и я вас поздравляю.:friends:

что такое семь кругов ада облэнерго - хорошо знаю, поэтому прогноз мой был такой.

себе лично на массиве в Киеве, пока делал новое электричество -три президента сменилось, не говоря уже про руководство киевэнерго

 

:-))), ниче, прорвемся :-)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

:-))), ниче, прорвемся :-)

 

так уже - прорвались, - пью за вас виртаульный бокал коньяка!

 

и пожелание Рябинковцам: не зарывайте медь в землю- экономьте деньги, они еще пригодятся

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

не зарывайте медь в землю- экономьте деньги, они еще пригодятся

 

а что тогда зарывать? алюминий? разница в стоимости не так уж велика...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а что тогда зарывать? алюминий? разница в стоимости не так уж велика...

 

разница не так уж мала )

 

мы закопали алюминий )))

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

и пожелание Рябинковцам: не зарывайте медь в землю- экономьте деньги, они еще пригодятся

A PEN сейчас делить, или на потом отложить ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

A PEN сейчас делить, или на потом отложить ?

 

В идеале - разделить на щите учета и бросить 5 жильный аввг до предполагаемого ВРЩ(вводного щита)

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...а еще в электрокотлах есть прикольная функция - кидается управляющий провод от электронного многотарифного счетчика (как у нас стоят) и когда счетчик переходит на ночной тариф, котел включается на полную мощность (нагревая буферную емкость).

 

у протерма такое точно есть.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

FYI

Сделал штыревое заземление из нерж. стержней 1.5 m

Вот попробовали, результат такой:

с. Малютянки, 9 стержней (13,5м) - 2,7 Ом

Считаю, очень хороший результат :)

 

4 стержня ≈14,52 Ω

5 стержней 9.62 Ω

6 стержней 8.22 Ω

7 стержней 5.62 Ω

8 стержней 3.92 Ω

9 стержней 2.766 Ω

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

FYI

Сделал штыревое заземление из нерж. стержней 1.5 m

 

 

4 стержня ≈14,52 Ω

5 стержней 9.62 Ω

6 стержней 8.22 Ω

7 стержней 5.62 Ω

8 стержней 3.92 Ω

9 стержней 2.766 Ω

 

А какой участок? там только суглинок? многовато для суглинка... или и песок есть, как в левом крыле?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поздравляю рябинковцев! Теперь у вас все пучком! Легких строек!

И отдельное поздравление Тане5. Представляю, какой моральный груз свалился с плеч!

  • Лайк 5
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5.5 kUah с работой

 

 

Нашел на первом же сайте в поиске, стоимость немецкого комплекта (15 м) с монтажем 4200 грн. :flag1:

 

Добавлено через 9 минут

Как я точно предсказал срок включенияЖ-)

 

Какие предсказываете расценки, например, на заземление 15 метров (материал, замер, работы)? :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нашел на первом же сайте в поиске, стоимость немецкого комплекта (15 м) с монтажем 4200 грн. :flag1:

 

 

там тоже нержавейка? скорее всего нет. хотя целесообразность закапывания нержавейки под вопросом ...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

там тоже нержавейка? скорее всего нет. хотя целесообразность закапывания нержавейки под вопросом ...

 

оцинковка :)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

там тоже нержавейка? скорее всего нет. хотя целесообразность закапывания нержавейки под вопросом ...

Помогу с ответом. Вот я писал уже по этому поводу - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3507767&postcount=108

Платим за оцинковку, а в итоге получаем обычный черный металл. Поэтому если заземление нужно временное, то лучше обычную арматуру забить и все. Если раз и больше о нем не вспоминать - тогда нержавейка.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Помогу с ответом. Вот я писал уже по этому поводу - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3507767&postcount=108

Платим за оцинковку, а в итоге получаем обычный черный металл. Поэтому если заземление нужно временное, то лучше обычную арматуру забить и все. Если раз и больше о нем не вспоминать - тогда нержавейка.

 

А почему так много стержней пошло в суглинок? ((( кусаеццо

 

Добавлено через 1 минуту

Рассчитывала на такое количество после прочтения отзывов в инете. Пишут, что на суглинке 5-6 обычно достаточно.

 

www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3622406&postcount=162

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите пожалуйста, я правильно понимаю, что в Рябинках возможна только ТТ схема заземления?

 

Исходя из этого от счетчика на столбе к дому необходимо прокладывать только 4х жильный кабель?

 

И я немного в растеряности. Какое сечение кабеля выбрать если у меня 10,5 кВт выделено? Судя по таблицам достаточно алюминия сечением 4 мм*2. Так же исходя из этой таблици для 13,2 кВт достаточно 6 мм*2, но Татьяна в свои домики кинула 16 мм*2. Из каких соображений?

 

И на сколько ампер стоит автомат в щитке на столбе в моем случае с 10, 5 кВт? На 16 ампер? или 20?

 

Пытаюсь вникнуть в тему и голова уже расскалывается. Ответьте на вопросы, помогите пожалуйста разобраться.

1920964189_--.jpg.c63ad7fa230a93c3389679d0723bb470.jpg

1152616669.jpg.47cc831f4adcb4d5c49746bc3452d850.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А почему так много стержней пошло в суглинок? ((( кусаеццо

 

Добавлено через 1 минуту

Рассчитывала на такое количество после прочтения отзывов в инете. Пишут, что на суглинке 5-6 обычно достаточно.

www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3622406&postcount=162

Кол-во стержней зависит от грунта. Наверное, слои песка в нем присутствуют.

И Виталий захотел выйти на минимальную цифру по Омам. По нормам и 30 Ом (это 4 стержня) уже разрешается. Для нормальной и надежной эксплуатации всем рекомендую делать ниже 10 Ом. В Вашем случае это будет 5-6 стержней.

 

Добавлено через 10 минут

Подскажите пожалуйста, я правильно понимаю, что в Рябинках возможна только ТТ схема заземления?

 

Исходя из этого от счетчика на столбе к дому необходимо прокладывать только 4х жильный кабель?

У Вас щиток от РЭС, в котором счетчик и автомат, стоит на опоре. Возле этой опоры делаете заземление и уже 5-ти жильным кабелем заводите на щиток в доме.

Вот как написали:

Разделить PEN на PE и N в щите учета и бросить 5 жильный аввг до предполагаемого ВРЩ(вводного щита) в доме

 

Какое сечение кабеля выбрать если у меня 10,5 кВт выделено? Судя по таблицам достаточно алюминия сечением 4 мм*2. Так же исходя из этой таблици для 13,2 кВт достаточно 6 мм*2, но Татьяна в свои домики кинула 16 мм*2. Из каких соображений?

И на сколько ампер стоит автомат в щитке на столбе в моем случае с 10, 5 кВт? На 16 ампер? или 20?

Кабель бросайте хотя бы 10мм2. Хоть с каким-то запасом, да и кабель почти всегда продается с заниженным сечением.

У Вас, скорее всего, стоит автомат на 16А.

Змінено користувачем S_Vladimir_79
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите пожалуйста, я правильно понимаю, что в Рябинках возможна только ТТ схема заземления?

 

Исходя из этого от счетчика на столбе к дому необходимо прокладывать только 4х жильный кабель?

 

И я немного в растеряности. Какое сечение кабеля выбрать если у меня 10,5 кВт выделено? Судя по таблицам достаточно алюминия сечением 4 мм*2. Так же исходя из этой таблици для 13,2 кВт достаточно 6 мм*2, но Татьяна в свои домики кинула 16 мм*2. Из каких соображений?

 

И на сколько ампер стоит автомат в щитке на столбе в моем случае с 10, 5 кВт? На 16 ампер? или 20?

 

Пытаюсь вникнуть в тему и голова уже раскалывается. Ответьте на вопросы, помогите пожалуйста разобраться.

 

мы пустили 4*10, этого вполне достаточно на 10-13 кВт

 

Добавлено через 22 минуты

Так, мы подумали и я решила, что таки будем нержавейку ))) А скидки для Рябинок будут? :) Нас тут много :friends:

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

 

Кабель бросайте хотя бы 10мм2. Хоть с каким-то запасом, да и кабель почти всегда продается с заниженным сечением.

У Вас, скорее всего, стоит автомат на 16А.

 

Уточните плз, какой именно кабель Вы имели ввиду? медный или алюминий?

 

Себе кинул 5*4мм.кв - медный. Договор с РЭСом на почти 13 кВт, это и так с двойным запасом, учитывая что автомат на 20 ампер. А это этого автомата к счетчику идет кабель 2.5 квадрата....

Зачем хоронить "золотой" кабель, если 2.5 квадрата к счетчику перегорит ГОРАЗДО раньше в случае чего.

 

Правда у меня кабель правильный, там не обманывают по сечению

 

Добавлено через 9 минут

Так же исходя из этой таблици для 13,2 кВт достаточно 6 мм*2, но Татьяна в свои домики кинула 16 мм*2. Из каких соображений?

 

 

таблица в приложении левая какая-то....

 

написано что медь 4 квадрата - 13.2 кВт при трехфазном подключении... Это бред - 19 кВт!

 

купите медь - 4-6 квадрата.... Могу продать АВВГ 4*16 - который пытались засунуть в трубу ))) удовольствие еще-то, могу Вам сказать )

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Кабель бросайте хотя бы 10мм2. Хоть с каким-то запасом, да и кабель почти всегда продается с заниженным сечением.

У Вас, скорее всего, стоит автомат на 16А.

 

А я вот еще нашел инфу, согласно которой кабель должен быть 16 квадратов для реализации TN-С-S. Я правильно понимаю?

 

7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ.

Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников.

Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях — не менее 50% сечения фазных проводников.

Сечение РЕN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников.

Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50% сечения фазных проводников при больших сечениях.

Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 — при наличии механической защиты и 4 мм2 — при ее отсутствии.

Змінено користувачем Andrzej17
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нет, для ТN-C-S, т.е. когда РЕN разделен в щите учета на РЕ и N, и в дом заходит 5-жильный кабель, выделенное предложение не подходит.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...