Energon Опубліковано: 20 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2013 25*220 = 5500 5.5 на одну фазу, но могу и ошибаться в своих расчетах А значит 16 мм алюминия будет достаточно еще и с запасом! да, конечно же. Запаса хватит с головой. Просто я же ваших планов не знаю, если не планируется замена вводного 25А на какой то 100А, то тогда 16мм2 будет мало)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XL.pro Опубліковано: 20 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2013 Запаса хватит с головой. Хорошо, а теперь эту ссылку. У меня по меди 16мм2 и кабель нагрузку в 20кВт не потянет. А у Hopira по алюминию всего лишь 16мм2))))))) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 20 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2013 У меня по меди 16мм2 и кабель нагрузку в 20кВт не потянет что то я запутался. у вас трехфазная сеть? или вы планируете потом ее подключить, а сейчас воспользоваться только двумя жилами(220В) временно? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hopira Опубліковано: 20 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2013 что то я запутался. у вас трехфазная сеть? или вы планируете потом ее подключить, а сейчас воспользоваться только двумя жилами(220В) временно? вот здесь мне кажется и ответ, и судя по всему заблуждаемся мы оба. надо считать не 220, а 380 )) Я не отвечала , потому что ждала ответ специалистов. А то что вы считаете каждую фазу отдельно, а я всю общую мощьность делю на 3 фазы! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XL.pro Опубліковано: 20 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2013 что то я запутался. у вас трехфазная сеть? или вы планируете потом ее подключить, а сейчас воспользоваться только двумя жилами(220В) временно? У меня 15 кВт, 3 фазы, длина вводного кабеля 60м. IEC_60364 показывал таблицу подбора сечения кабеля в зависимости от его длины и предполагаемой нагрузки, судя по ней у меня максимальная нагрузка может быть 17-18 кВт. Или я ее не правильно прочел? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hopira Опубліковано: 20 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2013 Прочтите внимательнее несколько раз - ссылка. У селективного УЗО задержка срабатывания по времени. Что такое селективное узо это более менее понятно, вопрос у меня был в другом. Каким образом именно это противопожарное-узо защищает другие узо и каким образом оно вообще защищает участок ниже других узо! По идее, если в комнате что-то случится то сработает сначало узо котрое стоит сразу над автоматами, ну и возможно это противопожарное узо. В чем тогда роль противопожарного узо? Добавлено через 2 минуты Чувствую мы и тех что в теме специалистов своими вопросами распугаем ))) Муж так и говорит, что особой помощи здесь, увы не будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 20 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2013 У меня 15 кВт, 3 фазы, длина вводного кабеля 60м. так, сейчас минуточку)) судя по таблице - ток у вас 40А при 15кВт. Вам с большим запасом хватает ВВГ4*16 по таблице поднимаемся вверх, выходим на кабель 10мм при 120метров, но 120 метров для алюминия мы делим на 1.6 получается кабель АВВГ 10мм пропускает через себя 40А при длине 75метров. а ВВГ ваш пропускает 40А при 170метрах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XL.pro Опубліковано: 20 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2013 В чем тогда роль противопожарного узо? Противопожарное УЗО обеспечивает дополнительную (дублирующую) защиту. Оно защищает не человека от поражения током, а кабель от возгорания. Чувствую мы и тех что в теме специалистов своими вопросами распугаем ))) Муж так и говорит, что особой помощи здесь, увы не будет. Спасение утопающих в руках самих утопающих. Вы знаете, у меня и проект по электричеству был, и профильные темы прочитывал по нескольку раз, и то вся картина не прояснилась. Добавлено через 4 минуты судя по таблице - ток у вас 40А при 15кВт. Вам с большим запасом хватает ВВГ4*16 На 15 кВт - хватит, а на 20 кВт - нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 20 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2013 На 15 кВт - хватит, а на 20 кВт - нет. а ВВГ ваш пропускает 40А при 170метрах. ну как то так, у вас же медь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XL.pro Опубліковано: 20 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2013 (змінено) Hopira. Для своего щитка я еще схему не рисовал, предпочитаю разобраться в основном, а уж потом - во второстепенном. 1. У вас номинал входного АВ 25А, то есть выделенная мощность на 20 кВт? Вводной кабель потянет ли такую нагрузку (УТОЧНИТЕ по-этому поводу в IEC, Щарканщик), значит нужно: а) оставить как есть (если все ок), б) менять кабель, в) уменьшать номинал автомата. От этого зависят дальнейшие действия. 2. Щиток 0, стоят 3 Зубра, а стабилизатор напряжения на одну из фаз не хотите установить? Для котла он желателен, а так же для видеонаблюдения, сигнализации, интернета. Я себе еще и аккумуляторы планирую установить (для меня безопасность дома не на последнем месте). 3. Дайте мужу прочитать эту тему, будите ли устанавливать разрядники напряжения? Опять же, это дополнительное место в щитке. Добавлено через 2 минуты ну как то так, у вас же медь А вот на это, что скажите? IEC ответил, что не хватит (ссылка) или я не правильно понял? Ведь такого не бывает, что 3 фазы загружены равномерно и одновременно. Ладно мне то, я кабель покупал с запасом, для 15 кВт хватит.....а для Hopira ее алюминий хватит? Змінено 20 грудня 2013 користувачем XL.pro Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 20 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2013 На 15 кВт - хватит, а на 20 кВт - нет. вам по таблице, хватает ВВГ 6мм при длине 65метров, но так как нельзя его в землю, то ваш выбор 10мм, а у вас аж 16мм. Добавлено через 1 минуту что не хватит (ссылка) или я не правильно понял? Если задействована одна или две фазы, то по условию падения напряжения (4%) ~ 55 А (12 кВт) ключевое слово, ОДНА ФАЗА - ІЕК это вам хотел сказать и обяснить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XL.pro Опубліковано: 20 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2013 Если задействована одна или две фазы, то по условию падения напряжения (4%) ~ 55 А (12 кВт) ключевое слово, ОДНА ФАЗА - ІЕК это вам хотел сказать и обяснить. Имелось ввиду 12 кВт на 1 фазу? Сорри на офф-топ, больше о своем кабеле флудить не буду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 20 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2013 Имелось ввиду 12 кВт на 1 фазу? ну вы же не сможете перегрузить одну фазу больше чем на 5.5кВт - вырубит автомат на столбе. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XL.pro Опубліковано: 20 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2013 ну вы же не сможете перегрузить одну фазу больше чем на 5.5кВт - вырубит автомат на столбе. Пойду еще раз разбираться с таблицей. Самый важный вопрос, для Hopira 16 мм2 по алюминию хватит для АВ 25А ??? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 20 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2013 для Hopira 16 мм2 по алюминию хватит для АВ 25А ??? а сколько у него метров? заочно хватает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hopira Опубліковано: 20 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2013 40-50 метров ) Про нагрузку на одну фазу я вам говорила )) причем не один раз! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...