Ремонт котлов отопления и не только...

Теплотехник

Рекомендовані повідомлення

Может быть, все-таки насоса одного маловато? У нас три ветки в системе: две примерно по 16 метров, а третья примерно 45 метров. В последней комнате по третьей ветке трубы прохладнее, чем в остальных.

Может быть, насос качает там где легче? Т.е. по меньшим веткам, и она возвращается в теплообменник довольно горячей, вот он и *шумит*, а на большую (45) метров, сил не хватает :) ?

Если врезать дополнительный насос в дальнюю ветку? Может это уравновесит движение воды по всей системе?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если врезать дополнительный насос в дальнюю ветку? Может это уравновесит движение воды по всей системе?

Насосом Вы не отрегулируете гидравлику. Если есть краники на радиаторах, можно поиграться ими, если нет, то на каждую ветку нужно поставить балансировочные краны.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Балансировочные краны у нас есть на каждой ветке, - пытаемся регулировать, но пока не получается. Будем пробовать еще.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите, пожалуйста! Такая проблема: котел напольный Протерм, Медведь KLZ 40, с бойлером! часто загорается в этом году ошибка F1, может газ похуже дают в этом году, или давление скачет, не знаю...

 

Обеспечьте приток к котлу воздуха с улицы, и забудете про данную ошибку.

Например открыв окно в топочной, если нет приточной вентиляции.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Балансировочные краны у нас есть на каждой ветке, - пытаемся регулировать, но пока не получается. Будем пробовать еще.

 

Сдается мне что пора Вам мыть теплообменник..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сдается мне что пора Вам мыть теплообменник..

 

Котел в таком режиме работал (закипания) пять дней. Вы думаете, что нужно разобрать и промыть?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Большое спасибо всем за помощь и советы! Пытаемся с помощью вентилей регулировать ветки. Котел мне кажется, стал грохотать меньше, и батареи, которые были в конце длинной ветки прохладнее остальных, уже стали горячими. Змінено користувачем wironna
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Отрегулировали ветки, как могли. Температура воды в батареях трех веток, когда трогаешь батареи, одинаковая в верхней части батарей. В конце одной из короткуих веток - гараж, разница температуры там, конечно между верхней частью батареи и нижней, намного больше, чем в остальных ветках. Из всех опусков (обратки) три опуска слишком горячие, может есть смысл поставить и на них краны и уменьшить цикруляцию воды? Котел попробовали включить почти на полную мощность, - дребезжит, но раньше шумел намного больше. А вообще сейчас дребезжание в нем с градусов 70.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...закипает вода в теплообменнике. Опасно ли это для котла? А котел при закипании не должен отключаться? Спасибо. Будем ждать мастера.

Слово "закипает" берём в кавычки.

Котёл отключается по предельному термостату (было сказано выше)...

Это не опасно, но дискомфортно. А также работа котла в подобном режиме ведёт к активному отложению солей жёсткости и т. п. - и в следствии промывка теплообменника, а потом и замена со временем...

 

P.s. Мастер приезжал. Попробуем в ближайшие дни, как спадет немного мороз, поставить в систему еще один насос.

И что?

Приехал мастер и что дальше? Микроманометр у него хоть был? Какое давление на форсунках? Что он Вам сказал?

 

P.S. Мне кажется насос Вам без надобности...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Владимир74, вот выдержка из инструкции. В конце причины, которые могут вызвать данную ошибку. Убедитесь, что всё в норме... Удачи... :beer:

 

F.1 - Потеря пламени.

Данная ошибка означает необратимое блокирование автоматики зажигания и

прекращение подачи газа через газовый клапан, т.е. ПОТЕРЮ ПЛАМЕНИ. Подобная

блокировка может возникать в тех случаях, когда, находясь в режиме открытого

газового клапана, автоматика зажигания не получает обратный сигнал о наличии

пламени от ионизационного электрода. Котел отключится, и на дисплее высветится

F1. Данная неисправность может быть вызвана также срабатыванием элементов

безопасности – аварийного термостата и термостата продуктов сгорания. Низкое

давление газа на входе (менее 8 мм. вод. ст.), неправильное электрическое подклю-

чение (перепутаны местами фаза и ноль) тоже могут быть причиной потери пламени.

Для разблокирования неисправности нажмите кнопку RESET (рис.1, поз.6). Также

убедитесь, что в котле нормальное давление воды (1 – 2 бар).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И что?

Приехал мастер и что дальше? Микроманометр у него хоть был? Какое давление на форсунках? Что он Вам сказал?

 

P.S. Мне кажется насос Вам без надобности...

 

Ничего у него не было, и ничего он не замерял. Мы сказали, что, может быть, насос еще один нужен, он ответил, - "можно попробовать поставить насос". Потом, читая ответы по теме, перезвонили и сказали, что, может быть, вместо насоса нужно три вентиля еще поставить на те обратки, в которых температура значительно выше остальных, - он сказал, что можно попробовать. Сказал, что приедут в воскресенье, - раньше у них не получится. Скажем, чтобы замерил микроманометром.

Как-то все глупо, - поставили котел, теперь, вместо радости, сплошные проблемы, и решать приходится только самим...Но во всем этом хотя бы разбираться нужно... Уже неделю все это, и неизвестно,что будет дальше. Приезжайте к нам, - как видите, работы в нашем городе........ :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уже неделю все это, и неизвестно,что будет дальше. Приезжайте к нам, - как видите, работы в нашем городе........ :)

 

Мой телефон есть в подписи, если что можете перезвонить, проконсультирую...

 

P.S. А котёл стоит в Белорусии? :shock:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

помогите советом затухает котел росс? что делать ?:(

 

Почистить, проверить дымоход, проверить автоматику. одним словом сделать ТО (техническое обслуживание)... :beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мой телефон есть в подписи, если что можете перезвонить, проконсультирую...

 

P.S. А котёл стоит в Белорусии? :shock:

 

Ну да, в Беларуси.:) Спасибо огромное! Завтра приедет, наверное, мастер с бригадой, попросим все сначала замерить, если все с этим в порядке будет, то поставить три крана на горячие обратки, и снова попробуем регулировать все ветки, разобрать теплообменник, и, если нужно, промоем. Все так?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну да, в Беларуси.:) Спасибо огромное! Завтра приедет, наверное, мастер с бригадой, попросим все сначала замерить, если все с этим в порядке будет, то поставить три крана на горячие обратки, и снова попробуем регулировать все ветки, разобрать теплообменник, и, если нужно, промоем. Все так?

 

Я бы с кранами не спешил...

У вас проблема не в том что какая то ветка не догревает, а в том что идёт перегрев котла... Думаю балансировка не при делах...:unknown:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я бы с кранами не спешил...

У вас проблема не в том что какая то ветка не догревает, а в том что идёт перегрев котла... Думаю балансировка не при делах...:unknown:

 

А по каким причинам может происходить перегрев котла? Если у мастера есть микроманометр:), то давление мы померяем. А если будет все в порядке с этим, то что еще может быть?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

wironna,если настройки газа нормальные(мин и макс давления на форсунках соответствуют давлению газа в мануале),перегрев может происходить из-за плохой циркуляции.У вас там полипропиленом паяли,может быть при пайке уголка,тройника часть пластмассы этой попала внутрь трубы,тем самым затрудняя проток,и как следствие "кипение" обменника.Хотя лично у меня был случай-обменник закипел за сутки,но там, правда,"полифосфатный" фильтр ну уж очччень "хорошего" качества поставили.

P1000303.thumb.JPG.d9bf339c2947a12773c029365ea72e8f.JPG

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А по каким причинам может происходить перегрев котла? Если у мастера есть микроманометр:), то давление мы померяем. А если будет все в порядке с этим, то что еще может быть?

 

Плохой теплосъём. Т.е. тепло которое образовалось в теплообменнике не "забираеться" полностью.

Это может быть по причине плохой циркуляции: Забиты фильтра, плохо работает циркуляционный насос (кстати как у Вас в Белоруссии с напряжением 220в?), перекрыты краны на радиаторах, не полностью открылся/закрылся трёхходовой клапан, заужены диаметры труб (в том числе неправильно спаяны, как здесь) и многое другое...

Может кто с коллег ещё что нибудь добавит в этот список.

Вы послушайте спецов, которые к Вам придут, но не спешите делать выводы. Пусть они Вам опишут проблему своим языком (специалистам на форуме легче будет понять суть проблемы), и варианты устранения, а Вы всю эту инфу киньте сюда, и Вам форумчане помогут разобраться...:beer:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Теплотехник,

не полностью открылся/закрылся трёхходовой клапан
у них там битермик....:)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Теплотехник,

у них там битермик....:)

 

да я не стал лопатить тему. Так сказать обобщил... :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Собственно, вопрос. В профильной темке.

Так вот - имеем настенный двухконтурный "Вайлант" с турбиной, покупал его новым в лохматом 98-м году. С некоторых пор начало жить своей жизнью давление воды в отоплении. При отключении и остывании котла оное падает в ноль, или около того. При подпитке до 1,2 и нагреве пляшет брейк как ему хочецца - то 1 , то 1,6... Методом научного тыка просчитал тему шо там таки полетела мембранка в расширительном бачке... Из золотника иногда появляется вода, чего в принципе не должно быть по определению... К тому же этот золотник от частых экзекуций плохо стал работать на закрытие - в обчем - менять весь бачок... что занятие есть не из дешовых...

Так вот - можно ли его дожить до весны с такой лажей, шо бы ща не начинать армагеддон на кухне? Я так понимаю что даление так и будет плясать. Но чем это чревато? Жить будет котел при таких прыжках давления? Понятно что лишнее(больше 3) он сбросит, но вот что будет котлу при падении на ноль?

Агромнийшее благодарствие за обстоятельные ответы...:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Собственно, вопрос. В профильной темке.

Так вот - имеем настенный двухконтурный "Вайлант" с турбиной, покупал его новым в лохматом 98-м году. С некоторых пор начало жить своей жизнью давление воды в отоплении. При отключении и остывании котла оное падает в ноль, или около того. При подпитке до 1,2 и нагреве пляшет брейк как ему хочецца - то 1 , то 1,6... Методом научного тыка просчитал тему шо там таки полетела мембранка в расширительном бачке... Из золотника иногда появляется вода, чего в принципе не должно быть по определению... К тому же этот золотник от частых экзекуций плохо стал работать на закрытие - в обчем - менять весь бачок... что занятие есть не из дешовых...

Так вот - можно ли его дожить до весны с такой лажей, шо бы ща не начинать армагеддон на кухне? Я так понимаю что даление так и будет плясать. Но чем это чревато? Жить будет котел при таких прыжках давления? Понятно что лишнее(больше 3) он сбросит, но вот что будет котлу при падении на ноль?

Агромнийшее благодарствие за обстоятельные ответы...:beer:

Резкие перепады давления они плохи не только для котла но и для всей системы отопления,гдето и в определённый момент может дать течь теплоноситель.

Малинькое давление в системе чревато повышеным шумом и износом насоса,если конечно у вас нет датчика по давлению который отключает котёл при низком давлении в системе.

Если у вас сложно при замене розширительного бака в котёл то установите его отдельно в любом другом месте и все проблемы будут исчерпаны.

Стоимость розширительного бака от 150 до 400грн. в зависимости от ёмкости и производителя.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если у вас сложно при замене розширительного бака в котёл то установите его отдельно в любом другом месте и все проблемы будут исчерпаны.

Стоимость розширительного бака от 150 до 400грн. в зависимости от ёмкости и производителя.

 

Спасибо вам за ответ .

Сложно... ой как сложно то... Хотя понимаю что когда то ворпос нужно будет решать...

А с установкой дополнительного бачка подумывал - но вопрос в том - можно ли это делать в любом другом месте(возле котла нема такой возможности - некошерно по унешнему виду..)- котел ведь на два контура... И давление должно создаваться именно на два контура. А тут - ставить в любом месте...Или я что то умчаю слишком, в понедельник, с утреца то...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах