схема электроснабжения: 3 фазы

Dmode

Рекомендовані повідомлення

Ну так старался ж :)

Но я как сапожник без сапог все никак не могу себя заставить ею заняться :)

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Задам еще вопрос, сорри, если был ответ в ветке.

Зачем 4Р рубильник, напр. на группе, питающей котел-бойлер? Его назначение? Разве нельзя просто отключить группу УЗО-шкой?

Я понял бы наличие связки УЗО-автомат, но в данном случае зачем там ИЕК на 100А?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Задам еще вопрос, сорри, если был ответ в ветке.

Зачем 4Р рубильник, напр. на группе, питающей котел-бойлер? Его назначение? Разве нельзя просто отключить группу УЗО-шкой?

Я понял бы наличие связки УЗО-автомат, но в данном случае зачем там ИЕК на 100А?

Смысл рубильников в том, чтобы можно было чем-то простым выключить любую группу для замены того, что может выйти из строя и без обесточивания других групп. То есть для замены того же УЗО. А принимая во внимание что 100А рубильники стоили по 30грн!, тоесть гривен на 10 дороже чем нижние номиналы, то взял 100А.

 

В последующих версиях, пытаясь чуть оптимизировать к-во железяк, я в этой группе заменил рубильник перед УЗО на АВ котла.

www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3282441&postcount=72

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Смысл рубильников в том, чтобы можно было чем-то простым выключить любую группу для замены того, что может выйти из строя и без обесточивания других групп. То есть для замены того же УЗО. А принимая во внимание что 100А рубильники стоили по 30грн!, тоесть гривен на 10 дороже чем нижние номиналы, то взял 100А.

Это я читал и тоже буду делать аналогично. У меня вопрос был по конкретному куску схемы - ИМХО, там он был непонятно для чего, тем более, стоял перед УЗО.

Но после просмотра приведенного варианта вопрос снят:

В последующих версиях, пытаясь чуть оптимизировать к-во железяк, я в этой группе заменил рубильник перед УЗО на АВ котла.

www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3282441&postcount=72

ЗЫ. У меня в загрузках разные по времени варианты схемы, я по цифрам о описании схемы ориентировался - считал, что 6-я - самая последняя. теперь оказывается все не так просто с нумерацией :)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В последующих версиях, пытаясь чуть оптимизировать к-во железяк, я в этой группе заменил рубильник перед УЗО на АВ котла.

www.stroimdom.com.ua/forum/sh...1&postcount=72

Позвольте спросить, отсутствие защиты от перенапряжений (УЗИПы) чем продиктовано?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Позвольте спросить, отсутствие защиты от перенапряжений (УЗИПы) чем продиктовано?

С того момента как Вы об этом спрашивали ранее, я ничего нового не нарисовал :). В принципе можно добавить в щит на фасаде.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С того момента как Вы об этом спрашивали ранее, я ничего нового не нарисовал .

Запамятовал, извините.:lol:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...
Еще вопрос: я правильно понимаю - ноль от селективного УЗО на входе (в щите) разрывается (физически) входными автоматами?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Еще вопрос: я правильно понимаю - ноль от селективного УЗО на входе (в щите) разрывается (физически) входными автоматами?

Да в ТТ схеме заземления ноль должен разрываться.

yaschik-3x15-2.gif?embedded=1 yaschik-3x15-91.gif?embedded=1

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Dmode, Приветствую, "не зондировали почву" чтобы обойти ограничение выделенной мощности вводным АВ при помощи ОМ или интелект. счетчиков?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для меня уже не актуально, так как сечения вводного кабеля не достаточно для нагрузки в 15кВт на одну жилу.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

так как сечения вводного кабеля не достаточно для нагрузки в 15кВт на одну жилу.
15кВт по 1 фазе не просто и не дешево, но и 5 вроде несправедливо. Можно ведь и что то среднее подобрать, тем более если это исключит "задроту" котла. ИМХО
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 тижні потому...

Всім привіт. Маю 3ф ввід в дім, окремо розділив по поверхово фази, з можливістю перемикання, вибору фази в рамках поверху.

А підскажіть, мені ось поставили 3фазне УЗО на стовбі і я бачу що нульовий провід теж йде через УЗО, що й в принципі на всіх схемах в інтернеті так і намальовано.

 

І ще я читав що нульовий провід неможна розривати, бо перегорить все дома.

 

І тут в мене виникло питання, а чи не може в УЗО відключитися першим нульовий провід і. Я розумію що там все швидко реагує і всі разом відключаються, але все ж таки електрика швидша ніж будь який вимикач, чи не зможе нашкодити три фази в такому випадку. Я от шукав в інтернеті фото розібраних УЗО, щоб знати його будову, не вдається розгледіти схему.

 

Прошу спеціалістів підсказати. Дякую :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

banderivec, в принципе, конечно лучше разрывать только фазы, без нейтрали, а еще лучше сделать tn-s.:)

 

Но раз уж вы решили установить диф. на столбе (для чего?), то по другому он просто не будет работать.

 

Так что все нормально, не переживайте, ничего страшного не случится. Полюс N первым не отключится.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Но раз уж вы решили установить диф. на столбе (для чего?), то по другому он просто не будет работать.

 

Такі вимоги були місцевого РЕМ, коли підключали мене казали тото треба купити. Я дав їм гроші, вони привезли самі та й поставили. Чи то фірма підрядник їхня поставила. Чесно незнаю чи то було по закону/нормативам чи то мене так "розвели на бабки")))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Такі вимоги були місцевого РЕМ, коли підключали мене казали тото треба купити. Я дав їм гроші, вони привезли самі та й поставили. Чи то фірма підрядник їхня поставила. Чесно незнаю чи то було по закону/нормативам чи то мене так "розвели на бабки")))

 

В Киевоблэнерго такие требования были раньше. Слава богу, теперь обычный автомат...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...

Ну вот, прочитал всю тему и, как многие уже отписывались, тоже буду брать за основу такую компоновку щитка. Много ответов для себя получил. За это большое Вам спасибо!)

Ну и конечно, появилось также много вопросов, о которых раньше и не подозревал...

По возможности растолкуйте немного.

По управлению светом через контроллер: добавляются релюшки, блок контроллера, все провода с выключателей тянутся в щиток? Если можно, в двух словах, плюсы всего этого, а то вроде бы идея и понравилась, но не могу придумать для себя практичного применения этого(

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По управлению светом через контроллер: добавляются релюшки, блок контроллера, все провода с выключателей тянутся в щиток? Если можно, в двух словах, плюсы всего этого, а то вроде бы идея и понравилась, но не могу придумать для себя практичного применения этого(

Да все провода в щиток.

Это игрушка для взрослых.

Имеет как плюсы так и минусы.

 

Плюсы: приносит удовольствие от использования, можно рулить удаленно, можно организовывать разные зависимости и сценарии.

 

Минусы: централизированная система - при выходе из строя мозгов системы, все перестанет работать, пока не заменяться мозги. Мало кто кроме Вас сможет в ваше отсутствие разобраться в системе при такой потребности.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...а то вроде бы идея и понравилась, но не могу придумать для себя практичного применения этого(

 

Вот именно по-этому, стоит еще раз подумать: а надо ли вам это?:)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну и также, прочитав эту тему узнал, что заземление по разным схемам реализуется, у Вас ТТ. Это вынужденно или нет? TN-C-s имеет преимущества?

Или сильно не заморачиваться?

 

Добавлено через 4 минуты

 

Это игрушка для взрослых.

Имеет как плюсы так и минусы.

 

Если честно, Так себе это и представлял. Теперь аж страшно стало, а то люблю я такие игрушки...)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вот с системами заземления экспериментировать не стоит.

- Это не от веяния моды зависит, какая система...

 

TN(-C-)S имеет преимущества. Мое мнение, как электрика.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

TN(-C-)S имеет преимущества. Мое мнение, как электрика.

Жаль с Вашим мнением не согласны мои РЭСовские электрики. Они вообще не слышали что системы заземления бывают разными, но чётко знают, что делить PEN (они правда не в курсе какой зверь спрятан в четвёртом проводнике) до счётчика низзя...

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мне тоже жаль, Vikctor, но правильное и желательное разделение PEN (до прибора учета) - открывает некоторые лазейки для абонента, которые осторожный РЭС очень не любит. В целях самозащиты, электросети, вопреки всем здравым теориям - лоббируют запрет на разделение PEN до счетчика.

 

Хотя, можно ведь разделить и после, почему нет?:D

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хотя, можно ведь разделить и после, почему нет?:D
электрики макаровского рэс в 2012 году именно так и сделали :flag1:
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мне тоже жаль, Vikctor, но правильное и желательное разделение PEN (до прибора учета) - открывает некоторые лазейки для абонента, которые осторожный РЭС очень не любит. В целях самозащиты, электросети, вопреки всем здравым теориям - лоббируют запрет на разделение PEN до счетчика.

 

Хотя, можно ведь разделить и после, почему нет?:D

 

мне кажется можно найти компромис - в опломбировке шины разделения PEN?!

И им спокойно и пользователю хорошо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах