Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Стабилизаторы напряжения - схемы и практика ремонта китайцев

dneprstab

Рекомендовані повідомлення

Так как стаб работает уже 7 лет и работа его в последние пару лет стала особенно тяжелой (напряжение скачет просто пипец как, на улице СТО + какая-то миниптицеферма по выращиванию перепелов, СТО сваркой фигачит, ферма обогревателями) стал вопрос о выборе нового. Советуют LVT.

 

Есть вот такой релейный

4e5e39079e14t.jpg

 

И такой симисторный

f4d02cf56ed8t.jpg

 

Какой выбрать? Не случиться ли так что в релейном из-за частых переключений релюшки будут быстро вылетать? В то же время симисторный, как там с ремонтопригодностью/надежностью? Спасибо

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какой выбрать?...

Ветка для обсуждения выбора стабилизаторов другая

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=3737

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Напомню на всякий случай , лень рыться в теме что выживший из ума хвалился тут что взломает любой процессор

Ты 500 баксов за работу выложишь ? Я дам телефон человека .

И стабилизатор уже купили , и незабудь Ивану вернуть зарядное со " спаленым" процесором , хозяину EWR который ты ремонтировал , а я востанавливал после твоего ремонта , а потом три месяца 400 гривен отдавал которые взял за ремонт .

Кому из нас лечится надо так это тебе , работать с людьми их нае..вать ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

шозасрань)

 

Разобрался с Днепром 10 кВт) включаю с вечера и до утра, в самый пик электокотлов и электротеплых полов когда просаживается до 120В! Днём всегда в транзите. Дифреле не вырубалось вообще. Тогда получается что релюха в стабе, которая отвечает за диапазон 200-220в, неисправна. Можно ли её поменять? Или можно самостоятельно разобрать и напильником контакты подчистить?)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

шозасрань)

 

Разобрался с Днепром 10 кВт) включаю с вечера и до утра, в самый пик электокотлов и электротеплых полов когда просаживается до 120В! Днём всегда в транзите. Дифреле не вырубалось вообще. Тогда получается что релюха в стабе, которая отвечает за диапазон 200-220в, неисправна. Можно ли её поменять? Или можно самостоятельно разобрать и напильником контакты подчистить?)

 

Сразу эту релюху в утиль , какое там чистить - вы же активное напыление до меди счухаете и что дальше ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Разобрался с Днепром 10 кВт) включаю с вечера и до утра, в самый пик электокотлов и электротеплых полов когда просаживается до 120В! Днём всегда в транзите. Дифреле не вырубалось вообще. Тогда получается что релюха в стабе, которая отвечает за диапазон 200-220в, неисправна. Можно ли её поменять? Или можно самостоятельно разобрать и напильником контакты подчистить?)

Можно и почистить и поменять , его доробатывать надо , вопрос в другом какая нагрузка ? При входящем 120 , больше чем 2 кв с него не выжмишь .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Приветствую! Кто сталкивался с тиристорным стабилизатором "NORMA"1 на 7-9кВт.? Выдает код ошибки E-0. В паспорте пишут, что это системная ошибка. Это хана процессору, или еще можно его оживить!? Кроме процессора стоят две HCF4051 и одна ULN2003. Заменены все три, но проблема осталась! Кто что подскажет? Спасибо!
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Приветствую! Кто сталкивался с тиристорным стабилизатором "NORMA"1 на 7-9кВт.

Проверь электролиты , если не поможет , только завод изготовитель .

Созванись с Днепростабом он занет адрес завода .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

"NORMA"1 на 7-9кВт.? Выдает код ошибки E-0. В паспорте пишут, что это системная ошибка.пасибо! Это хана процессору, или ...

Надо смотреть , но вероятнее проц.

Нужен весь аппарат , там двойное программирование

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно и почистить и поменять , его доробатывать надо , вопрос в другом какая нагрузка ? При входящем 120 , больше чем 2 кв с него не выжмишь .

 

Нагрузку держит 4-5квт, это чайник, батарея +свет. Но точно больше 2квт! Пару раз срабатывал 25А входной автомат в щитовой от перегрузки. Думаю что свои проплаченные 5,5квт с фазы Днипром я вытягиваю. Надо засечь сколько потребляет по электросчетчику)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос, стаб. Форте ACDR 10000. Возможно отремонтировать?

табло показывает, вход 250в, выход 221в.

но на выходе нет напруги, не клацает.

 

Добавлено через 15 минут

Разобрал, релюшки целые, на вид нечего не горело, не воняет.

куда смотреть, посоветуйте.

Не знаю как фотки добавлять.

 

Если сгорела плата, можно ли как то загрубить , чтобы осталось в этом режиме работать. У нас все равно ниже напряжения не бывает.чем 245в. меня бы это устроило.

Живу в Марьинке, на дорогой ремонт нет средств, да и нет смысла, в любую минуту может сгореть дом, или вся улица.

Если что можно при "колхозить" посоветуйте.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Надо смотреть , но вероятнее проц.

Нужен весь аппарат , там двойное программирование

 

Доброе утро.Есть 2 стаба:

1.Труп. Работал было всё ОК.Прихожу домой,потух и не запускается.Возможно ли его оживить?Аппарат семисторный, не прегружался.

0fde661564c4.jpg

 

9a0cdf97d99f.jpg

 

fe61680eea2e.jpg

 

2.Работает но пиреодически становится в режим "Авария" и выключается.Год назад был на ремонте в Одессе: меняли все реле,кандёры, было что то с БП.Но цена ремонта было просто космос.Хотелось бы ремонт по дишевли.

fed56cdb6274.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может уже новый стоит смотреть и покупать? А не воскрешать полудохликов))

ХЗ будем ждать ответа спецов.:(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос, стаб. Форте ACDR 10000. Возможно отремонтировать?

табло показывает, вход 250в, выход 221в.

но на выходе нет напруги, не клацает.

 

Если сгорела плата, можно ли как то загрубить , чтобы осталось в этом режиме работать. У нас все равно ниже напряжения не бывает.чем 245в. меня бы это устроило.

Живу в Марьинке, на дорогой ремонт нет средств, да и нет смысла, в любую минуту может сгореть дом, или вся улица.

Если что можно при "колхозить" посоветуйте.

 

1.ACDR белый или черный ? Это разные стабилизаторы

2.Загрубить ? Куда уж с 10% точности грубее

 

Выходное реле не включается если - обрыв катушки или нет сигнала управления на это реле, напряжение на выходе не в норме , остальное смотреть нужно , для начала оазобраться бы с версией стабилизатора

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Белый.

Спасибо за ответ!

 

Ясно , на эту серию у меня есть платы но на 5ква , отличаются от 10ква наличием на борту реле , процессор там подходит и идет на отдельной платке.

На этой платке два подстроечника.Возможно они окислились - проверь соответсвует напряжение на индикации реальному по замерам.

 

Добавлено через 26 минут

Доброе утро.Есть 2 стаба:

1.Труп. Работал было всё ОК.Прихожу домой,потух и не запускается.Возможно ли его оживить?Аппарат семисторный, не прегружался.

 

2.Работает но пиреодически становится в режим "Авария" и выключается.Год назад был на ремонте в Одессе: меняли все реле,кандёры, было что то с БП.Но цена ремонта было просто космос.Хотелось бы ремонт по дишевли.

 

Бесполезно советовать , только смотреть.

Фантом , если траблы с процом - только на завод , цена у них да , высокая.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

.Работает но пиреодически становится в режим "Авария" и выключается

Одно реле скорее всего подгорело , при изменеии входного напряжения он не может правильно переключиться , в НОНСе посреди платы стоит 2 ватный резистор который часто перегревается и отгорает .

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Всех с со всеми праздниками!Удачи!

И вопрос:-возможно ли приобрести электродвигатель для СНАН 7500,и какова его цена?

Спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всех с со всеми праздниками!Удачи!

И вопрос:-возможно ли приобрести электродвигатель для СНАН 7500,и какова его цена?

Спасибо.

 

Вы ж не первый день в моей теме , телефон в подписи.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 тижні потому...

здравствуйте! на плате стабилизатора есть 8 ключей, на каждом из них есть по 3 перемычки, я так понимаю, предохранительные (это я увидел на фото из интернета) дело в том, что на моем аппарате на TR8 этих перемычек нет, по видимому их там и не было. как это понимать? Получается, что одна из обмоток не задействована?

проблема втом, что при 255 он уже уходит в защиту.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

здравствуйте! на плате стабилизатора есть 8 ключей, на каждом из них есть по 3 перемычки, я так понимаю, предохранительные (это я увидел на фото из интернета) дело в том, что на моем аппарате на TR8 этих перемычек нет, по видимому их там и не было. как это понимать? Получается, что одна из обмоток не задействована?

проблема втом, что при 255 он уже уходит в защиту.

 

 

 

А все это время он работал же ,

И у EWR симисторывключаются попарно

Есть группа

1 3 5 7

и

2 4 6 8

И симистор 1 будет в комбинации с 2,4,6,8

Так что отсутствие одного симистора скажется на работе на разных диапазонах

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а с чем тогда может быть связано, что он отрубается при 255 вместо заявленных 280? причем при 250 на входе на выходе уже 240-245, тоесть с этого момента он уже не стабилизирует...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а с чем тогда может быть связано, что он отрубается при 255 вместо заявленных 280? причем при 250 на входе на выходе уже 240-245, тоесть с этого момента он уже не стабилизирует...

 

Никогда там не было 280 , характеристики EWR-10000.

Максимальное напряжение у него по входу 270вольт , выше он отключается

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...