Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Заземление. Как правильно его сделать?

SadKo

Рекомендовані повідомлення

Я исходил из того, что сопротивление обратно пропорционально площади контакта зеземлителя с грунтом.
Имеет значение при диаметре до ~ 5 см, источник инфы только не помню и искать лень. Хотя существуют пластины для заземления.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я исходил из того, что сопротивление обратно пропорционально площади контакта зеземлителя с грунтом.

 

Справедливо для правильної геометричної фігури. Для протяжних це циліндр, для точкових напівсфера. Це оптимальна геометрія, при якій досягається максимальної щільності стікання струму з заземлювача. Всі інших геометричні форми, перераховуються до цих геометричних фігур (циліндр, напівсфера). Наприклад, якщо у нас електрод буде мати хрестовий профіль розміром 40*40 мм, то за розрахунок приймається стержень приблизно в діаметрі 38-40 мм. Якщо ми будемо збільшувати кількість ребер, площа контакту з землею буде зростати, але на опір це не вплине. Все рівно в еквіваленті це тих самих 38-40 мм в діаметрі для циліндру.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...
А нужно ли вести кабель заземления от каждого прибора (розетки) к главной заземляющей шине? Или можно соединять в распредкоробке?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Или можно соединять в распредкоробке?
Можно, но оттуда так же должен быть проводник до ГЗШ.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть заземление: 4 уголка по 3 метра, на расстоянии 5 метров от дома. После грозы сгорело 2 стаба и куча лампочек.

Можно ли из этого сделать вывод что с заземплением что то не так?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть заземление: 4 уголка по 3 метра, на расстоянии 5 метров от дома. После грозы сгорело 2 стаба и куча лампочек.

Можно ли из этого сделать вывод что с заземплением что то не так?

Нельзя, заземление в данном случае не виновато.

Больше инфо здесь - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=202833

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть заземление: 4 уголка по 3 метра, на расстоянии 5 метров от дома. После грозы сгорело 2 стаба и куча лампочек.

Можно ли из этого сделать вывод что с заземплением что то не так?

 

Нет, такой вывод сделать нельзя.

Есть молниеотвод (контур) который работатет в паре с заземляющим устройством, есть разрядники (защита от импульсных перенапряжений), а сам по себе контур заземления от грозы не защищает.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 рік потому...
у меня вопрос. построен часный дом длинной 13 метров, за ним построен гараж. мне надо заземлить розетку в гараже. могу ли я соединить 0 с землей в розетке гаража, если в начале дома уже стоит одно заземление?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у меня вопрос. построен часный дом длинной 13 метров, за ним построен гараж. мне надо заземлить розетку в гараже. могу ли я соединить 0 с землей в розетке гаража, если в начале дома уже стоит одно заземление?

 

нет, нужна 3х проводка, либо заземление у гаража.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у меня вопрос. построен часный дом длинной 13 метров, за ним построен гараж. мне надо заземлить розетку в гараже. могу ли я соединить 0 с землей в розетке гаража, если в начале дома уже стоит одно заземление?

Нет.

Если у вас TN-C-S, см. ответ Yegor_81.

Но лучше уточните этот момент - что заземляли, где и как.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

скажите пожалуйста, мне попалось видио где говорится что если при подключении дома поменять фазу с 0 местами и заземлить еще и дом то щечик мотать не будет. правда ли это. :flag1:
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

скажите пожалуйста, мне попалось видио где говорится что если при подключении дома поменять фазу с 0 местами и заземлить еще и дом то щечик мотать не будет. правда ли это. :flag1:

любое безучетное потребление вычисляется быстро

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

правда ли это

TRUE :ROFL:

 

P.S.

Уважаемые модераторы, может эту тему перенести в раздел "электрика"?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Оживлю полезную тему.

На участок от неизолированной ВЛ заведено СИПом три фазы и ноль. На участке установлена ж/б опора, по ней спуск до антивандального ящика, где установлен 4-х полюсный АВ и счетчик. Корпус ящика заземлен катанкой на стальной штырь, вбитый возле опоры. Как глубоко вбит неизвестно. С ящика выведен кусок ВВГ 4х6. Сейчас временно дом запитан от одной фазы через дифавтомат.

Система заземления будет ТТ, т.к. состояние ВЛ не внушает доверия. На опоре возле двора гнездо аистов, которое пару лет назад уже горело, но они упорно его отстроили.

ЗУ планирую делать возле опоры из четырех 80-ти мм уголков длиной 2,2-2,3м сваренными м/у собой стальным шестигранником 22мм, далее по опоре до ящика БМ-25 на шину РЕ.

Ввод от счетчика будет заведен в БМ-25 через УЗО 100 или 300мА,и далее через два 3-х полюсных АВ разделен на две линии и по АВББШв 5х10 на дом и на мастерскую, где будут свои щиты с групповыми УЗО.

Прошу оценить, покритиковать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ЗУ планирую делать возле опоры из четырех 80-ти мм уголков длиной 2,2-2,3м сваренными м/у собой стальным шестигранником 22мм, далее по опоре до ящика БМ-25 на шину

лучше по 1 штырю (круг, не уголок) максимальной длины в нескольких местах (опора, дом, гараж).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Штыри надо покупать, а трофейные уголки уже есть. :)

в пунктах приема металлолома.

2.2 м для зимы не много с учетом глубины промерзания грунта. плюс копать для шестигранника траншеи не нужно.

0.2-0.5 м от уровня земли в обе стороны штыри защитить от коррозии.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

плюс копать для шестигранника траншеи не нужно.

Это как, соединять по поверхности?

С учетом траншеи под обвязку, уголки будут в земле до 2,5м.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это как, соединять по поверхности?

С учетом траншеи под обвязку, уголки будут в земле до 2,5м.

жилой кабеля.

2.5м , отнимите глубину промерзания/высыхания.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

жилой кабеля
Вы ценой 10мм меди давно интересовались?

Как вариант, забью на 2м и доварю еще по метру.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прошу оценить, покритиковать.

ТТ - вы это сами решили, или на форуме кто подсказал?

С какой целью такие сложности с ЗУ для системы ТТ и по какой причине монтаж возле опоры?

Какие значения тока и напряжения планируете получить?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Решил сам на основе анализа информации из различных источников.

Заземление возле опоры, т.к. там разделяется ввод на две 5-ти проводные линии.

Никаких сложностей с ЗУ не вижу. А Вы?

Куплено 18 кВт трехфазного тока.

 

P.S. Кстати, все это хозяйство не далеко от Вас, если Вы с Переяслава.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Решил сам на основе анализа информации из различных источников.

Ну, если Вы видите достаточные основания для ТТ при трехфазной питающей сети... Я просто их не вижу.

 

Заземление возле опоры, т.к. там разделяется ввод на две 5-ти проводные линии.

А Вам точно нужны эти пятипроводные линии в системе ТТ? Сопротивление вырастет, а результат сомнительный - это ведь не TNS.

Какого сечения кабель планируете?

 

Никаких сложностей с ЗУ не вижу. А Вы?

Ну трохы непонятно с гальванической развязкой Вашего ЗУ и нейтрали, которая повторно заземлена возле той же опоры. Бывают неприятные сюрпризы.

 

Сопротивление Вашего ЗУ должно быть менее 100Ом. По-моему это не очень сложно сделать. Даже дважды.

 

P.S. Кстати, все это хозяйство не далеко от Вас, если Вы с Переяслава.

Значит соседи. :beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...