fim Опубліковано: 11 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2017 вот такая формализация пока в эл.таблице сделал скрипт выводом промежуточных и конечных результатов выглядит так day = 2017-04-12 avg_sinoptik = 7.625 n = 102, L = 50.45, delta(δ) = 8.294, A = 1147.789, k = 0.176, восход 5.322, закат 18.678, д-ть 13.356 groug = 0, as_wall = 0, angle_wall = 90, S_windows = 1.26 h = -6, h_s = 6, IC = 16.263, IC_sinoptik = 16.263, IC_s_w = 8.197, IBC = 0, IDC = 11.366, IRC = 4.897 h = -5, h_s = 6, IC = 51.516, IC_sinoptik = 51.516, IC_s_w = 25.964, IBC = 0, IDC = 29.118, IRC = 22.398 h = -4, h_s = 9, IC = 76.298, IC_sinoptik = 76.298, IC_s_w = 38.454, IBC = 0, IDC = 36.601, IRC = 39.697 h = -3, h_s = 9, IC = 94.97, IC_sinoptik = 94.97, IC_s_w = 47.865, IBC = 0, IDC = 40.32, IRC = 54.65 h = -2, h_s = 9, IC = 108.45, IC_sinoptik = 108.45, IC_s_w = 54.659, IBC = 0, IDC = 42.31, IRC = 66.14 h = -1, h_s = 12, IC = 116.678, IC_sinoptik = 105.01, IC_s_w = 52.925, IBC = 0, IDC = 43.313, IRC = 73.365 h = 0, h_s = 12, IC = 119.451, IC_sinoptik = 107.506, IC_s_w = 54.183, IBC = 0, IDC = 43.621, IRC = 75.83 h = 1, h_s = 12, IC = 116.678, IC_sinoptik = 105.01, IC_s_w = 52.925, IBC = 0, IDC = 43.313, IRC = 73.365 h = 2, h_s = 15, IC = 108.45, IC_sinoptik = 75.915, IC_s_w = 38.261, IBC = 0, IDC = 42.31, IRC = 66.14 h = 3, h_s = 15, IC = 94.97, IC_sinoptik = 66.479, IC_s_w = 33.505, IBC = 0, IDC = 40.32, IRC = 54.65 h = 4, h_s = 15, IC = 76.298, IC_sinoptik = 53.409, IC_s_w = 26.918, IBC = 0, IDC = 36.601, IRC = 39.697 h = 5, h_s = 18, IC = 51.516, IC_sinoptik = 41.213, IC_s_w = 20.771, IBC = 0, IDC = 29.118, IRC = 22.398 h = 6, h_s = 18, IC = 16.263, IC_sinoptik = 13.01, IC_s_w = 6.557, IBC = 0, IDC = 11.366, IRC = 4.897 summ_IC = 1047.801, summ_IC_sinoptik = 915.049, summ_IC_s_w = 461.184 groug = 1, as_wall = 0, angle_wall = 30, S_windows = 0.43 h = -6, h_s = 6, IC = 33.753, IC_sinoptik = 33.753, IC_s_w = 5.806, IBC = 11.888, IDC = 21.209, IRC = 0.656 h = -5, h_s = 6, IC = 168.966, IC_sinoptik = 168.966, IC_s_w = 29.062, IBC = 111.631, IDC = 54.334, IRC = 3.001 h = -4, h_s = 9, IC = 244.011, IC_sinoptik = 244.011, IC_s_w = 41.97, IBC = 170.395, IDC = 68.298, IRC = 5.318 h = -3, h_s = 9, IC = 298.718, IC_sinoptik = 298.718, IC_s_w = 51.379, IBC = 216.158, IDC = 75.238, IRC = 7.322 h = -2, h_s = 9, IC = 337.549, IC_sinoptik = 337.549, IC_s_w = 58.058, IBC = 249.736, IDC = 78.952, IRC = 8.861 h = -1, h_s = 12, IC = 361.051, IC_sinoptik = 324.946, IC_s_w = 55.891, IBC = 270.398, IDC = 80.824, IRC = 9.829 h = 0, h_s = 12, IC = 368.94, IC_sinoptik = 332.046, IC_s_w = 57.112, IBC = 277.383, IDC = 81.398, IRC = 10.159 h = 1, h_s = 12, IC = 361.051, IC_sinoptik = 324.946, IC_s_w = 55.891, IBC = 270.398, IDC = 80.824, IRC = 9.829 h = 2, h_s = 15, IC = 337.549, IC_sinoptik = 236.284, IC_s_w = 40.641, IBC = 249.736, IDC = 78.952, IRC = 8.861 h = 3, h_s = 15, IC = 298.718, IC_sinoptik = 209.103, IC_s_w = 35.966, IBC = 216.158, IDC = 75.238, IRC = 7.322 h = 4, h_s = 15, IC = 244.011, IC_sinoptik = 170.808, IC_s_w = 29.379, IBC = 170.395, IDC = 68.298, IRC = 5.318 h = 5, h_s = 18, IC = 168.966, IC_sinoptik = 135.173, IC_s_w = 23.25, IBC = 111.631, IDC = 54.334, IRC = 3.001 h = 6, h_s = 18, IC = 33.753, IC_sinoptik = 27.002, IC_s_w = 4.644, IBC = 11.888, IDC = 21.209, IRC = 0.656 summ_IC = 3257.036, summ_IC_sinoptik = 2843.305, summ_IC_s_w = 489.049 groug = 2, as_wall = 90, angle_wall = 90, S_windows = 2.66 h = -6, h_s = 6, IC = 16.263, IC_sinoptik = 16.263, IC_s_w = 17.304, IBC = 0, IDC = 11.366, IRC = 4.897 h = -5, h_s = 6, IC = 51.516, IC_sinoptik = 51.516, IC_s_w = 54.813, IBC = 0, IDC = 29.118, IRC = 22.398 h = -4, h_s = 9, IC = 76.298, IC_sinoptik = 76.298, IC_s_w = 81.181, IBC = 0, IDC = 36.601, IRC = 39.697 h = -3, h_s = 9, IC = 94.97, IC_sinoptik = 94.97, IC_s_w = 101.048, IBC = 0, IDC = 40.32, IRC = 54.65 h = -2, h_s = 9, IC = 108.45, IC_sinoptik = 108.45, IC_s_w = 115.391, IBC = 0, IDC = 42.31, IRC = 66.14 h = -1, h_s = 12, IC = 116.678, IC_sinoptik = 105.01, IC_s_w = 111.731, IBC = 0, IDC = 43.313, IRC = 73.365 h = 0, h_s = 12, IC = 119.451, IC_sinoptik = 107.506, IC_s_w = 114.386, IBC = 0, IDC = 43.621, IRC = 75.83 h = 1, h_s = 12, IC = 346.88, IC_sinoptik = 312.192, IC_s_w = 332.172, IBC = 230.202, IDC = 43.313, IRC = 73.365 h = 2, h_s = 15, IC = 542.868, IC_sinoptik = 380.008, IC_s_w = 404.329, IBC = 434.418, IDC = 42.31, IRC = 66.14 h = 3, h_s = 15, IC = 680.429, IC_sinoptik = 476.3, IC_s_w = 506.783, IBC = 585.459, IDC = 40.32, IRC = 54.65 h = 4, h_s = 15, IC = 727.199, IC_sinoptik = 509.039, IC_s_w = 541.617, IBC = 650.901, IDC = 36.601, IRC = 39.697 h = 5, h_s = 18, IC = 629.067, IC_sinoptik = 503.254, IC_s_w = 535.462, IBC = 577.551, IDC = 29.118, IRC = 22.398 h = 6, h_s = 18, IC = 249.663, IC_sinoptik = 199.73, IC_s_w = 212.513, IBC = 233.4, IDC = 11.366, IRC = 4.897 summ_IC = 3759.732, summ_IC_sinoptik = 2940.536, summ_IC_s_w = 3128.73 groug = 3, as_wall = 180, angle_wall = 90, S_windows = 0.95 h = -6, h_s = 6, IC = 37.928, IC_sinoptik = 37.928, IC_s_w = 14.413, IBC = 21.665, IDC = 11.366, IRC = 4.897 h = -5, h_s = 6, IC = 115.341, IC_sinoptik = 115.341, IC_s_w = 43.83, IBC = 63.825, IDC = 29.118, IRC = 22.398 h = -4, h_s = 9, IC = 296.298, IC_sinoptik = 296.298, IC_s_w = 112.593, IBC = 220, IDC = 36.601, IRC = 39.697 h = -3, h_s = 9, IC = 469.545, IC_sinoptik = 469.545, IC_s_w = 178.427, IBC = 374.575, IDC = 40.32, IRC = 54.65 h = -2, h_s = 9, IC = 607.98, IC_sinoptik = 607.98, IC_s_w = 231.032, IBC = 499.53, IDC = 42.31, IRC = 66.14 h = -1, h_s = 12, IC = 696.563, IC_sinoptik = 626.907, IC_s_w = 238.225, IBC = 579.885, IDC = 43.313, IRC = 73.365 h = 0, h_s = 12, IC = 726.991, IC_sinoptik = 654.292, IC_s_w = 248.631, IBC = 607.54, IDC = 43.621, IRC = 75.83 h = 1, h_s = 12, IC = 696.563, IC_sinoptik = 626.907, IC_s_w = 238.225, IBC = 579.885, IDC = 43.313, IRC = 73.365 h = 2, h_s = 15, IC = 607.98, IC_sinoptik = 425.586, IC_s_w = 161.723, IBC = 499.53, IDC = 42.31, IRC = 66.14 h = 3, h_s = 15, IC = 469.545, IC_sinoptik = 328.682, IC_s_w = 124.899, IBC = 374.575, IDC = 40.32, IRC = 54.65 h = 4, h_s = 15, IC = 296.298, IC_sinoptik = 207.409, IC_s_w = 78.815, IBC = 220, IDC = 36.601, IRC = 39.697 h = 5, h_s = 18, IC = 115.341, IC_sinoptik = 92.273, IC_s_w = 35.064, IBC = 63.825, IDC = 29.118, IRC = 22.398 h = 6, h_s = 18, IC = 37.928, IC_sinoptik = 30.342, IC_s_w = 11.53, IBC = 21.665, IDC = 11.366, IRC = 4.897 summ_IC = 5174.301, summ_IC_sinoptik = 4519.49, summ_IC_s_w = 1717.407 groug = 4, as_wall = 180, angle_wall = 30, S_windows = 0.43 h = -6, h_s = 6, IC = 55.418, IC_sinoptik = 55.418, IC_s_w = 9.532, IBC = 33.553, IDC = 21.209, IRC = 0.656 h = -5, h_s = 6, IC = 232.79, IC_sinoptik = 232.79, IC_s_w = 40.04, IBC = 175.455, IDC = 54.334, IRC = 3.001 h = -4, h_s = 9, IC = 464.011, IC_sinoptik = 464.011, IC_s_w = 79.81, IBC = 390.395, IDC = 68.298, IRC = 5.318 h = -3, h_s = 9, IC = 673.293, IC_sinoptik = 673.293, IC_s_w = 115.806, IBC = 590.733, IDC = 75.238, IRC = 7.322 h = -2, h_s = 9, IC = 837.08, IC_sinoptik = 837.08, IC_s_w = 143.978, IBC = 749.267, IDC = 78.952, IRC = 8.861 h = -1, h_s = 12, IC = 940.936, IC_sinoptik = 846.842, IC_s_w = 145.657, IBC = 850.283, IDC = 80.824, IRC = 9.829 h = 0, h_s = 12, IC = 976.48, IC_sinoptik = 878.832, IC_s_w = 151.159, IBC = 884.923, IDC = 81.398, IRC = 10.159 h = 1, h_s = 12, IC = 940.936, IC_sinoptik = 846.842, IC_s_w = 145.657, IBC = 850.283, IDC = 80.824, IRC = 9.829 h = 2, h_s = 15, IC = 837.08, IC_sinoptik = 585.956, IC_s_w = 100.784, IBC = 749.267, IDC = 78.952, IRC = 8.861 h = 3, h_s = 15, IC = 673.293, IC_sinoptik = 471.305, IC_s_w = 81.064, IBC = 590.733, IDC = 75.238, IRC = 7.322 h = 4, h_s = 15, IC = 464.011, IC_sinoptik = 324.808, IC_s_w = 55.867, IBC = 390.395, IDC = 68.298, IRC = 5.318 h = 5, h_s = 18, IC = 232.79, IC_sinoptik = 186.232, IC_s_w = 32.032, IBC = 175.455, IDC = 54.334, IRC = 3.001 h = 6, h_s = 18, IC = 55.418, IC_sinoptik = 44.334, IC_s_w = 7.625, IBC = 33.553, IDC = 21.209, IRC = 0.656 summ_IC = 7383.536, summ_IC_sinoptik = 6447.743, summ_IC_s_w = 1109.011 groug = 5, as_wall = 270, angle_wall = 90, S_windows = 7.2 h = -6, h_s = 6, IC = 249.663, IC_sinoptik = 249.663, IC_s_w = 719.029, IBC = 233.4, IDC = 11.366, IRC = 4.897 h = -5, h_s = 6, IC = 629.067, IC_sinoptik = 629.067, IC_s_w = 1811.713, IBC = 577.551, IDC = 29.118, IRC = 22.398 h = -4, h_s = 9, IC = 727.199, IC_sinoptik = 727.199, IC_s_w = 2094.333, IBC = 650.901, IDC = 36.601, IRC = 39.697 h = -3, h_s = 9, IC = 680.429, IC_sinoptik = 680.429, IC_s_w = 1959.636, IBC = 585.459, IDC = 40.32, IRC = 54.65 h = -2, h_s = 9, IC = 542.868, IC_sinoptik = 542.868, IC_s_w = 1563.46, IBC = 434.418, IDC = 42.31, IRC = 66.14 h = -1, h_s = 12, IC = 346.88, IC_sinoptik = 312.192, IC_s_w = 899.113, IBC = 230.202, IDC = 43.313, IRC = 73.365 h = 0, h_s = 12, IC = 119.451, IC_sinoptik = 107.506, IC_s_w = 309.617, IBC = 0, IDC = 43.621, IRC = 75.83 h = 1, h_s = 12, IC = 116.678, IC_sinoptik = 105.01, IC_s_w = 302.429, IBC = 0, IDC = 43.313, IRC = 73.365 h = 2, h_s = 15, IC = 108.45, IC_sinoptik = 75.915, IC_s_w = 218.635, IBC = 0, IDC = 42.31, IRC = 66.14 h = 3, h_s = 15, IC = 94.97, IC_sinoptik = 66.479, IC_s_w = 191.46, IBC = 0, IDC = 40.32, IRC = 54.65 h = 4, h_s = 15, IC = 76.298, IC_sinoptik = 53.409, IC_s_w = 153.818, IBC = 0, IDC = 36.601, IRC = 39.697 h = 5, h_s = 18, IC = 51.516, IC_sinoptik = 41.213, IC_s_w = 118.693, IBC = 0, IDC = 29.118, IRC = 22.398 h = 6, h_s = 18, IC = 16.263, IC_sinoptik = 13.01, IC_s_w = 37.469, IBC = 0, IDC = 11.366, IRC = 4.897 summ_IC = 3759.732, summ_IC_sinoptik = 3603.96, summ_IC_s_w = 10379.405 IC_summ = 17284.786, dt = 3.7810469375 т.е завтра относительно ясный день получу 17кВт инсоляции, что обеспечит tin (температуры в доме) на 3.78С выше среднесуточной tout (температуры на улице)... проверим 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fim Опубліковано: 18 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2017 (змінено) т.е завтра (2017-04-12) относительно ясный день получу 17кВт инсоляции, что обеспечит tin (температуры в доме) на 3.78С выше среднесуточной tout (температуры на улице)... проверим 1. 3.78С - не правильная цифра, т.к. перепутан восток и запад, с точки зрения математики на 1м2 разницы нет, но если учесть разную площадь остекления и наложение облачности (прогноза) во времени то получится 3.47С 2. короче ошибка исправлена и по дням выглядит так 2017-04-12 day = 2017-04-12 avg_sinoptik = 7.625 n = 102, L = 50.45, delta(δ) = 8.294, A = 1147.789, k = 0.176, восход 5.322, закат 18.678, д-ть 13.356 *** groug = 0, azimuth_wall = 0, angle_wall = 90, S_windows = 1.26 *** 6 _|_ h = -6 _|_ h_s = 6 _|_ IC = 16.263 _|_ k_sinoptik = 1_|_ IC_sinoptik = 16.263 _|_ IC_s_w = 8.197 _|_ IBC = 0 _|_ IDC = 11.366 _|_ IRC = 4.897 7 _|_ h = -5 _|_ h_s = 6 _|_ IC = 51.516 _|_ k_sinoptik = 1_|_ IC_sinoptik = 51.516 _|_ IC_s_w = 25.964 _|_ IBC = 0 _|_ IDC = 29.118 _|_ IRC = 22.398 8 _|_ h = -4 _|_ h_s = 9 _|_ IC = 76.298 _|_ k_sinoptik = 1_|_ IC_sinoptik = 76.298 _|_ IC_s_w = 38.454 _|_ IBC = 0 _|_ IDC = 36.601 _|_ IRC = 39.697 9 _|_ h = -3 _|_ h_s = 9 _|_ IC = 94.97 _|_ k_sinoptik = 1_|_ IC_sinoptik = 94.97 _|_ IC_s_w = 47.865 _|_ IBC = 0 _|_ IDC = 40.32 _|_ IRC = 54.65 10 _|_ h = -2 _|_ h_s = 9 _|_ IC = 108.45 _|_ k_sinoptik = 1_|_ IC_sinoptik = 108.45 _|_ IC_s_w = 54.659 _|_ IBC = 0 _|_ IDC = 42.31 _|_ IRC = 66.14 11 _|_ h = -1 _|_ h_s = 12 _|_ IC = 116.678 _|_ k_sinoptik = 0.9_|_ IC_sinoptik = 105.01 _|_ IC_s_w = 52.925 _|_ IBC = 0 _|_ IDC = 43.313 _|_ IRC = 73.365 12 _|_ h = 0 _|_ h_s = 12 _|_ IC = 119.451 _|_ k_sinoptik = 0.9_|_ IC_sinoptik = 107.506 _|_ IC_s_w = 54.183 _|_ IBC = 0 _|_ IDC = 43.621 _|_ IRC = 75.83 13 _|_ h = 1 _|_ h_s = 12 _|_ IC = 116.678 _|_ k_sinoptik = 0.9_|_ IC_sinoptik = 105.01 _|_ IC_s_w = 52.925 _|_ IBC = 0 _|_ IDC = 43.313 _|_ IRC = 73.365 14 _|_ h = 2 _|_ h_s = 15 _|_ IC = 108.45 _|_ k_sinoptik = 0.7_|_ IC_sinoptik = 75.915 _|_ IC_s_w = 38.261 _|_ IBC = 0 _|_ IDC = 42.31 _|_ IRC = 66.14 15 _|_ h = 3 _|_ h_s = 15 _|_ IC = 94.97 _|_ k_sinoptik = 0.7_|_ IC_sinoptik = 66.479 _|_ IC_s_w = 33.505 _|_ IBC = 0 _|_ IDC = 40.32 _|_ IRC = 54.65 16 _|_ h = 4 _|_ h_s = 15 _|_ IC = 76.298 _|_ k_sinoptik = 0.7_|_ IC_sinoptik = 53.409 _|_ IC_s_w = 26.918 _|_ IBC = 0 _|_ IDC = 36.601 _|_ IRC = 39.697 17 _|_ h = 5 _|_ h_s = 18 _|_ IC = 51.516 _|_ k_sinoptik = 0.7_|_ IC_sinoptik = 36.061 _|_ IC_s_w = 18.175 _|_ IBC = 0 _|_ IDC = 29.118 _|_ IRC = 22.398 18 _|_ h = 6 _|_ h_s = 18 _|_ IC = 16.263 _|_ k_sinoptik = 0.7_|_ IC_sinoptik = 11.384 _|_ IC_s_w = 5.738 _|_ IBC = 0 _|_ IDC = 11.366 _|_ IRC = 4.897 summ_IC = 1047.801, summ_IC_sinoptik = 908.271, summ_IC_s_w = 457.769 *** groug = 1, azimuth_wall = 0, angle_wall = 30, S_windows = 0.43 *** 6 _|_ h = -6 _|_ h_s = 6 _|_ IC = 33.753 _|_ k_sinoptik = 1_|_ IC_sinoptik = 33.753 _|_ IC_s_w = 5.806 _|_ IBC = 11.888 _|_ IDC = 21.209 _|_ IRC = 0.656 7 _|_ h = -5 _|_ h_s = 6 _|_ IC = 168.966 _|_ k_sinoptik = 1_|_ IC_sinoptik = 168.966 _|_ IC_s_w = 29.062 _|_ IBC = 111.631 _|_ IDC = 54.334 _|_ IRC = 3.001 8 _|_ h = -4 _|_ h_s = 9 _|_ IC = 244.011 _|_ k_sinoptik = 1_|_ IC_sinoptik = 244.011 _|_ IC_s_w = 41.97 _|_ IBC = 170.395 _|_ IDC = 68.298 _|_ IRC = 5.318 9 _|_ h = -3 _|_ h_s = 9 _|_ IC = 298.718 _|_ k_sinoptik = 1_|_ IC_sinoptik = 298.718 _|_ IC_s_w = 51.379 _|_ IBC = 216.158 _|_ IDC = 75.238 _|_ IRC = 7.322 10 _|_ h = -2 _|_ h_s = 9 _|_ IC = 337.549 _|_ k_sinoptik = 1_|_ IC_sinoptik = 337.549 _|_ IC_s_w = 58.058 _|_ IBC = 249.736 _|_ IDC = 78.952 _|_ IRC = 8.861 11 _|_ h = -1 _|_ h_s = 12 _|_ IC = 361.051 _|_ k_sinoptik = 0.9_|_ IC_sinoptik = 324.946 _|_ IC_s_w = 55.891 _|_ IBC = 270.398 _|_ IDC = 80.824 _|_ IRC = 9.829 12 _|_ h = 0 _|_ h_s = 12 _|_ IC = 368.94 _|_ k_sinoptik = 0.9_|_ IC_sinoptik = 332.046 _|_ IC_s_w = 57.112 _|_ IBC = 277.383 _|_ IDC = 81.398 _|_ IRC = 10.159 13 _|_ h = 1 _|_ h_s = 12 _|_ IC = 361.051 _|_ k_sinoptik = 0.9_|_ IC_sinoptik = 324.946 _|_ IC_s_w = 55.891 _|_ IBC = 270.398 _|_ IDC = 80.824 _|_ IRC = 9.829 14 _|_ h = 2 _|_ h_s = 15 _|_ IC = 337.549 _|_ k_sinoptik = 0.7_|_ IC_sinoptik = 236.284 _|_ IC_s_w = 40.641 _|_ IBC = 249.736 _|_ IDC = 78.952 _|_ IRC = 8.861 15 _|_ h = 3 _|_ h_s = 15 _|_ IC = 298.718 _|_ k_sinoptik = 0.7_|_ IC_sinoptik = 209.103 _|_ IC_s_w = 35.966 _|_ IBC = 216.158 _|_ IDC = 75.238 _|_ IRC = 7.322 16 _|_ h = 4 _|_ h_s = 15 _|_ IC = 244.011 _|_ k_sinoptik = 0.7_|_ IC_sinoptik = 170.808 _|_ IC_s_w = 29.379 _|_ IBC = 170.395 _|_ IDC = 68.298 _|_ IRC = 5.318 17 _|_ h = 5 _|_ h_s = 18 _|_ IC = 168.966 _|_ k_sinoptik = 0.7_|_ IC_sinoptik = 118.276 _|_ IC_s_w = 20.343 _|_ IBC = 111.631 _|_ IDC = 54.334 _|_ IRC = 3.001 18 _|_ h = 6 _|_ h_s = 18 _|_ IC = 33.753 _|_ k_sinoptik = 0.7_|_ IC_sinoptik = 23.627 _|_ IC_s_w = 4.064 _|_ IBC = 11.888 _|_ IDC = 21.209 _|_ IRC = 0.656 summ_IC = 3257.036, summ_IC_sinoptik = 2823.033, summ_IC_s_w = 485.562 *** groug = 2, azimuth_wall = 90, angle_wall = 90, S_windows = 2.66 *** 6 _|_ h = -6 _|_ h_s = 6 _|_ IC = 249.663 _|_ k_sinoptik = 1_|_ IC_sinoptik = 249.663 _|_ IC_s_w = 265.641 _|_ IBC = 233.4 _|_ IDC = 11.366 _|_ IRC = 4.897 7 _|_ h = -5 _|_ h_s = 6 _|_ IC = 629.067 _|_ k_sinoptik = 1_|_ IC_sinoptik = 629.067 _|_ IC_s_w = 669.327 _|_ IBC = 577.551 _|_ IDC = 29.118 _|_ IRC = 22.398 8 _|_ h = -4 _|_ h_s = 9 _|_ IC = 727.199 _|_ k_sinoptik = 1_|_ IC_sinoptik = 727.199 _|_ IC_s_w = 773.74 _|_ IBC = 650.901 _|_ IDC = 36.601 _|_ IRC = 39.697 9 _|_ h = -3 _|_ h_s = 9 _|_ IC = 680.429 _|_ k_sinoptik = 1_|_ IC_sinoptik = 680.429 _|_ IC_s_w = 723.976 _|_ IBC = 585.459 _|_ IDC = 40.32 _|_ IRC = 54.65 10 _|_ h = -2 _|_ h_s = 9 _|_ IC = 542.868 _|_ k_sinoptik = 1_|_ IC_sinoptik = 542.868 _|_ IC_s_w = 577.612 _|_ IBC = 434.418 _|_ IDC = 42.31 _|_ IRC = 66.14 11 _|_ h = -1 _|_ h_s = 12 _|_ IC = 346.88 _|_ k_sinoptik = 0.9_|_ IC_sinoptik = 312.192 _|_ IC_s_w = 332.172 _|_ IBC = 230.202 _|_ IDC = 43.313 _|_ IRC = 73.365 12 _|_ h = 0 _|_ h_s = 12 _|_ IC = 119.451 _|_ k_sinoptik = 0.9_|_ IC_sinoptik = 107.506 _|_ IC_s_w = 114.386 _|_ IBC = 0 _|_ IDC = 43.621 _|_ IRC = 75.83 13 _|_ h = 1 _|_ h_s = 12 _|_ IC = 116.678 _|_ k_sinoptik = 0.9_|_ IC_sinoptik = 105.01 _|_ IC_s_w = 111.731 _|_ IBC = 0 _|_ IDC = 43.313 _|_ IRC = 73.365 14 _|_ h = 2 _|_ h_s = 15 _|_ IC = 108.45 _|_ k_sinoptik = 0.7_|_ IC_sinoptik = 75.915 _|_ IC_s_w = 80.774 _|_ IBC = 0 _|_ IDC = 42.31 _|_ IRC = 66.14 15 _|_ h = 3 _|_ h_s = 15 _|_ IC = 94.97 _|_ k_sinoptik = 0.7_|_ IC_sinoptik = 66.479 _|_ IC_s_w = 70.734 _|_ IBC = 0 _|_ IDC = 40.32 _|_ IRC = 54.65 16 _|_ h = 4 _|_ h_s = 15 _|_ IC = 76.298 _|_ k_sinoptik = 0.7_|_ IC_sinoptik = 53.409 _|_ IC_s_w = 56.827 _|_ IBC = 0 _|_ IDC = 36.601 _|_ IRC = 39.697 17 _|_ h = 5 _|_ h_s = 18 _|_ IC = 51.516 _|_ k_sinoptik = 0.7_|_ IC_sinoptik = 36.061 _|_ IC_s_w = 38.369 _|_ IBC = 0 _|_ IDC = 29.118 _|_ IRC = 22.398 18 _|_ h = 6 _|_ h_s = 18 _|_ IC = 16.263 _|_ k_sinoptik = 0.7_|_ IC_sinoptik = 11.384 _|_ IC_s_w = 12.113 _|_ IBC = 0 _|_ IDC = 11.366 _|_ IRC = 4.897 summ_IC = 3759.732, summ_IC_sinoptik = 3597.182, summ_IC_s_w = 3827.402 *** groug = 3, azimuth_wall = 180, angle_wall = 90, S_windows = 0.95 *** 6 _|_ h = -6 _|_ h_s = 6 _|_ IC = 37.928 _|_ k_sinoptik = 1_|_ IC_sinoptik = 37.928 _|_ IC_s_w = 14.413 _|_ IBC = 21.665 _|_ IDC = 11.366 _|_ IRC = 4.897 7 _|_ h = -5 _|_ h_s = 6 _|_ IC = 115.341 _|_ k_sinoptik = 1_|_ IC_sinoptik = 115.341 _|_ IC_s_w = 43.83 _|_ IBC = 63.825 _|_ IDC = 29.118 _|_ IRC = 22.398 8 _|_ h = -4 _|_ h_s = 9 _|_ IC = 296.298 _|_ k_sinoptik = 1_|_ IC_sinoptik = 296.298 _|_ IC_s_w = 112.593 _|_ IBC = 220 _|_ IDC = 36.601 _|_ IRC = 39.697 9 _|_ h = -3 _|_ h_s = 9 _|_ IC = 469.545 _|_ k_sinoptik = 1_|_ IC_sinoptik = 469.545 _|_ IC_s_w = 178.427 _|_ IBC = 374.575 _|_ IDC = 40.32 _|_ IRC = 54.65 10 _|_ h = -2 _|_ h_s = 9 _|_ IC = 607.98 _|_ k_sinoptik = 1_|_ IC_sinoptik = 607.98 _|_ IC_s_w = 231.032 _|_ IBC = 499.53 _|_ IDC = 42.31 _|_ IRC = 66.14 11 _|_ h = -1 _|_ h_s = 12 _|_ IC = 696.563 _|_ k_sinoptik = 0.9_|_ IC_sinoptik = 626.907 _|_ IC_s_w = 238.225 _|_ IBC = 579.885 _|_ IDC = 43.313 _|_ IRC = 73.365 12 _|_ h = 0 _|_ h_s = 12 _|_ IC = 726.991 _|_ k_sinoptik = 0.9_|_ IC_sinoptik = 654.292 _|_ IC_s_w = 248.631 _|_ IBC = 607.54 _|_ IDC = 43.621 _|_ IRC = 75.83 13 _|_ h = 1 _|_ h_s = 12 _|_ IC = 696.563 _|_ k_sinoptik = 0.9_|_ IC_sinoptik = 626.907 _|_ IC_s_w = 238.225 _|_ IBC = 579.885 _|_ IDC = 43.313 _|_ IRC = 73.365 14 _|_ h = 2 _|_ h_s = 15 _|_ IC = 607.98 _|_ k_sinoptik = 0.7_|_ IC_sinoptik = 425.586 _|_ IC_s_w = 161.723 _|_ IBC = 499.53 _|_ IDC = 42.31 _|_ IRC = 66.14 15 _|_ h = 3 _|_ h_s = 15 _|_ IC = 469.545 _|_ k_sinoptik = 0.7_|_ IC_sinoptik = 328.682 _|_ IC_s_w = 124.899 _|_ IBC = 374.575 _|_ IDC = 40.32 _|_ IRC = 54.65 16 _|_ h = 4 _|_ h_s = 15 _|_ IC = 296.298 _|_ k_sinoptik = 0.7_|_ IC_sinoptik = 207.409 _|_ IC_s_w = 78.815 _|_ IBC = 220 _|_ IDC = 36.601 _|_ IRC = 39.697 17 _|_ h = 5 _|_ h_s = 18 _|_ IC = 115.341 _|_ k_sinoptik = 0.7_|_ IC_sinoptik = 80.739 _|_ IC_s_w = 30.681 _|_ IBC = 63.825 _|_ IDC = 29.118 _|_ IRC = 22.398 18 _|_ h = 6 _|_ h_s = 18 _|_ IC = 37.928 _|_ k_sinoptik = 0.7_|_ IC_sinoptik = 26.55 _|_ IC_s_w = 10.089 _|_ IBC = 21.665 _|_ IDC = 11.366 _|_ IRC = 4.897 summ_IC = 5174.301, summ_IC_sinoptik = 4504.164, summ_IC_s_w = 1711.583 *** groug = 4, azimuth_wall = 180, angle_wall = 30, S_windows = 0.43 *** 6 _|_ h = -6 _|_ h_s = 6 _|_ IC = 55.418 _|_ k_sinoptik = 1_|_ IC_sinoptik = 55.418 _|_ IC_s_w = 9.532 _|_ IBC = 33.553 _|_ IDC = 21.209 _|_ IRC = 0.656 7 _|_ h = -5 _|_ h_s = 6 _|_ IC = 232.79 _|_ k_sinoptik = 1_|_ IC_sinoptik = 232.79 _|_ IC_s_w = 40.04 _|_ IBC = 175.455 _|_ IDC = 54.334 _|_ IRC = 3.001 8 _|_ h = -4 _|_ h_s = 9 _|_ IC = 464.011 _|_ k_sinoptik = 1_|_ IC_sinoptik = 464.011 _|_ IC_s_w = 79.81 _|_ IBC = 390.395 _|_ IDC = 68.298 _|_ IRC = 5.318 9 _|_ h = -3 _|_ h_s = 9 _|_ IC = 673.293 _|_ k_sinoptik = 1_|_ IC_sinoptik = 673.293 _|_ IC_s_w = 115.806 _|_ IBC = 590.733 _|_ IDC = 75.238 _|_ IRC = 7.322 10 _|_ h = -2 _|_ h_s = 9 _|_ IC = 837.08 _|_ k_sinoptik = 1_|_ IC_sinoptik = 837.08 _|_ IC_s_w = 143.978 _|_ IBC = 749.267 _|_ IDC = 78.952 _|_ IRC = 8.861 11 _|_ h = -1 _|_ h_s = 12 _|_ IC = 940.936 _|_ k_sinoptik = 0.9_|_ IC_sinoptik = 846.842 _|_ IC_s_w = 145.657 _|_ IBC = 850.283 _|_ IDC = 80.824 _|_ IRC = 9.829 12 _|_ h = 0 _|_ h_s = 12 _|_ IC = 976.48 _|_ k_sinoptik = 0.9_|_ IC_sinoptik = 878.832 _|_ IC_s_w = 151.159 _|_ IBC = 884.923 _|_ IDC = 81.398 _|_ IRC = 10.159 13 _|_ h = 1 _|_ h_s = 12 _|_ IC = 940.936 _|_ k_sinoptik = 0.9_|_ IC_sinoptik = 846.842 _|_ IC_s_w = 145.657 _|_ IBC = 850.283 _|_ IDC = 80.824 _|_ IRC = 9.829 14 _|_ h = 2 _|_ h_s = 15 _|_ IC = 837.08 _|_ k_sinoptik = 0.7_|_ IC_sinoptik = 585.956 _|_ IC_s_w = 100.784 _|_ IBC = 749.267 _|_ IDC = 78.952 _|_ IRC = 8.861 15 _|_ h = 3 _|_ h_s = 15 _|_ IC = 673.293 _|_ k_sinoptik = 0.7_|_ IC_sinoptik = 471.305 _|_ IC_s_w = 81.064 _|_ IBC = 590.733 _|_ IDC = 75.238 _|_ IRC = 7.322 16 _|_ h = 4 _|_ h_s = 15 _|_ IC = 464.011 _|_ k_sinoptik = 0.7_|_ IC_sinoptik = 324.808 _|_ IC_s_w = 55.867 _|_ IBC = 390.395 _|_ IDC = 68.298 _|_ IRC = 5.318 17 _|_ h = 5 _|_ h_s = 18 _|_ IC = 232.79 _|_ k_sinoptik = 0.7_|_ IC_sinoptik = 162.953 _|_ IC_s_w = 28.028 _|_ IBC = 175.455 _|_ IDC = 54.334 _|_ IRC = 3.001 18 _|_ h = 6 _|_ h_s = 18 _|_ IC = 55.418 _|_ k_sinoptik = 0.7_|_ IC_sinoptik = 38.793 _|_ IC_s_w = 6.672 _|_ IBC = 33.553 _|_ IDC = 21.209 _|_ IRC = 0.656 summ_IC = 7383.536, summ_IC_sinoptik = 6418.923, summ_IC_s_w = 1104.054 *** groug = 5, azimuth_wall = 270, angle_wall = 90, S_windows = 7.2 *** 6 _|_ h = -6 _|_ h_s = 6 _|_ IC = 16.263 _|_ k_sinoptik = 1_|_ IC_sinoptik = 16.263 _|_ IC_s_w = 46.837 _|_ IBC = 0 _|_ IDC = 11.366 _|_ IRC = 4.897 7 _|_ h = -5 _|_ h_s = 6 _|_ IC = 51.516 _|_ k_sinoptik = 1_|_ IC_sinoptik = 51.516 _|_ IC_s_w = 148.366 _|_ IBC = 0 _|_ IDC = 29.118 _|_ IRC = 22.398 8 _|_ h = -4 _|_ h_s = 9 _|_ IC = 76.298 _|_ k_sinoptik = 1_|_ IC_sinoptik = 76.298 _|_ IC_s_w = 219.738 _|_ IBC = 0 _|_ IDC = 36.601 _|_ IRC = 39.697 9 _|_ h = -3 _|_ h_s = 9 _|_ IC = 94.97 _|_ k_sinoptik = 1_|_ IC_sinoptik = 94.97 _|_ IC_s_w = 273.514 _|_ IBC = 0 _|_ IDC = 40.32 _|_ IRC = 54.65 10 _|_ h = -2 _|_ h_s = 9 _|_ IC = 108.45 _|_ k_sinoptik = 1_|_ IC_sinoptik = 108.45 _|_ IC_s_w = 312.336 _|_ IBC = 0 _|_ IDC = 42.31 _|_ IRC = 66.14 11 _|_ h = -1 _|_ h_s = 12 _|_ IC = 116.678 _|_ k_sinoptik = 0.9_|_ IC_sinoptik = 105.01 _|_ IC_s_w = 302.429 _|_ IBC = 0 _|_ IDC = 43.313 _|_ IRC = 73.365 12 _|_ h = 0 _|_ h_s = 12 _|_ IC = 119.451 _|_ k_sinoptik = 0.9_|_ IC_sinoptik = 107.506 _|_ IC_s_w = 309.617 _|_ IBC = 0 _|_ IDC = 43.621 _|_ IRC = 75.83 13 _|_ h = 1 _|_ h_s = 12 _|_ IC = 346.88 _|_ k_sinoptik = 0.9_|_ IC_sinoptik = 312.192 _|_ IC_s_w = 899.113 _|_ IBC = 230.202 _|_ IDC = 43.313 _|_ IRC = 73.365 14 _|_ h = 2 _|_ h_s = 15 _|_ IC = 542.868 _|_ k_sinoptik = 0.7_|_ IC_sinoptik = 380.008 _|_ IC_s_w = 1094.423 _|_ IBC = 434.418 _|_ IDC = 42.31 _|_ IRC = 66.14 15 _|_ h = 3 _|_ h_s = 15 _|_ IC = 680.429 _|_ k_sinoptik = 0.7_|_ IC_sinoptik = 476.3 _|_ IC_s_w = 1371.744 _|_ IBC = 585.459 _|_ IDC = 40.32 _|_ IRC = 54.65 16 _|_ h = 4 _|_ h_s = 15 _|_ IC = 727.199 _|_ k_sinoptik = 0.7_|_ IC_sinoptik = 509.039 _|_ IC_s_w = 1466.032 _|_ IBC = 650.901 _|_ IDC = 36.601 _|_ IRC = 39.697 17 _|_ h = 5 _|_ h_s = 18 _|_ IC = 629.067 _|_ k_sinoptik = 0.7_|_ IC_sinoptik = 440.347 _|_ IC_s_w = 1268.199 _|_ IBC = 577.551 _|_ IDC = 29.118 _|_ IRC = 22.398 18 _|_ h = 6 _|_ h_s = 18 _|_ IC = 249.663 _|_ k_sinoptik = 0.7_|_ IC_sinoptik = 174.764 _|_ IC_s_w = 503.32 _|_ IBC = 233.4 _|_ IDC = 11.366 _|_ IRC = 4.897 summ_IC = 3759.732, summ_IC_sinoptik = 2852.663, summ_IC_s_w = 8215.668 IC_summ = 15802.038, dt = 3.4566958125 Скрипт выполнялся 0.3077 сек. 3.недельное наблюдение позволило сделать такую таблицу когда дом не требует отопления, можно относительно легко проверить/посчитать, но когда дом отапливается... тем не менее, имхо выводы инсоляцию нужно/нужно учитывать учитывать расчет по алгоритму - лучше чем средние значения калькулятора алгоритму расчета инсоляции можно использовать в дальнейшем в алгоритме распределения аккумуляционного тепла по комнатам во времени функция расчета инсоляции займет свое место в общем расчете энергетического суточного баланса (калькуляции часов отопления/охлаждения) 4. если по табл. будут вопросы отвечу, а так... в общем считал миграцию теплоемкости тп, стен, учитывал остаток тепла в тп, выработку тепловой энергии гтн, расчет на основании Тулица и Тулица(сглаженная по постоянной времени 10 часов) зы собрал первый тестовый комплексный датчик со2 (mh-z19 c проверкой контрольной суммы! uart), rh, tC (am2302) на esp8266(12) т.к. с ардуиновскими штучками до этого не сталкивался, то без бубна не обошлось)))... но потом как всегда, когда понимаешь - легко скрипт на малинке будет читать json или парсить c сервера(ов)/датчика(ов) данные по расписанию crontab и писать в базу и да, не представляю как я без этого датчика (со2) жил раньше, многие моменты стали иметь другое осмысление upd sorry, в показаниях датчиков перепутаны показания RH and HeatIndex, т.е исправлено и выглядит так Змінено 18 квітня 2017 користувачем fim 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fim Опубліковано: 20 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2017 собрал первый тестовый комплексный датчик со2 решил, а пусть у датчика будет монитор... 0,96 дюйма прикрутил вывод прогноза погоды, прошивку по воздуху, вывод отдельно json и человеческий вид, осталось главное - ... корпус месяцок потестирую и буду собирать, если все будет норм, остальные штук 7-10:) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 21 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2017 решил, а пусть у датчика будет монитор... Хорошо получилось Я когда-то, когда еще только планировал систему управления, тоже думал в каждой комнате поставить "блочек" управления с дисплеем. Но потом решил, что это не слишком нужно в реальной эксплуатации. Сейчас неспешно раздумываю нужен ли какой-либо дисплей блоку управления пеллетником?.. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fim Опубліковано: 25 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2017 Хорошо получилось я всего лишь подогнал болванку под свои задачи что касается mh-z19 (датчика со2), то имхо обязательно к прочтению т.е. ответ по uart датчика содержит не только показания со2, но и: TT - температура (ТТ-43) SS - статус, где при 64 - адекватные значения, все остальные (4, 8, 32) - промежуточные состояния пересчета, автокалибровки, етс Uh/Ul - двухбайтная U отражающая похоже среднее поглощение ИК СО2 (имхо в тех же ррм, т.е. миллионных долях) автокалибровку похоже можно отключать, перевести датчик в режим modbus, есть команды мануальной калибровки, етс т.е. датчик интересен для гика я буду использовать в дальнейшем датчик для автоматизации вентиляции минимальная кратность объема или/и котроль со2 на мах уровне 1000ррм так вот, ооочень важен показатель статуса SS, который собственно говорить об адекватности показаний на момент опроса/замера пример, квартира нормальной герметичности без нормальной системы вентиляции, утром после сна в спальне 18м2 со2 на уровне 1700ррм проветривание сквозняком (открытие на проветривание окон в разных комнатах) в течении 20 мин и... через полчаса после закрытия окна со2 на уровне 700ррм что еще нужно/можно заметить проветривание открытием отдельного окна в отдельной комнате не дает таких результатов как сквозняк, т.к. со2 довольно тяжелый и "оседает" в низу, значение сквозняка тяжело переоценить для здоровья человека,а со2 нужно только удалять... сквозняком только сейчас до меня доходит важность подавать воздух в "чистые" помещения, забирать в грязных (при нормальной вентиляции бэз сквозняков) важная деталь - щель под дверью комнаты, т.к. она внизу, то способствует имхо эффективному удалению со2 зы добавил еще discomfort index, имхо тоже полезный индекс; инсоляция вошла в тело скрипта расчета теплового баланса зыы сорри за непрофильные посты про вентиляции, их еще будет немного, дальше будет пассивное охлаждение поверхностями (полом) + фанкойл 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fim Опубліковано: 29 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2017 TT - температура (ТТ-43) эт при vcc 3v, при 5v все таки корреляция идет ТТ-40 все не мог нормально проследить динамику данных, т.к. в квартире нечего выделить под всегда работающий сервер... для теста сгодится thingspeak, esp отправляет туда данные временно, на время непродолжительного недельного теста, выкладываю онлайн данные (обновление 1раз в 10мин, общий интервал последние/текущие сутки) по комнате где стоит датчик AM2302 t - temperature rh - humidity hi - Heat Index di - Discomfort Index MH-Z19 co2 -co2 SS - "статус" TT - temperature IR - предположительно среднее поглощение ик со2 2017-04-29 мах показания со2 2625ррм (08:00) пусть,старт 1098ррм (01:00) для комнаты объемом 18м2 за вычетом мебели 38740литров 1098ррм - 42,54л со2 2625ррм - 101,69л со2 разница/прирост 59,16л со2 за 7 часов или 8,45л/час для 2х человек или 4,23л/час на человека в режиме сна, что имхо в вполне адекватно для комнаты с небольшой инфильтрацией и небольшим ветром на улице* про ветер. при сильном ветре увеличивается инфильтрация и способствует снижению со2 еще раз убеждаюсь, что только принудительная контролируемая вентиляция и не иначе за 10 лет из-за бессистемного проветривания в квартире пора менять 40% фурнитуры окон зы еще один пост про датчик со2 и фсе, потерпите. для датчика, скорее всего будет печатный 3д корпус;) 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fim Опубліковано: 10 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 10 травня 2017 как вам снег в мае? а кто-то говорил о возможных резких перепадах температур думаю, "аномалии" со временем будут прогрессировать сегодня минимальная tout была чуть меньше 1C на завтра у мну будет включаться котел и... судя по наблюдениям за фактической температурой в комнатах и уставке, с инсоляцией знааачительно лучше/точнее получается теплобаланс, хотя и не учитывает некоторые моменты затенения, етс поэтому иду дальше (считаю покомнатно) здесь я пробовал рассчитать примерно "реальные" теплопотери для каждой комнаты, но сейчас, когда удельный вес инсоляции очень значителен в общем балансе, то без учета инсоляции (для каждой комнаты)... они мягко говоря никакие поэтому начинаю писать в базу инсоляцию для каждой комнаты и попробую вернутся к этому расчету думаю, что без учета инсоляции не получится точно посчитать "баланс холода" поэтому и внимательно наблюдаю и лето, наверное, таки будет и этот самый холод (охлаждение) еще понадобится насос с шим контролем и управлением, актуаторы, пто, релюхи, етс лежат... никак не доходят руки, но очень чешутся (руки) все майские кроме того шо сажал картошку, (быстро) крутил гкл потолки на первом этаже, потом шпаклевка покраска и... уже в чистом помещении сборка автоматики в корпуса и в щиток (пока все лежит на подносе:D), отладка алгоритмов охлаждения... такими темпами, вентиляция (автоматика) не раньше осени получится зы по датчику со2 пока даже анализ не делал, но беглый просмотр данных подсказывает мне отключить ежедневную автокалибровку и сделать разовую калибровку на "эталонном" воздухе эт я к тому, что относительные показания вроде как правильно показывает при отсутствии людей не растет/падает значение показаний, при присутствии людей показания растут и показания поддаются расчету объяснению, при проветривании показания падают но эта ежедневная автокалибровка... имхо все портит позже отключу автокалибровку и попробую с кем-то свериться показаниями (повесить мой датчик с другим "проверенным" датчиком) 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fim Опубліковано: 24 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 24 травня 2017 вопрос: как рассчитать холодильную мощность пассивного охлаждения через пол + фанкойл? о моей схеме, собственно ничего особенного, она типовая контроль "холодоносителя" в точке отмеченной на схеме, контроль точки росы по показаниям tin, RH с фирменного блока установленного в "эталонной комнате" и Т_подачи_холодоносителя алгоритм работы контроллера тоже типовой, работающий в режимах авто (по кривой охлаждения) и мануальном с мануальной установкой Т_подачи_холодоносителя т.е. в алгоритм углубляться нет смысла, т.к. все просто и понятно начинает работать только при tout>20C сама кривая по точкам + контроль ТР + летняя компенсация начиная с температуры tout>26C с крутизной/наклоном 35% лучистое охлаждение укр.,рос языках ничего нормального не нашел кроме вот этого ни рыба ни мясо кста обратите внимание на "Значения коэффициента С" ищем дальше и... ответ для себя нашел здесь и обязательно посмотрите на heat transfer coefficients для лучистого охлаждения взятые из ISO 13789 и сравните (соотношения) с "Значения коэффициента С" о которых я говорил ранее так вот в W/m2*K (калькулятор перевода ед.изм.) потолок 11 стена 8 пол 7 напомню, для тп в режиме отопления примерно можно считать - 11W/m2*K фанкойл мне обеспечивает в мах почти 4кратный обмен, поэтому есть обдув и я не волнуюсь за градиент температур (по высоте) и в таком варианте таки можно охлаждаться полами, т.е. полы с обдувом бысрый расчет для Tin=25C, tout=30C(cреднесуточная), RHin=60%: тепловыделения людей 1кВт/ч + инсоляция 1кВт/ч + холодопотери 1кВт/ч + вентиляция/инфильтрация 1кВт/ч + быттехника 1кВт/ч = 5кВт/ч фанкойл 2кВт/ч (по паспорту для воды 4кВт/ч)+ лучистое охлаждение 3.1кВ/ч (дельта Tin-Тповерхность=4С площадь 110м2 2го этажа) думаю должно получиться другими словами, ставлю пто (1,5м2), обкатываю в дефолтном авторежиме контроллера гтн с замерами и... проверяю свои расчеты да... пока похоже Tin ниже 25C у мну не получится... посмотрим 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fim Опубліковано: 24 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 24 травня 2017 Определение расчетной холодильной нагрузки (в т.ч. в тепловом балансе) предполагает – Расчет теплопоступлений через наружные ограждающие конструкции – Расчет поступлений тепла от солнечной радиации, от освещения – Расчет тепловыделений от людей и оборудования первое понятно, ислоляция есть тепловыделения от оборудования знаю как считать остаются люди... в том числе поэтому не тороплюсь с корпусом комплексного датчика T, RH, CO2, который с мониторчиком (кста прижился в семье хорошо), т.к. планирую всунуть туда датчик движения или возможно датчик присутствия - курю этот вопрос тем временем по инсоляции набежали кое-какие данные по комнатам и в сумме (Вт в сутки) от 14кВт до 22кВт, да, вот такой разбег date kb s sv uv zl s2 sz uz zk sum 2017-05-10 513.71 659.63 2095.72 2095.72 1727.19 1070.59 1650.52 1650.52 5733.37 17196.93 2017-05-11 437.66 564.42 1521.11 1521.11 1523.09 932.40 1435.23 1435.23 4985.53 14355.75 2017-05-12 532.01 689.97 1730.15 1730.15 1893.63 1152.04 1646.57 1646.57 5719.67 16740.77 2017-05-13 405.55 524.42 1395.46 1395.46 1374.01 852.06 1395.46 1395.46 4847.38 13585.26 2017-05-14 408.36 529.08 1402.24 1402.24 1374.05 855.56 1402.24 1402.24 4870.95 13646.97 2017-05-15 683.92 887.85 2342.62 2342.62 2285.98 1429.18 2342.62 2342.62 8137.52 22794.93 2017-05-16 482.07 622.75 1834.20 1834.20 1559.99 985.74 1636.01 1636.01 5682.97 16273.92 2017-05-17 691.54 900.90 2357.99 2357.99 2281.97 1437.71 2357.99 2357.99 8190.91 22934.98 2017-05-18 681.60 892.12 2218.53 2218.53 2248.53 1421.26 2352.74 2352.74 8172.69 22558.75 2017-05-19 594.60 774.61 2227.87 2227.87 1894.74 1212.20 1991.15 1991.15 6916.64 19830.82 2017-05-20 602.99 790.40 2100.23 2100.23 1943.07 1242.12 2018.57 2018.57 7011.89 19828.07 2017-05-21 522.76 683.93 2077.70 2077.70 1648.18 1062.54 1603.78 1603.78 5571.00 16851.34 2017-05-23 508.38 671.01 1785.98 1785.98 1622.11 1046.44 1603.11 1603.11 5568.69 16194.78 в целом отладочная информация расчетного скрипта теплового баланса (расчитывается раз в сутки) выглядит так *************** START *** const_timer ************* day = 2017-05-25 *************** START *** wether_timer ************* avg_openweathe = 19.95875 avg_sinoptik = 16.5 avg_sinoptik_k = 16.5 avgout = 16.5 moshnosthp = 11.216666666667 *************** START *** solar ************* n = 145, L = 50.45, delta(δ) = 20.917, A = 1101.076, k = 0.199, восход 4.162, закат 19.838, д-ть 15.676 *** groug = 0, azimuth_wall = 0, angle_wall = 90, S_windows = 1.26 *** summ_IC = 1426.86, summ_IC_sinoptik = 846.85, summ_IC_s_w = 426.814 *** groug = 1, azimuth_wall = 0, angle_wall = 30, S_windows = 0.43 *** summ_IC = 5503.938, summ_IC_sinoptik = 3253.074, summ_IC_s_w = 559.529 *** groug = 2, azimuth_wall = 90, angle_wall = 90, S_windows = 2.66 *** summ_IC = 4529.703, summ_IC_sinoptik = 2802.406, summ_IC_s_w = 2981.758 *** groug = 3, azimuth_wall = 180, angle_wall = 90, S_windows = 1.26 *** summ_IC = 4502.915, summ_IC_sinoptik = 2656.206, summ_IC_s_w = 1338.727 *** groug = 4, azimuth_wall = 180, angle_wall = 30, S_windows = 0.43 *** summ_IC = 8536.513, summ_IC_sinoptik = 5034.386, summ_IC_s_w = 865.915 *** groug = 5, azimuth_wall = 270, angle_wall = 90, S_windows = 7.28 *** summ_IC = 4529.703, summ_IC_sinoptik = 2673.316, summ_IC_s_w = 7784.698 IC_summ = 13957.441, dt = 3.05319021875 Скрипт выполнялся 0.1492 сек. *************** START *** logic_timer ************* *************** START *** fact_conrection_timer ************* avgf = 20.86458 energyf = 0 avgwpr = 16.50 Успешно INSERT!tsetpoint = 19.50 tsetpoint_cooling = 24.00 szf = 20.63 *** sza = 23.25 zkf = 20.19 *** zka = 21.50 *************** START *** const_timer ************* day = 2017-05-25 deltat = 5.5C tpotepi = 25.08 teploemkost_tpt = -32.091640343367 *** teploemkost_ogt = 4 *** teploemkost_vodyt = -1.1765114066248 *** insolation = 13.957441 otpotepi = 40.390710749992 кВт за вычетом теплоемкость ограждающих и ТП, а так же с учетом инсоляции расчетное к-во минут работы ГТН = 216 *********************************************** цикл расчет нулевого баланса ***************************************************** circuit 1 *** step = 5 *** tsetpoint = 12 deltat = -4.5C tpotepi = -20.52 teploemkost_tpt = 160.10616696379 *** teploemkost_ogt = 64 *** teploemkost_vodyt = 5.0781864561243 *** insolation = 13.957441 otpotepi = -263.66179441992 кВт за вычетом теплоемкость ограждающих и ТП, а так же с учетом инсоляции расчетное к-во минут работы ГТН = -1410 *********************************************** цикл расчет нулевого баланса ***************************************************** circuit 2 *** step = 2.5 *** tsetpoint = 17 deltat = 0.5C tpotepi = 2.28 teploemkost_tpt = 62.837165132292 *** teploemkost_ogt = 34 *** teploemkost_vodyt = 1.9280033059411 *** insolation = 13.957441 otpotepi = -110.44260943823 кВт за вычетом теплоемкость ограждающих и ТП, а так же с учетом инсоляции расчетное к-во минут работы ГТН = -591 *********************************************** цикл расчет нулевого баланса ***************************************************** circuit 3 *** step = 1.25 *** tsetpoint = 19.5 deltat = 3C tpotepi = 13.68 teploemkost_tpt = 14.202664216541 *** teploemkost_ogt = 19 *** teploemkost_vodyt = 0.35291173084956 *** insolation = 13.957441 otpotepi = -33.83301694739 кВт за вычетом теплоемкость ограждающих и ТП, а так же с учетом инсоляции расчетное к-во минут работы ГТН = -181 *********************************************** цикл расчет нулевого баланса ***************************************************** circuit 4 *** step = 0.625 *** tsetpoint = 20.75 deltat = 4.25C tpotepi = 19.38 teploemkost_tpt = -9.4100768330989 *** teploemkost_ogt = 11.5 *** teploemkost_vodyt = -0.42121072620592 *** insolation = 13.957441 otpotepi = 3.7538465593048 кВт за вычетом теплоемкость ограждающих и ТП, а так же с учетом инсоляции расчетное к-во минут работы ГТН = 20 *********************************************** цикл расчет нулевого баланса ***************************************************** circuit 5 *** step = 0.3125 *** tsetpoint = 20.125 deltat = 3.625C tpotepi = 16.53 teploemkost_tpt = 2.1487404929187 *** teploemkost_ogt = 15.25 *** teploemkost_vodyt = -0.039143080127353 *** insolation = 13.957441 otpotepi = -14.787038412791 кВт за вычетом теплоемкость ограждающих и ТП, а так же с учетом инсоляции расчетное к-во минут работы ГТН = -79 *********************************************** цикл расчет нулевого баланса ***************************************************** circuit 6 *** step = 0.15625 *** tsetpoint = 20.4375 deltat = 3.9375C tpotepi = 17.955 teploemkost_tpt = -3.6588507108431 *** teploemkost_ogt = 13.375 *** teploemkost_vodyt = -0.23074786918916 *** insolation = 13.957441 otpotepi = -5.4878424199678 кВт за вычетом теплоемкость ограждающих и ТП, а так же с учетом инсоляции расчетное к-во минут работы ГТН = -29 *********************************************** цикл расчет нулевого баланса ***************************************************** circuit 7 *** step = 0.078125 *** tsetpoint = 20.59375 deltat = 4.09375C tpotepi = 18.6675 teploemkost_tpt = -6.5402345916189 *** teploemkost_ogt = 12.4375 *** teploemkost_vodyt = -0.32609621199458 *** insolation = 13.957441 otpotepi = -0.86111019638652 кВт за вычетом теплоемкость ограждающих и ТП, а так же с учетом инсоляции расчетное к-во минут работы ГТН = -5 *********************************************** цикл расчет нулевого баланса ***************************************************** circuit 8 *** step = 0.0390625 *** tsetpoint = 20.671875 deltat = 4.171875C tpotepi = 19.02375 teploemkost_tpt = -7.9764836256432 *** teploemkost_ogt = 11.96875 *** teploemkost_vodyt = -0.37368037204604 *** insolation = 13.957441 otpotepi = 1.4477229976893 кВт за вычетом теплоемкость ограждающих и ТП, а так же с учетом инсоляции расчетное к-во минут работы ГТН = 8 *********************************************** цикл расчет нулевого баланса ***************************************************** circuit 9 *** step = 0.01953125 *** tsetpoint = 20.6328125 deltat = 4.1328125C tpotepi = 18.845625 teploemkost_tpt = -7.2587040569463 *** teploemkost_ogt = 12.203125 *** teploemkost_vodyt = -0.3498952805232 *** insolation = 13.957441 otpotepi = 0.29365833746951 кВт за вычетом теплоемкость ограждающих и ТП, а так же с учетом инсоляции расчетное к-во минут работы ГТН = 2 *********************************************** цикл расчет нулевого баланса ***************************************************** circuit 10 *** step = 0.009765625 *** tsetpoint = 20.61328125 deltat = 4.11328125C tpotepi = 18.7565625 teploemkost_tpt = -6.8995572908066 *** teploemkost_ogt = 12.3203125 *** teploemkost_vodyt = -0.33799752842242 *** insolation = 13.957441 otpotepi = -0.28363618077102 кВт за вычетом теплоемкость ограждающих и ТП, а так же с учетом инсоляции расчетное к-во минут работы ГТН = -2 *********************************************** цикл расчет нулевого баланса ***************************************************** circuit 11 *** step = 0.0048828125 *** tsetpoint = 20.623046875 deltat = 4.123046875C tpotepi = 18.80109375 teploemkost_tpt = -7.0791524441428 *** teploemkost_ogt = 12.26171875 *** teploemkost_vodyt = -0.34394684552894 *** insolation = 13.957441 otpotepi = 0.0050332896716956 кВт за вычетом теплоемкость ограждающих и ТП, а так же с учетом инсоляции расчетное к-во минут работы ГТН = 0 *********************************************** цикл расчет нулевого баланса ***************************************************** фактические удельные теплопотери для дельты уставки и улицы Вт в час ftpu2 = 0.490642578125 ftpu1 = 0.292736328125 инсоляция распределенная по этажам Вт в час ins2 = 0.36424023662281 ins1 = 0.21731980504386 необходимая мощность ТП в Вт/м2 wm22 = 1.5800292687774 wm21 = 1.4787553545322 необходимая температура поверхностей пола по этажам tf2 = 20.830038728117 tf1 = 20.817929734338 необходимая температура бетона по этажам tc2 = 21.148487732912 tc1 = 20.877893691058 дата 2017-05-25 *** нулевой теплобаланс в Т = 20.623046875 С т.е. включать отопление/охлаждение нет необходимости т.к. уставка охлаждения = 24.00 уставка отопления = 19.50 статус == equilibrium Tout_avg 16.5 C теплопотери 18.80109375 kW теплоемкость пола -7.0791524441428 kW теплоемкость стен 12.26171875 kW теплоемкость воды СО -0.34394684552894 kW инсоляция 13.957441 kW тепловой баланс 0.0050332896716956 kW NULL 2017-05-25 Успешно Delete!num = 219 '219','equilibrium','Thu','2017-05-25','NULL','NULL','NULL','NULL','20.623046875','19.50','24.00','19.95875','16.5','16.5','16.5','18.8','20.63','23.25','-7.0791524441428','12.26','13.957441','0.01','NULL' Успешно INSERT! Скрипт выполнялся 0.9865 сек. вынесу отдельно: дата 2017-05-25 *** нулевой теплобаланс в Т = 20.623046875 С т.е. включать отопление/охлаждение нет необходимости т.к. уставка охлаждения = 24.00 уставка отопления = 19.50 статус == equilibrium Tout_avg 16.5 C **теплобаланс на сутки (2017-05-25) теплопотери 18.80109375 kW теплоемкость пола -7.0791524441428 kW теплоемкость стен 12.26171875 kW теплоемкость воды СО -0.34394684552894 kW инсоляция 13.957441 kW тепловой баланс 0.0050332896716956 kW IC_summ = 13957.441, dt = 3.05319021875 завтра среднесуточная Тout составит 16.5C, а инсоляция (+3.05С), теплоемкости стен, полов обеспечат Тin = 20.62C т.е. полностью переписал логику расчета, сначала определяю Тin для которой будет равновесный нулевой баланс, затем сравнивая это значение с уставками отопления и охлаждения определяю статус либо охлаждение либо отопление и соответственно под него считаю часы работы и интервалы работы вот так простая цифра коэф.теплообмена лучистого охлаждения полом в 7Вт/м2*К позволила просто решить вопрос уже имеющегося таймера с небольшой доработкой зы немного про вентиляцию датчик со2 пока живет своей непонятной мне жизью похоже к рекуператору можно подключить таймер - "центральный контроллер" ZJ4011, к которому можно подключить малинку нужно уточнить так ли это и какой протокол, шина если это так, то это существенно мне облегчит задачу логику вентиляции буду реализовывать на node-red, пока завел твиттер-аккаунт под это дело и остальную автоматику, протестировал на простом примере вывода температуры процессора imho node-red ibm практически превращает малинку в плк с подключением к соц сетям. так шо у моего "холодильника" есть свой твиттер 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fim Опубліковано: 2 червня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 2 червня 2017 остаются люди... ха, как полезно посещать выставки и читать матчасть belimo Задачей терминала является поддержание заданного количества приточного и вытяжного воздуха в зависимости от текущей потребности. Необходимая величина расхода определяется значением внешнего управляющего сигнала. Этот сигнал поступает на регулятор от установленных в помещениях здания температурных регуляторов, датчиков СО2 или других элементов системы управления. На измерительных элементах VAV-терминала, установленных в вентиляционном канале возникает перепад давлений, величина которого зависит от скорости воздуха 1) в сбалансированной системе, когда есть учет теплопотерь, инсоляции, тепловыделения поверхностей, етс, "аномальное" увеличение температуры, алгоритмом можно определить как... тепловыделения от людей и техники 2) два датчика давления (канал, комната) дают представление о динамическом давлении и скорости/объеме, комната и внешний - статическое короче, коррекцию на тепловыделение людей, думаю повесить на ТН вентиляции в т.ч., планируемый алгоритм расчета фактических (контрольных) объемов, как вы понимаете, на лицо, буду пробовать немногого о балансе... баланс и/или равновесие один из интересных моментов в т.ч. изучения ИИ, см. OpenAI (детище Маска) cem.py как маленький пример так вот, что я сейчас делаю - считаю равновесную температуру - температура которая установится без воздействия на систему тепло или холодогенератора, т.е. только внешняя среда в т.ч. инсоляция и текущие значения теплоемкостей если эта равновесная температура в пределах уставок (отопления и охлаждения), как сейчас например, то у генераторов нет статуса на включение и нет задания (часов работы), если равновесная Т выше уставки охлаждения - считается таймер работы для пассивного холода, если ниже уставки отопления - считается таймер для отопления, базовый временной интервал - сутки картинки tsetC -уставка охлаждени tsetH - уставка отопления tpro - равновесная температура tinF - фактическая (проверка) т avgs - температура улица, синоптик insol - инсоляция teair - теплоемкость стен tefloor - теплоемкость пола tpr - теплопотери gen - генерация "+" - отопление, "-" - охлаждение зы на плате рекуператора есть стандарт 485, подключался... протокол не понятен, в нете даже названия не нашел, а у друх производителей хоть названия есть, а протоколы (стандарты/спецификации) тоже покрыты мраком при этом есть конверторы в модбас (скорее всегоModbus RTU, что интересно эти конверторы для bosch, midea, gree, c&h, idea, etc на одно лицо), с модбас все понятно конектим к BMS, в общем ... если такой конвектор для моего производителя стоит вменяемых денег - возьму пока написали письмо/запрос в китай на предмет цены и мануала 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smartdom Опубліковано: 4 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2017 белимо не из той оперы. баланс по воздуху она обеспечивает - в первую очередь и при этом приточно-вытяжная установка должна иметь датчик давления в канале и частотник на двигателях...и соответственно стоит...применяется в коттеджах крайне редко - в основном бизнес центры и сегмент люкс для шейхов Добавлено через 3 минуты два датчика давления (канал, комната) не надо датчик давления в комнате...для этого и есть вав клапан в сборе...сам привод белимо меряет расход воздуха 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fim Опубліковано: 5 червня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 5 червня 2017 (змінено) белимо не из той оперы. баланс по воздуху она обеспечивает - в первую очередь и при этом приточно-вытяжная установка должна иметь датчик давления в канале и частотник на двигателях...и соответственно стоит...применяется в коттеджах крайне редко - в основном бизнес центры и сегмент люкс для шейхов диф давление на пву думаю смогу замерять частотника нет есть три скорости буду пускать дискретно во времени не надо датчик давления в комнате...для этого и есть вав клапан в сборе...сам привод белимо меряет расход воздуха угу, знаю, класная штука, даже щупал, но... цена 400-500 евро за штуку у мну стоят 8 серво в вентканалах и если бы я ставил белимовские терминалы (сборка серво+датчики довления+логика в клапане), то... 3200-4000 евро - ... буду шейхом буду такие ставить зы ура! я запустил пассивный холод в пол+фанкойл канальный (конец прошлого лета было только фанкойл) пока наблюдаю за логикой работы в мануальном режиме уставка в пол 14С,.. спокойно для Т22.7С и RH42% - тр = 9.1С теперь на пол стоит насос UPD3 gibrid 25-70 with pwm control and input, т.е. контролем и управлением шим позже, пока поставил в пропорциональный режим - отрабатывает при частичном закрытии нескольких зон актуаторами нормально - на остальных остается +- стабильный проток и в принципе можно будет и в этом режиме поиграться управлением контурами с логикой "шим"/пид upd немного фото Змінено 5 червня 2017 користувачем fim Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 6 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2017 а откуда холод берете для закачки в пол ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fim Опубліковано: 6 червня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 6 червня 2017 (змінено) а откуда холод берете для закачки в пол ? геополе, сейчас 10-11С схема охлаждения схема отопления предварительно посчитал, могу снимать 7кВт холода (отводить тепла), к концу лета посмотрим, думаю/рассчитываю на не менее 5кВт 7кВт холода - это примерно как два кондиционера 12 (в сумме 23333BTU) зы а шо ссылка на dropbox не работает? upd ах да, самое главное: ц.насосы все энергоэффекивные, фанкойл + ц.насос фанкойла + ц.насос СО (пол) + ц.насос ГТН потребляют примерно 200-240Вт (EER составит 35-29 <= 7/0.2 и 7/0.24) т.е. для 7кВт холода получается от 10 раз экономичнее кондиционирования (EERпассивный_холод/EERкондиционера) - это раз и гооораздо комфортнее - два а т.к. алгоритм охлаждения полом мало чем отличается от отопления, то используя свои наработки/алгоритмы все будет в основном по ночному тарифу и экомонэффект составит около 15 по отношению к кондиционированию главное чтобы фанкойл справлялся с удалением влажности, т.е. достаточно отводил в виде конденсата Змінено 6 червня 2017 користувачем fim 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fim Опубліковано: 7 червня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 7 червня 2017 алгоритм охлаждения полом мало чем отличается от отопления сегодня пассивное охлаждение работало по... алгоритму с мелкими переделками наблюдаем думаю, днем, во время прямой исоляции нужно будет дополнительно включать фанкойл или фанкойл с полом пробую (на 0,5 часа во время мах инсоляции для стороны дома с мах остеклением дополнительно к таймеру включаю охлаждение), наблюдаю и... охлаждение в общем и у меня в частности выглядит так на сегодня экспериментальная уставка 22.5С, в дальнейшем будет 24С, но не более 8-10С разница с улицей зы равновесная температура (tpro) проверяется простой средней фактической по дому (tinf), без учета теплоемкостей каждой комнаты, но имхо и так результат удовлетворительный, т.е. это фактически проверка самого алгоритма расчета теплобаланса далее работа с алгоритмом управления актуаторами, жду корпуса, многое уже есть, что-то собрано и есть понимание компановки 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 7 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2017 далее работа с алгоритмом управления актуаторами, жду корпуса, многое уже есть Хорошо влезло в корпус на рейку. У себя решил с этим делом попроще сделать - рейки в шите сниму, вместо них прикручу пластину на которой смонтирую все блоки. Так будут лучшие условия для охлаждения, да и конструкция попроще получается. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
laritus Опубліковано: 9 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2017 (змінено) upd ах да, самое главное: ц.насосы все энергоэффекивные, фанкойл + ц.насос фанкойла + ц.насос СО (пол) + ц.насос ГТН потребляют примерно 200-240Вт (EER составит 35-29 <= 7/0.2 и 7/0.24)Есть мнение просто гонять воду по трубам вмонтированных в стены (данные энергопотребление + еще) и/или переодичеси (например ночью) по теплому полу, но вы остановились всетаки на фанкойлах, нехватает мощности? Змінено 9 червня 2017 користувачем laritus Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fim Опубліковано: 9 червня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 9 червня 2017 Хорошо влезло в корпус на рейку. У себя решил с этим делом попроще сделать - рейки в шите сниму, вместо них прикручу пластину на которой смонтирую все блоки. Так будут лучшие условия для охлаждения, да и конструкция попроще получается. реальное время, в котором работает моя система управления, обусловлена/пропорциональна самой системе, сама система - инертна, поэтому основной интервал контроля/принятия решений 10 мин т.е. получается малинка почти всегда "спит" Есть мнение просто гонять воду по трубам вмонтированных в стены (данные энергопотребление + еще) и/или переодичеси (например ночью) по теплому полу, но вы остановились всетаки на фанкойлах, нехватает мощности? из вашего поста получается, шо я плохой расказчик попробую исправится для охлаждения (в конце лета 2016г - август) использовался канальный фанкойл 4кВт по холоду - для напора (теплового/холодильного) жидкости, который не может обеспечить геополе, поэтому фанкойл выдавал 2-3кВт холода. эти 2-3кВт холода приходились на прогретые теплоемкости поверхностей (стены, пол). естественно этих мощностей не хватало в режиме хаотичного использования на фанкойл подача осуществлялась (2016г) ц.насосом ГТН(геополя), сейчас на фанкойл свой насос до недавнего времени я был противником охлаждения полом но... прошло время, нашлись источники, которые изменили мое мнение так вот да, при охлаждении потолком (коэф.теплообмена 11Вт/(м2*К)), холод естественным путем опускается вниз - нет большого градиента температур потолок-пол. недостаток - доп расходы на материалы,работы, срок использования 2 месяца... охлаждение стенами (коэф.теплообмена 8Вт/(м2*К)) недостаток по отношению к полу меньшая эффективность (меньшая массовая теплоемкость, бОльшие теплопотери/холодопотери) охлаждение полом (коэф.теплообмена 7Вт/(м2*К) - без принудительного обдува/воздухообмена, при обдуве, например, фанкойлом есно будет выше) недостатки только при использовании без обдува - градиент, более низкая холодоотдача. при использовании с фанкойлом одни плюсы - увеличение теплообмена, универсальное использование (зима-лето), высокая массовая теплоемкость (опять таки использование ночного тарифа), возможность комбинирования - закачка холода в пол по ночному + фанкойл в пики инсоляции, етс все перечисленное имеет право на жизнь и работает, работает - комфортно короче, на сейчас в пассивном охлаждении я использую пол и канальный фанкойл зы я не сомневаюсь в работе охлаждения стенами в приведенных вами ссылках, да это работает, но важно контролировать точку росы в , которое я выкладывал ранее, видно как меняется за короткий период времени ТР при охлаждении, в частности относительная влажность, буду наблюдать дальше... 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 16 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2017 реальное время, в котором работает моя система управления, обусловлена/пропорциональна самой системе, сама система - инертна, поэтому основной интервал контроля/принятия решений 10 мин т.е. получается малинка почти всегда "спит" Та она и у меня почти все время спит - хоть опрос производится в 10 раз чаще (раз в минуту), но это очень маленькая нагрузка на нее. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fim Опубліковано: 30 червня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 30 червня 2017 имеет право на жизнь и работает, работает - комфортно график где uva -температура воздуха в комнате uv uvf - температура бетона ТП в комнате uv tout - температура воздуха на улице (север, тень) в целом, пассивное охлаждение работает хорошо, есть разброс по комнатам - не хватает покомнатного управления управление актуаторами: готова и проверена группа реле для управления актуаторами т.к. пока свободное время уходит на переход на oop и yii2 (визуализация) в частности алгоритм управления актуаторами реализую в новой системе, к отопительному сезону вентиляция на одну esp8266 повесил два датчика bmp280 идея - один датчик в воздуховоде, второй в комнате, для замера динамического давления (разности давлений датчиков) и скорости воздушного потока фактические скорость (объем) необходимы для пид управления серво на воздуховодах, чтобы не строить мат модель, которая будет хуже фактических (не расчетных) значений скорости (объема) на практике точность bmp280 не позволяет этого сделать, нужно думать что-то другое эксперимент: датчики рядом, замер 1раз в 1 сек (разность давлений и скорость должны равняться 0) а вот по датчику со2, думаю, таки;) можно строить логику управления, во всяком случае я вижу как это сделать и... жду ответа по конвертеру рекуператора, шо то китайцы не торопятся отвечать 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fim Опубліковано: 30 червня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 30 червня 2017 график где uva -температура воздуха в комнате uv uvf - температура бетона ТП в комнате uv tout - температура воздуха на улице (север, тень) в целом, пассивное охлаждение работает хорошо UPD а вот график для другой комнаты и.. с температурой поверхности пола (не бетона) в данном случае ламината где sza -температура воздуха в комнате sz flsz - температура поверхности ТП в комнате sz tout - температура воздуха на улице (север, тень) температура поверхности ТП - расчетная величина от Тбетона, Твоздуха, Rпирога и проверена эмпирически так вот: "Что такое "комфортное" состояние пола и как оно поддерживается? Стопа человека чувствует комфорт при температуре пола + 21 °С. Международные стандарты указывают что наиболее комфортная температура пола находится в пределах + 19 … +26 °С. Более высокая или более низкая температура считаются дискомфортными. " как видите, температура поверхности у меня не опускается ниже 20С, что есть хорошо по нормам в т.ч. зы и да, при охлаждении работает алгоритм оптимизации по ночному тарифу, хорошо показавший себя на отоплении 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 30 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2017 эксперимент: датчики рядом, замер 1раз в 1 сек (разность давлений и скорость должны равняться 0) попробуйте раз в минуту делать 20 замеров подряд и потом математикой получить среднее арифметическое. Так должно быть точнее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 1 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2017 Международные стандарты указывают что наиболее комфортная температура пола находится в пределах + 19 … +26 °С. Как по мне, то многое зависит и от температуры окружающей среды. На мой "вкус" зимой комфорт начинается от 21С - меньше некомфортно. А вот летом даже когда больше 26С проблемы нет. Но это там, где дерево, с плиткой зимой хочется побольше на пару градусов температуру, а летом она так не нагревается у меня, чтобы проверить ощущения по "верхнему пределу" . Вообще ощущения температуры совсем разные в у меня в каркаснике и у родителей в кирпичном доме. В каркаснике диапазон комфортных температур намного шире - в +18С еще совсем не холодно, а в +29С нет ощущения жары. Почему так не совсем ясно, возможно свою роль играет отделка или влажность (хотя летом она не слишком отличается). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 7 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2017 Почему так не совсем ясно, возможно свою роль играет отделка или влажность (хотя летом она не слишком отличается). поглощение и отражение ик лучей.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fim Опубліковано: 12 липня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 12 липня 2017 попробуйте раз в минуту делать 20 замеров подряд и потом математикой получить среднее арифметическое. Так должно быть точнее. затратно и не даст мне все равно то чего я ожидал и хочу позже попробую с bme280 Как по мне, то многое зависит и от температуры окружающей среды. На мой "вкус" зимой комфорт начинается от 21С - меньше некомфортно. А вот летом даже когда больше 26С проблемы нет. Но это там, где дерево, с плиткой зимой хочется побольше на пару градусов температуру, а летом она так не нагревается у меня, чтобы проверить ощущения по "верхнему пределу" . я таки говорил о температуре поверхности ТП и ее восприятии стопами и хотя пишут, что комфорт начинается от 19С... да по ламинату при 20С - конфортно, по плитке - нет вот вам еще одна разновидность на тему "ощущения температуры совсем разные" на будущее, если придется, вряд ли уже буду стелить плитку на тп, т.к. инертность маленькая, не комфорта при охлаждении три дня на улице немного жарко, а в доме хорошо южная сторона более прохладная западная более жаркая где sza -температура воздуха в комнате sz flsz - температура поверхности ТП в комнате sz uva -температура воздуха в комнате sz fluv - температура поверхности ТП в комнате sz tout - температура воздуха на улице (север, тень) flow - температура "теплоносителя" после пто geo - температура гликоля геоконтура по geo и flow видно включение охлаждения в т.ч. уставку можно ставить и на 25С (сейчас стоит 22,7С), но я пока экспериментирую, смотрю на возможности системы охлаждения, а мои иногда и свитера одевают зы по вентиляции (рекуператору) китайцы сказали шо не будет мне конвертера... буду сам пробовать смотреть/ковырять их протокол еще где только на все времени то набраться... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...