Сейчас изучаю вопрос дополнения бойлера электротеном, что, вероятно, позволит хотя-бы подняться из 3 категории по оплате за газ во вторую.

 

Если подойти к Вашему вопросу логически, то нужно сначала найти реальную причину. Я бы выбрал какой-то день, когда все уезжают и нет разбора горячей воды, и засек показания газового счетчика. Так мы узнаем сколько газа потребляет котел на отопление.

 

И сравнил бы с суточным расходом газа за те сутки, когда все жильцы нормально пользуются горячим водоснабжением.

 

Замеры нужно делать при одинаковой температуре на улице.

 

 

В результате Вы поймете:

-нормальный ли суточный расход газа для Вашей площади

-действительно ли горячая вода "пожирает" газ

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Плюсую!

Не спешите нанимать "спецов" а то пока разберетесь разведут я о стороних, возьмите ваше семейство и съедьте ровно на сутки куда либо еще лучше на выходные, засеките при отъезде показания на счетчике и часах! потом поделим и усредним, погода сейчас практически одинаковая так, что особой погрешностью можно пренебречь!

Так решим вопрос о ГВС, летом повторить будет нужно!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Плюсую!

Не спешите нанимать "спецов" а то пока разберетесь разведут я о стороних, возьмите ваше семейство и съедьте ровно на сутки куда либо еще лучше на выходные, засеките при отъезде показания на счетчике и часах! потом поделим и усредним, погода сейчас практически одинаковая так, что особой погрешностью можно пренебречь!

Так решим вопрос о ГВС, летом повторить будет нужно!

И отключить нагрев бойлера нужно, а то будет поддерживать температуру в нем:twisted:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

перестаньте варить самогон:)

 

кстати да с вами 6 человек думаю что дед или бабка втихаря гонят самогон!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

счетчик проверьте. Котел здесь совсем ни при чем или вы забыли невзначай вспомнить о бассейне.

 

800 л горячей воды в день на человека -это многовато

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если возможно - перед котлом поставить временно другой счетчик - сравните показания и отклонения.

Ограничьте пользование какой-либо функцией - рециркуляция, ванная , что-либо существенное... Оцените отклонения от обычного потребления.

 

В системе подачи газа утечки исключены ?

 

Видеть-бы схему отопления, ГВС и рециркуляции ...

Возможно-ли "паразитное" движение теплоносителя контура нагрева бойлеров в режиме отопления?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если возможно - перед котлом поставить временно другой счетчик - сравните показания и отклонения.

Ограничьте пользование какой-либо функцией - рециркуляция, ванная , что-либо существенное... Оцените отклонения от обычного потребления.

 

В системе подачи газа утечки исключены ?

 

Видеть-бы схему отопления, ГВС и рециркуляции ...

Возможно-ли "паразитное" движение теплоносителя контура нагрева бойлеров в режиме отопления?

 

любое паразитное движение должно где-то проявиться, тоесть что-то должно греться ведь куб газа в час просто так сгорать не может...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Блиииин! Ну и нагородили огород!

Бабка в этом доме я сама. Самогон не гоню.

Про бассейн не забыла (склероза "тьху-тьху-тьху" пока нет). Он у нас не предусмотрен.

Съехать, увы, некуда. Внучке - 2 месяца.

Пока просто уменьшили подачу газа на входе.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пока просто уменьшили подачу газа на входе.

:D:Dкласс решение, лучше вобще перекройте, проблему это не решит

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если возможно - перед котлом поставить временно другой счетчик - сравните показания и отклонения.

Ограничьте пользование какой-либо функцией - рециркуляция, ванная , что-либо существенное... Оцените отклонения от обычного потребления.

 

В системе подачи газа утечки исключены ?

 

Видеть-бы схему отопления, ГВС и рециркуляции ...

Возможно-ли "паразитное" движение теплоносителя контура нагрева бойлеров в режиме отопления?

+1 хотя бы фото обвязки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У одного знакомого в газовой трубе трещина. Он ее подматывает с переменным успехом . все равно травит. Я его спросил почему не сделает - место не удобное да и как-то руки не доходят. Я в шоке, сидеть на "бомбе" и ....

нет слов ....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Котел ставился в 2007 до всех кризисов и катаклизмов из расчета, что будет обогревать не только основной дом, но и сауну с гаражом, до строительства которых так и не дошло.

но вопрос в том, что когда у "спецов" по котлам я спрашиваю "может нам дешевле котел поменять, чем за газ платить? Ведь и ежу понятно, что 3-5 л внедорожник априори будет потреблять больше бензина, чем малолитражка...". Варианты ответов очень похожи:

1. Котел этой мощности быстрее прогревает, нагревает и отключается. А менее мощный будет работать дольше и существенно на потреблении газа это не отразится.

2. Сейчас подают газ такого качества, что очень многие жалуются на увеличение объемов потребления.

3. Пересмотрите объемы потребления горячей воды...

 

Сейчас изучаю вопрос дополнения бойлера электротеном, что, вероятно, позволит хотя-бы подняться из 3 категории по оплате за газ во вторую.

Нашла в интернете ссылки. Это не реклама. С моей стороны, это поиск информации. Отпишитесь если знаете что-то по этим вариантам экономии:

1.Газовый экономизатор SVI (ссылка устарела)

2.Снижение затрат по газу в Гнедыне bal.znaimo.com.ua/docs/101/index-875-2.html

Особенно по Гнедыну. Насколько я поняла из описания это был проект по врезке в уже готовую систему отопления. Может кто знает этот дом и слышал реальные отзывы по проекту? Что за такие бойлеры они предлагают. и насколько реальны их расчеты? В Луганск я пока не звонила.

Поо первой ссылке чегойто не то.

По второй - переход с газа на электроэнергию, причем тэном - не вижу смысла.

Разберитесь все-таки со схемой подключения бойлера.

Как второй этап - в зависимости от конструкции горелки уменьшение мощности и соответственно расхода газа.

Как третий этап - установка маленького ГеоТН на ГВС. цена вопроса 12 т.грн. без геополя (не реклама, я их не делаю и не продаю. у меня от 12 квт). Геополе Ваши 6 чел. для него за выходные сами сваяют (бур прилагается:-)).

В результате:

вторая категория.

цена тепла на ГВС: 0,35/4 = 0,08 грн/квт.(если конечно уложиться в 800 квт, но без холодильника, лампочек, компа, стиралки и тв ведь все равно никак? :-))

ГеоТН свои 3,6 квт тепловой мощности будет перебрасывать зимой на отопление.

 

Посмотрите хотя бы для начала все-таки не только на счетчик, а КАК работает сам котел. Горелка периодически тухнет? Горит только фитилек? Периодичность включения/выключения. Какая тяга? Начинайте вникать в вопрос. Т.к. все равно придется. Неплохо было бы глянуть на саму горелку, что там вообще делается? Горит, не горит :-). Что говорит техобслуга? Или Вы котел вообще не обслуживаете? Опасно....

Если не секрет. сауна с гаражом планировалось отдельно строить, т.е. еще и теплотрассу тянуть? Озвучьте все таки кто это все считал...

Змінено користувачем aa63
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А можно полюбопытствовать, что значит " установка маленького ГеоТН на ГВС. цена вопроса 12 т.грн. без геополя (не реклама, я их не делаю и не продаю. у меня от 12 квт). Геополе Ваши 6 чел. для него за выходные сами сваяют (бур прилагается:smile:)". и следующее "ГеоТН свои 3,6 квт тепловой мощности будет перебрасывать зимой на отопление." О чем это? Можно где-то почитать, ткните носом, please
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А можно полюбопытствовать, что значит " установка маленького ГеоТН на ГВС. цена вопроса 12 т.грн. без геополя (не реклама, я их не делаю и не продаю. у меня от 12 квт). Геополе Ваши 6 чел. для него за выходные сами сваяют (бур прилагается:smile:)". и следующее "ГеоТН свои 3,6 квт тепловой мощности будет перебрасывать зимой на отопление." О чем это? Можно где-то почитать, ткните носом, please

Греет воду, в связи с маленькой мощностью нормально согласовывается с стандартными бойлерами ГВС (которые с змеевиком небольшой площади или небольшая рубашка как на татраматах).

Фото: 127735413_0866.thumb.jpg.8b2e6e33690f0c7d6c49f573c885ce6f.jpg

Почитать пока негде, пишите сюда или в личку. Производство только начали. Поставил в этом сезоне 2 единицы. Работают без нареканий. Примечательны тем, что собраны на копландах (такая маленькая мощность редкость, обычно ротационники, но это не то). Ставлю как отдельный агрегат для ГВС в паре с основным насосом, поэтому источник у них один (обычно вертикальные зонды). Здорово облегчают жизнь с ГВС, а вообще планировались как основные на дома до 100 м.кв. В связи с маленькой мощностью предусматривались под них спиральные зонды небольшой глубины, дырки под которые в киевском регионе вполне возможно выбурить самому любым ямобуром (глубина 5-10 м). Очень бюджетненько. Если интересно, могу выложить фото топочной, где этот насос уже в качестве основного и ГВС на небольшой домик. Надо сьездить сфотографировать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

расход нереально огромный

это для дома на тысячу квадратов будет много, что говорить уж о доме на семью

 

летом у меня кубов 30-40 в месяц, котел двухконтурник вайлант 32квт

зимой когда там живем - кубов 200-300 в месяц

 

первое - либо найти спеца, либо заменить котел

за пол года-год на разнице в оплате отобьете расходы

а если еще и этот продадите - то еще и денег нормально останется

 

второе - посидите возле котла на досуге, понаблюдайте за режимом работы

если он почти постоянно жарит - ищите причину

сеорее всего что то в настройках

 

третье - если есть возможность, то как писали выше - поставьте доп счетчик перед котлом

если все работает штатно - такого расхода быть не должно

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

расход нереально огромный

это для дома на тысячу квадратов будет много, что говорить уж о доме на семью

 

летом у меня кубов 30-40 в месяц, котел двухконтурник вайлант 32квт

зимой когда там живем - кубов 200-300 в месяц

 

первое - либо найти спеца, либо заменить котел

за пол года-год на разнице в оплате отобьете расходы

а если еще и этот продадите - то еще и денег нормально останется

 

второе - посидите возле котла на досуге, понаблюдайте за режимом работы

если он почти постоянно жарит - ищите причину

сеорее всего что то в настройках

 

третье - если есть возможность, то как писали выше - поставьте доп счетчик перед котлом

если все работает штатно - такого расхода быть не должно

 

Как я понял, ТС как раз и ищет спеца, который возьмется решить этот вопрос... И судя по длительному молчанию - кто-то уже взялся.. Интересно узнать действительную причину.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

та да, действительно интересно, потому как расход очень нездоровый

 

хуже всего, что спеца нормального найти тяжело

 

я тож искал, правда по другой причине

чуть не начал листать денег за ненужную профилактику, но здравый смысл приказал самому решать вопрос

итог - устранение проблемы стоило копейки

тяжелее было побороть некоторый страх зимой при минусе за бортом и частично слить воду в системе

в итоге за пол часа я почувствовал как реально должен греть котел (как с новья система работала)

кстати "спецы" ворочали носами и утверждали, что проблема совсем в другом и предлагали разобрать пол котла

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может запятая не там

ну если пишут, что летом 600-700, то таки наверное там

да и 120 тоже маловато вроде как

для зимы приемлемо для такого дома 250-300 м3, если нет каких то особых потребителей

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ну если пишут, что летом 600-700, то таки наверное там

да и 120 тоже маловато вроде как

для зимы приемлемо для такого дома 250-300 м3, если нет каких то особых потребителей

 

Гм.

вцсшая теплотворная способность природного газа в среднем 9000ккал или 10467 ватт.

300х10467 это 3140100 ватт в мес ./30/24/250=17,445 вт/м.кв.

т.е.. 1 м.кв. этого здания в этом месяце должен терять 17,45 вт/м.кв.

То либо месяц теплый -в среднем +5 или, дальше мысль останавливается...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...