Добрий день необхідна консультація. Планується одноповерховий будинок з газоблоку 375 мм, дах з металочерепиці, грунт суглинок, глубина фундаменту 90 см,ширина 30 глубина промерзання в нашому регіоні 80 см, армування планую діаметр 10 мм в чотири вітки 2-і зверху та 2-і знизу, так званий "квадрат" для кріплення віток з катанки діаметром 6,5 мм. Заливка фундаменту в один прийом міксерами. В мене запитання слідуюче на якій відстанні розміщувати так звані "квадрати" для кріплення арматури я планую на відстані один від одного десь біля 1 метра і друге запитання чи необхідне армування такого фундаменту одноповерхового будинку?

 

В Вашем случае арматура ставится конструктивно. Шаг поперечных хомутов делайте 400мм, Арматуру в сечении необходимо добавить -равномерно распределить 8 стержней (это если по науке)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, с оценкой качества выполненных расчетов перекрытия между цоколем и 1 эт. Дом из газоблока. С мансардой. Почему-то нет полной уверенности в данной конструкции. Да и ошибки видны. Спасибо.[ATTACH]369383[/ATTACH]

 

Чертеж сделан "кустарно" не в единой системе конструкторской документации (ЕСКД) Поэтому тяжело читается (Как ребус) и можно что-то неверно понять.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите: есть ленточный фундамент 10на11, ширина 0,45, требуется по средине залить под несущую стену еще одну полосу (сразу не залили), достаточно ли будет в уже существующем пробурить отверствия и вставить туда арматуру, + советуют сделать его в два раза шире тобишь ширина 90 см. только тогда он будет работать правда ли это. Спасибо
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите: есть ленточный фундамент 10на11, ширина 0,45, требуется по средине залить под несущую стену еще одну полосу (сразу не залили), достаточно ли будет в уже существующем пробурить отверствия и вставить туда арматуру, + советуют сделать его в два раза шире тобишь ширина 90 см. только тогда он будет работать правда ли это. Спасибо

 

Достаточно пробурить и вставить арматуру - желательно посадить ее на специальный клей Забуривать надо на максимальную глубину в Вашем случае 400мм, при этом выпуски должны торчать для арматуры d12мм не менее 500мм. Арматуру нужно вставлять не реже чем через 400 мм по высоте сечения. Увеличивать ширину не следует, если этого не требует соответсвующий расчет и указания конструктора.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Арматуру нужно вставлять не реже чем через 400 мм по высоте сечения.

 

??? Если глубина в землю 800мм тогда три прута по высоте: от земли 5см арматура(низ) потом ~ 40см снова арматура (середина) и верх, а цоколь планирую выложить из кирпича (связав его с фундаментом таким же образом), гидроизоляция, и стена. Все верно?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день, нужна Ваша помощь по расчёту общего веса сдания.

Планируется склад-мастерская 12*10 1 этаж с одной внутренней стеной 2,3,4 этажи 12*7 с одной внутренней стеной.

1 Осадки: 13*8*100кг/м=10400

2 Кровля профнастил: 20-30 кг/м 13*8*30=3120

3 Перекрытия: керамзито/бет. панели 6*1.5*0.35 Вес 3т 1эт 12шт.*3=36000; 2эт 8шт*3=24000 3 эт. Деревян. балки 200 кг/м 12*7*200=16800 4 эт. 12*7*200=16800 Всего: 93600

4 Стены:1 этаж 6 рядов блоки ФБС 4 + армопояс

Остальные шлакоблок

5 Фундамент блоки ФБС 2400*600*600

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

??? Если глубина в землю 800мм тогда три прута по высоте: от земли 5см арматура(низ) потом ~ 40см снова арматура (середина) и верх, а цоколь планирую выложить из кирпича (связав его с фундаментом таким же образом), гидроизоляция, и стена. Все верно?

 

Арматура распределяется равномерно т.е. (800 - 50 -30 (вверху))/2=360мм. Цоколь из кирпича с фундаментом "таким же образом" не связывается. Кирпичную кладку с фундаментом жестко не соединить!

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день, нужна Ваша помощь по расчёту общего веса сдания.

Планируется склад-мастерская 12*10 1 этаж с одной внутренней стеной 2,3,4 этажи 12*7 с одной внутренней стеной.

1 Осадки: 13*8*100кг/м=10400

2 Кровля профнастил: 20-30 кг/м 13*8*30=3120

3 Перекрытия: керамзито/бет. панели 6*1.5*0.35 Вес 3т 1эт 12шт.*3=36000; 2эт 8шт*3=24000 3 эт. Деревян. балки 200 кг/м 12*7*200=16800 4 эт. 12*7*200=16800 Всего: 93600

4 Стены:1 этаж 6 рядов блоки ФБС 4 + армопояс

Остальные шлакоблок

5 Фундамент блоки ФБС 2400*600*600

 

В Чем конкретный вопрос? Осадки это, я так понял снег, по нормам для Киева 150кг/м лучше брать - вообще рассчитывается строго по ДБН на расчет сильно влияет конфигурация крыши. Вес бетонных блоков 2500 кг/м3

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос какой ширины и глубины делать фундамент для такого здания, у меня получается около 400 т, грунт песок, достаточно ли кунуть блоки 240*60*60?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос какой ширины и глубины делать фундамент для такого здания, у меня получается около 400 т, грунт песок, достаточно ли кунуть блоки 240*60*60?

 

Глубина заложения не менее 1200мм от уровня земли. Ширину фундамента нужно рассчитывать исходя из физико-механических характеристик (геологии). Для такого здания необходим комплексный расчет и конструирование несущих элементов в том числе и фундаментов.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте.

 

Планирую постройку одноэтажного дома 10х15 с подвалом по всему периметру. Подвал будет использоваться для хоз.нужд ( бильярдные, сауны, и т.п. исключены).

Грунт:

0,4 - чернозем с песком

1,0 - желтый (крупный) песок

дальше прокапывал еще 1,0 м - белый (средний) песок

ниже не углублялся

 

В ближайшем (50 м от участка) колодце до воды 9 метров, участок расположен на крутом берегу реки, на вскидку уровень в которой соответствует уровню воды в колодце (по отношению к участку)

 

Вопрос: возможно ли построить несущие стены подвала из газобетона ? а сам газобетон расположить на ростверке со сваями по принципу ТИСЭ? Кстати какую высоту свай (и нужно ли расширение тогда?) делать учитывая, что промерзание не грозит?

Ессно гидроизоляцию по газобетону выполнить, и отмостку - всё как положено...

 

Основная цель такого решения: избежать расходов по работе - самому сложить стены, спецтехнику не нужно, по стоимости материалов тоже наверняка будет хорошая экономия - на арматуре, на утеплении бетонного фундамента, на опалубке...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте.

Я задавал вопрос в другой теме, но там ответ не устроил, слишком поверхостный. Если не составит труда гляньте здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3012978&postcount=902.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте.

 

Планирую постройку одноэтажного дома 10х15 с подвалом по всему периметру. Подвал будет использоваться для хоз.нужд ( бильярдные, сауны, и т.п. исключены).

Грунт:

0,4 - чернозем с песком

1,0 - желтый (крупный) песок

дальше прокапывал еще 1,0 м - белый (средний) песок

ниже не углублялся

 

В ближайшем (50 м от участка) колодце до воды 9 метров, участок расположен на крутом берегу реки, на вскидку уровень в которой соответствует уровню воды в колодце (по отношению к участку)

 

Вопрос: возможно ли построить несущие стены подвала из газобетона ? а сам газобетон расположить на ростверке со сваями по принципу ТИСЭ? Кстати какую высоту свай (и нужно ли расширение тогда?) делать учитывая, что промерзание не грозит?

Ессно гидроизоляцию по газобетону выполнить, и отмостку - всё как положено...

 

Основная цель такого решения: избежать расходов по работе - самому сложить стены, спецтехнику не нужно, по стоимости материалов тоже наверняка будет хорошая экономия - на арматуре, на утеплении бетонного фундамента, на опалубке...

 

 

Зачем делать сваи...? Если у вас такие грунты и глубже, то сваи здесь не нужны. Достаточно грамматно законструировать ленту высотой примерно 50см ну и шириной в соответствии с расчетом. На нее ложить блоки с соответствующей несущей способностью и шириной. Ну и гидроизоляции хорошую.

ПС. Экономия дело относительное...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте.

Я задавал вопрос в другой теме, но там ответ не устроил, слишком поверхостный. Если не составит труда гляньте здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3012978&postcount=902.

 

Тарас добрый день.

Посоветуйте, как правильно сделать заезд-пандус в гараж? Для заезда легкового авто, максимум бус типа Транспортера, Вито.

Из фундамента дома торчит арматура длиной 1 м с шагом 25 см для перевязки с бетоном для ступенек и заезда.

 

п.1 Заливаю боковые опорные стенки шириной 20-25 см, глубина заложения в земле 0,4-0,5 м с песчано-гравийной подушкой 10 см + через 1,7 м делаю сваи на глубину 0,9-1,0 м, диаметр шнека бура 200мм (для экономии бетона и труда). Армирование: 4 нитки арматуры 10 мм в земле (каркас 20*25 см), хомуты из проволоки 6 мм через 50 см. Над землей без армирования, шириной 15 см. высотой до 1,3 м.

Можно засверлить отверстия в фундамент дома по вертикали и забить арматуру для перевязки с опорными стенками.

 

п.2 Между опорными стенками засыпаю грунт, бой кирпича, поливаю, трамбую, 10 см песчано-гравийной подушки. Однослойная арматурная сетка из арматуры 10 мм, ячейка 25*25 см. Слой бетона 10 см, арматура в нижней части бетона. Опорные стенки засверливаю и забиваю туда арматуру, затем к ней подвязываю арматурную сетку.

 

Достаточно однослойной арматурной сетки или необходимо два слоя арматуры??

 

Ступеньки буду заливать без арматуры, так можно?

 

Соединение конструкции входной группы с домом в данном случае не верная - лучше сделать в месте примыкания деформационный шов. Делайте два слоя арматурной стеки - будете спокойно спать=).

Рекомендовал бы всетаки ступеньки армировать (конструктивно), чтоб избежать возможных трещин при морозе, усадке и т.д.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день! есть к Вам вопрос, подскажите самый рациональный и надежный вариант. спасибо:smile:

залит фундамент(подошва 950мм и столб ленты шириной 500мм)

вот рисунок(архикад дома, сорри за кривость:smile:), все под плиты, а возле лестницы не могу сделать правильный выбор:

1) на черновой пол(хорошо армированный опереть стену 250мм и на нее и на армапояс положить 2плиты 3метра х 1,5 метра)

2) на армопояса(или в них) вмонтировать двутавр/швеллер (красный цвет) и на них опереть плиты, а стену всеровно поднять как доп. опору двутавру/швеллеру (пока остановился на этом варианте)

3) вариант №2 только перекрытие сделать из дерева(не особо хочу)

 

Ваше мнение...

1674028020_.thumb.png.d1ea9713d5092d689dbc1557177cf646.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Соединение конструкции входной группы с домом в данном случае не верная - лучше сделать в месте примыкания деформационный шов. Делайте два слоя арматурной стеки - будете спокойно спать=).

Рекомендовал бы всетаки ступеньки армировать (конструктивно), чтоб избежать возможных трещин при морозе, усадке и т.д.

 

То есть Вы предлагаете вообще не связывать пандус с фундаментом дома? Тогда нужно будет заливать не две опорных стенки по бокам, а П-образную конструкцию (где горизонтальная полка буквы П примыкает к фундаменту дома)?

А можно подробный ответ по п.1 и п.2, что правильно, что нет?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

То есть Вы предлагаете вообще не связывать пандус с фундаментом дома? Тогда нужно будет заливать не две опорных стенки по бокам, а П-образную конструкцию (где горизонтальная полка буквы П примыкает к фундаменту дома)?

А можно подробный ответ по п.1 и п.2, что правильно, что нет?

 

Поподробней это уже проект будет.!!!

Если вы свяжите конструкции с домом, в месте примыкания всеравно будет трещина, лучше заранее предусмотреть этот момент сделать ДШ.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день! есть к Вам вопрос, подскажите самый рациональный и надежный вариант. спасибо:smile:

залит фундамент(подошва 950мм и столб ленты шириной 500мм)

вот рисунок(архикад дома, сорри за кривость:smile:), все под плиты, а возле лестницы не могу сделать правильный выбор:

1) на черновой пол(хорошо армированный опереть стену 250мм и на нее и на армапояс положить 2плиты 3метра х 1,5 метра)

2) на армопояса(или в них) вмонтировать двутавр/швеллер (красный цвет) и на них опереть плиты, а стену всеровно поднять как доп. опору двутавру/швеллеру (пока остановился на этом варианте)

3) вариант №2 только перекрытие сделать из дерева(не особо хочу)

 

Ваше мнение...

 

 

1-й вариант отпадает - под стеной должен быть фундамент.

2-й вариант самый приемлемый если я все правильно понял, только стену как опору лучше не использовать - под несущей стеной должен быть фундамент!

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1-й вариант отпадает - под стеной должен быть фундамент.

2-й вариант самый приемлемый если я все правильно понял, только стену как опору лучше не использовать - под несущей стеной должен быть фундамент!

все предельно ясно, осталось уточнение:

1) вариант с балкой для плит - это приминяемый способ или больше исключение?

2) все же на черновой пол простенки самонесущие 125мм кирпич опирать можно?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

все предельно ясно, осталось уточнение:

1) вариант с балкой для плит - это приминяемый способ или больше исключение?

2) все же на черновой пол простенки самонесущие 125мм кирпич опирать можно?

 

 

1)Вариант с балкой - способ применяемый просто необходимо правильно рассчитать и законструировать балку.

 

2)простенки опирать можно.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день. Если есть возможность подсказать, проконсультировать по выбору типа фундамента, благодарю.

 

Исходя из данных.

Типа Дома: Каркасник а именно Сип Панели. Крыша - Сип панели, кровля Металочерепица. Размер 9 х 9 м с Мансардой. т.е. дом достаточно легкий.

 

Геология: Растительный слой 0,3м, Песок средней крупности 2м, Суглинок-тугопластичный 1м

УГВ 3.2м

Глубина промерзания 1 м.

 

Выбор фундамента:

Смотрим в сторону Столбчато-Мелко заглубленной ленты (т.е. лента внутри которой столбики на глубину 1.5м ) Ленту планируем утеплить. сбоку и снизу. Глубина ленты от 0 точки 0.3 м.

На картинке примерно показано (нашел в вашей теме), только без пятки ТИСЕ но с утепление

Пол внутри - Пирог.

+ Отмостка по периметру здания.

 

Подскажите пожалуйста стоит ли делать такой фундамент, какую лучше выбрать глубину для ленты

 

Так же рассматриваем Винтовые сваи на глубину Суглинка 3м но это будет дороже + обвязка дерево, не сильно такой вариант внушает доверия + бюджет

 

Благодарю за ответ.

893707048___.thumb.jpg.85e6c451f7a3cc7d7533323780300e9d.jpg

2018235661______.thumb.png.30a9d05f8e129b08116ebe06d3219b31.png

fundament.thumb.jpg.c5cdfe5dccc77084774b475bfdf941a0.jpg

918288271_1.thumb.jpg.d13d1410be8d64f58975d327e5c0bc48.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день. Если есть возможность подсказать, проконсультировать по выбору типа фундамента, благодарю.

 

Исходя из данных.

Типа Дома: Каркасник а именно Сип Панели. Крыша - Сип панели, кровля Металочерепица. Размер 9 х 9 м с Мансардой. т.е. дом достаточно легкий.

 

Геология: Растительный слой 0,3м, Песок средней крупности 2м, Суглинок-тугопластичный 1м

УГВ 3.2м

Глубина промерзания 1 м.

 

Выбор фундамента:

Смотрим в сторону Столбчато-Мелко заглубленной ленты (т.е. лента внутри которой столбики на глубину 1.5м ) Ленту планируем утеплить. сбоку и снизу. Глубина ленты от 0 точки 0.3 м.

На картинке примерно показано (нашел в вашей теме), только без пятки ТИСЕ но с утепление

Пол внутри - Пирог.

+ Отмостка по периметру здания.

 

Подскажите пожалуйста стоит ли делать такой фундамент, какую лучше выбрать глубину для ленты

 

Так же рассматриваем Винтовые сваи на глубину Суглинка 3м но это будет дороже + обвязка дерево, не сильно такой вариант внушает доверия + бюджет

 

Благодарю за ответ.

 

 

Вариант жизнеспособный, но ж/б ленту нужно правильно рассчитать.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...

Добрый день.

 

Сейчас разрабатываю проект дома с ленточным фундаментом. Возник вопрос, как делать фундамент под перегородки? Тоже копать траншеи, бетонировать с армированием и т.п?

 

Где-то читал, что под них делаются траншеи глубиной 30 см. Это правильно? И как привязывается фундамент перегородок к фундаменту основных стен (с помощью арматуры и заливается, как единое целое)?

 

Или нужно делать бетонную подушку на всю площадь?

 

Прилагаю схему, на которой:

Несущие стены фундамента 40 см, фундамент под несущие перегородки 30 см, фундамент под перегородки 15 см.

 

(Отдельное пятно фундамента на схеме - фундамент под камин с дымоходом).

 

Заранее благодарю.

1283830650_07-3B4.thumb.jpg.ed4ac9bc6e2b436f53a14f3a08c1d0ab.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день.

 

Сейчас разрабатываю проект дома с ленточным фундаментом. Возник вопрос, как делать фундамент под перегородки? Тоже копать траншеи, бетонировать с армированием и т.п?

 

Где-то читал, что под них делаются траншеи глубиной 30 см. Это правильно? И как привязывается фундамент перегородок к фундаменту основных стен (с помощью арматуры и заливается, как единое целое)?

 

Или нужно делать бетонную подушку на всю площадь?

 

Прилагаю схему, на которой:

Несущие стены фундамента 40 см, фундамент под несущие перегородки 30 см, фундамент под перегородки 15 см.

 

(Отдельное пятно фундамента на схеме - фундамент под камин с дымоходом).

 

Заранее благодарю.

 

 

Если у вас пол по грунту то фундамент делать под перегородки не нужно - их можно опирать на бетонный пол.

Если пол по лагам то делайте траншею глубиной до 40 см. Ленту связывайте с лентой основного фундамента с помощью армирования и одновременного бетонирования всего фундамента.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если у вас пол по грунту то фундамент делать под перегородки не нужно - их можно опирать на бетонный пол.

Если пол по лагам то делайте траншею глубиной до 40 см. Ленту связывайте с лентой основного фундамента с помощью армирования и одновременного бетонирования всего фундамента.

Спасибо.

А какие плюсы и минусы этих двух вариантов? Я так понимаю, что пол по грунту дороже за счет бетонной подушки?