсь что горгазы и облгазы такое делают в низких сетях.....это надо бытьв неадеквате полном......нормальные сотрудники б отказались выполянть такое указание.....

 

хотя за пазитифчег спасибо...поржали с диспетчерами славно-)))))

 

Вот уже теплее!

Я в бытность своей работы НСС(начальником смены станции) крупнейших ТЭС Украины, Росссии, Узбекистана тысячи раз производил продувки газопроводов в пределах котла: как воздухом метана при останове блока, так и наоборот метана воздухом при пуске и ни каких взрывов не было. Такая же штатная операция естественно проводится на 1000 других ТЭС во всем мире и всегда без проблем.

Я очень опасаюсь, что при выполнении хваленого реверса тоже этим баловались (схему Аляк верно описал), так как добавление воздуха в газ за ГРС совершенно дежурная операция.

А когда стоимость бытового газа повысится до мировых цен, даже преставить страшно что будет

Посилання на коментар