Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Опрос профессионалов и заказчиков: тип УЗО

AlexIT

Рекомендовані повідомлення

Потрібна допомога так як в електриці повний 0

Зараз підшукую обладнання для підведення електроенергії до будинку.

Є можливість взяти шнайдерівське обладнання по хороших цінах. Але ПЗВ(УЗО) типу А в наявності немає. строк поставки 1,5 місяці. ПЗВ(УЗО) типу А є Хагера в наявності.

Чи можна ставити на 1 обєкт обладнання різних виробників ? чи можливо не варто заморочуватись і поставити Шнайдерівське ПЗВ типу АС?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Потрібна допомога так як в електриці повний 0

Зараз підшукую обладнання для підведення електроенергії до будинку.

Є можливість взяти шнайдерівське обладнання по хороших цінах. Але ПЗВ(УЗО) типу А в наявності немає. строк поставки 1,5 місяці. ПЗВ(УЗО) типу А є Хагера в наявності.

Чи можна ставити на 1 обєкт обладнання різних виробників ? чи можливо не варто заморочуватись і поставити Шнайдерівське ПЗВ типу АС?

Можно делать любой "коктейль", только не "базарный" вариант автоматов выбирайте.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно делать любой "коктейль", только не "базарный" вариант автоматов выбирайте.

дякую за оперативність

брати буду тільки в офіційних представників

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ребят, а где ж найти УЗО типа А?

Если можно, то может ссылочки в тему выложить на дилеров в Украине с доставкой

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вот, например, на бойлер и комбинированную плиту необходимо ставить тип АС, а на компьютеры, микроволновые печи, холодильники, телевизоры, стиральные машинки и пр. - тип А? Или на все лучше уже ставить А?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Или на все лучше уже ставить А?
На линиях, где нет техники с импульсными блоками питания допустим тип АС, либо вводное противопожарное УЗО тип АС. Но я не сторонник применения большого числа УЗО, поэтому на все линии УЗО тип А.ИМХО Змінено користувачем ink_stroi
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вот, например, на бойлер и комбинированную плиту необходимо ставить тип АС, а на компьютеры, микроволновые печи, холодильники, телевизоры, стиральные машинки и пр. - тип А? Или на все лучше уже ставить А?

 

У меня так: По щитку на этаж + мастерская и гараж отдельно + котельная отдельно. В каждом щитке - 1 УЗО тип А ABL Sursum (В блин только под заказ, зараза!) и после него - группы автоматов на розетки и освещение, на каждое помещение - отдельно розетки 16 А и отдельно лампочки 10 А, провод соответственно - 2,5 и 1,5. На входе после столба, поскольку Облэнерго ставит там всякое "Г" - еще одна входная группа УЗО + автомат, только нормальные. Про заземление нормальное не забудьте - без него УЗО "до фонаря".

На тот момент (2 года назад) реально купить тип А можно было только ABL Sursum, покупал в Капро. Все остальные производители были только под заказ до 3-х месяцев :-(.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что то напутали.

 

Ну, не совсем. При наших схемах подключения. УЗО срабатывает от разницы токов в фазе и нейтрали. То, что приходит из наших электросетей, заземленной нейтралью назвать сложно, поэтому корпус лучше заземлить нормально. Тогда при любой утечке на корпус, что от нейтрали, что от фазы, УЗО срабатывает железно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Просто в наших конкретных условиях развитой незалежности, состояние электросетей, по сравнению с СССР, отнюдь не улучшилось. И то, как "распределенно заземляют" на столбах потребителей нейтраль - это просто ппц. Единственное реальное место заземления нейтрали - это возле ТП. И то ХЗ насколько хорошо, учитывая возраст всего этого металлолома. Поэтому единственная разумная схема заземления у нас - TT. И если применить другую схему заземления, напрмер, как рекомендуют, TN-S или TN-C-S, и сделать у себя нормальное заземление (а не ту порнографию, что делает Облэнерго), подключив к нему нейтраль уже у себя на столбе, а где-нибудь по дороге к Вам нейтраль отвалится - вся часть села, висящая на этом ТП, присядет на Вашу землю (нейтраль) со всеми вытекающими последствиями. Или если в провода или ТП молния долбанет - эффект тоже может возникнуть замечательный. А так все как-то гуманно получается. По крайней мере, при случайном замыкании нейтрали с землей у меня УЗО на 30 мА срабатывает аж на "Ура".
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Просто в наших конкретных условиях развитой незалежности, состояние электросетей, по сравнению с СССР, отнюдь не улучшилось. И то, как "распределенно заземляют" на столбах потребителей нейтраль - это просто ппц. Единственное реальное место заземления нейтрали - это возле ТП. И то ХЗ насколько хорошо, учитывая возраст всего этого металлолома. Поэтому единственная разумная схема заземления у нас - TT. И если применить другую схему заземления, напрмер, как рекомендуют, TN-S или TN-C-S, и сделать у себя нормальное заземление (а не ту порнографию, что делает Облэнерго), подключив к нему нейтраль уже у себя на столбе, а где-нибудь по дороге к Вам нейтраль отвалится - вся часть села, висящая на этом ТП, присядет на Вашу землю (нейтраль) со всеми вытекающими последствиями. Или если в провода или ТП молния долбанет - эффект тоже может возникнуть замечательный. А так все как-то гуманно получается. По крайней мере, при случайном замыкании нейтрали с землей у меня УЗО на 30 мА срабатывает аж на "Ура".

 

Чепуха и выдумки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чепуха и выдумки.

 

Интересно, что конкретно чепуха и что конкретно выдумки?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ребят, а где ж найти УЗО типа А?

Если можно, то может ссылочки в тему выложить на дилеров в Украине с доставкой

 

дилери Хагера точно мають або мають можливість замовити в представництві протягом 2-3 днів. Шнейдер якщо немає в продавця - під замовлення протягом 1,5 міс :fool:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Интересно, что конкретно чепуха и что конкретно выдумки?

Вот это - выдумки:

Поэтому единственная разумная схема заземления у нас - TT.

Вот это - чепуха:

И если применить другую схему заземления, напрмер, как рекомендуют, TN-S или TN-C-S, и сделать у себя нормальное заземление (а не ту порнографию, что делает Облэнерго), подключив к нему нейтраль уже у себя на столбе, а где-нибудь по дороге к Вам нейтраль отвалится - вся часть села, висящая на этом ТП, присядет на Вашу землю (нейтраль) со всеми вытекающими последствиями. Или если в провода или ТП молния долбанет - эффект тоже может возникнуть замечательный.

 

Нарисуйте обе схемы (ТТ и TN-C-S) и посмотрите в какой из них будет разница потенциалов при обрыве нуля и пробое на корпус.

Также посмотрите - какая из этих схем способна сама по себе защитить от перенапряжения.

Также посмотрите - какой ток идёт по нулю на заземление от оставшейся после обрыва части села и чем это может грозить владельцу заземляющего устройства.

Также посмотрите - при прямом ударе молнии в воздушную линию какая из систем более эффективна (без учёта разрядников на ТП)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот это - выдумки: Вот это - чепуха:

 

Вы, наверное, не совсем поняли, что я имел в виду. Не знаю, как у Вас, но у нас под Киевом от каждого абонентского щитка висит сопля к уголку в землю, соединенная с нейтралью ПЕРЕД входным диф.автоматом. Все это опечатано и недоступно. Сопротивление этого "заземления" то еще... Т.е. 4 ом там нету и близко и даже далеко (мне меряли). А заземление желательно иметь нормальное. Если на это место себе повесить нормальное заземление (т.е. ХОРОШО заземлить нейтраль у себя), то, естественно, у себя и будет самая классная нейтраль, ну разве что еще непосредственно на ТП, и фактически является типа "землей". Правда, чем дальше от ТП - тем хуже земля. Ведь нейтраль от высоковольтной линии не приходит, там только три провода, она локальна для каждого ТП. Сопротивление заземления на ТП, думаю, тоже далеко не 4 ома. Поскольку у меня сопротивление заземления меньше, чем 4 ома, при таком включении у меня и будет "самая классная нейтраль". Если у всех нагрузка трехфазная, все это, конечно, пофигу. Но в основном, у всех 220 используется, причем, нагрузки нехилые, разбаланс "220" по фазам у нас приличный. Т.е. в нейтрали ток есть :-) Спрашивается, а нахрена оно мне нужно? НО НЕ ЭТО САМОЕ СМЕШНОЕ! Самое смешное состоит в том, что если уж подключать заземление к нейтрали, то сделать это получится только ДО УЗО на щитке со счетчиком (фактически, обеспечивая нормальной нейтралью всех соседей), потому, что при подключении нормального заземления к нейтрали ПОСЛЕ щитка, УЗО тупо срабатывает. Если у Вас есть какие-либо мысли по поводу того, как обеспечить схему подключения TN-C-S в такой ситуации, очень интересно их услышать :-) Хотя, чего я спрашиваю - и так ясно, что вешать заземление нужно ДО своего щитка. На всякий случай, ТТ и TN-C-S. Счетчик с диф. автоматом получается как раз между тем местом, где написано "К источнику питания" и вертикально нарисованными проводами.

 

П.С. По поводу посмотреть:

1. Не совсем понял, о каком перенапряжении идет речь.

2. Ясен перец, какой - такой же, как и сумма токов по всем 220, минус то, что потянут на себя остальные заземляющие устройства, только у каждого из них сопротивление больше.

3. При ударе молнии, например, в нейтраль, в землю ток пойдет по линии наименьшего сопротивления, т.е., - на мою землю, если она соединена с нейтралью, если не найдет путь с меньшим сопротивлением, конечно.

tt.gif.b2ab0fad9ab825d44f56d12ee67b92da.gif

tn-c-s.gif.f775c687e757a80c7ff55007e65c59e8.gif

Змінено користувачем AlexIT
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не знаю, как у Вас, но у нас под Киевом от каждого абонентского щитка висит сопля к уголку в землю, соединенная с нейтралью ПЕРЕД входным диф.автоматом. Все это опечатано и недоступно. Сопротивление этого "заземления" то еще...

То, что есть повторка PEN на ВЛ у каждого ввода это просто замечательно, а вы СССР. Вы его перепутали с защитным заземлением здания, и это ваши проблемы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

То, что есть повторка PEN на ВЛ у каждого ввода это просто замечательно, а вы СССР. Вы его перепутали с защитным заземлением здания, и это ваши проблемы.

 

А вот нефига, "повторка" PEN у каждого ввода - это метр стального уголка, закопанного в землю. Что оно там повторяет - не понятно. А вот мое заземление на это место Облэнерго вешать отказывается категорически. Потому и говорю, что единственная разумная схема - TT - выбора просто нету :-( Вот если бы они заземляли нормально - не было бы вопросов и все было бы замечательно. Так что я ничего не перепутал, и проблем у меня нету. Не, можно, конечно, и без заземления сидеть - весь Киев на занулении и почти все живы, но как-то неуютно :-) Особенно, учитывая, что трубы, как назло, хорошо закопаны. До сих пор вспоминаю, как в детстве жопой - к холодильнику, а рукой - за кран. Зашибись!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что оно там повторяет - не понятно.
С этого и надо начинать, а то сразу прям проблем нету.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С этого и надо начинать, а то сразу прям проблем нету.

 

Ото ж :-( Но проблем таки нету. Учитывая специфику подключения, у меня вся проводка в заземленном металлорукаве, корпуса всяко-разно плит, духовок, станков и т.п. заземлены и УЗО резервировано - 1 на входе + по 1 на щитках.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А есть такие, кто после УЗО нейтраль соединяет с землей?

 

Так не получится - УЗО сработает :-)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так ведь нито так и не подключает.

Счетчик - разделение ноля и земли - УЗО.

Если я правильно понимаю.

В точке разделения можно еще хоть стораз заземлить.

 

(Хотя почему-бы до вашего счетчика заземляющий контур не довести до ума?)

 

Так в том-то и понт, что МОЕ заземление Облэнерго подключать к СВОЕМУ участку линии (ДО моего входного диф.автомата и счетчика) отказывается категорически, да и мне как-то с их остальным хреновым заземление соревноваться не хочется. А то чего б я уродовался с TT. Я думал, у всех такая лажа, а это что, только у нас в Киево-Святошинском районе, что ли, или вообще только нашему селу повезло?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Понял, косят под дуракаю.

Кушать хотят, чего ж вы хотели.

"Бабло побеждает зол"

(надеюсь вы намек поняли)

 

Не, не хотят. Говорят "Низзя, даже за деньги. Или у всех, или ни у кого". Я ж за всех платить не могу - тоже кушать хочеццо :-). Говорю - "Что, заземление по схеме ТТ делать?" они "Ага!" Ну, думаю, и хрен с вами... Контур - то свой сделать можно, но там сопля 2,5 мм меди на стальной уголок свисает - ради такого дерьма и контура жалко. Это ж разве заземление? Тем более, что все это на одном контакте диф. автомата с алюминием висит. Паразиты, короче.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

нашему селу повезло?
Вообще то тема о другом. Хотите поговорить о вашем селе создайте тему.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы, наверное, не совсем поняли, что я имел в виду. Не знаю, как у Вас, но у нас под Киевом от каждого абонентского щитка висит сопля к уголку в землю, соединенная с нейтралью ПЕРЕД входным диф.автоматом. Все это опечатано и недоступно. Сопротивление этого "заземления" то еще... Т.е. 4 ом там нету и близко и даже далеко (мне меряли). А заземление желательно иметь нормальное. Если на это место себе повесить нормальное заземление (т.е. ХОРОШО заземлить нейтраль у себя), то, естественно, у себя и будет самая классная нейтраль, ну разве что еще непосредственно на ТП, и фактически является типа "землей". Правда, чем дальше от ТП - тем хуже земля. Ведь нейтраль от высоковольтной линии не приходит, там только три провода, она локальна для каждого ТП. Сопротивление заземления на ТП, думаю, тоже далеко не 4 ома. Поскольку у меня сопротивление заземления меньше, чем 4 ома, при таком включении у меня и будет "самая классная нейтраль". Если у всех нагрузка трехфазная, все это, конечно, пофигу. Но в основном, у всех 220 используется, причем, нагрузки нехилые, разбаланс "220" по фазам у нас приличный. Т.е. в нейтрали ток есть :-) Спрашивается, а нахрена оно мне нужно? НО НЕ ЭТО САМОЕ СМЕШНОЕ! Самое смешное состоит в том, что если уж подключать заземление к нейтрали, то сделать это получится только ДО УЗО на щитке со счетчиком (фактически, обеспечивая нормальной нейтралью всех соседей), потому, что при подключении нормального заземления к нейтрали ПОСЛЕ щитка, УЗО тупо срабатывает. Если у Вас есть какие-либо мысли по поводу того, как обеспечить схему подключения TN-C-S в такой ситуации, очень интересно их услышать :-) Хотя, чего я спрашиваю - и так ясно, что вешать заземление нужно ДО своего щитка. На всякий случай, ТТ и TN-C-S. Счетчик с диф. автоматом получается как раз между тем местом, где написано "К источнику питания" и вертикально нарисованными проводами.

 

П.С. По поводу посмотреть:

1. Не совсем понял, о каком перенапряжении идет речь.

2. Ясен перец, какой - такой же, как и сумма токов по всем 220, минус то, что потянут на себя остальные заземляющие устройства, только у каждого из них сопротивление больше.

3. При ударе молнии, например, в нейтраль, в землю ток пойдет по линии наименьшего сопротивления, т.е., - на мою землю, если она соединена с нейтралью, если не найдет путь с меньшим сопротивлением, конечно.

 

Всё неправильно. То бишь абсолютно. Даже не знаю что сказать - это надо начинать с азов...

 

Посмотрите, может в сети ещё где-то есть Р.Н. Карякин "Заземляющие устройства электроустановок" 2006 г. (издание 2002 г -намного слабее). Это лучший справочник с детальным описанием.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всё неправильно. То бишь абсолютно. Даже не знаю что сказать - это надо начинать с азов...

 

Ну и фиг с ним. Главное - все равно кроме ТТ Облэнерго ничего не даст сделать. Я выше описал проблему.

 

Посмотрите, может в сети ещё где-то есть Р.Н. Карякин "Заземляющие устройства электроустановок" 2006 г. (издание 2002 г -намного слабее). Это лучший справочник с детальным описанием.

 

Да есть у меня.

 

Вообще то тема о другом. Хотите поговорить о вашем селе создайте тему.

 

Да, завязываю. Заговорился. Пардон. Хотя тему, вообще-то, я создал. Хотя, это не важно. Про УЗО так про УЗО.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...