rik7 Опубліковано: 16 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2015 Выбросили старые трубы, чугунные радиаторы (все работало нормально). Поставили стальные радиаторы, полипропиленовые трубы. им сразу заплатили всю сумму, а через сутки поняли что что то не так, система розделена на четыре крыла - одно не работает даже с насосом. Если выключить насосы на трьох рабочих крылах, то кое как греет. П.С. Во время пайки запаяли внутреннею полость трубы? Как найти? Резать все муфты и колена? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 16 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2015 Нужна схема системы отопления по которой переделывали. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 17 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2015 Выбросили старые трубы, чугунные радиаторы (все работало нормально). Поставили стальные радиаторы, полипропиленовые трубы. им сразу заплатили всю сумму, а через сутки поняли что что то не так, система розделена на четыре крыла - одно не работает даже с насосом. Если выключить насосы на трьох рабочих крылах, то кое как греет. П.С. Во время пайки запаяли внутреннею полость трубы? Как найти? Резать все муфты и колена? Решайте с мастерами. . . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 17 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2015 Во время пайки запаяли внутреннею полость трубы? Как найти? Резать все муфты и колена? Если не греет крыло полностью, начинать резать нужно с первого фитинга подачи-обратки на крыло, проверять, и так далее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 17 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2015 Если не греет крыло полностью, начинать резать нужно с первого фитинга подачи-обратки на крыло, проверять, и так далее. Есть еще вариант: камера на 7 меров и ремкомплект ППр. Сверлится дюрочка в трубе, камерой смотрим, дюрочка запаевается. И так каждые 7 метров. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 17 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2015 Есть еще вариант: Так спаси людей Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 17 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2015 Так спаси людей Я уже все написал, в пост №2. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gothic3men Опубліковано: 17 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2015 а якщо добре розігріти систему та подивитись тепловізором? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 19 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2015 а якщо добре розігріти систему та подивитись тепловізором? Если там нету циркуляции, ну бывают "шутники" среди сантехников, то ничего тепловизор не даст. Могли и нерабочую схему в принципе спаять, явно ж не повторили один в один старую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leon26 Опубліковано: 21 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2015 а якщо добре розігріти систему та подивитись тепловізором? Нафига ? Она и еле тёплая должна равномерно прогреваться. ТС нужно однозначно к монтажникам, если это конечно не рафшаноджамшуты, которые в каждую смету забивают стоимость новой симкарты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gothic3men Опубліковано: 21 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2015 Нафига ? О для того щоб побачити в якому місці малий протік,(якщо запаяли трубу) це як пробка грязі в радіаторі, до пробки труба червона, далі синя, ось наприклад Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leon26 Опубліковано: 21 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2015 Судя по Вашим словам и приведённому рисунку плохой проток по центру радиатора? Эта картинка никоем образом не может показать в какой точке излишнее сопротивление. Она всего лишь наглядно показывает отсутствие нормальной циркуляции на участке. Участок - это от стояка и до стояка по ходу теплоносителя. И зачем это ответственному по школе? Ему нада чтоб всё работало чики-пики, а где и что для этого сделать должно быть интересно тем кто за это деньги получил. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 21 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2015 для того щоб побачити в якому місці малий протік,(якщо запаяли трубу) це як пробка грязі в радіаторі, до пробки труба червона, далі синя, ось наприклад Картинка ведет к следующим гаданиям на кофейной гуще: 1) слабая циркуляция - причин тому куча 2) отсутсвие балансировки стояков 3) забитый радиатор 4) радиатор недостаточен по мощности у кого еще какие предположения? ТС схему в студию, тогда спецы попробуют вылечить дистанционно, а лучше проект с диаметрами, длинами ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 21 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2015 Картинка показывает то что байпасная перемычка установлена не правильно. Она должна быть смещена в право или в лево. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rik7 Опубліковано: 25 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 25 січня 2015 Если там нету циркуляции, ну бывают "шутники" среди сантехников, то ничего тепловизор не даст. Могли и нерабочую схему в принципе спаять, явно ж не повторили один в один старую. Схему мастера повторили один в один старой. Проблема решена. На вводе в здании сварили коллектор из 100-й трубы на 8 выходов (4 подачи, 4 обратки) поставили насос на каждое крыло. Все работает отлично. Никогда не нанимайте на работу рафшаноджамшутов. Мало того что заказчик им заплатил за вроде бы нормально сделанную роботу, он еще и мне заплатил за переделку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 25 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2015 Схему мастера повторили один в один старой. Но коллектора не было и все работало от одного насоса? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 25 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2015 Схему мастера повторили один в один старой. Но коллектора не было и все работало от одного насоса? Похоже, трубу 1" (к примеру) заменили на 32 ППР. Заузили диаметр, вот и не работало 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 25 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2015 Честно говоря с самого начала темы возникает вопрос, а зачем было трогать рабочую систему, чего добились в результате? РС есть у меня такая аксиома: если нету логического объяснения, значит дело в отмыве бабок. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rik7 Опубліковано: 26 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 26 січня 2015 Честно говоря с самого начала темы возникает вопрос, а зачем было трогать рабочую систему, чего добились в результате? РС есть у меня такая аксиома: если нету логического объяснения, значит дело в отмыве бабок. А что делать. Страна такая. Добавлено через 35 секунд Похоже, трубу 1" (к примеру) заменили на 32 ППР. Заузили диаметр, вот и не работало Совершенно верно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 26 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2015 Похоже, трубу 1" (к примеру) заменили на 32 ППР. Заузили диаметр, вот и не работало Ну и какая разница во внутренних диаметрах 1" стали и 32 ППР ? 1-1,5 мм ? Сомневаюсь что только в этом .... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 26 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2015 Ну и какая разница во внутренних диаметрах 1" стали и 32 ППР ? 1-1,5 мм ? Сомневаюсь что только в этом .... 1,8 мм в среднем, при том что сопротивление протоку меньше у пластиковых труб, что является одним из преимуществ при сравнении со стальными (при соблюдении технологии монтажа конечно): (ссылка устарела) metmk.com.ua/inch.php Значит решение вопроса таки лежит в плоскости бабла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rik7 Опубліковано: 26 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 26 січня 2015 Ну и какая разница во внутренних диаметрах 1" стали и 32 ППР ? 1-1,5 мм ? Сомневаюсь что только в этом .... 40 мм сталь-40ппр, 32 сталь-32ппр, 25 сталь-25ппр, 20сталь-20ппр Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 26 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2015 40 мм сталь-40ппр, 32 сталь-32ппр, 25 сталь-25ппр, 20сталь-20ппр Вот с этого и надо было начинать!!! А то как всегда суть вылазит в самом конце..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leon26 Опубліковано: 27 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2015 40 мм сталь-40ппр, 32 сталь-32ппр, 25 сталь-25ппр, 20сталь-20ппрОткуда данные? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 27 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2015 Ну и какая разница во внутренних диаметрах 1" стали и 32 ППР ? 1-1,5 мм ? Разница по внутр. Ф 6мм. Короче дырка в 1,5 раза меньше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...