Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Стабилизаторы напряжения - схемы и практика ремонта китайцев

dneprstab

Рекомендовані повідомлення

с сервоприводом бывают нюансы .

 

Стабилизатору 10 лет. Частный сектор где постоянно работает сварка на линии. Кроме продувания пыли ни какой профилактики. Я думаю ему подошел срок. А с платы на него не идет напряжение, когда я искусственно отодвигаю щетку и на выходе 200В при поступающем напряжении 190В. Должно ж идти питание на привод, чтобы передвинуть его, а нету. Я на каком-то сайте прочитал, что не рабочий двигатель выводит из строя "выходной каскад управления двигателем"

 

Добавлено через 1 минуту

дак отказались бы от ремонта.

купили бы платы, моторы... сами бы сделали, там же ничего сложного.

 

Вот я так и сделал. и поэтому оказался тут где мне помогли.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

интересует кто в Киеве с форумчан занимается ремонтом ИБП ИБП Luxeon UPS-1000ZX

 

проблема: ИБП включается и сразу выключается;

 

 

служил примерно 4 года

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

уверены, что дело не в сдохшей батарее?

 

Подожди , че ты впереди Ыкспердов лезешь :D

Щас он кошмар расскажет нам как ремонтирвать упсы по году , рассказывая клиенту что там сдох процессор.

Да, да дорогой ты наш пи$дабол.

Принесли из вашего сервиса , налеплен номерок 254 - полистай журнал ремонтов , клиент - провайдер Трайфл(ФИО человека не пишу).

И самое смешное - лепили горбатого что нет процессоров - а они доступны.

Нет, все же смешнее другое - дело не в процессоре вообще.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

уверены, что дело не в сдохшей батарее?

 

Уверен не батарея, с фазой чуть дружу

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уверен не батарея, с фазой чуть дружу

 

Ну если дружите - смотрите сигнал таки на ноге процессора после измерителя - возможно что просто подохла именно эта цепочка , обрыв резистора.Измеритель обычно реализован на LM324

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

интересует кто в Киеве с форумчан занимается ремонтом ИБП ИБП Luxeon UPS-1000ZX

Dalet вроде знает сервисника матерого, но это если я не путаю ничего.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Dalet вроде знает сервисника матерого, но это если я не путаю ничего.

 

да, но если не срочно то сделает, 2 недели на все про все.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

да, но если не срочно то сделает, 2 недели на все про все.

 

Не срочно, дайте координаты человека пожалуйста

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не срочно, дайте координаты человека пожалуйста

 

в личку сейчас скину куда завезти

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ситуация такая, rucelf sdw-10000-d при напряжении в сети около 230 (латера нет, что бы эксперементировать) уходит в защиту, а в паспорте указано "Рабочий диапазон, В 120 — 275" :unknown: Куда тыкать паяльник :pardon:
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

при напряжении в сети около 230 (латера нет, что бы эксперементировать) уходит в защиту, а в паспорте указано "Рабочий диапазон, В 120 — 275"
який саме захист? По чому видно? Сервомотор шумить?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Реле внутри отключает нагрузку при том что он работал на ХХ. На входе если 220 щетка близка к концевику. Калибровку делал, замыкая 2 контакта на колодке с перемычкой :pardon: щетка все равно близка к концевику.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Реле внутри отключает нагрузку при том что он работал на ХХ. На входе если 220 щетка близка к концевику. Калибровку делал, замыкая 2 контакта на колодке с перемычкой :pardon: щетка все равно близка к концевику.

 

Телефон в подписи - звоним , говорим с форума

Только имейте совесть господа , с 9 до 20.00

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Щас он кошмар расскажет нам как ремонтирвать упсы по году , рассказывая клиенту что там сдох процессор.

Слышь Олень , я хоть один бесперебойник я ремонтировал ?

Завтра перезвоню Гарику на РУСЕЛФ , пусть зайдет на форум и почитает твои бредни , после того как рассчитался Малый , упсы ремонтирует Гарик .

Прийдется в подпись в подпись добавить телефоны сервиса Руселфа и Элима .

 

Добавлено через 1 час 22 минуты

замыкая 2 контакта на колодке с перемычкой

Щетку поставь на отвод , сними перемычку и щетка 6 раз качнется вперед , назад и запишет в процесор , просмотри провода от согласующего транса к щеткам .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

упсы ремонтирует Гарик .

О , наконец то картина проясняется

УПСЫ - не ремонтируются ,

Стабилизаторы - рассказываются басни о сгоревшем процессоре.

Вижу ты неугомонный , ну что ж фактов у меня хватает - посмотри ремонт АМПЕР 12-1/40 за номером 4650 - стаб не вскрывался даже , зато продержали и грузили клиента.

Выдавал обрыв входных ключей.

То есть даже дебил бы догадался что процессор выдал уже код ошибки.

Извини его что не ткнул что перепаять :D:D:D

Но ты жги еще ,

Подготовлю и выложу , потерпи тока)))

 

PS - какой адрес у тебя - отправлю уколы с санитарами , подарок так сказать :lol:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всем здравствуйте! Может кому пригодится. Стаб Lider PS 10000best, проблема такая, при включении стаба срабатывает защита, загорается индикатор "КЗ", сильно греется проволочный резистор на 220 ом установленный возле контактора, резистор так раскалился аж контактор потек))), пришлось поменять контактор на новый. Вся проблема оказалась в конденсаторе установленном параллельно разъему, ушел в короткое. На фото выделил желтым цветом.

2110277054_.thumb.jpg.d7536b963d05950c390dfe951d1c9212.jpg

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите номинал резистора R8 на плате DLX090818 стабилизатора ЕЛИМ СНАП-500 (HA17324A), выгорел, и если возможно схему, заменю, думаю что одним резистором не обошлось, есть подозрения на транзисторы TIP41C, TIP42C

IMG_20170917_085822.jpg.eb9e022b7a44563d073cb2cdab5ac3f3.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

упсы ремонтирует Гарик

Уже взяли человека , не переживай !

По поводу Ампера который ты отправил на ремонт в Одессу ? Так я на работу не ходил , был в отпуске .

Еще вопросы есть ? Сервис не плохо зарабатывает не плохо на ремонте телевизоров , но в них ты полный баран .

С телевизорами не получится, как со стабилизаторами спалить процесор , и предложить купить новый не дорого , как ты практикуешь .

Ну а по поводу Медиосервиса так это одни панты , не один нормальный сервис не торгует запчастями , только барыжные конторы , да и форум создавался для продаж запчастей в три дорого .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всем привет!

 

Уже прошло 5 лет с момента покупки стабилизатора Модуль-С 916-3 от ЭлектроЛаборатории .

Стабилизатор работает стабильно. Было даже с 90-вольт вытягивал...

Примерно после 3 лет работы перестал отображать силу тока (показывает 0), все остальное отображает корректно (стабилизирует тоже).

Может кто сталкивался с подобной проблемой, что может быть?Возможно ли достать его схему?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Возможно ли достать его схему?

Днепростаб общается вроде с представителями Модуля , схему достать сомневаюсь .

Плясать придется от токового трансформатора и дальше по схеме монтажа .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Модуль-С 916-3

...перестал отображать силу тока (показывает 0), все остальное отображает корректно (стабилизирует тоже).

 

Для начала пошевелить разьемы.

По схеме двойная развязка до процессора , особо гореть нечему.

Документация по всем моделям Электролаборатории доступна только сервисным центрам , я не могу выложить ее в открытый доступ. Если есть желание - звоните на завод и общайтесь.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте. Вышел из строя стабилизатор Forte ACDR-10kVA, визуально "умерла" релюшка 40А-АС1, была проведена замена не давшая положительного результата. Подскажите будь ласка где можно отремонтировать данный девайс?

Желательно в районе Киева, спасибо...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вышел из строя стабилизатор Forte ACDR-10kVA

Что с ним происходит ? Индикация работает ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что с ним происходит ? Индикация работает ?

Да, работает, отсчитывает тест и под нагрузкой вырубает свой автомат...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...